  1. Tak 700 zł jeszcze bym mógł wydać. Chciałem LFP, bo Grundfos mnie tutaj zawiódł (chociaż to chyba i tak jedna grupa kapitałowa teraz jest) i energooszczędna może się czasami lepiej sprawdzić, gdy zaczną się domykać zawory termostatyczne i wtedy dostosowuje się prędkość wirnika do mniejszego obiegu. Nie wiem właśnie jak z 40-stką, bo licząc od podłogi pomieszczenia gospodarczego (tutaj rozdzielają się rury), do drabinki na piętrze jest pewnie z 6 metrów różnicy. Ale być może przy małej instalacji ta 40-stka da radę to dopchnąć.
  2. @montixe, odpisali mi z Immergasu. Cena nowej pompy to uwaga... 578,33 zł netto + wysyłka 40,10 zł netto (więc łącznie 760 zł brutto). Nie odpisali mi, czy to ta zwykła, czy energooszczędna, ale po numerze części (1.A090) widzę, że to jest ta zwykła. Cena trochę z kosmosu. Nie wiem czy nie kupić czegoś np. LFP 15-60 130, za niewiele ponad 300 zł, bo energooszczędnych Experia chyba nie ma z przyłączem 15, a na przeróbki nawet nie ma za dużo czasu teraz, bo na piętrze coraz zimniej
  3. Dokładnie, te z DIM mają 15-60 (15 to chyba rozmiar przyłącza, a 60 wysokość podnoszenia), a najczęściej są przyłącza 25, ale pewnie z wysokością 40 też by było ok. Nie wiem właśnie dlaczego miałem ustawioną ją na 3 biegu, coś mi chyba nie grzało wcześniej, ale to dziwne, bo na parterze mam tylko drabinkę (2 kaloryfery skręcone na śnieżynkę, więc ich nie liczę), a na górze 6 grzejników, więc mała instalacja. Coś mi musiało nie dogrzewać na niższych biegach. Pompa do podłogówki spokojnie daje radę na 1 biegu.
  4. Jeszcze nie wiem ile to mnie wyniesie, bo na razie serwisant mówił, żeby wstawić obojętnie jaką, pasującą wymiarami, instalator twierdzi, że każda wchodzi i dla niego nie ma różnicy między parametrem 15 a 25 (szkoda słów), serwis Grundfosa stwierdził, że dla tych pomp to raczej części nie mają (mieli oddzwonić, ale na razie cisza), napisałem jeszcze do Immergasa do działu części (czekam na odpowiedź), a hurtownia instalacyjna twierdzi, że to muszą być oryginały, ale jeszcze sprawdzą czy mają coś z podobnymi parametrami. Też myślałem nad przeróbką, ale jednak ja bym samemu nie podjął się ucinania tych rurek i dorabiania jakiś przejściówek, ale tak jak napisałeś, jeśli różnica będzie spora, to może się to nawet okazać bardziej opłacalne żeby komuś zapłacić za przeróbkę, niż kupno pompy oryginalnej. Taka pierdoła, a tyle z tym problemów.
  5. Wygląda na to, że do DIMa można dołożyć dowolną pompę, ważne żeby wymiarami pasowała do przyłączy. Tak więc wstawię chyba energooszczędną, która mam nadzieję, że pochodzi dłużej niż 1 sezon i zwrócą się koszty na nią poniesione. Niestety, te pompy są robione specjalnie dla Immergasa, więc mają niestandardowe przyłącze i może być ciężko ze znalezieniem odpowiednika.
  6. Panowie, właśnie zauważyłem, że sterownik od grzejników podaje sygnał do grzania do DIM V2 ABT, a kaloryfery zimne. Okazało się, że pompka do strefy wysokiej temperatury nie kręci się i się tak nagrzała, że się oparzyłem. Pompa była ustawiona na 3 bieg i dzisiaj trochę pracowała, ale nie ciągiem. Tutaj wykres temperatury wody z dzisiaj: Moduł ma już ponad 2 lata, więc gwarancja odpada. Wiecie może, czy do mojego modelu DIM można dołożyć pompy energooszczędne, które są w wersji ErP? Jeśli to nie ruszy po schłodzeniu, jutro zadzwonię jeszcze do serwisanta, zobaczę czy coś mi pomoże. Wygląda jednak na to, że czeka mnie niespodziewany wydatek.
  7. Zgadzam się z przedmówcą. Ja mam osobne sterowanie pętlami podłogówki oraz osobny sterownik do grzejników. CAR kupiłem, żeby ustawić okresy grzania CWU, ale okazało się, że nie ma żadnej oszczędności w stosunku do grzania ciągłego. Tak więc teraz CARa wykorzystuję co jakiś czas, żeby chwilowo zwiększyć temperaturę z 40st C do np. 60st C, przed jakąś większą kąpielą w wannie, bo przy ustawieniu 40st C kocioł nie wyrabiał się z dogrzewaniem wody. Drugi raz bym CARa nie kupił.
  8. Tutaj jest jakaś instrukcja: http://www.immergas.com/documents/10184/82553/1_037159_001.pdf
  9. Co w tym układzie jest przekombinowane? Odnośnie punktu 2, jeśli masz na myśli trymer w DIM to służył on do ustawienia temperatury zasilania strefy niskiej temperatury (przynajmniej w poprzedniej wersji, nie ERP).
  10. Kocioł Victrix X 24 2I wraz z DIM V2 ABT mam od dwóch lat, więc to raczej dość krótki okres, aby powiedzieć coś o awaryjności. W każdym razie póki co (odpukać), wszystko jest w porządku i nie było żadnej awarii. Jeśli chodzi o głośność kotła, kilka postów wyżej był ten wątek poruszony, więc możesz trochę o tym przeczytać.
  11. U mnie z trybu programowania wychodzi się zgodnie z sekwencją opisaną w instrukcji, ale też kojarzę, że czasami zamiast wyjść, wchodził do menu. Mam podobnie, DIM powieszony w pomieszczeniu gospodarczym, na ścianie nośnej (Porotherm) za salonem, a zaraz obok niego, na ścianie zewnętrznej, domu wisi kocioł. Pracę kotła słychać w samym salonie, a nawet w pokoju jakieś 8 m dalej. Pompę od kaloryferów mam ustawioną na 3 biegu, od podłogówki na 1, a w kotle na 2.
  12. Dzięki Panowie za wskazówki z tą baterią Nawet ładnie wygląda z tym podświetleniem, bo sam CAR urodą nie grzeszy.
  13. Ja trochę nie ogarniam tego układu. W DIM jest tak, że zawór mieszający jest na połączeniu trzech rurek (powrót z podłogówki, wejście ciepłej wody ze sprzęgła i wyjście na pompę do zasilania podłogówki). Czyli, mieszacz dostaje ciepłą wodę i jak temperatura jest za wysoka to dobiera odpowiednio więcej wody z powrotu. Wydaje mi się, że sam zawór się raczej nie zamyka (przynajmniej przez większość czasu), tylko zmienia proporcje ile ma wziąć ciepłej wody ze sprzęgła a ile chłodnej z powrotu podłogówki. U Ciebie jakoś nie wiem co steruje tym ile wody ma pójść w powtórny obieg, a ile wrócić do sprzęgła. Jak zamknie się zawór Danfos to pewnie w podłogówce mieli się ta sama woda, aż się wystudzi, bo nie ma dopływu świeżej ciepłej wody. Z drugiej strony jak się otworzy zawór to wpadnie ciepła woda, ale pytanie ile też wpadnie wody wracającej z zasilania podłogówki, tak więc wpada woda o temp. 55 stopni i czy zaraz taka sama temperatura będzie na termometrze przylgowym, czy np. wymiesza się ona z wodą powrotną z podgłowówki o temperaturze 20 stopni (której będzie więcej) i przez jakiś temperatura na zasilaniu będzie niższa niż 30 stopni. Ten zawór może być tylko całkowicie otwarty albo zamknięty? Ma jakieś stany pośrednie? Ja mam jednak za małą wiedzę, żeby stwierdzić, czy ten mieszacz jest w ogóle poprawnie zaprojektowany.
  14. Wydaje mi się, że nie można tego zrobić, tym bardziej w Twoim przypadku. Jak masz ustawione wysyłanie sygnału do kotła z CAR i sterownika od podłogówki? Nie jest to czasem ustawione równolegle pod te same zaciski i kocioł i tak nie wie, skąd pochodzi sygnał, więc nie wiedziałby z jaką temperaturą grzać? Nie można tego ustawić nawet mając DIM V2 ABT (@montixe chyba kiedyś już o tym pisał). Czy u Ciebie ograniczenie temperatury nie powinno być raczej za mieszaczem, czyli idzie z zasilania np. 55 stopni, miesza się to z powracającą wodą z podłogówki o temp. np. 20 stopni (w odpowiednich proporcjach) i jako wynik dostajesz wodę o temperaturze max 30 stopni, którą puszczasz w podłogę?
  15. Z tego co pamiętam (w notatkach mam to jakoś niejasno opisane), instalator za kotłownię (montaż zmiękczacza, sprzęgła, zasobnika wody, podłączenie wszystkiego) wziął chyba niecałe 1 tys. zł. Jednak to ta sama osoba, która robiła całą instalację, sam kocioł powiesił już wcześniej, więc pewnie część była już wliczona w poprzednie transze. Tak zupełnie subiektywnie wydaje mi się, że w Twoim przypadku, instalator mógłby zażądać te 2 tys. zł i nie byłoby to pewnie jakoś zbyt wygórowane.
  16. @mstanclik - wydaje mi się, że puszczanie w podłogę 45 stopni to trochę dużo, tym bardziej przy takich temperaturach na zewnątrz, ale oczywiście nie znam schematu Twojej instalacji i być może tyle powinno się puszczać. Jeśli masz podłogówkę i przegrzewa Ci niektóre pomieszczenia, to zostaje chyba tylko skręcanie obiegów lub założenie siłowników na poszczególne pętle i dodatkowe sterowanie daną strefą. Jeśli chodzi o grzanie CWU, ja mam chyba standardowe ustawienia, a sam ustawiam tylko żądaną temperaturę wody "w kranie". Kocioł sam dostosowuje jaka ma być temperatura czynnika grzewczego, którym ogrzewa zasobnik z wodą.
  17. @mstanclik - tak nie dokońca rozumiem, z czym masz problem. Jeśli tylko z tym, że niektóre pomieszczenia się przegrzewają, to tak jak pisałeś, odpowiednio skręcić obiegi w rozdzielaczu lub zamontować zwykłe głowice termostatyczne na grzejnikach (po temperaturach jakie puszczasz w obieg wnioskuję, że masz grzejniki, a nie podłogówkę). Ja na piętrze mam grzejniki sterowane STERR RTW101, który jest umiejscowiony w pomieszczeniu, które najszybciej się wychładza, a na pozostałych grzejnikach mam głowice termostatyczne. Tak więc jeśli we wzorcowym pokoju temperatura spadnie o 0,2 stopnia, załącza się pompa i grzeje tak długo, aż temperatura wzrośnie. Pozostałe pokoje nie grzeją się tak mocno, bo głowica dba o to, żeby się tylko trochę dogrzały, bo tam np. temperatura spadła w tym czasie tylko o 0,1 stopnia.
  18. @montixe - w końcu zrobiłem sterowanie niską strefą na DIM na podstawie żądania ze stref podłogówki. Tak jak pisałeś, podłączyłem styki przekaźników pod TA2 i jeśli któraś ze stref pętli podłogówki wyśle żądanie, załącza się pompa niskiej strefy DIM i pompa w kotle. W przypadku DIM ustawionego jako SLAVE rzeczywiście żądanie grzania z CAR nie włącza pomp w DIM, jedynie włącza pompę w kotle. Tak więc wystarczy obniżyć żądaną temperaturę np. do 20 stopni, to nigdy się nie włączy sama pompa w kotle, bez uruchomionych pomp w DIM. Jedyne co zauważyłem to, że jak przyjdzie do DIM żądanie na niską strefę, to kocioł załącza pompę, temperatura zasilania spada tak do 22 stopni i wtedy dopiero kocioł załącza grzanie i utrzymuje właściwą temperaturę zasilania, np. 35 stopni. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź.
  19. Miałem taką sytuację ostatniej zimy, więc jest to wykonalne. Co prawda nie ma wtedy możliwości ustalenia histerezy, ale co nieco można ustawić.
  20. U mnie też d8 pokazuje temperaturę. Przed chwilą sprawdziłem i była taka sama jak dla d2. Sprawdzę jeszcze, jak będzie grzał, czy zawsze będzie to ta sama wartość. Sprawdziłem to w momencie grzania CWU i wtedy d8 jest niższe niż d2, więc to pewnie jakaś wartość na powrocie.
  21. Na razie mam taki zwykły sterownik czasowy z "ząbkami" co 15 minut. Temperatura w trybie komfort jest potrzebna głównie podczas kąpieli, ale w trybie ekonomicznym też przyjemnie byłoby umyć ręce w cieplejszej wodzie, dlatego idealnie byłoby gdyby można było ustawić żądaną temperaturę dla trybu ekonomicznego.
  22. No właśnie, mam pompę cyrkulacyjną i ona wychładza wodę w układzie, jeśli akurat jest okienko z trybem ekonomicznym. Idalnie by było mieć możliwość ustawienia dwóch wartości - np 40 stopni "tryb komfort" i 32 stopnie 'tryb ekonomiczny". W instrukcji CAR V2 jest napisane: Temperatura "ekonomiczna" odpowiada minimalnej temperaturze c.w.u kotła, do którego CAR V2 jest podłączony. Jednak na kotle nie ma chyba opcji ustawienia minimalnej i jest to po prostu 10 stopni C.
  23. @montixe, dziękuję za radę, na pewno sprawdzę ten sposób i dam znać. Zrobię to za kilka dni, bo na razie sprawdzam, czy po podłączeniu CAR V2 i ustawieniu grzania CWU w dwóch okresach (g. 5:00 - 9:00 i 19:00 - 00:00) będę miał jakieś widoczne oszczędności, jak bez sterownika, kiedy temperatura CWU była utrzymywana 24h na dobę. Dlatego nie chcę włączać jeszcze grzania CO. Po 3 dniach nie widzę prakrycznie żadnej różnicy, chociaż wydaje się, że jakaś powinna być, bo w końcu nie jest cały czas podtrzymywana dana temperatura. Chociaż z drugiej strony, jak się woda wychłodzi, to kocioł musi z większą mocą ją podgrzać.
  24. Dzięki za błyskawiczną odpowiedź i rozwianie wątpliwości, U mnie o tym piszą w punkcie 3.12 Podłączenia DIM V2 do sterowników pokojowych on/off i CAR V2 lub CAR Universal (chyba, że to jest jeszcze jakaś inna sytuacja). Myślałem, że do TA2 będę mógł wpiąć moje nieszczęsne sterowanie pętlami podłogówki (jak tylko pobawię się z dorobieniem przekaźników do centralki) i wtedy CAR ustawiłbym AMB na OFF i zarówno sterownik grzejników, jak i podłogówki, uruchamiałby kocioł poprzez odpalenie którejś z pomp w DIM (przynajmniej mam nadzieję, że to by tak zadziałało). A teraz nie wiem, czy można pogodzić strefy na podłogówce, sterownik do grzejników, DIM i CAR. @mest chyba nie ma DIMa, więc może sobie wpiąć centralkę od stref podłogówki bezpośrednio do kotła, w miejsce, gdzie my mamy DIMa.
×
×