  1. 17kW wystarczy
  2. Tak grzejniki grzeją pomimo zatrzymania pompy CO. Nie wiem czy dobrze wyjaśnię, ale chodzi tu prawdopodobnie o efekt "przebijania" ciepłej wody z kotła, przy temp. na kotle pow. 50C. Taki sam efekt występuje w sezonie zimowym przy pracy cyklicznej pompy CO. Wiem, że inni koledzy z forum także wykorzystują ten efekt, głównie do ogrzewania łazienki poza sezonem zimowym. Grzejniki grzeją oczywiście do temp. jaka jest nastawiona na głowicach termostatycznych. Aby pozbyć się tego efektu w mojej instalacji przekręcam zawór czterodrogowy na przepływ tylko na powrót, bez przepływu na grzejniki. W ubiegłym sezonie przy grzaniu tylko CWU jeden zasyp starczał mi na ok. 26 dni Pozdrawiam
  3. Witam Teraz przy niższej temp. zewnętrznej trochę grzeje grawitacyjnie w trybie lato, trochę tzn. 2 łazienki i 2 pokoje. W pozostałych pokojach głowice termostatyczne przy grzejnikach są zakręcone. Wykorzystuje fakt, że i tak ogrzewam latem CWU. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie w okresie przejściowym: wiosna, jesień. W zimie włączona jest pompa CO ponieważ sama grawitacja nie dogrzewa wszystkich pomieszczeń. Pozdrawiam
  4. Witam Jestem użytkownikiem kotła RBR drugi sezon i uważam, ze kocioł pomimo wielu zalet (czyszczenie, grubość blach wymiennika, itp.) ma też trochę wad typowych do innych kotłów, w tym kotłów firmy Ogniwo (sadza, głośna praca podajnika). Biorąc to pod uwagę uważam, że każdy wpis na tym forum jest cenny, a kolegę Novy proszę o uszanowanie dobrej atmosfery tego forum. Pozdrawiam
  5. Może zadaj większą temp. na kotle np. 50'C i dmuchawę na +2. Jeżeli to nic nie da wrócisz do poprzednich ustawień.
  6. Patyk 05 obserwowałem teraz twój sterownik. Temperatura podajnika nadal rośnie, pomimo, że dmuchawa staje tylko na chwilę. Dlaczego temperaturę wody w kotle i powrocie masz taką samą? Pompa mieszająca włączona stale, czy coś innego?
  7. Nie nie miałem takiej przygody:o, ale przy dmuchawie także jak u Ciebie wychodził dym. Pomogło wyczyszczenie czopucha i rury łączącej piec z kominem. Pozdrawiam:no:
  8. skap

    Ogniwo eko plus

    Raczej nie. Takie wyjście ma RBR Ekouniwersal.
  9. Dzięki za przekazanie swoich doświadczeń, ja też pisząc na forum staram się korzystać z własnych doświadczeń. Co do kopczyka to Patyk05 wrzucił kila stron wcześniej zdjęcia komory spalania i kopczyk u niego jest dosyć niski. Widać tam tylko płomień i drobne spieki. Moim zdaniem nie jest odpowiedni. Jeżeli chcesz to sam oceń. Co do regulacji ciągu kominowego to się nie wypowiadam, bo nie mam w tym doświadczenia. Patyk05 pisał, że uchylał zamknięcie wyczystki i nie pomogło
  10. Może podpowiedz koledze Patyk05 jak stworzyć takie odpowiednie warunki, aby obniżyć temperaturę podajnika (poza przesuwaniem czujnika).
  11. Moim zdaniem, jeśli będzie większy kopiec to żar przesunie się trochę do góry i temp. podajnika będzie mniejsza. Natomiast przy zapadającym się kopczyku temperatura podajnika będzie rosła. Uważam tak jak kolega keteimj, że trzeba walczyć z przyczyną, a nie skutkiem. Pozdrawiam:bye:
  12. Spieki mogą się robić, zależy od węgla i nadmuchu, ale chodzi nie o spieki ale o obniżenie temp. podajnika. Moim zdaniem trzeba zwiększyć kopczyk na palniku, aby obniżyć temp. podajnika. Jeżeli da się to zrobić bez cegieł to można spróbować poprzez korektę nadmuchu i czasu podawania, Co do cegły na górze, to powinna ona pełnić rolę łącznika i nie powinna być ułożona na płasko na środku. Zgadzam się jednak z kolegą "keteimj" , że jest to rozwiązanie prowizoryczne.
  13. 1 sposób na obniżenie temp.: Jeżeli poprzednio przy innym węglu miałeś niższą temperaturę, to możesz kupić na próbę kilka worków niskokalorycznego węgla i zmieszać w zasobniku z obecnym. 2 sposób: Połóż na próbę dwie cegły szamotowe na koronę palnika (od strony podajnika i po przeciwnej stronie. Przy niskim nadmuchu kopczyk powinien się podwyższyć, a temp. podajnika iść w dół. Aby cegły się nie przewracały można je połączyć kładąc trzecią cegłę na górę. Należy nastawić odpowiednie parametry (korekta dmuchawy w dół i dłuższy czas podawania) tak aby kopczyk urósł, ale żeby podajnik nie przerzucał węgla Ja osobiście spróbowałbym 2 sposób. Cegły dostępne np. Castoramie w cenie ok. 4zł/szt. Jeżeli nie zda to egzaminu to zawsze cegły możesz wyjąć. Radziłbym palić na sterowaniu przez e-coal a nie na grupowym, ponieważ na grupowym osiąga się większe temperatury spalin i temp. podajnika bardziej rośnie. Pozdrawiam
  14. Dzięki, teraz wszystko jasne. Tak więc pogratulować małego zużycia i ciepełka w domu,
  15. Trudno się z Tobą porównać, jak utrzymujesz w domu 26'C. Ja mam tylko 23'C. Żeby dogrzać dom do tej temp i utrzymywać taką temp. pewnie zużył bym dużo więcej węgla. Wszedłem na twój sterownik, przez 3 ostatnie godziny podajnik pracował 16 min., czyli ponad 5min/godz. , czyli ok. 38kg/dobę przy założeniu, że spalanie jest 0,32kg/min. Zużycie w statystykach dużo mniejsze. Możesz to skomentować.
  16. Prawdopodobnie chodzi o to, że przy mniejszym przepływie jest wyższa temperatura wody w kotle i kocioł się częściej i na dłużej odstawia, a przy wyższym jest odwrotnie.
  17. Kto pyta nie błądzi. Dobrze, że na forum są koledzy, którzy pomagają (włącznie z Tobą).
  18. "Jeśli podniesiesz bieg pompki wymusisz szybszy obieg przez co palnik więcej pracuje nie przegrzewa się podczas przejścia w podtrzymanie." Czyli przyznajesz, że jednak wyższy bieg pompki CO ma wpływ na obniżenie temp podajnika. "Także jest to też prawda jak piszesz że u ciebie zdało egzamin tylko dlaczego mam więcej spalać jak mam wystarczającą temperaturę w domu." Tak masz rację, wtedy się trochę więcej spala, nie ma nic za darmo, ale można to zminimalizować poprzez przymknięcie głowic termostatycznych przy grzejnikach lub zaworu n-drożnego "Podejrzewam że u ciebie kocioł więcej pracuje, przy sterowaniu czujnikiem pokojowym po dogrzaniu pomieszczenia pompka CO się zatrzyma, kocioł pójdzie w nadzór i alarm wyskoczy." Palę w kotle drugi sezon i do tej pory alarm temp, podajnika nie wyskoczył ani razu. Temp. podajnika obecnie mam dość wysoką od 50-65' C. Jest to spowodowane przede wszystkim płytkami szamotowymi, którymi obłożyłem komorę spalania (trochę eksperymentuje jak to wpływa na spalanie) oraz pracą pompy grunfos alfa2 na auto (co odpowiada mniej więcej 1 biegowi). Dziękuję za wymianę opinii. Myślę, że kolega Patyk wybierze dla siebie optymalne rozwiązanie. Pozdrawiam
  19. U mnie temp. podajnika spada na wyższym biegu pompy CO. To raczej przesuwanie czujnika temp. podajnika i podwyższanie max. jego temp, nie ma wpływu na rzeczywistą temp. podajnika. Te rozwiązania wpłyną tylko na brak alarmów przy bardzo wysokiej temp. podajnika. Pozdrawiam
  20. Nie zmieniaj zbyt wielu parametrów równocześnie. Napisz po ok. 4 godz, czy temp. podajnika spadła w wyniku przestawienia pompki na wyższy bieg. Jeżeli temp, podajnika nie spadnie dopiero wtedy zastosuj inne rozwiązania,
  21. Przełącz pompę CO na wyższy bieg, pompa CO załączona (ciągle), korekta dmuchawy -3. Pozdrawiam
  22. Ja kupiłem w salonie orange (dawniej Tp SA), ale jako ich klient, dla innych było drożej. Opis livepluga jest na stronie orange. Pewnie można kupić też przez internet, niekoniecznie z orange. Nazwa mojego livepluga: dLAN 85 HSmini firmy devolo AG Niemcy. Poszukaj w internecie może kupisz jeszcze taniej. Pozdrawiam
  23. Musi być podpięty do jednej fazy. Nie znam się za bardzo na elektryce. Ja mam w domu prąd jednofazowy i trójfazowy (dwa liczniki). U mnie liveplug działa, prawdopodobnie prąd trójfazowy idzie na budynki gospodarcze (przewód pięciożyłowy). Jak coś pomieszałem to może mnie jakiś elektryk poprawi.
×
×