  1. Tego iłu nie ma bardzo dużo tzn wraz z czasem ta ilość maleje, jakiś czas temu na kilkanaście godzin pompowania na ogrodzie (stara wanna jako osadnik służyła do sprawdzenia ilości tego iłu) było by może ze 2 łyżki stołowe ale z drugiej strony ta ilość co kilka dni skutecznie oblepiała wkład w filtrze...teraz to żelazo tam dominuje więc niewiem jak z tym iłem na dzień dzisiejszy jest... :confused:Pytanie do Panów instalatorów: Niewielkie ilości iłu puszczone na odżelaziacze są szkodliwe dla głowicy/złoża czy jest to dopuszczalne? żadne inne zanieczyszczenia z studni na przestrzeni (ok)4 miesięcy od uruchomienia studni nie trafiły się. Pozdrawiam
  2. Tak, wcześniej bez napowietrzania nie było problemu...teraz sam niewiem już co byłoby lepsze tzn wywalić całkiem ten filtr czy próbować zamontować go przed aspiratorem. Filtr ma podane 5,5m3/h jako średni przepływ a max chyba 10 ale czy to się sprawdzi przed hydroforem i aspiratorem. Troche ciasno mam w tych okolicach także znów musiałbym pół instalacji przerabiać a mam wszystko na stali ocynkowanej...troche kręcenia gwintów byłoby znowu a niewiem czy w praktyce niebyłoby kłopotów z tym filtrem tzn czy nie ograniczałby przepływów przy napełnianiu zbiornika hydroforowego... Pozdrawiam
  3. Panowie Mam jeszcze pytanie o filtr mechaniczny...przed odżelaziaczem. Otóż mam zamontowany taki filtr między zbiornikiem ocynkowanym a pierwszym odżelaziaczem. Filtr w obudowie przezroczystej z opłukiwaniem, wkład przeznaczony do opłukiwania, wymiana po fizycznym uszkodzeniu, obecnie 150 mikronów. Wcześniej gdy miałem zbiornik tylko przeponowy i odżelaziacz na greensandzie to z filtrem mechanicznym nie było problemu tzn raz na kilka dni wypuszczałem ił który gromadził się na dnie (troche tego iłu mi z studni ciągnie-po tygodniu bez płukania na dole filtra może z 0,5cm by było licząc zużycie wody do 5m3 na tydzień). Niestety teraz po przebudowie instalacji na opcje z napowietrzaniem i zbiornikiem ocynkowanym za wesoło z tym filtrem mechanicznym nie jest...2 dni po zmianie wkładu już mocno zapchany żelazem jest i niebardzo to chce od wkładu odlecieć przy płukaniu wstecznym (mam taką opcje dla tego filtra). Rozumiem że filtr mechaniczny między odżelaziaczem a zbiornikiem z napowietrzaniem i 10mg Fe to nie jest dobre połączenie? Na ile może być niebezpieczny ił dla głowic odżelaziaczy? filtr muszę zostawić ale moge go zamontować gdzie indziej tylko gdzie?za odżelaziaczami chyba bo przed aspiratorem i zbiornikiem ocynkowanym to nie bardzo? filtr ma mieć przelot 5,5m3/h... Pozdrawiam
  4. Masz racje i się zgadzam jeśli dobrze rozumiem że wynika to z minimalnego ciśniena 3 atm włącznika ciśnieniowego na zbiorniku ocynkowanym. Tak zostało po próbach zmiany ciśnienia na niższe na wł.ciś. zbiornika ocynkowanego...później niechciało mi się przez ogród z kompresorem 150l ciągać po rozmokniętej ziemi...u mnie "odwilż" po ostatniej zimie poprawie to Pozdrawiam
  5. 1. Jest sprawny, sprawdzałem nawet dziś przy wypuszczaniu wody z zbiornika zaczął syczeć powoli gdy poziom wody opadł wystarczająco. 2. Na ten moment jak producent zaleca 2 bar ale miałem na próbę 2,5 bar, 3 bar i za wiele to nie robiło 3. Zbiornik ocynkowany testowałem na pełnej instalacji jak również odcinając wszystko zaraz na wyjściu z zbiornika i bez różnicy oddaje 15-18l przy spadku z 5 na 3atm. 4. Na próbę podpiełem przed chwilą zbiornik przeponowy do zbiornika bezprzeponowego ocynkowanego (reszta instalacji odcięta). Ciśnienie niezmienione czyli praca 3-5atm, aspirator zasysał od 3 do 4atm a w drugim zbiorniku czyli przeponowym poduszka ustawiona na 2atm. Efekty: -Chodzi to zupełnie ok tzn zachowuje się takie połączenie zwyczajnie. -Czas pracy pompy 50sekund w zakresie 3-5atm -ilość wody oddanej przy spadku od 5 do 3atm 75litrów czyli teoretycznie zamiast 15litrów mogłoby być 75 między załączaniem pompy. -
  6. Greensand zostaje jako drugi stopień bez myślenia o zmianach , sprawdza się bardzo dobrze do tego koszty użytkowania z płukaniem raz na tydzień są małe a wygoda duża tj instalacja jest nie wrażliwa na zmienne/gorsze warunki pracy jak duże pobory wody w krótkim czasie. Pozatym ma właśnie pełnić role "doczyszczacza" po pierwszym odżelaziaczu i ściągać włąsnie mangan. Jedyna zmiana jaką rozważam to zmiana przeznaczenia zbiornika przeponowego tak by współpracował z zbiornikiem ocynkowanym tak by pompa tłoczyła więcej litrów w cyklu pracy. Dziś przerobiłem odpowietrznik na zbiorniku ocynkowanym, połączyłem wyjściua 1/2" rurką i odpowietrznik zamontowałem 15cm niżej czyli jest ok 5cm ponad połową zbiornika. Po kilkukrotnym "przepuszczeniu" zbiornika z napowietrzaniem w zakresie 3-5atm oddaje 18l między wył a wł pompy...przed przerubką było 15l...mała różnica ale wygląda to tak że z tego powietrza nie chce się zrobić większa poduszka. Aspirator zasysa w zakresie 3-4atm. Dlatego myśle na ile ma sens wpięcie tego zbiornika przeponowego zaraz za ocynkowanym tak by pracowały jako wspólnie przy pracy pompy tj w ocynkowanym woda wlatuje od góry,następowałoby mieszanie z powietrzem,następnie bocznym wyjściem (1,1/4")podłączony byłby zbiornik przeponowy tak by woda "kontaktowała się" z tlenem wystarczająco długo a dopiero po tym szła na odżelaziacze. Niewiem ile wtedy litrów zbiorniki oddawałyby między pracą pompy ale jak miałem tylko przeponowy zbiornik w komplecie z greensandem to pompa tak często nie pracowała jak teraz. Po przejściu przez aspirator i zbiornik ocynkowany woda jest biała od powietrza, po pewnym czasie powietrze ucieka do góry więc jakby taka sytuacja miała występować w przeponowym-na górze wkręcam odpowietrznik automatyczny i zapowietrzaniem nie przejmuje się. Tak myśle że bez eksperymentu nie obejdzie się. Wpięcie tego przeponowego zbiornika zaraz za ocynkowanym miałoby tylko na celu zwiększenie powierzchni magazynowania wody tak by pompa pracowała dłużej w cyklu ale za to nie tak często. Zbiornik przeponowy który mam to jakiś włoch, 300l na dole 1,1/4" a u góry 1/2" połączone z workiem włąśnie na manometr ale skoro jest to połączone z wodą to odpowietrznik automatyczny chyba też może być? jakby tak się zdażyło żeby woda po przelocie przez ocynkowany zbiornik 300l sobie czekała w przeponowym zbiorniku na odżelazienie? Pozdrawiam Panowie
  7. Niestety ale woda na instalacji przestała się skraplać wraz z końcem lata...a "na dotyk" jest raczej zimno wszędzie. Instalacja jest w piwnicy, praktycznie stała temperatura 15'c (mam termometr ze wzgldu na rozpuszczalność KMnO4 dla drugiego odżelaziacza z GS plus), zbiornik jest jakby cały zimny. Poduszka nie ubywa napewno w żadnych nieszczelnościach np zostawione 5atm wieczorem-rano dalej jest 5. Może od końca Twojej odpowiedzi zaczne: Przy moim 10mg Fe po 5 dniach pracy od regeneracji odżelaziaczy mam dalej 0 żelaza na wyjściu. Pierwszy odżelaziacz 14x65 do pary z zbiornikiem 300l przy normalnym użytkowaniu już po 2 regeneracji zaczął ściągać całe żelazo tak że na 10x54 z greensandem idzie czysta woda i tak mierze co dziń a dziś mija 5 dni pracy, natomiast przy dużym obciążeniu-ostatnio przepuściłem ponad 1m3 w jednym ciągu przez niecałą godzine (czyli woda w zbiorniku 300l tylko łapała powietrze bez "stania"), pierwszy odżelaziacz ściągał 7mg a 3mg szły na greensand, po tym już przy normalnym poborze po pewnym czasie znów 14x65 sciąga wszystko czyli wychodzi że większe obciążenia u mnie niewymagają długiego kontaktu wody z tlenem. Choć wolę żeby jednak woda trochę sobie stała w tym zbiorniku bez dużego zmniejszania jego pojemności poduszką. Zastanawiam się jeszcze nad innym rozwiązaniem tzn jak wiesz mam ten bufor wody uzdatnionej z zbiornika przeponowego więc zastanawiam się czy nie wpiąć go od razu za ocynkowanym. Miałoby to wyglądać tak że ocynkowany zbiornik dostałby odpowietrznik dużo niżej tak by poduszka była b.duża i służyłby tylko jako "natleniacz" a zanim w zbiorniku "przeponowym" woda miałaby czas żeby kontaktować się z tlenem a następnie szła by na odżelaziacze. Ten mój zbiornik przeponowy ma na górze wyjście 1/2" połączone z workiem i teraz mam tam podpięty dodatkowy odpowietrznik tak by do domu nie leciało za dużo wody z tlenem wiec o "zapowietrzanie worka" niatrzeba się martwić w przypadku podpięcia go jako zbiornika "kontaktowego". Tylko czy to co wymyśliłem jest mądre? wiem długi ten post :jawdrop:ale chciałbym żeby ta instalacja chodziła w miare poprawnie bo dla pompy to nie za dobrze tak często załączać się. Pozdrawiam
  8. No to tu chyba będzie kłopot bo już teraz górny króciec 1/2" jest równo w 1/3 wysokości zbiornika patrząc od góry (zbiornik ok 120cm wys, króciec górny 80cm od dołu i 40cm od góry...) Czyli obniżając odpowietrznik zbliże się badrziej do połowy wyskości zbiornika. Może problem leży gdzieś indziej z tą poduszką? wlot wody mam od góry przez dysze rozbryzową. Chyba że przy ciśnieniach pracy 3-5 poduszka po sprężeniu wypadnie dużo ponad odpowietrznikiem? ale wtedy bez zmiany wysokości odpowietrznika teoretycznie wystarczyłoby sprężarką dobić powietrza i napompować wody już pod zadanym ciśnieniem i powinno być ok? gdyby było lato to po skroplonej wodzie bym wiedział chociaż ile tej wody tam jest ... Pozdrawiam
  9. 1.Nie to nie wyskokościowiec a zwykły domek ale tak z ustawień wyszło że 2 odżelaziacze (14x65 i 10x54) lepiej płuczą się od 3 atm, poniżej jakoś słabo "na ucho" to idzie...pozatym niektórzy tu w domu mi marudzą ze przy 2,5 im do wanny za wolno woda leci...mi przysznic chodzi ok więc niewiem. 2.Tak odkręciłem 3. Tak też uczynie chyba że -> ->4. Co zyskam ustawiając niższe ciśnienie? edit 5. Sprawdziłem na szybko -na ciśnieniu 5 do 3 atm oddaje 15litrów -na ciśnieniu 4 do 2 atm oddaje 23litry Zakres pracy między wł/wył taki sam bo 2 atm ale niby lepiej na niższym ciśnieniu choć alej szału niema. 6. Ja całyczas zakładam że mogę mieć błędy w instalacji jak i rrozumieniu pewnych zagadnień dlatego Was Panowie pytam jako osoby doświadczone w temacie Pozdrawiam
  10. Dzięki jak zawsze. tak mylałem nad obniżeniem odpowietrznika na rurce miedzy króćcami od wodowskazu ale wolałem zapytać czy moze coś innego nie jest źle. Przerobie jutro ten temat. Pozdrawiam
  11. Panowie Czy zbiornik ocynk 300l z aspiratorem należy na starcie napompować czy aspirator ma sam zadbać o poduszke? tzn wtłoczyć tyle powietrza żeby od razu działało jak trzeba? Chodzi mi to już z tydzień ale poduszka raczej jest za mała bo od wyłączenia do włączenia pompy można pobrać tylko 15l wody z zbiornika... Włącznik ciśnieniowy ustawiony od 3 do 5atm, aspirator zasysa powietrze do 4atm czyli teoretycznie więcej niż trzeba, woda biała od powietrza a poduszka raczej nie przybywa...nie zdarzyło się żeby odpowietrznik autoamtyczny coś wypuszczał. Odpowietrznik zamontowany na górnym króćcu 1/2" (tym od wodowskazu-którego nie montowałem).Przy takich ustawieniach mam ok 70l/min już na wyjściu za zbiornikiem / aspiratorem (pompa bez oporów ma 100l/min i max 7,5atm, 1,5kw). To jak powinienem "ręcznie" napompować poduszke czy przy aspiratorze nietrzeba i problem leży gdzie indziej bo 15l pomiedzy wł/wył pompy to mało... ? Pozdrawiam
  12. Zbiornik na KMnO4 ma pływak, rozpuszczalność mam dobraną do temperatury w piwnicy Dzięki za porady. Pozdrawiam
  13. Dzięki za odpowiedź Na pierwszym filtrze zwiększe czas płukania wtecznego i zobacze jak to będzie wyglądać. W filtrze z greensandem według instrukcji pierwsze płukanie było 20min...ale popłuczyny czyste były już dużo wcześniej dlatego wstępnie zmniejszyłem czas, ale skoro można krócej :cool:zobacze jak to w praktyce (popłuzynach) wyjdzie . Czasy płukania dla mojego 10x54 z 42l Greensand Plus jako drugiego stopnia odżelaziania wyglądają tak dokładnie: -C1 Backwash (zalecane 20min), dam narazie 10 i zobacze co będzie lecieć -C2 Brine 4min -C3 Slow rinse (zalecane 70min) ustawiłem 60min -C4 Repressurize -rozprężenie/pauza systemowa 1min -C5 Fast rinse (zalecane 3 min) dam 4min -C6 Backwash 0min -C7 Fast rinse 0min -C8 brine refill 9min (odcinane pływakiem po ok3-4min) Pozdrawiam
  14. Dzięki już wiem na czym bazować, tzn pamiętałem o klarowności przy backwashu ale nie wiedziałem o tej zasadzie przy drugim płukaniu. Troszke info o ustawieniach w mojej instalacji-tak by wykluczyć ewentualne błędy: Narazie mam hydrofor ustawiony na prace wł 3atm, wył 5atm, aspirator działa od 3 do 4 więc więcej niż 1/3 pracy pompy ale tak łatwiej było ustawić(minimalny ruch zaworem i już nie zasysa prawie wcale). 14x65 płukałem tylko raz narazie z pyłu, bo z żelaza to dopiero zobacze co będzie lecieć dlatego pytałem o te czasy. Na ten moment wygląda to tak: 14x65 z Fleck 7700 ustawiony na płukanie co 2 dni o godzinie 2.00 -backwash 10min -rapid rinse 5min 10x54 z Autotrol 268/742 ustawiony na płukanie co 6 dni o godzinie 2.20 (w jednostopniowej filtracji było 3 dni ) -backwash 15min (było w jednotopniowej filtracji 20min ale woda klarowna była szybciej) -regeneracja KMnO4 60min (było 70) -drugie płukanie 3min ( może lepiej 5min?-nie zawsze cały KMnO4 wyleci) -jakieś tam pauzy systemowe itd -Napełnianie (9min) odcinane pływakiem. Wcześniej 10x54 ściągał zależnie od "humoru" od 6 do prawie całego Fe ale stały efekt to raczej ściągał 6 i zostawało ok 4 mg Fe w wodzie uzdatnionej. Myśle że teraz jako drugi stopień będzie miał znacznie łatwiej wiec dni pomiędzy regeneracjami Greensandu (Plus) można wydłużyć zwłasza że z założenia ma ściągać powiedzmy "reszte Fe" po pierwszym filtrze a nie całość. Czasy które ustawiłem są na razie tylko bazowe - będe obserwować co będzie lecieć w popłuczynach i pewnie coś zmienie jak będzie trzeba. Narazie chciałem zapytać czy są tu jakieś błędy? greensand przed włączeniem na drugi stopień chlorowałem i aktywowałem startowo bo wześniej napweno za lekko nie miał... Pozdrawiam
  15. Panowie, ponownie witam Potrzebuje porady, dla przypomnienia chodzi o te moje 10mg Fe i greensand itd Nową instalacje złożyłem już w nowej konfiguracji i wygląda to tak w dużym uproszczeniu: Zbiornik ocynk 300l z aspiratorem itd->14x65 z 90l złoża Klarsanit(+żwir na dole)->10x54 z 42l złoża Greensand Plus->reduktor->zbiornik przeponowy 300l jako bufor wody uzdatnionej. Działa, na wyjściu instalacji odżelaziającej zero Fe, po 14x65 znika "większa połowa" żelaza, reszte greenand ściaga. Bufor wody uzdatnionej spełnia swoją rolę tzn wolne apełnianie, szybkie pobieranie jak trzeba itd, dzięki poradom waszym działa, za co dziękuje ale niewiem jakie czasy ustawić na backwash i rapid rinse w 14x65...pamiętam że należy płukać aż do uzyskania klarownych popłuczyn ale czy backwash i rapid rinse mają mieć takie same czasy? np 10 i 10? pomożecie? Pozdrawiam
  16. Dzięki, wsumie Twoja odpowiedź dała mi do myślenia. Jednak lepiej będzie podłączyć bocznym krućcem normalnie wylot wody i co jakiś czas jednak hydrofor "płukać" niż głowice zapychać... Dzięki i pozdrawiam
  17. Panowie, czy dopuszczalne (mądre?) będzie podłączenie zbiornika hydroforowego 300l ocynk z użyciem dolnego (na spodzie) krućca 2" jako wyjścia na odżelaziacze?wlot wody mam z góry poprzez dysze rozpylającą/rozbryzgującą. Sytuacja tyczy się (tak dla przypomnienia) tego mojego dwustopniowego odzelaziania 14x65 + 10x54 i 10mg Fe. Pytam ponieważ wiem że co jakiś czas wypadałoby wypuścić utlenione żelazo które pewnie będzie gromadzić się na dnie zbiornika ale niewiem jaka jest możliwa skala tego zjawiska tj jak często trzeba to robić,wiec zastanawiam się czy puszczenie tego na odżelaziacze znacznie obciązy zestaw?plusem byłby brak konieczności "płukania" zbiornika a minusy? Pozdrawiam
  18. Dzięki Jastrząb Pisząc o standardowym koszyku miałem właśnie na myśli standardowy typ ( w sensie że nie rozgwiazda ) a że musi zostać taki jaki jest - poprostu że szerszy itak nie wejdzie przez 2,5". a tak konkretnie to koszyk który mam w 14x65 jest większy niż ten w 10x54 Pozdrawiam
  19. Dzięki, licząc tak teoretycznie na suchych liczbach to pojemność zbiornika 10x54 chyba 65l, a w środku 3 x 14,2l greensandu = 42,6 x 40% = 59,64 wymaganego "rozszerzenia" więc zostaje 5l luzu...które może zajmować rurka dystrybucyjna...więc chyba rzeczywiście niebęde kombinował. Z tą dyszą rozpryskową problem na ten moment największy leży po stronie dostępności, po tej nazwie ciężko coś w sprzedarzy trafić. Niewiem jak to mogło by w handlu nazywać się...dysza wlotowa zbiornika, dysza rozpryskowa/rozbryzgowa...po tych nazwach to tylko opisy są że coś takiego istnieje... No tego greensand'u to raczej już na styk nasypałem jak widze także nie nakombinuje za wiele ale 10x54 jest dość wąską butlą więc może za wiele złoża bezczynnie tam nie leży. Te rozgwiazdy już mnie zainteresowały jakiś czas temu a zwłaszcza sam ewentualny montaż chyba z elementów już w butli ? Mam już cały odżelaziacz na 14x65 z Fleck'iem 7700, butla jest z 2,5" otworem i standardową rurką ale żwirek na dół już czeka na zasypanie i tu będzie tak jak ma być. Fakt że różnica w wielkości jest bardzo duża między 10x54 a 14x65 i to bardzo widać ale standardowo mam tam zwykły koszyk i tak musi zostać, pozatym myśle że pierwszy stopień będe płukał często - tak planuje - okaże się po manometrach wej/wyj i popłuczynach - to może niebędzie źle z okolicami koszyka dolnego. Jeszcze interesuje mnie kwestia tego aspiratora/inżektora na rurze pionowej przy zbiorniku hydroforowym. Idzie to tak: rura od pompy/studni idzie przy podłodze->kolanko do góry->inżektor już w pionie->rura w pionie do góry 1m(na tym odcinku zawór zwrotny)->kolanko w bok->kawałem rury w poziomie->kolanko w dół->górny wlot zbiornika. Przejrzałem wiele schematów takiego montażu i zawór zwrotny występuje nad inżektorem w połowie tej długiej pionowej ruru ale czy to "tak sobie" czy też wysokość umiejscowienia zaworu zwrotnego nad inżektorem ma znaczenie? Dzięki jeszcze raz panowie. Pozdrawiam
  20. Dzięki u mnie greensand płucze się tak: -backwash 20min -pobieranie roztworu 4min -wolne płukanie 70min (roztwór jak jest jeszcze w zbiorniczku to nadal zasysa aż pływak odetnie, sam roztwór już po paru minutach jest zassany do butli,) -szybkie płukanie 3min (nie zawsze wypłucze cały nadmanganian-widać po wężu) -napełnianie pojemnika z KMnO4 9min (pływak odcina) Co do 14x65 czyli płukanie takiego filtra może wyglądać coś w stylu backwash np 10min-20min (w zależności kiedy popłuczyny będą czyste) a płukanie formujące 10min? tzn chodzi mi o to czy płukanie formujące jest krótkie z zasady czy takze zależy od poziomu zażelazienia wody? Jeszcze wracajac do zbiornika ocynkowanego i wlotu od góry, czy dobrym pomysłem byłby montaż dyszy rozpryskowej/rozbryzgowej(jak to się po sklepach może nazywać?) czy może ma to jakieś wady? bo w teori powinno pomóc natlenić wodę ale czy niebędzie jakiegoś cyrku z poduszka powietrzną w zbiorniku? Ciekawi mnie jeszcze jaka jest szansa że piasek powiecmy 3-5mm nasypany na góre greensandu wraz z czasem opadnie na dół? nasypałbym go ale niechce mi się wylewać całego złoża Dzięki jeszcze raz Pozdrawiam
  21. Witam ponownie i znów mam kilka pytań do was panowie. W w drugiej połowie tygodnia rozkręcam instalacje z greensandem i montuje nową dwu stopniową instalacje z napowietrzaniem itd. wszystko złoże zgodnie z waszymi radami ale jeszcze mam kilka niejasności: 1. W moim greensandzie nie ma żwiru na dole, czy to bardzo źle? butla 10x54 z 42l złoża. Puki będzie filtr stał nieużywany moge to poprawić i tu kolejne pytanie, jeśli musi być ten żwir to czy jest szansa że jakbym nasypał go od góry to przy płukaniu z czasem sam opadnie ma dno? wysypywanie mokrego złoża z butli nie jest najprzyjemniejszą czynnością... 2.Zbionik ocynkowany 300l, wlot wody będzie przyłączony do zbiornika od góry (ponoć tak jest lepiej przy mocno zażelazionej wodzie?), wyprowadzenie wody bocznym króćcem 1,1/4 a na dolnym wyjściu zawór do ewentualnego wypuszczania utlenionego żelaza które zapewne będzie tam się gromadzić. Inżektor muszę zamontować pionowo przy zbiorniku więc za inzektorem będzie jeszcze ponad metr pionowej rury tylko niewiem czy zawór zwrotny zamontować przy samym inżektorze czy też metr nad nim przed kolankiem na wysokości wlotu górnego do zbiornika? czy może w połowie tej rury by zgrać się z wysokoscią odpowietrznika na zbiorniku czyli samej poduszki powietrznej? ma to jakiś związek? 3. Odżelaziacz z greensandem płucze/regeneruje się teraz łącznie 110min (raczej nie krótko) i będzie drugim stopniem a na pierwszym będzie 14x65 ale jestem ciekaw ile czasu może trwać płukanie wsteczne i formujące ( tak mniejwięcej )takiego dużego filtra bo rozumiem że tylko tyle trzeba? Pozdrawiam
  22. Jastrząb Bardzo dziękuje za rozjaśnienie tematu. Pozdrawiam
  23. Jastrząb Dzięki, w kwesti przebudowy najważniejszym argumenrem okazał się koszt nadmanganianu. Gdy rozpisałem ilość cykli na miesiąć w różnych wariantach wielkościowych greensand'u które brałem pod uwage, wychdziło minimum 2 kg/mc a to jednak już drogo a do tego zakup dalszych ewentualnych urządzeń... Miejsce za ten bufor wody uzdatnionej udało mi się wygospodarować tylko byłem ciekawy czy to ma racje bytu,zastanawiam się tylko czy przepływ wody już po odżelaziaczach ograniczyć przed czy za tym buforem? i co z poduszką w tym przeponowym zbiorniku tzn jako bufor on tylko gromadzi wode a ciśnienie w instalacji ustala wł/wył na zbiorniku ocynkowanym więc czy prawidłowe byłoby ustawienie takich samych wartości dla poduszek w obydwuch zbiornikach? jakoś tego niemoge rozgryść co z ta poduszką w takim buforze. Na ten moment instalacja w dużym uproszczeniu składałaby się z napowietrzacza->zbiornika ocynk 300l->14x65 z złożem płukanym samą wodą->10x54 greensand->bufor(przed lub za buforem reduktor). Pozdrawiam
  24. Dobra Panowie, po przeliczeniu wszystkiego o co wcześniej pytałem, przedstawieniu odpowiednich argumentów u współinwestora będe przerabiał instalacje na układ z hydroforem 300l z napowietrzaniem. Mam takie pytania: 1.Czy mogę wykorzystać zbiornik przeponowy który mam praktycznie nowy 300l jako bufor wody uzdatnionej-na końcu instalacji? tak by zabezpieczyć się na chwilowe większe przepływy? takie pomysły padały tu w wątku kiedyś-stąd pytanie. 2.Moja pompa ma max 7,5 atm, instalacja pracuje obecnie 3,5atm-5atm czy te parametry trzeba skorygować żeby inżektor pracował jak należy? inżektor planuje typu "plastikowego" z zaworem i obejściem a odpowietrznik automatyczny typu 1/2' czy te rzeczy powinny posiadać jakieś inne parametry o których powinienem wiedzieć? Pozdrawiam
×
×