  1. Proponuję wysłanie zapytania do innego instalatora i porównanie. Z jednej strony 15.000 PLN to nie jest szokująco wysoka cena, ale tylko pod warunkiem, że instalacja będzie z porządnych komponentów. Rekuperator dosyć słaby szczególnie jeżeli dom ma 286 m2 [ zakładam, że jest to powierzchnia całkowita z garażem] Proszę o wysłanie rzutów poziomych na [email protected] - zrobimy bezpłatną wstępną wycenę instalacji z Uniflexplus+ i centralą COMAIR i zobaczymy jak
  2. DEC nie jest chińską firmą Niestety w komentarzach i wycenach widzę DEC, a na budowie w realu raczej ..... coś lekko tylko podobnego do DEC. W hurtowniach podobnie, DEC nie jest standardem
  3. już się robi: link do zdjęcia wyrzutni: http://www.comair-polska.pl/2013/FOTO/Isocomplus_wyrzutnia_dachowa_CDDVI.jpg na dachu powinno wyglądać mniej więcej tak: http://www.comair-polska.pl/2013/FOTO/Isocomplus_wyrzutnia_dachowa_po_zamontowaniu.jpg
  4. Mieszkałem kiedyś w starej kamienicy i komin był zimny tylko na ostatnich 2 m przy strychu a niestety momentami kapała woda. Kamienica nieocieplona - sąsiedzi pewnie też mało grzeją. ' MIeszkanie pozamykane więc ruch powietrza w kominie słabiutki i stąd problemy.
  5. Skoro ma być w komplecie centrala i glikolowe GWC to zapraszam do kontaktu - do końca roku jest promocja na zakup centrali COMAIR serii HRUC i glikolowego GWC - AQUACOMPLUS+. Cena kompletu jest bardzo atrakcyjna.
  6. Myślę, że będziesz miał wszystkie problemy jednocześnie: 1. słaby ciąg - to na pewno, konstrukcja odpowietrzenia kanalizacji nie zakłada dużych przepływów powietrza 2. odpowietrzenie mało wystaje nad połać dachu - śnieg faktycznie może to zasypać 3. kominiarze [czasami] upierają się, że komin wentylacyjny powinien mieć co najmniej 1,5 m i w odpowiednio wystawać ponad dach.
  7. Jeżeli wykluczymy zalanie przez sąsiada z góry to możliwe są tylko dwie opcje: 1. woda deszczowa - mniej prawdopodobne, ale zawsze warto sprawdzić stan górnej cześci komina wentylacyjnego. 2. woda, która się kondensuje/wykrapla w kanale wentylacyjnym - jeżeli komin jest zimny, to niestety na jego ściankach od środka wykrapla się woda. Trzeba albo ocieplić, ogrzać komin, albo po prostu więcej grzać i wentylować [ niższa wilgotność w pomieszczeniach to mniejsza szansa na wykraplanie się wilgoci w kominie]
  8. Bez sensu te złośliwości. Jest sprawą jasną, że rekuperator będzie nawiewał powietrze minimalnie chłodniejsze. Nie jest to wyłącznie kwestia sprawności odzysku. Tak naprawdę centrala niezbyt często pracuje w takich warunkach, aby można było uzyskać maksymalną sprawność. Jeżeli powietrze nawiewamy poprzez anemostaty w suficie, to nieco niższa temperatura świeżego powietrza jest zaletą, bo większa gęstość chłodniejszego powietrza pozwala na jego opadanie, a przy okazji na przewietrzanie całej przestrzeni. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nawiewamy powietrze cieplejsze niż to w pomieszczeniach. Powietrze świeże nie opada tylko utrzymuje się pod sufitem. A poniżej, w strefie przebywania domowników mamy ........
  9. Prawdziwa skrzynka rozprężna wejście 150 z 3 wyjściami 100 byłaby chyba najlepszym pomysłem. Można ją zrobić z przepustnicami na wyjściach 100 i spokojnie regulować przepływ powietrza. Robiliśmy kiedyś taką skrzynkę na specjalne zamówienie Klienta- może znajdę zdjęcia.
  10. Mamy w ofercie specjalną wyrzutnię dachową do wentylacji mechanicznej. Wygląda to tak: http://www.comair-polska.pl/2013/PDF/CDDVI+_wyrztutnia_dachowa_ISO+.pdf Wyrzutnia jest elementem systemu kanałów Isocomplus+ Uwaga dla wszystkich planujących wyrzutnie dachowe: Pamiętajmy, że zimą wyrzucane powietrze ma dużą wilgotność i dlatego kanał wyrzutni powinien być zaizolowany termicznie praktycznie do samego końca/szczytu. Jeżeli nad dach będzie wystawała goła blacha od środka będzie się wykraplała woda, która spływając do kanału wentylacyjnego w dół potrafi narobić sporych szkód. Generalna zasada: nie żałujmy izolacji termicznej.
  11. rura 150 jako główny kanał to zdecydowanie dobry pomysł. izolacja 20 cm wełny to nawet za dużo - 10 cm będzie ok [ ale zawsze może być więcej] spiro do pomieszczeń - niekoniecznie - sam koniec instalacji to może być fleks [ będzie ciszej] przy spiro mogą być też przesłuchy między pomieszczeniami = kawałek fleksa nie zaszkodzi. LUNA faktycznie nie jest idealna, ale mając świadomość ograniczeń tego typu urządzenia można jednak zrobić instalację, która będzie działała. Jak zmniejszą się opory i LUNA będzie mogła skuteczniej przepychać powietrze wentylacja w pomieszczeniach się poprawi + powietrze nie będzie stało w kanałach, więc problem wilgoci i jej wkraplania się powinien zniknąć. Mam wskazówkę dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym, czy wentylacja działa skutecznie. Warto kupić higrometr [ może być najtańszy] i obserwować zmiany wilgotności. Słaba wentylacja = większa, wzrastająca wilgotność w pomieszczeniach. Nawet do kanałów nie trzeba zaglądać
  12. Moim zdaniem: LUNA jest na tyle słabym [ ciśnienie/strumień powietrza] rekuperatorem, że może nie poradzić sobie z narysowanym układem. Proponowałbym sprawdzenie w http://www.dospel-comfort.pl/DTR/DTR-LUNA-200_PL-2009-12-01.pdf Nie bez przyczyny producent przewidział króćce 150 mm. Na rysunku mamy 4m termofleksa 100 potem redukcję na 80 i kolejny trójnik na 2x 80 Nawet nie wiem jak oszacować opory. Jezeli instalacja jakoś tam zadziała, to temperatura nawiewu nie będzie rewelacyjnie wysoka, bo LUNA ma malutki wymiennik, po którym trudno spodziewać się cudów. Powstawanie wilgoci w kanałach odbywa się na prostej zasadzie: 1. duży opór w kanałach + niska wydajność centrali = wolno płynące powietrze w kanałach Termoflex. 2. Niska jakość izolacji termicznej kanału powoduje schłodzenie powietrza i wykroplenie się wilgoci. 3. generalnie słaba wentylacja pomieszczeń [patrz p.1] powoduje dużą wilgotność w pomieszczeniach i sprawa pogarsza się z dnia na dzień. 4. Jak przyjdą mrozy będzie jeszcze gorzej, bo LUNA zamarznie nie mając wystarczającej ilości ciepłego powietrza z pomieszczeń [p. 1] Jest na naszym forum obszerny wątek dotyczący problemów z mini rekuperatorkami. Rozwiązanie: 1. wymiana instalacji na taką z odpowiednimi średnicami kanałów [ proponowałbym sztywne jeżeli tylko się da] i małą ilością trójników. 2. porządne zaizolowanie kanałów [ kiepskie chinskie termo.... odpadają] 3. być może centrala jest za słaba. Wniosek: Po raz kolejny okazuje się, że nie da się zrobić dobrej instalacji przy zastosowaniu najtańszych, najniższej jakości elementów/komponentów. Być może na Allegro wszystko jest proste, ale jak pojawiają się problemy to trudno tam znaleźć sensowne rozwiązanie.
  13. A to czemu? Dlaczego nie dziwi mnie, że kanały 63 mm są cichsze od 75mm ? Prosta sprawa: szum np. centrali zostanie zawsze lepiej wytłumiony w kanale o mniejszej średnicy. Fala dźwiękowa "obija" się od ścianek kanału i z każdym odbiciem zostaje częściowo rozproszona. Im mniejsza średnica tym więcej odbić, im więcej odbić tym mniej dźwięku.
  14. kanały isocomplus+ są gładkie - tak naprawdę kanały Isocomplus+ są od środka takie: http://www.comair.pl/UserFiles/Isocomplus/Isocomplus_od_%C5%9Brodka.jpg powierzchnia jest gładka w sensie nie porowata, ale nie jest gładka jak szkło. Dodatkowo powierzchnia ta jest miękka i dlatego kanały Isocomplus+ bardzo fajnie wyciszają instalację.
  15. PCV to kanały nadające się tylko do instalacji WYWIEWNYCH, typu odprowadzenie powietrza z okapu kuchennego. Instalację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła możesz zrobić z kanałów metalowych, albo - i to jest najlepszy pomysł - z kanałów PE np. Uniflexplus+
  16. w systemie Bluesky Wnętrze skrzynek rozdzielaczowych też jest wyłożone "gąbką" w celu jeszcze lepszego wytłumienia. kolejny dowód na to, że metalowe skrzynki rodzielcze i rozprężne są przyczyną niepotrzebnego hałasu.[ i trzeba je wytłumiać] A wystarczy, że skrzynki są z tworzywa [ patrz Uniflexplus+] i instalacja jest szczelna i cicha bez dodatkowego wytłumiania.
  17. Dziś w nocy robiłem ciekawe pomiary jak była długość kanałów 63mm i 75 mm? To, że kanał 63mm jest cichszy od 75 mm [oczywiście bez przekraczania 3m/s] mnie wcale nie dziwi.
  18. strata na najgorszym odcinku nie powinna przekroczyć 100 Pa jeżeli kanały 75/63 mają max 11 m od skrzynki rozdzielczej do anemostatu i nie masz specjalnie długiego odcinka czerpnia >> centrala to przypuszczam, że instalacja realnie nie osiągnie 100 Pa oporu. Trzeba jednak pamiętać, że opór jest zależny od prędkości powietrza w kanałach i dlatego zastosowanie większej centrali nie zawsze da zauważalnie większą wydajność. Przy przeliczaniu wydajności instalacji założyłbym prędkość maksymalną 2.5-3 m/s ponieważ przy tej prędkości jest cicho, i opór znośny. Każda dobra centrala bez problemu poradzi sobie z oporem 100 Pa, - część producentów podaje wydajność nominalną centrali przy 150 Pa, więc będziesz miał zapas np. na zapychające się filtry czy zakurzoną czerpnię w systemie Uniflexplus+ zależność prędkości powietrza/przepływu i oporów wygląda tak: http://www.comair.pl/UserFiles/Uniflexplus/Uniflexplus_75_wykres.jpg
  19. Kilka uwag do czerpni i wyrzutni dachowych: Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od: a) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, b) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu, c) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować ...... zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.
  20. przedstawiciel firmy od wentylacji i klimatyzacji mnie przxestzraszył, mówiąc, że taka glikolowa nagrzewnico-chłodnica to wprowadza wilgoć w kanały wentylacyjne myślę, że chciał Cię przestraszyć i wcisnąć inny produkt. Niestety jest tak jak pisze KrzysztofLis: niewiedza, brak podstawowych kompetencji a do tego jeszcze nieuczciwe praktyki biznesowe. No chyba, że ktoś celowo bajki opowiada dla rozrywki. 1. glikolowe GWC może OSUSZAĆ bardzo wilgotne powietrze zewnętrzne schładzając je w czasie upałów. Wymiennik ciecz/powietrze w takim GWC musi mieć odpływ skroplin podobnie jak to jest w centrali wentylacyjnej. 2. Moim zdaniem nie ma możliwości, aby skropliny - nawet jeżeli powstaną w GWC - dostały się do kanałów, Pamiętajmy, że po drodze jest jeszcze centrala wentylacyjna i nawet przy otwartym bypassie powietrze pokonuje co najmniej kilka przeszkód takich jak wentylator czy filtry na których "zgubi" wodę nawet przy nienormalnie dużych prędkościach przepływu. 3. instalacja wewnętrzna ma stałą, dosyć wysoką temperaturę [ zakładam, że taką jaka panuje we wnętrzu] więc punkt rosy trudno będzie realnie osiągnąć w kanałach. tak się składa, że w naszej instalacji [ bez GGWC] monitorujemy temperaturę punktu rosy na zewnątrz i wewnątrz: za ostatni tydzień wygląda to tak [ czerwony wewnątrz, niebieski na zewnątrz]: http://pomiary.comair.pl/rosa_multi1.png więcej szczegółów na www.pomiary.comair.pl
  21. dom 200 m2 będzie miał kubaturę ok 550 m3/h i w zależności od ilości pomieszczeń i ich przeznaczenia powinna wystarczyć centrala 450 m3/h lub 520 m3/h nie robię reklamy tylko zapraszam do kontaktu na priv - chętnie zaproponuję ciekawe rozwiązania.
  22. do kubatury 550 m3 proponowałbym minimalnie centralę o wydajności 450 m3/h [ krotność wymiany wyjdzie 0,8 więc jak najbardziej OK] ale dla instalacji z GWC zwiększyłbym do ok 500-520 m3/h - przyda się do schładzania latem. np.COMAIR HRUC 450 lub COMAIR HRUC 520
  23. nie tak prosto jest załamać taką rurę Przy zasypywaniu wykopu z rurą może się niestety zdarzyć - mieliśmy taki przypadek z rurą PE40 Mam nadzieję, że u rumpelka uda się udrożnić rurę - trzymam kciuki.
  24. Niestety wygląda na to, że rura się złamała - chociaż jest to mało prawdopodobne, to jednak tłumaczy brak drożności. rurę należy układać w pętli około 1m od siebie? TAK, do naszych GGWC zalecamy nawet 1.2 m z tym, że lepiej ułożyć np. co 0,8 m i dłuższy odcinek niż zrobić odstępy po 1,5 m i skrócić rurę. czy można gęściej np. co 30cm? w mojej opinii gęściej niż co 0,8 m nie ma sensu planuję jeszcze drugie 100m wykopać... nie przesadzam?? 100 m to absolutnie minimum, szczególnie dla rury PE25 im bliżej 200 mb tym lepiej Zalecam stosowanie rur PE40 i odcinków ponad 100 m [ optymalnie do 200 mb.
×
×