Rekuperator Bartosz + GWC . Pytanie o poprawność instalacji
Zonzi odpowiedział johnnyG → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sprawdź szczelność i ocieplenie kanałów. Po temperaturach wygląda jakbyś miał duże straty po drodze. Sprawdź temperatury na wlotach rekuperatora (termometr z iglicą) to będziesz wiedział na którym odcinku leży problem. Z mojego doswiadczenia wynika, że temperatura powietrza nawiewanego przez reku może tylko poprawić komfort ale nie wpływa specjalnie na temperatury w domu. Zbyt mały jest strumień powietrza żeby to dawało różnicę przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło/zimno.- 5 odpowiedzi
-
wentylacja mech z reku a upały
Zonzi odpowiedział misiupl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Arctic 550 to schładzacz (pompa ciepła bez jednostki zewnętrznej?) o dość małej mocy chłodniczej 2,3 kW dla wersji 550. Do jednego pomieszczenia byłoby super dla całego domu to podejrzewam że obniży temp na wylocie ze 2-3 stopnie czyli nic. Dużo marketingu mało danych. Problem polega na tym, że wentylacja wprowadza ciepłe powietrze do domu. Klimatyzacja w wersji kanałowej i split schładza powietrze w obiegu zamkniętym i to jest podstawowa różnica. W Stanach w domkach są najczęściej centralne systemy klimatyzacji / klimatyzatory z funkcją grzania (pompy ciepła). Gdzieś w domu jest główna skrzynia z kanałami (2-3 razy większa niż rekuperator) a w niej parownik plus piec/grzałka jak pompa nie wydaje plus zewnętrzna sprężarka z kondensatorem. Przy klimatyzacji obieg powietrza musi być wiekszy niż przy wentylacji. Pytanie jak to razem ożenić żeby działało. Można by było się wpiąć w obieg z parownikiem i wentylatorem tylko sterowanie tym mogło by być problematyczne. -
wentylacja mech z reku a upały
Zonzi odpowiedział misiupl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak dla mnie to za duszno się robi przy całkowitym wyłączeniu WM w lato. Na noc chodzi na wysokim biegu a w dzień na najniższym. BTW w nocy wyłaczałem WM przez cały sezon grzewczy i nie było problemu z wilgocią, kanałami, czy centralą. -
Czy ktoś ma może PC powietrzną zamiast klimatyzacji z multi-splitem? Jak to w polskich warunkach wygląda cenowo ? W USA można pompę LG 18 000 BTU plus 2 nawiewy kupić za ok 2 100 - 2 200 USD plus instalacja. Przydałoby się schłodzić bardziej poddasze a do tego dogrzać w okresach przejściowych.
- 801 odpowiedzi
-
Grupa nadarzyńsko - grodziska
Zonzi odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
Przy wichurach to slychac gwizdanie z komina i trzeszczenie duzego skrzydla 3.2 x 2.4. Ale na poddaszu to nic sie nie dzieje. Co do brzozek to proponuje pociac wieksze drzewka na opal a reszte to zostawic koparkowemu do czasu sciagania humusu. Orac to nie proponuje bo niczym na dzialke nie wjedziecie chyba ze to juz pod ogrodek. -
Mierzylem tanim (ok 400) pirometrem z roboty co sie u mnie dzieje. Generalnie sprawdza sie dobrze do badania czy na calej powierzchni jest taka sama temperatura. Za duzo jest zmiennych wsp. emisyjnosci zeby porownac rzetelnie np temp sufitu z KG i sciany. Tak czy owak wyszlo ze straty w przewodach od rekuperatora na strychu nieogrzewanym oblozonych 15 cm welny (bez folii) to jakies 10 stopni. Do tego jeszcze narozniki przy sciance kolankowej znaczaco zimniejsze niz reszta sciany mimo 20 cm styro na zewnatrz .... Takie same efekty/dokladnosc mozna uzyskac termometrem na podczerwien tylko ilosc pomiarow ciut wieksza. Tylko ze to nie rozwiazuje problemu co dalej z tymi mostkami
- 49 odpowiedzi
-
- chałupnicze
- metody
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Grupa nadarzyńsko - grodziska
Zonzi odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
No mi niestety do tej pory wychodza rzeczy ktore denerwuja bo zostaly kiepsko zrobione. Musze uzywac czujnika do przewodow bo nigdy nie wiem jak zostal poprowadzony przewod. Moja instalacja jest duza bo mam 3 rozdzielnie i duze obciazenie pradowe (elektryczne grzejniki, podlogowka). Przy 10 gniazdach na jeden obwód 1.5 mm moze wystarczyłoby a moze nie. PN dla blokow mowi o 3x2.5 mm dla gniazd i 3x1.5 mm dla oswietlenia. To ze gniazda w pomieszczeniach mokrych na oddzielnym obwodzie to standard do tego musi byc oczywiscie roznicowka. Mam u siebie wpuszczane cokoly i to jest bdb rozwiazanie. Oczywiscie dodatkowo platne -
Krotkie pytanie. Co zastosowac do podwieszenia profili przy suficie (teriva) ocieplonym 20 cm styropianu ? Belki sa zaznaczone takze to nie problem ale nie moge wykombinowac jak prety mocujace do wieszakow podwiesic. Inna opcja to dlugie kołki 25 cm i dac prety gwintowane a pozniej jakos dalej to mocowac ... Tylko jak ???
- 12 316 odpowiedzi
-
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
koslawy klinkier wienerbergera MATRIX
Zonzi odpowiedział mmmagdaa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja tez moge potwierdzic slaba jakosc tych cegiel. Juz na palecie duzo bylo obtluczonych mimo ze to pelna cegla ... Do tego pelna i zwykla roznily sie wymiarami co wyszlo przy stawianiu slupkow !!! Generalnie drugi raz bym wzial innego producenta bo szkoda zachodu na partaczy. -
MB Kowalczyk i SIR-BUD byli zazwyczaj tańsi. Ja w Kabexie nie lubiłem robić zakupów mimo że najbliżej byli. Negocjowałem ceny na cement I kilka palet to II mi sprzedawali w tej samej cenie ... Generalnie zazwyczaj byli najdrożsi z okolicy. Generalnie przy zakupach całosamochodowych to trzeba obdzwonic lokalnych i negocjować a towar i tak od producenta jedzie.
- 15 000 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 106 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
-
Grupa nadarzyńsko - grodziska
Zonzi odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
MB Kowalczyk i SIR-BUD byli zazwyczaj tańsi. Ja w Kabexie nie lubiłem robić zakupów mimo że najbliżej byli. Negocjowałem ceny na cement I kilka palet to II mi sprzedawali w tej samej cenie ... Generalnie zazwyczaj byli najdrożsi z okolicy. Generalnie przy zakupach całosamochodowych to trzeba obdzwonic lokalnych i negocjować a towar i tak od producenta jedzie. -
Czy muszę mieć prąd budowlany aby dostać docelowy?
Zonzi odpowiedział jacs_1979 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zeby zglosic zakonczenie budowy do PINBU trzeba miec protokół odebrania przyłącza l ub pismo z ZE że przyłącze zostało wykonane zgodnie z przepisami. Bez tego nie uda sie odebrać budynku. Problem jest wtedy jak przyłącze wykonane a elektryk wykonujacy przylacze nie dopelnil formalnosci. Wtedy trzeba rozmawiac z przelozonymi. Pozdrawiam -
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Zonzi odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Hi hi 3 miesiace ... Mi projektowal ROK czasu. Odrzucilismy 2 projekty konstrukcyjne bo dal do jakichs pomylencow i zaprojektowali nam np. 40 filarow w scianach. Domek jak stodola a sciany by mial jak bunkier. I tak lawy mam przeprojektowane nie o 100 ale o 300 % . Dwoch warstw nie zaleca zaden producent. Jedna warstaw 10 cm jest ok. Mozesz zrobic to z dwoch stron i bedzie lepiej niz 2 warstwy z jednej. Poszukaj na forum bo bylo o tym sporo. XPS jak najbardziej ok. Zwykly zanurzony w wodzie ma znacznie gorsza izolacje cieplna. Normalne fundamenty. Musi to byc oparte na -1.20 zeby nie wysadzac tarasu do gory jak zlapie mroz. Kotlownie warto dobrze zaizolowac ale tez musi miec swoja wentylacje w zaleznosci od zrodla ciepla. A to juz trzeba sobie obliczyc jakie straty tamtedy ida a jakie mozesz miec oszczednosci. Ja nei dalem odciecia na poziomie gruntu - cieplym pustakiem bo budowalem sie w czasie buuumu budowlanego i nic wtedy nie bylo. Teraz dalbym od srodka tez styropian bo mam znacznie zimniejsze sciany przy podlodze. Np podloga ma 20 stopni a sciana 16 dopiero na wys 1.5 m ma 20. Jak zrobisz odciecie to wtedy to juz kwestia policzenia czy to sie oplaca. 20 cm styropianu to duzo i trzeba to brac pod uwage przy wyborze styropianu. Polecam ten najtwrdzy to bedziesz mial spokojna glowe. I tak najwazniejsze jest baardzo dokladne zageszczenie gruntu pod wylewke. powodzenia- 13 442 odpowiedzi
-
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Zonzi odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
No to niestety pierwsza porazka. Architekt to generalnie do gadania nic nie ma ale jego konstruktor to juz tak. To konstruktor odpowiada za rozwiazania techniczne. Rozumiem ze to jest adaptacja projektu a nie indywidualny ? W takim razie jest to niestety standardowe podejscie. Zeby znalezc dobrego konstruktora ktory chce projektowac budynki energooszczedne to trzeba by bylo dooobrze poszukac. Nieekonomiczna przesada. Potraktuj dom jak termos cieplo "ucieka" tam gdzie masz niezaizolowane. Zadbaj lepiej o odciecie fundamentow z bloczka betonowego czyms cieplym jak radza koledzy. Rozklad temperatury jest taki ze cieplo ucieka z obydwu stron fundamentu ale od srodka mniej. Popatrz sobie ktore pomieszczenia czy beda nieogrzewane i zadbaj o ich odciecie od ogrzewanej czesci domu od fundamentow po sciany. Zadbaj zeby fundamenty pod tarasy,schody byly odciete od budynku (wystarczy wstawic 10 cm styropianu) Sa dwa rodzaje dysperbitu Poprawnie to powinna byc rapowka na bloczki i dopiero izolacja przeciwwilgociowa. Mazniecie dysperbitem generalnie nic nie da ale tez mam . Zadbaj o porzadne odciecie lawy i rowno z poziomem chudziaka - papa na wiencu szklanym. zalezy od warunkow. Ja dawalem ocieplenie tylko od zewnetrznej czesci budynku. Izolacja byla wszedzzie taka sama. Odciecie warstwa cieplych bloczkow robisz tak samo. Porzadna papa termozgrzewalna . W szczegolnych wypadkach izoluje sie cala lawe. Oczywiscie nad poziomem gruntu drugi raz. Slupow sie nie izoluje. Nie Nie. Jak juz to mozna perlitem zasypac przy scianach. Przy 15 cm jest juz spore ugiecie pod ciezarem wylewki. Ja dawalem 2 x EPS200 i raz eps 100. Ukladasz styropian wycinajac miejsca na rurki - pierwsza warstwa. Mozna oczywiscie puscic ciepla wode gora tak jak podejscia pod grzejniki. Musisz dogadac to z hydraulikiem. Oczywiscie izolacja na chudziaka - poczytaj watki papa czy folia. Optymista Pamietaj ze jak chcesz miec rekuperator albo wentylacje mechaniczna to musisz miec na to miejsce w stropie na pietrze. Zeby miec miejsce to musisz odpowiednio dopasowac wysokosc podlogi, drzwi i scian na poddaszu etc etc etc.- 13 442 odpowiedzi
-
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy muszę mieć prąd budowlany aby dostać docelowy?
Zonzi odpowiedział jacs_1979 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie nie musisz IMHO miec przylacza budowlanego zeby miec docelowe. Ciekawe ktory elektryk tak kombinuje i po co ... Zeby Ci wlaczyli taryfe normalna musisz miec odebrane przylacze plus dokumentacja. -
Jest jeszcze Semmelrocka Naturo z tej serii. Miał ktos moze opinie wlascicieli z pierwszej reki jak sie ta kostka sprawuje ? Do tej pory widzialem w tylko w 2 miejscach ale przy asfalcie i tam wyglada super. Zastanawiam sie jak to bedzie wygladalo przy dojezdzie z drogi polnej.
-
Przy ponad 32 stopniach na parterze 27 na pietrze kolo 30. Ja mam rolety zewnetrzne Fakro - cena kolo 200 PLN za sztuke, w zaleznosci od modelu odbijaja 75-85 % swiatla i to zdecydowanie czuc. Bez roletek zewnetrznych nie dalo sie wytrzymac na poddaszu. Mimo tego ze trzeba zwijac jak wieje bo halasuja to zdecydowanie polecam. Nie mam ocieplonych skosow na strychu (folia + czarna dachowka) i mimo prawie 40 welny cm na podlodze to komfort na poddaszu jest zdecydowanie gorszy. Rekuperator przy tych temp sie slabo sprawdza bo nie da tyle co otwarte okno w nocy. Lookita napisz jak masz rozwiazane GWC bo wlasnie sie zastanawiam czy nie zakopac rury czy ocieplac skosy. Kurcze a moglem wziac reku z chlodzeniem z wezownicy zamiast comfoair.
-
Czemu wylaczacie w nocy reku ??? U mnie spokojnie dziala na 60% ew dodatkowo rozszczelniam okna w pokojach i sie schladza do rana o ok 2 stopnie. Dom z silikatow temp ok 24-25 stopni bez GWC przy tych 28-30 na zewnatrz. Na poddaszu niestety o jakies 1-2 stopnie wiecej i gorszy komfort. Jak te lata beda tak kontynuowac to w koncu pewnie zrobie GWC bo w zimie to nie bylo takiej potrzeby. Czy tez macie cos takiego wieczorem ze dom jakby oddawal cieplo ? Zachodzi slonce a w domu robi sie gorecej ? Czary mary
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Jak w upaly sterujecie wentylacja bez GWC ? Na razie trenuje wariant minimalna wentylacja w dzien i 75% w nocy ale i tak lepiej bardziej komfortowo jest przewietrzyc pokoje na poddaszu po zachodzie slonca. Mimo rolet zewnetrznych i tak poddasze sie nagrzewa jakies 2 stopnie wiecej niz pokoje na parterze. Podejrzewam ze to z powodu braku wentylacji strychu i byc moze ocieplenia tylko sufitu bez polaci nad czescia mieszkalna. 40 cm welny i paroizolacja nie blokuje tego tak jak myslalem ze bedzie. Jak macie u siebie ?
- 5 329 odpowiedzi
-
- klimatyzacja
- rekuperacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ogrodzenie - Słupki z klinkieru, pomoc dla początkującego
Zonzi odpowiedział R4DZ1U → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Mi wlasnie panowie koncza ogrodzenie. Slupek na 1.5 cegly ma 38 x 38 i taki mniej wiecej fundamencik musisz zrobic. Wazne jest wyznaczenie na poczatku wszystkich roznic wysokosci wzdluz ogrodzenia zeby wyrownac fundamentem nad ziemia. Zbrojenie 4 x 8 Nie odcinali slupkow przeciwwilgociowo. Klinkier Wienerbergera taki sobie jest. Kolorowany oszczednosciowo tylko z 2 stron i nie wszystkie cegly dojechaly w nienaruszonym stanie. Raczej drugi raz bym nie kupil ale zostaly mi cegly z komina. Zaprawa do murowania klinkieru z trasem pod kolor fugi. Panowie mieli pociete listewki metalowe dzieki czemu murowanie szybko szlo. Jak zaprawa zwiazala to wyciagali listewki i szpachelka do fugowania wyrownywali spoiny. Na koniec srodek zalali betonem. Zaprawa do klinkieru tez mozna ale to troche bez sensu bo drozej wychodzi. powodzenia- 2 odpowiedzi
-
- klinkieru
- ogrodzenie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ej kolezanko i kolego Zanim sie cos napisze wypada sie co najmniej zastanowic zanim sie cos chlapnie ! Piach, ziemie etc. WYWOZA z budowy S8 i zrzucaja na wysypisku u chlopa za co musza placic .... Czy to jest jasne ? Takie cos nie moze byc uzywane do budowy drogi i musza sie tego pozbyc. Takze uprzejmie prosze nie gadac bdzdur.
- 15 000 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 106 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
-
Grupa nadarzyńsko - grodziska
Zonzi odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
Ej kolezanko i kolego Zanim sie cos napisze wypada sie co najmniej zastanowic zanim sie cos chlapnie ! Piach, ziemie etc. WYWOZA z budowy S8 i zrzucaja na wysypisku u chlopa za co musza placic .... Czy to jest jasne ? Takie cos nie moze byc uzywane do budowy drogi i musza sie tego pozbyc. Takze uprzejmie prosze nie gadac bdzdur. -
Koszmarne te nowe forum Kartagina te 28 ton to pewnie jeden transport 18 m3 ... Przygotuj sie ze bedziesz wiecej potrzebowala bo np u mnie pod 170 m2 poszlo 10 ciezarowek . Ale to zalezy jak gleboko masz scianki fundamentowe do poziomu 0. Ja mam Leiera i sie nie zepsul po sezonie Takze moge polecic. japriw Tani piasek mozna zalatwic z budowy S8. Maja zrzutke gdzies w Nadarzynie ale jak sie dogadasz to sprzedaja na lewo. Niestety trzeba ich lapac na CB bo nie mam namiarow ale warto sie zakrecic jak potrzebne sa wieksze ilosci. Wiekszosc nie dojezdza juz do Nadarzyna bo sprzedaja gdzies po drodze. Ramotki Z kim robicie podjazd ? Tez sie zastanawiam czy dawac tylko piasek ( nie wislak bo za gladki ) i cement na sucho czy kliniec bo mam w sumie piach.
- 15 000 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 106 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
-
Grupa nadarzyńsko - grodziska
Zonzi odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
Koszmarne te nowe forum Kartagina te 28 ton to pewnie jeden transport 18 m3 ... Przygotuj sie ze bedziesz wiecej potrzebowala bo np u mnie pod 170 m2 poszlo 10 ciezarowek . Ale to zalezy jak gleboko masz scianki fundamentowe do poziomu 0. Ja mam Leiera i sie nie zepsul po sezonie Takze moge polecic. japriw Tani piasek mozna zalatwic z budowy S8. Maja zrzutke gdzies w Nadarzynie ale jak sie dogadasz to sprzedaja na lewo. Niestety trzeba ich lapac na CB bo nie mam namiarow ale warto sie zakrecic jak potrzebne sa wieksze ilosci. Wiekszosc nie dojezdza juz do Nadarzyna bo sprzedaja gdzies po drodze. Ramotki Z kim robicie podjazd ? Tez sie zastanawiam czy dawac tylko piasek ( nie wislak bo za gladki ) i cement na sucho czy kliniec bo mam w sumie piach. -
Zdecydowanie nie !!! Nie popelnij tego bledu co ja Mieszanki lakowe nie nadaja sie na bezobslugowy trawnik. Trawa rosnie jak glupia trzeba ja co tydzien kosic. Kiepsko sie po tym chodzi bo zdzbla duze i zdrewniale. Probowalem dosiewac gazonowymi ale te odmiany sa silniejsze. Sam juz nie wiem czym to potraktowac. Szukaj jakiejs mieszanki traw parkowych niskorosnacych. Na poczatku wolniej beda rosnac ale pozniej mniej z nimi klopotow.