Martadela > i jak tam po serwisie unormowała się praca ??
-
No tak ,ale tutaj to mamy ewidentny brak kompetencji ,a serwis to już szkoda gadać .
-
Witam, widze, że to jest starszy model Vieśka ,więc czujniki są trochę inaczej opisane.Ciekawe co powie serwis fabryczny . Ja widzę ,że na pierwszy rzut oczkiem to należy przyjrzeć się tym czujnikom na buforze,wydaje mi się że po pierwsze trzeba sprawdzić ich charakterystykę czy są prawidłowe(PT500) ,jak nie to wymienić . Po drugie raczej nie potrzebny jest czujnik temp na dole w buforze gdyż Pc widzi ją bo ma wbudowany czujnik na powrocie z bufora do Pc,więc się dublują (ciekawe gdzie w PC ten czujnik z dołu bufora jest wpięty -do jakich zacisków). Może należało by go przełożyć na zasilanie z PC do bufora .Albo zrobić sztuczkę (wyciągnij czujnik temp powrotu z bufora do PC ) Ja to widzę tak: 1)Pc musi widzieć temp bufora 2)Pc musi widzieć temp jaką daje na zasilanie bufara 3)Pc musi widzieć temp powrotu z bufora (ten jest wbudowany w PC) 4)Czujnik na zasilaniu OP czyli za mieszaczem żeby automatyka widziała jaka temperatura idzie na na Instalację OP i mógł pracować siłownik na zaw 3d To na początek ,a następnie to jest trochę rzeczy do sprawdzenia bo wykonana instalacja to raczej jeden wielki chaos instalacyjny (na innym forum to ktoś ładnie nazwał "radosna twórczość instalatora") Po Twoich opisach co zrobił serwis gwaranta to można się spodziewać jeszcze jakiś niespodzianek w instalacji ,więc sprawdziłbym jeszcze przy okazji i wyczyścił : wymiennik cwu w PC ,zawór przełączający cwu i co,prawidłowo odpowietrzył instalację (przelewanie świadczy o zapowietrzeniu),to samo tyczy się rozdzielaczy i wszystkich obwodów OP o regulacji nie wspomnę Nie chcę nawet pytać co jest wlane do DZ jak na początku chcieli dać alkohol ,a temat upadł -sprawdziłbym, ale przez kogoś niezależnego oraz jaki jest przepływ na DZ i filtr nie zaszkodzi sprawdzić . martadela> daj znać co powiedział serwis fab.
-
nie wiem jak to działa ale ja bym do glikolu niczego nie dodawał. nie ma się co przejmować czas pokażę
-
Chyba muszę to rozgraniczyć bo nie każdy wie o co biega: Suche powietrze jest lepsze dla PC w mroźny dzień ponieważ zawiera mniej nośnika energii który potęguje chód oddziałujący na wymiennik lamelowy. Za to gdy temperatura jest dodatnia rola się odwraca ponieważ wtedy ta sama wilgoć w powietrzu staje się nośnikiem ciepła. Czyli temperatura ujemna wilgoć zawarta w powietrzu wychładza a gdy jest dodatnia temperatura wilgoć ogrzewa. I trzeba inaczej patrzeć na to jak już wspomniałem na chłopski rozum a nie po Akademicku.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak to odwrotnie a co Ci przepływomierze wskazują? Masz to jakoś pewnie wyregulowane te przepływy bo nie wierze że pompa dolnego źródła ciśnie sobie glikol bez kontroli i wyciąga z ziemi ciepło. Sondy są tak obliczone by przy zadanym przepływie nie oddawały więcej niż obliczono ciepła. Bo na początku jak uruchomi się instalację to zauważysz efekt jak dolne źródło zacznie obniżać swoją temperaturę. Będzie taki przepływ który nie pozwoli mu się naturalnie regenerować. Dobrze wyregulowane sondy to prawidłowa praca a w WP PC masz jaki minimalny przepływ ma PC i na tej podstawie kupujesz rotametry. Jest dużo różnych ważnych tematów dla PC i jak się je zbagatelizuje to będzie działać ale nigdy się nie dowiesz czy dobrze. Osobiście uważam że inwestycja w PC jest fajnym rozwiązaniem ale dla ludzi których obchodzi tylko cena może okazać się zmorą. A przy ofertach jest z czego zejść uszczuplając instalacje. Jeszcze jak możesz to zobacz czy na rozdzielaczu DZ masz gdzieś czujnik ciśnienia czy może mostek w automatyce?
-
Ciekawe czy ten uszczelniacz w proszku przytulił się do wymiennika oby płytki były droższe od wymiennika . :-)
-
Ehhh jeżeli jest temperatura dodatnia to wilgoć jest nośnikiem energii potrzebnej pompie ciepła. Ale jeżeli chodzi o temperatury ujemne to również jest nośnikiem energii lecz tej nie korzystnej. Dlatego lepiej jak powietrze jest suche zimą. Ale temat dotyczył klimatu skandynawii i dlatego splity tam w niższych temperaturach bardziej się sprawdzają. A ten chłopski rozum to było for you na podpuche byś mógł napisać wartościowy komentarz taki właśnie na chłopski rozum. Odlodzenie jak jest mroźno i wilgotno zobacz sobie jaką masz deltę po odlodzeniu to się zdziwisz co potrafi wilgoć zrobić z opłacalnością pompy ciepła w 5 do 10 minut. Z 35 stopni na zasilaniu spadnie ci temperatura do 13 stopni. Wymiennik w pompie ciepła jest efektywny i przekazuje ciepło instalacji lecz w drugą stronę przy odlodzeniu równie dobrze to ciepło wyprowadzi i to bardzo skutecznie. Dlatego jak mróz i wilgoć to tylko grzałka, grzałka i jeszcze raz grzałka. A medytacje że cop jest przy - 10 na poziomie 1.2 i grzałka się nie opłaca jest teorią. Pozdro
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A stacja uzdatniania wody? Przecież to ona zmiękcza wodę. Kamień na wymienniku w pompie za ponad 20 000 to troszkę jakbym wyrzucił kasę w błoto. Taki wymiennik ma bardzo dużo ściśle zespolonych lamelek i połyka ze minimum 30 litrów na minutę jak nie więcej. jak się zapcha po 5 latach można sobie przypomnieć co transportuje ciepło z ziemi.
-
Coś mi logika podpowiada że nie zgodzę się z Tobą że suche powietrze jest gorsze wręcz przeciwnie. Bo na chłopski rozum można powiedzieć że wymiennik lamelowy aż prosi się o ciepło a podczas mrozów o mniejszą dawkę mroźnego pełnego wilgoci powietrza. Dlatego w skandynawii czy Dani jest paradoksalnie lepszy klimat pod pompy ciepła zimą.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy roztwór glikolu z zwykłą wodą szkodzi wymiennikowi w PC czy musi być woda destylowana? Czy ważne są środki konserwujące czy to mit a może czas pokaże?
-
Pozdro.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proszę o opinie kto z was wie jaki roztwór glikolu ma w DZ?
-
nie musi być bufora ale dobrze jak jest ekonomicznie. Zresztą jak masz układ mieszany to i tak trzeba sprzęgło hydrauliczne oraz mieszacz. Najbardziej popularne rozwiązanie to podmieszanie w szafce rozdzielacza podłogówki: zalety tego rozwiązania tanio. minusy hałas, awaryjność, bez sprzęgła brak kontroli nad układem pod względem hydrauliki, możliwość wyregulowania " no czuja ", bez sprzęgła powoduje uszkodzenie pompy obiegowej CO.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To może ten kocioł olejowy jest daleki od kondensacyjnego?
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Odszranianie to nie jest kosztem energii sprężarki tylko kosztem wychłodzenia instalacji. W Skandynawii jest suche powietrze i tam całkiem inaczej zachowuje się split. A jestem ciekaw ilu z was ma grzałkę na tacy kondensatu?
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak kupujesz powietrze woda to nie patrz do ilu pracuje tylko jaką ma charakterystykę do - 2 st bo to że będzie kręcić do - 30 st pozostaje tylko marketingiem. od - 2 stopni pompy wszystkie nie maja w sobie ekonomi pracują, odszraniają się, wlał wylał. Lepiej włączyć kominek, piec gazowy, olejówkę, czy grzałki a nie tam męczyć sprężarkę.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak czytam te targowanie to jestem ciekawy czy jak któryś z was kupuje w podobnej kwocie samochód to też tak krzyczy przez ramię ja mam tanio on ma taniej i to jest warunek dla którego wyda się np 25 000 czy 40 000. Ja myślę że najpierw idziemy zobaczyć samochód robimy oględziny potem pytamy co jest w cenie jakie ma parametry zaczynamy porównywać co dostajemy za te kase i kierujemy się dobrym wyborem. A tu jak na targu masakra. Ktoś pisze że ma odwierty z pompą za 30 000 i juz jest sensacja ale dla kogo hmmm. Ja bym nawet nie chciał takiej instalacji bo albo jest kradziona albo kupię duży problem za 30 000. Ja mam taką dobrą radę kto chce tanio to są splity za 4500 i można montować nawet nie pytać o parametry będzie grzać jak się spieprzy to nowy i do przodu. Ale są też ludzie co wolą coś dobrego i taką grupę ludzi też trzeba zrozumieć i tacy ludzie mają inne podejście do inwestycji. Albo wrzucamy wszystko do jednego chińskiego wora zamykamy oczy i cena albo jesteśmy wydać więcej w zamian za to dostajemy wiedzę i profesjonalizm bo takie firmy też są i zazwyczaj mają terminy z 3 miesięczną rezerwacją. Ale firma to ludzie i to jest najważniejsze.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A ja jestem ciekawy na jakim czynniku pracują te pompy ciepła przy - 30 st hehehehe. Jak mamy splita to temp wrzenia czynnika przy 43 barach i - 30 st ile wynosi? hmmm fizyka. A tak naprawdę to poniżej - 7 st to więcej się odszrania niż pracuje. A każde odszranianie to spory wydmuch gorącego gazu i wychładzanie instalacji. Pompy powietrzne nigdy nie są i nie będą jedynym źródłem ciepła. Zasada jest jedna albo Pompa z grzałką albo z dodatkowym źródłem ciepła. Jeżeli na przykładowy domek 140m o zapotrzebowaniu 50w/m damy 7kW pompę powietrzną to rachunki za eksploatację będą do temp 2 st rzędu 300 zł na miesiąc z CWU. Ale mróz mamy góra miesiąc i wtedy jak przez 30 dni grzałka będzie pracować 10godzin dziennie z mocą 9kW to mamy 2700 kWh co daje wynik 1350 zł + resztę sezonu grzewczego 5 miesięcy po 300 zł daje nam wynik 2850 zł. Więc cała przepychanka czy pracuje do - 20 a może - 25 jest nie istotna i szkoda czasu bo lepiej jak w automatyce włączymy grzałkę . W splitach jak i w każdej pompie ciepła najważniejsza jest sprężarka i o nią trzeba dbać dlatego ważne by mogła pracować przewidywanie czyli w określonych cyklach odpowiedni zład wody do mocy pompy. Sama żywotność sprężarki uzależniona jest od momentu startu a w szczególności od osoby która ją uruchamia. Jest dużo ważnych spraw których nie wolno pominąć ale jak ich się nie zrobi to i tak będzie działać więc bez obawy taki instalator działa dalej. Jak tak się patrzy na klimatyzatory to padają po 5 latach bo są nie odpowiednio uruchomione ponieważ najważniejsze są tz "metry". Klimatyzatorów montuje się 10, 15, 20 i jakoś można go uruchomić za 20 minut. Mam nadzieję że pompy ciepła typu split nie utożsamią się z wypracowaną teorią dla klimatyzatorów " No 5 razy przegląd i nowy " z czegoś trzeba żyć. Bo przy tych cenach pomp ciepła może okazać się dużym niewypałem w naszym kraju.
- 18 282 odpowiedzi
-
- ciepła
- pompa ciepla
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hejka, czytałem ten wątek mam pytanie możesz sprawdzić czy masz odpowiednio wpięte czujniki? 3 czujniki PTC platynowe 500 jeden na zasilaniu bufora z PC drugi na wyjściu z bufora na mieszacz a trzeci za mieszaczem. A w automatyce wpięte powinny być w pomarańczowe gniazda F4 F13 a F2 w mieszaczu. Bo inaczej PC wariuje. Nie może być wpięty czujnik NTC bo ma odwrotną charakterystykę taki przylgowy. Jak byś nie miała bufora to podłogówka musi mieć otwarte na siłownikach ze 2 pętle po 100 m bo inaczej znów PC zacznie taktować i wywali błąd za mała delta. A posiadanie bufora to czysta ekonomia i dla PC idealna sprawa bo taktuje w normalnych cyklach bardzo przewidywanie a co za tym idzie możesz na tej podstawie obliczenia prowadzić na cały sezon. Podłogówkę jak masz zapowietrzoną to popatrz na wskazania rotametrów jak wskazują np na pętli 80m 1,4litra na minutę i wskaźnik nie rusza się to jest prawidłowo. Grunt to dobrze wyregulować podłogówkę i odpowietrzyć. Mam pytanie do dolnego źródła masz tam rotametry zamontowane? A jak masz to ciekawe na jaką wartość maksymalną przepływu? Pozdr.
-
czy ma ktoś pompę powietrze-woda w okolicach rybnika?
ROBOTERM odpowiedział bartoszczaku → na topic → Pompy ciepła
Panowie już rozumiem to forum jest parę ludzi którzy mają tu monopol ja odpadam ale życzę wam sukcesów bo każda forma i pomysł na biznes jest dobry pozdro.... bez odbioru -
Myślę że wszystko jest proste. A do górnika nie ma rzeczy niemożliwych.
-
czy ma ktoś pompę powietrze-woda w okolicach rybnika?
ROBOTERM odpowiedział bartoszczaku → na topic → Pompy ciepła
A ja chce prowizję z dobre wprowadzenie ale za 4500 brutto i jeszcze rabat to chyba już dla mnie nic nie zostanie. Arturo daj znać jak tam już będzie po montażu. Chyba nam Chiny na potęgę rosną. A w europie kryzys hmmm no cóż musimy dbać o daleki wschód bo kto ma kasę ten rządzi. Ja już nie chcę oglądać tego filmiku który masz na myśli. Jeśli chodzi o 200 - S i pochodne to stacją samochodową też się to fajnie uruchamia. . Czyli jeżeli chodzi o 160 to cennikowa leci 7700 i chyba 8600 a z rabatem to może i mniej. Ja i tak uważam że warto taką pompę kupić niż kolektory. -
To na pewno rozdzielacz pod podłogówkę? Bo jak widzę coś takiego to nie wierze że to instalator robił. Może poszukajcie jeszcze zdjęć być może jest w domu jeszcze inny rozdzielacz. A jeżeli to ten no to jest do przerobienia trzeba na dolnej belce dać rotametry a z lewej strony wpiąć się pompą do napełniania i odpowietrzania instalacji. Jak się wepnie pompę to trzeba przepłukać każdą pętlę. Jeżeli jest też słaby przepływ to sprawdzić trzeba filtr na powrocie o ile jest założony. Ten odpowietrznik co jest na zdjęciu lubi się zawieszać. I dobrze jest założyć siłowniki na górnej belce i jakiś termostat pokojowy. Dobrze jak instalacja jest pod kontrolą no ale to są koszty a tak poza konkursem to jest mi przykro że takie coś jeszcze wykonuje się dla instalacji podłogowej.
-
Ciekawe jak długa jest pętla w jadalni i jaki ma przepływ ustawiony na rotametrze?