  1. a czy ten pan magik od pompy nie przełączył jej na "tryb ręczny"? nie wiem czy dobrze rozumiem, ale pompa nie powinna się włączać kiedy chce i na tak krótki czas (chodzi o zabezpieczenie silnika sprężarki przed przegrzaniem). sterownik pompy nie powinien pozwolić na takie działanie. oczywiście nie można wykluczyć, że wysiadł sterownk lub jakiś inny element układu pompa ciepła - obieg źródła dolnego powoduje problem. proszę podać więcej info o samej pompie jaka marka, model.
  2. w naszym klimacie pc p-w są mało efektywne (chyba, że masz alternatywne źródło ciepła) Najstabilniejsze warunki pracy daje pompa z odwiertami na głębokość 80-120m zależnie od potrzeb. Kolektor poziomy położony jest na głębokości 1,5-1,8m, jest nieco tańszy ale ma też swoje wady - mniej stabilna temperatura no i nie posadzisz na nim drzew i większych roślin. generalnie proponuje poszukać przedstawiciela producenta pc i wycisnąć od niego wszyskie info.
  3. Zwróć tylko uwagę, że w temp poniżej -5stC będą działały grzałki elektryczne i Twoje oszczędności zje energetyka. PC gruntowa będzie działać niezależnie od temp. powietrza bo temp ZD będzie stała.
×
×