  1. Kocioł utrzymuje na odcinku do sprzęgła (zaworu) temperaturę zasilania o 5K większą niż wymaga zawór. Przydatne, jeśli by było duże podmieszanie.
  2. Czujnik temperatury zewnętrznej sporo pomoże, kocioł cały czas będzie dopasowywał temperaturę zasilania do temperatury zewnętrznej.
  3. Do momentu aż kocioł będzie dawał radę. Poza tym w diagnozie możesz zobaczyć czy zaczyna się pojawiać wpływ pomieszczenia.
  4. Spróbuj 35, najwyżej obniżysz jeszcze.
  5. A jeszcze pytanie jak masz ustawioną minimalną temperaturę zewnętrzną. Standardowo jest bodajże -10°C, ja to zawsze przestawiam klientom na -20°C (bo tyle może być zimą). Jak obniżyłeś temp. zewnętrzną, to już nie obniżaj punktu końcowego, przynajmniej jeszcze nie teraz.
  6. Tak Chodziło mi o zadaną, nie projektową Mamy tak ustawioną krzywą grzewczą, że kocioł nie przekracza temperatury zadanej w pomieszczeniu. Spróbuj obniżyć punkt końcowy. Masz sterownik CW100 albo CW 400? Dokładnie tak jak pisze kolega. Tryb ograniczony przy podłogówce jest bardziej komfortowy. Kto normalny montuje poziomy zasobnik przy kotle gazowym? Nie można, możesz w ten sposób uszkodzić pompy. Ma być sprzęgło hydrauliczne, moduł MM100 i dopiero za nim pompa. Robił Ci to jakiś paprak, a nie fachowiec
  7. Dlaczego wyłączacie autoadaptację w kotłach? Pytam, bo myślałem, że właśnie dobrze dobrana krzywa grzewcza + autoadaptacja to klucz do niskiego zużycia gazu. Nawet jeśli źle ustawię krzywą grzewczą, to kocioł ją "poprawi", bo dostanie informację ze sterownika.
  8. Temperatura projektowa zmienia punkt końcowy krzywej (ten przy minimalnej temperaturze zewnętrznej). Tutaj masz fajny opis z wykresem https://www.techsterowniki.pl/blog/krzywa-grzewcza-czym-ja-ustawic Kocioł masz ustawiony dobrze, palnik pracuje długo. Jak chcesz oszczędniej, to obniż temperatury wewnątrz - to jest klucz do oszczędności. Sprzęgło nic Ci nie da.
  9. Ja bym zaproponował na początek 2 kotły w kaskadzie, powiedzmy 2*35kW albo 3*35kW, do tego zasobniki 2*500L lub więcej. A tak w ogóle, to polecam projektanta do takich rzeczy.
  10. Masz podłogówkę i zostawiłeś max temp. zasilania na 69? Na Twoim miejscu zmniejszyłbym to do 45 stopni, ew. max 50 stopni.
  11. Przy ogrzewaniu podłogowym wybierz dowolny, to są tak "łatwe" warunki pracy, że naprawdę nie trzeba się nad tym rozwodzić.
  12. Ustaw sobie temp. początkową na 20 stopni, końcową na 45. A później oglądaj diagnozy w menu serwisowym. Będziesz widział czy kocioł podwyższa czy obniża temperaturę projektową - z tego wywnioskujesz czy krzywą trzeba podnieść czy opuścić. Jeśli nie będziesz miał wystarczających przepływów, to tak, trzeba dawać większą temperaturę zasilania.
  13. Szkoda tylko, że pozbyłeś się "dobrej" wody kotłowej, a zamiast niej zalałeś świeżej prosto z wodociągu. Ani kocioł, ani Twoja instalacja tego nie lubią.
  14. Będziesz mieć ucieczkę ciepła w dół, koniecznie izolacja stropu piwnicy, 10cm spokojnie wystarczy.
  15. Ja bym spróbował całą instalację uruchomić na razie w takiej wersji jak jest. Jak będzie niewystarczająco, to zawsze sprzęgło dasz radę dołożyć. Instalator powinien dobrać kocioł z serii Compact - mają mocniejsze pompy. Tak ma być, to nie jest podgrzewanie CWU, tylko temperatura czynnika zasilającego wężownicę. Osobiście radzę zmniejszyć to do jakichś 75 stopni, będzie dogrzewał wolniej, ale oszczędniej. Parametr 3.2b w ustawieniach kotła, albo przez CW400 "Zwiększ temp. zasil." w podmenu dla CWU.
  16. Wszystko zależy od tego ile robisz wylewki i czy masz miejsce na grubszą otulinę rur. Jak możesz to daj otulinę 18/13 - będzie wystarczająco.
  17. Nie pisz takich bzdur, bo jeszcze ktoś w to uwierzy Powinna działać, coś zostało źle wykonane, najprawdopodobniej za małe średnice rur do rozdzielaczy. Jeśli robione z rur PP, to bardzo możliwe, że któryś zgrzew będzie przewężony. Filtry (te, które są) wyczyść. Sprzęgło naprawi Twoją instalację, ale to ostateczność.
  18. Sprawdź Nie szybciej, tylko o ile. Więcej się podniesie przy 8K, to bodajże właśnie określa o ile kocioł może skorygować temperaturę zasilania. Zmieniając "wpływ pomieszczenia" Musisz sprawdzać, ale w krótkich okresach czasu. Jak chcesz mieć najbardziej ekonomicznie to: - niższa temperatura w domu - jak najmniej wyłączeń kotła
  19. Jest poprawnie, bo jest CW400 Przykładowo, z krzywej grzewczej wynika, że temp. zadana czynnika ma być 40 stopni, ale w pomieszczeniu jest 15 stopni, a nie 19, to kocioł zwiększy temperaturę zadaną. I odwrotnie jeśli w pomieszczeniu jest cieplej, bo np. zaświeciło słońce, to kocioł zmniejszy temperaturę zadaną. Gdzieś nawet chyba widziałem wzór według którego kocioł to sobie oblicza. Jak możesz to na ten strych wrzuć 20 cm styropianu.
  20. Brakuje Ci jeszcze siłownika do zaworu 4-drogowego, wtedy sterownik (o ile potrafi) sam pilnuje temperatur i nie musisz nic samemu regulować.
  21. Problem leży w braku pompy kotłowej. Dołożysz ją i całość zacznie bardzo ładnie pracować.
  22. Sterownik CW100 / CW400, Menu - Ustawienia CWU - "jednorazowe ładowanie"
  23. Grzejniki (prawie) zawsze odpowietrzysz. Jak porobisz takie górki na rurkach, to nie będzie dobrze.
  24. Według mnie zdecydowanie warto (prefiltry, lepsze filtry, cichszy, ładniejszy, 3 lata gwarancji z opcją przedłużenia) - same plusy.
  25. Na razie krótko, od wakacji. Budowa w trakcie.
×
×