Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

zbich70

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    545
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez zbich70

  1. Odległość od powierzchni ziemii przy największym zwisie normalnym co najmniej 4,5m, od drogi gminnej (i każdej wyższej kategorii) co najmniej 6m. W energetyce nie stosuje się słupów krótszych niż 8m, przęsła ok. 50m
  2. Tak. Odpowiedź jest w normie N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Elektryk wykonujący to przyłączenie powinien ją znać.
  3. Ten pan to chyba bardzo "ludzki pan" będzie. Nie ma instalacji odbiorczej, to i nie ma zgłoszenia. Nie ma zgłoszenia, to nie ma licznika. Chyba że coś się zmieniło. Może w Tauronie nastąpiła jakaś dobra zmiana i bez zbędnej papierkologii dostarczą energię nawet do nieistniejącej instalacji.
  4. @elpapiotr, @wykrot am00 napisał/a 21-01-2004 11:09 Ponad 13 lat temu...
  5. Nie ma przeciwskazań.
  6. Zapytam profilaktycznie czy to tzw. "wielka płyta" ?
  7. To w końcu nie zaszkodzi czy obowiązkowo ? Po drugie chodzi o uziemienie żyły PE, czy punktu rozdziału ? Pokaż mi takie WT, ale współczesne, nie z przed 5 czy 10 lat.
  8. Bierz od razu max i wnioskuj o taryfę G. Ten dziwny twór "taryfa budowlana" nie istnieje, jest albo C albo G. Warunki klasyfikowania opisane są w cennikach operatorów. Jest sporo tematów o tym tutaj i na innych forach. W skrócie - taryfa G przysługuje, gdy w danej nieruchomości energię zużywasz na potrzeby bytowe oraz nie prowadzisz tam działalności gospodarczej. Czyli - na pustej działce możesz bytować (choćby pod namiotem), natomiast budowa domu nie jest TWOJĄ działalnością gospodarczą. Druga sprawa - wystąpisz o przyłączenie "budowlane", to w warunkach wymyślą ci tzw. prowizorkę, którą sam będziesz musiał wykonać a potem zdemontować i ponownie wystąpić o przyłączenie docelowe. Występuj od razu o zasilanie docelowe ze złączem w granicy działki. PS. Chyba jeszcze tylko PGE cwaniakuje z "taryfą budowlaną". Z tego co wiem w Tauronie nie ma z tym problemu.
  9. A masz jakieś warunki techniczne od dostawców ?
  10. Poszukaj w tej ostatniej. Tam też powinien być stosowny zapis, z którego będzie wynikać czy owa skrzynka i zaciekające doprowadzenie jest Twoim inwentarzem, czy dostawcy.
  11. Przecież w #7 piszesz, że podpisałeś umowę. Tam szukaj. Granica własności bywa też określana jako granica eksploatacji lub miejsce dostarczania energii.
  12. Paweł, myślisz że można podjąć jakąś dyskusję z kimś, kto od razu adwersarza traktuje jako "tępawy wieśniaczyna" ?
  13. Nie pisałbym o tym, gdybym takich operacji nie wykonywał osobiście. Czym się różni RB-tka postawiona na pustym placu budowy od tej postawionej obok budynku przeznaczonego do rozbiórki ? Licznik i cała reszta osprzętu będzie się "czuć lepiej" w tejże rozdzielnicy niż na kawałku pozostawionej ściany rozbieranego budynku. I żadnej "afery" nie będzie jeśli zostanie to wszystko uzgodnione z ZE. Ale do tego potrzebny jest kumaty elektryk, który oprócz wykonawstwa umie także rozmawiać z urzędnikami w ZE.
  14. Dostałeś standardową odpowiedź, z szablonu metodą kopiuj-wklej. Takie sprawy nalepiej załatwiać osobiście w dziale przyłączeń, rozmawiając z kumatym człowiekiem można więcej wskórać niż wysyłając pisma. Ogólnie źle, że wystąpiłeś o warunki usunięcia kolizji. W Twoim przypadku to nie jest kolizja, kolizja byłaby gdyś chciał stawiać budynek na trasie kabla. Moim zdaniem opcja z wystąpieniem o nowe przyłączenie jest najlepsza - płacisz tylko za kW, nie kupujesz złącza, nie interesuje Cię papierkologia - wszystko robi ZE w ramach opłaty przyłączeniowej. Nie musisz też pozostawiać ściany starego budynku wraz z licznikiem - możesz wywlec kabel z budynku i zakończyć go RB-tką. Jest jeszcze inna opcja, stawiasz swoje złącze w linii ogrodzenia i pozostaje ono na Twoim utrzymaniu. Aktualizujesz tylko umowę dystrybucyjną o zmianę granicy własności/eksploatacji/miejsca dostarczania energi na końcówki kabla w tymże złączu. Ale to, jak pisałem wcześniej, trzeba obgadać przy biurku, a nie korespondencyjnie.
  15. Zacytowałeś tekst z 2011 roku. W taryfach PGE Dystrybucja i innogy Stoen Operator (dawniej RWE) na rok 2017 nie mogę doszukać się zapisów o dniach ustawowo wolnych zaliczonych do strefy II w taryfie G12w. U pozostałych operatórów (Energa, Enea i Tauron) jest to nadal, a Energa nawet nie uzależnia tego od możliwości układu pomiarowego.
  16. Wystarczy albo nie wystarczy. Konsultant na infolinii może tego nie wiedzieć. Ale można wpisać w wyszukiwarkę typ/model licznika, znależć kartę katalogową i tam poszukać tej informacji. Może się jednak okazać, że mimo iż licznik ma taką możliwość, to nie jest ona zaprogramowana, ponieważ był okres przejściowy gdy takie liczniki już były, a zapisu w taryfie o świętach jeszcze nie było. Ale ogólnie jeśli licznik jest elektroniczny, zainstalowany kilka lat temu, to na 99% ma wgrane święta. A jak upewnić się 100% pisałem wcześniej. Dzwoniłeś do dostawcy (dystrybutora/operatora), czy sprzedawcy. Podaj swojego dostawcę.
  17. Poczekać na taki dzień przypadający w tygodniu i zobaczyć która taryfa jest naliczana. Najbliższy już 6 stycznia.
  18. Czegóż to jeszcze ciekawego można dowiedzieć się na forum Muratora... ? W dziale "Elektryczność - instalacje i oświetlenie" czytam o smrodzie z kanalizy... Może ktoś kabelek położył zbyt blisko rury - smród się "indukuje" i wali z "kontaktów" ?
  19. Pytanie autora w tej analogii brzmiałoby - jeśli do zbiornika 50l wleję 5l, to ile spalę - 5 czy 50 litrów...
  20. Bo asymetria była nieduża, wystarczająca by uwalić piec ale lampy przeżyły. Gdyby na innej fazie pracował jakiś odbiornik większej mocy (np. grzejnik, czajnik etc.) to i lampy by padły. Dodaj jeszcze żeby w ramiona gwiazdy wstawił odbiorniki o różnych mocach. Bo jeśli wstawi jednakowe to w odciętym N wyjdzie 0V a na odbiornikach 230V.
  21. Przecież przestało...
  22. A jak wlejesz 5 litrów paliwa do 50-litrowego zbiornika, to jak daleko ujedziesz ?
  23. Może omomierzem ?
  24. Neutralnego nie wtykasz do wyłącznika, bo zrobisz zwarcie.
  25. Gdyby zaśpiewał 800 pln w tym pomiary gratisowe, w świątecznej promocji, tematu by nie było...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...