
michal_ludwin
Użytkownicy-
Liczba zawartości
194 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez michal_ludwin
-
GWC płytowy Pro-vent.
michal_ludwin odpowiedział cyprinus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Temat zysków z GWC był już na innym wątku wg pomiarów zużywając średnio ok 60-80 W można uzyskać ok 1000-1500 W energii [pomiary zimą] nasz nowy AQUACOM PLUS [już wkrótce w sprzedaży] zużywa 8 W i uzyskuje nawet do 2000 W energii -
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
michal_ludwin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
w Niemczech też wszyscy narzekają, że za dużo biurokracji i ograniczeń. będziemy mieli nowe prawo budowlane - podobno ma być lepiej. Sprawę nierozprzestrzeniania ewentualnego pożaru w instalacjach rozwiązuje także zachowanie odstępu pomiędzy rurami przy ich montażu lub zalewania w stropie.- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
anemostaty pytanie
michal_ludwin odpowiedział ProMyst → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niektóre modele anemostatów można zakręcić całkowicie. Zawsze jednak istnieje niebezpieczeństwo, ze zostanie minimalna szczelina i zrobi się "gwizdek" Moim zdaniem anemometry za 200-300 złotych można sobie kupić do zabawy. Oczywiście mogą one - wyposażone w nasadkę stożkową własnej roboty - posłużyć do porównań strumienia powietrza z różnych anemostatów. Celowo nie piszę o regulacji instalacji wentylacyjnej w domu, bo jest to zadanie dosyć złożone i oprócz anemometru potrzeba dużo czasu, cierpliwości i wiedzy. Na własne potrzeby - w ramach hobby, czy dla satysfakcji - można się pobawić za 300 PLN -
Koszt wentylacji mechanicznej
michal_ludwin odpowiedział Arek_Iwonka → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
20m3/h to sporo szczegolnie zima na jeden pokoj. zaraz, zaraz, rozmawiamy o MAKSYMALNYM strumieniu wentylacyjnym to co będzie na I czy II biegu centrali to jest zupełnie inna sprawa. Nie wiem dlaczego próbujemy zaprzeczyć prostym faktom, że człowiek potrzebuje pewnej porcji świeżego powietrza. Część z forumowiczów z zasady neguje wszystkie normy i próbuje ustalić jakieś własne, ale przecież jest jeszcze zdrowy rozsądek.- 313 odpowiedzi
-
- koszt
- mechanicznej
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
GWC płytowy Pro-vent.
michal_ludwin odpowiedział cyprinus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przy wysokim poziomie wód gruntowych sprawdzi się GWC glikolowe. Im wiecej wody tym lepiej = więcej energii. Powietrze cały czas czerpane ze ściany budynku = zero problemów z nieprzyjemnymi zapachami. do tego fajne możliwości regulacji pracy i nie będzie potrzebny żaden wentylator wspomagający. polecam nasz AQUACOM -
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
michal_ludwin odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie jestem strażakiem i nie wiem dokładnie jakie parametry oznaczają klasę niepalności wg. EN13501 przypuszczam, że kanały są wystarczająco niepalne i spełniają wymagania, o których wspomina mk_kosa- 2 651 odpowiedzi
-
- elastyczne
- mechanicznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
GWC glikolowy z odwiertu .
michal_ludwin odpowiedział Piczman → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
musi na najwyższym biegu robić co najmniej 1 wymianę. biorąc pod uwagę, że chłodząc poprzez GWC [glikolowe bo z takimi mam doświadczenia] centrala otwiera klapę bypass i jej wydajność wzrasta dzięki mniejszym oporom przepływu powietrza to efekt bardziej intensywnego przewietrzania uzyskujemy automatycznie. -
wymagania i normy wm
michal_ludwin odpowiedział ewelina87 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tylko jest pytanie na ile inwestor ma świadomość, że wybudował dom dziurawy i będzie to źródłem rozmaitych problemów??? Ile taki inwestor złoży rozmaitych reklamacji [ pewnie na niedziałającą wentylację też] zanim się okaże co jest prawdziwą przyczyną problemów. na początku działania COMAIR w Polsce mieliśmy taką przygodę: sprzedaliśmy kompletne instalacje wentylacyjne do kilkunastu domków budowanych przez dewelopera. Jak tylko wprowadzili się mieszkańcy zaczęły się problemy: że zimno, ze ciągnie od ścian i okien itd. itp. Oczywiście współwinna miała być wentylacja - no i cały problem, pisma, komisje , ekspertyzy. Przy którymś spotkaniu, jeden z fachowców fizycznie budujących te domy, pokazał mi [ przy pomocy zapalniczki i odchylającego się płomienia] jak kiepsko jest zaizolowana ściana. I miał rację , chwilę potem po zrobieniu zdjęć termowizyjnych okazało się, ze połowę wełny, jaka miała być w ścianach ktoś sobie ......... Każdy buduje jak chce - ale dobrze by było mieć świadomość konsekwencji. -
Koszt wentylacji mechanicznej
michal_ludwin odpowiedział Arek_Iwonka → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moim zdaniem nawiewanie do pokoju jedynie 20 m3/h jest błędem. Wystarczy wyobrazić sobie, ze przez jakiś czas będą w tym pokoju przebywały 2 osoby [ 20 m3/h wystarczy dla jednej z nich] Wg moich doświadczeń co najmniej 50m3/h do pokoju - bez względu na jego mniejszą kubaturę jest optymalne.- 313 odpowiedzi
-
- koszt
- mechanicznej
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
a to są tylko pobożne życzenia ... zrobiliśmy ten eksperyment, żeby się przekonać. I spadło! - Oczywiście można dywagować, że nic nie jest pewne, bo każdy budynek jest inny [chociażby ze względu na usytuowanie]. Ja widzę swoje zadanie tak: dostarczam Klientom rozwiązania możliwie najlepiej realizujące ich oczekiwania. I uczciwie informuję o ograniczeniach. Dlatego upieram się, że bypass jest dobrym rozwiązaniem - pomoże więcej lub mniej. Podobnie GWC.
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No ale latem to chyba się najbardziej poluje na te 15st poranne... Można ustawić, żeby bypass się włączał zawsze, gdy na zewnątrz jest niższa temperatura niż wewnątrz? to działa cały czas! jeżeli temperatura wewnątrz jest wyższa od ustawionej jako komfortowej, a na zewnątrz jest temperatura niższa niż wewnątrz to bypass się otwiera nawet o 5 rano! w opisie jest jako przykład = nie trzeba dalej chłodzić to się klapa zamyka. W wypadku automatyki COMAIR wystarczy ustawić na lato np. 20 stopni jako temperaturę komfortową - wtedy klapa bypass będzie otwarta dłużej!
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
dla stabilnej i komfortowej temperatury wystarczy aby centrala pracowała cały czas na wymienniku.. Nie jest to prawda! Robiliśmy eksperyment, w którym centrala pracowała cały czas na wymienniku. Normalny dom, żaden pasywny. Podczas upałów temperatura w budynku rosła i nie bardzo spadała w nocy, mimo, że było chłodniej. owszem, temperatura przestała w końcu rosnąć - ale ustaliła się na mało komfortowym poziome ponad 26-27 stopni w nocy! Po włączeniu bypass spadła do 23-24 w dzień, a w nocy 22 stopnie jak było ustawione na sterowniku. Rozważamy sobie teoretycznie, i masz rację, że w zależności od ocieplenia budynku itd. temperatura będzie stabilna zarówno z bypass jak i bez bypass. Problem w tym, że bez bypass [odzysk energii cały czas włączony] temperatura szybko osiągnie poziom przy którym nie można mówić o komforcie i ten poziom będzie się utrzymywał.
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
trzeba wytlumaczyc logicznie Centrala nawiewa i wyciąga powietrze jednocześnie tworząc tzw. strumień powietrza wentylacyjnego. Strumień ten jest taki jak wydajność centrali w danym momencie [ minus ewentualne straty i opory] Centrala o wydajności 380 m3/h @150 Pa generuje strumień max. 380 m3/h @ 150 Pa Według założeń że uklad przerzuci lacznie 600 m3 by było: jak naleję do szklanki wodę i ją wypiję to przerzuciłem teoretycznie dwie szklanki wody, ale wypiłem szklankę wody czy dwie szklanki?
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
jak mało wydajna chłodnica to i opory małe...( rzadkie lamele ) parametry chłodnicy są jak najbardziej w porządku - po prostu ma dosyć dużą powierzchnię. Dla GWC nie są potrzebne jakieś gigantyczne moce "grzewcze"! Nie zgadzam się z opinią, że automatyczny bypass nie ma sensu. Otóż ma SZCZEGÓLNIE W NASZYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH gdzie temperatura jest bardzo zmienna zarówno ciągu doby [ po upalnym dniu przychodzi chłodna noc] jak i w dłuższym czasie [ upały są przeplatane dniami z "gorszą" pogodą. Nie wyobrażam sobie Klientów biegających na strych i co chwilę zmieniających wymiennik na kasetę letnią i odwrotnie dla zachowania stabilnej i komfortowej temperatury. Nie rozumiem takiego negatywnego podejścia: dobry wymiennik - nie opłaca się bo jest za mało "lepszy" od innego tańszego automatyczny bypass - nie opłaca się bo to minimalne ilości energii [ akurat nieprawda bo różnica może dochodzić do kilku stopni] i do tego [w innych watkach na tym forum] GWC też się nie opłaca. Moim zdaniem: wentylacja ma być skuteczna, cicha, oszczędna i komfortowa - to ostatnie realizowane jest przez automatyczny bypass i wspomagane GWC. Postęp jest wtedy jak idziemy do przodu a nie jak się cofamy "bo się nie opłaca"
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja pierwsze slysze zeby rekuparatory byly przeznaczone specjalnie pod GWC rozmawiamy o GWC rurowym lub żwirowym, który stawia duży opór. Do takiego GWC ważne jest aby centrala miała odpowiedni spręż dyspozycyjny czyli mogła pokonać nie tylko opory instalacji wentylacyjnej, ale także opory powietrza powstające w GWC. Czasami jest konieczność stosowania dodatkowych wentylatorów wspomagających centralę przy pracy z "opornym" GWC Warto zauważyć, że glikolowe GWC nie powoduje dużych oporów - wymiennik stosowany w naszych rozwiązaniach - urządzeniach AQUACOM stawia około 25-50 Pa oporu i nie jest to żaden problem dla centrali.
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
że tak spytam... po co jest by pass w rekuperatorze jak nie posiadamy GWC czy GGWC ? tak samo jak kaseta letnia... myślę, że warto wyjaśnić raz na zawsze: bypass czyli możliwość wyłączenia odzysku energii [ciepłą lub chłodu] jest ważnym elementem centrali wentylacyjnej. I nie ma znaczenia czy centrala pracuje z GWC czy nie [jak nie ma GWC to się bypass nawet częściej przydaje]. Zakładam, że rozmawiamy o AUTOMATYCZNYM bypassie sterowanym przez automatykę centrali - tylko takie rozwiązanie ma sens. Automatyczna klapa bypass pozwala na przerwanie procesu odzysku ciepła w sytuacji, kiedy w pomieszczeniach robi się zbyt gorąco. W tanich centralach zamiast mechanicznie i automatycznie uruchamianej klapy bypass stosuje się tak zwane kasety letnie. Po prostu wyjmuje się wymiennik ciepła i wkłada coś co wymiennikiem nie jest. Takie rozwiązane powoduje, że do pomieszczeń nawiewane jest takie powietrze jakie mamy na zewnątrz jak jest upał to nawiewamy gorące a jak jest zimny poranek to mamy w domu zimno. Automatyczna klapa bypass działa inaczej. Przerwanie odzysku energii następuje tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę korzystne. Dzięki temu podczas upałów rekuperator odzyskuje chłód ograniczając nagrzewanie się pomieszczeń a proces odzysku energii zostaje przerwany dopiero wtedy, kiedy na zewnątrz temperatura jest na tyle niska, że można efektywnie schłodzić pomieszczenia do komfortowej temperatury. w urządzeniach COMAIR działa to tak: zakładamy, że ustawimy temperaturę komfortową na +22,0 C i do tej temperatury będzie dążyła centrala wentylacyjna. upalny dzień, godzina 12.00 w południe , temperatura na zewnątrz + 30,0 C klapa bypass zamknieta, następuje odzysk chłodu, godzina 20.00 temparatura na zewnątrz +23,0 C klapa bypass otworzy się jeżeli w pomieszczeniach będzie temperatura wyższa niż +23,0 C tak, aby ewentualnie obniżyć temperaturę. godzina 22.00 temperatura na zewnątrz +21,0 C klapa bypass otworzy się jeżeli w pomieszczeniach będzie temperatura wyższa niż +22,0 C i pozostanie otwarta tak długo, aż temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej ustawionych +22,0 C godzina 5.00 rano temperatura na zewnątrz + 15,0 C klapa bypass zamknięta, tak aby nie wychładzac nadmiernie pomieszczeń.
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
1. Co sądzicie o rekuperatorach NeoGeoTherm? nie znam tego produktu - z danych technicznych widzę dosyć mały spręż 100-120 Pa 2. Czy znacie jakieś dobre reku ok 400m3/h w cenie do 5000pln a co to znaczy dobre Reku? ONYX classic jest wart zainteresowania 3. Czy lepiej zrobić GWC rurowe czy: ja jestem zwolennikiem glikolowego GWC, ale nie wiem jak to wyjdzie z chłodnicą samochodową - nie lepiej kupić porządny wymiennik ciecz powietrze?? Przecież to ma być na dłuuugie lata!
-
W mieszkaniu do 3 osób minimum 30m3 czyli 10 na osobę. czy 10 m3/h na osobę to nie jest za mało? w naszych PN jest: Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
GWC glikolowy z odwiertu .
michal_ludwin odpowiedział Piczman → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
2tyś za chłodnicę/nagrzewnicę ??? Jaka produkcja? Przykładowa cena nagrzewnicy/chłodnicy systemair model CWK 200-3-2,5 o średnicy 200 mm to: 2 243,00 zł netto -
Koszt wentylacji mechanicznej
michal_ludwin odpowiedział Arek_Iwonka → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
czy to wystarczy, rury o sr 63mm zdecydowanie wystarczy - po prostu będzie ich np. 2 lub 3 ! W sprawie kanałow Uniflexplus+ zapraszam na stronę http://www.uniflexplus.pl- 313 odpowiedzi
-
- koszt
- mechanicznej
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy to dobre wyliczenia ? Powinna starczyć mi centrala 150m3/h . Moim zdaniem centrala powinna być większa. 50 m3 do każdego pokoju + ok 75-100 m3 do salonu to wynika z założeń higienicznych a dodatkowo przy 150 m3/h trudno będzie spełnić założenia norm dotyczących strumienia powietrza w kuchni,łazience, toalecie itd. kuchnia 75 m3/h + łazienka 50 m3/h + toaleta 50 m3/h to już jest więcej niż 150 m3/h celuj bliżej 250 m3/h ONYX jest fajny - bardzo cichy
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
odprowadzenie skroplin z reku (można tak?)
michal_ludwin odpowiedział Okiren → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pomysł ze spłuczką dobry Obawy o wyschnięcie syfonu raczej przesadzone. Tak się składa, że w naszym klimacie coś tam zawsze się wykropli, a powierzchnia parowania wody w syfonie jest niewielka. Dla smrodku ważne jest, aby syfon był odpowiedniej "wielkości" tzn, słup wody skutecznie zamykał wlot ewentualnych zapaszków. Zalecamy 10-15 cm [może być nawet w formie pętli na przewodzie odprowadzającym] i działa skutecznie.- 7 odpowiedzi
-
- (można
- odprowadzenie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Koszt wentylacji mechanicznej
michal_ludwin odpowiedział Arek_Iwonka → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
do takich pustaków wentylacyjnych można włożyć kanały Uniflexplus+ 63- 313 odpowiedzi
-
- koszt
- mechanicznej
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Chowanie przewodów wentylacyjnych w stropie.
michal_ludwin odpowiedział Stulp → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
COMAIR jest zawsze zainteresowany więcej szczegółów proszę na priva lub mailem na [email protected] -
wymagania i normy wm
michal_ludwin odpowiedział ewelina87 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ale jak rozumie odpłatnie zleca ten projekt Tak, projekt kosztuje, ale kwotę wydaną przez Klienta na projekt ODLICZAMY w wypadku zakupu komponentów COMAIR [nie ważne gdzie/ u jakiego instalatora zakup zostanie dokonany].