OK. Instalator wyjął czujnik, który faktycznie zawiesza się w pozycji odchylonej w bok, czyli wykazując przepływ nawet jak przepływu nie ma. Wtedy zwiera styk i PC cały czas myśli, że leci woda, mimo że obiegówka stoi. Czujnik przeczyscił na ile się dało, bez jego rozbietania, zrobi jutro zgłoszenie reklamacyjne i czekamy na nowy. Wymiana banalna. Odkręca się go ręką i odpina jeden styk-kostkę na kabelku. 5 minut roboty. Piszę to "dla potomnych".
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Około raz na 45 - 60 minut przy obecnych temperaturach między minus 2 a zero stopni
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mi powiedział instalator przez tel jak to się robi. Niestety nie pamiętam. Wystarczy zworkę włożyć czy tam wyjąć. Dzwoń do niego albo do infolinii Panasa. Trzeba oczywiście zdjąć obudowę.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak. Przepływy rzędu po 3 l/min na pętlach są dobre, nie ma sensu ich zwiększać. Masz projekt jej podłogówki z obliczeniami?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Na CWU jest tak samo. Zawsze tak było. Większa delta P była, kiedy ciśnienie w spoczynku miałem 0,9bar. Wtedy wchodziło do 1,1 przy pracy PC. Kiedy dopuściłem wodę do 1,25 bara, ciśnienie przy V4 wchodzi do 1,3. To tak około. Ten manometr to super dokładny pewnie też nie jest.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dobra. Zrobiłem test. Podczas pracy pompy w trybie CO stopniowo przymykałem pętle, aż uzyskałem na rotametrach 3-4 l/min. Poczekałem z minutę, a błąd H62 się nie pojawił, a powinien. Znaczy to wprost, że czujnik przepływu oszukuje, tzn. podwiesił się w pozycji "przepływ powyżej 10l/min. Dlatego też oszukując podczas defrostu w 2.trybie wyrzuca błąd H65. Jutro otworzę obudowę i postukam w ten czujnik, może się odwiesi. W między czasie i tak umówiłem się z instalatorem na serwis w środę i przy okazji ogarnięcie tego czujnika. Przeczyszczenie lub wymiana na nowy. W ramach gwarancji.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To mialoby sens. Z jednej strony wywala błąd H65 jak przepływ jest powyżej 10 przy defroście 2.fazy, z drugiej strony wywala H62, jak przepływ jest poniżej 10 l/min przy normalnej pracy. I tu bingo. Jutro podczas pracy PC pozamykam na minutkę pętle aż do poziomu łącznego poniżej 10, np. do 5-6 l/min i zobaczymy czy wywali H62. Jeśli nie, to ewidentnie padnięty jest czujnik przepływu, który cały czas pokazuje przepływ powyżej 10.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mały spadek ciśnienia świadczy o prawidłowo zaprojektowanej instalacji, dobiegach z miedzi fi 28, pętlach średnio po max 60 metrów, itd. Teraz sprawdziłem manometr. W spoczynku 1,35bar, przy pracy na V4 1,4bar, więc spadek 0,05bar. Otwarte w tej chwili jest 11 pętli, na rotametrach łącznie 25l/min.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Instalatot też mi wspomniał przez tel, że czujnik mógł się zawiesić, bo jakiś np syf podszedł. Mógł też po prostu się popsuć Jest gwarancja, niech dłubie.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W 2.trybie rotametry są na zero. Jutro się jeszcze raz upewnię. Zgodnie z Twoją podpowiedzią, czy jak odłaczę wtyczkę czujnika, to.... nie kumam, co rozumiesz przez "jeśli będzie przepływ" ?? Wyjaśnij proszę jak dziecku, co i jak mam ja (bądź instalator) sprawdzić?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No i poszedł defrost bez wywalenia błędu w trybie "1" z odwróconym obiegiem CO czyli obiegówka wkręciła się na maksa, temp. wody się "odwróciła" czyli zasilanie niższe od powrotu, a tłumacząc ten mechanizm mniej obeznanym: do defrostu zostało wykorzystane ciepło zgromadzone w podłodze domu (rurkach ogrzewania podłogowego). Parę minut i po sprawie. Jednak, jak zauważyłem, woda w obiegu bezpośrednio przed tym defrostem miała parametry 33/28, więc nie został spełniony warunek wejścia w "tryb 2". Tak samo, jak przy pracy z zasobnikiem CWU, gdzie ten warunek ciężko "przeskoczyć". Reasumując, chodzi o ten "przepływ POWYŻEJ 10l/min" podczas 2.trybu defrostu. Przyczyna - na razie nieznana. Jak wyjaśnię, to oczywiście przekażę potomnym. Dziękuję Starej Gwardii za podpowiedzi i wspólne dojście do ładu. Zwłaszcza za pomysł z trzymaniem warunków, gdzie 2.tryb nie musi się załączać.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A to jest bdb pomysł "na przeczekanie" czyli woda na zasilaniu i powrocie pow.27. Dlatego chyba nie ma problemu z defrostami przy pracy w trybie CWU. Otworzyłem też wszystkie sekcje na max. - nic nie dało. Przepływ sumaryczny wg rotametrów na 4 biegu jest wtedy w okolicach 28 l/min, na 7biegu - 35 l/min. Bufora/sprzęgła nie mam. PC pracuje bezpośrednio w płytę grzewczą - kilometr rury Rehau, wszystko zgodnie ze sztuką, obwody, dojścia fi 28 i takie tam. Zresztą trzeci sezon śmiga bez żadnych zakłóceń, póki co dopiero teraz się coś sypnęło.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To już całkiem mnie zaskoczyłeś. Jest jakaś obiegówka w jedn zewnętrznej? Rozumiem, że freonu? To może w tej obiegówce tkwi problem i przez nią wywala H65 i wcale nie chodzi o obieg wody?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W trybie 2. defrostu obiegówka jednak ma stać, jak już pisał nasz Kolega. Jak puszczę w trybie serwisowym obiegówkę na 7-kę zamiast na 4-kę, przepływ wyraźnie wzrasta. Zresztą przepływ zachowuje się tak samo (rotametry) od początku jak ją mam. Żadnych podejrzanych dźwięków też nie ma. Co do defrostu na CWU to problemu nie zauważyłem (raczej), ale wynika to z tego, że wtedy idzie defrost w trybie 1.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Oczywiście nic nie będę grzebał bez instalatora. Tylko diagnozuję. Zresztą jestem z nim w kontakcie tel. Życiowy facet, tylko niestety z braku czasu i terminów spotkamy się dopiero w przyszłym tygodniu. Gwarancja jak u Ciebie - 3 lata urządzenie (do 06.2019) i 5 lat sprężarka (06.2021). Prędkość obiegówki normalnie jest na 4, od dwóch lat bez zmian, przy defroście oczywiście leci na maxa, ale tylko przy defroście w trybie 1. W trybie 2 powinna STAĆ. Ciśnienie na postoju jest 1,2-1,3, na ruchu ok. 1,3-1,4. Stabilne. Powietrza w instalacji raczej brak. Rozdzielacze odpowietrzałem - leci tylko woda.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
OK. Na razie sprawdziłem tyle, że H65 to jak pisze Zigobar i instrukcja autodiagnostyki "nieprawidłowość odszraniania" objawiająca się nieprawidłowym przepływem wody podczas 2.trybu odszraniania. W tym trybie pompa nie powinna pracować, na rotametrach ma być "zero" ... i tak też jest u mnie. Jednak system wyrzuci błąd, jeśli stwierdzi, że przez min. 10 sekund przepływ wody jest większy niż 10 l/min. Czyli albo oszukuje czujnik przepływu i wskazuje wartość >10l/min, pomimo, że woda nie płynie, albo błąd leży głębiej, czyli w sterowaniu na płycie głównej. Serwisant umówiony dopiero na przyszły tydzień, ale chciałbym podiagnozować dalej. W instrukcji napisali, żeby "...odłączyć wtyczkę czujnika przepływu (CN-FLOW) na płycie PCB ... i zmierzyć ciągłość przepływu. Czy jest ciągłość?" Jak to sprawdzić? Tzn. jak określić to co piszą w instrukcji: "czy jest ciągłość przepływu"? Przy okazji: spotkaliście się z przypadkiem, że czujnik przepływu wody w Panasie wprowadzał w błąd PC dając sygnał przepływu, pomimo, że przepływu nie było? Ewentualnie koszt takiego czujnika jak dojdzie do jego wymiany?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzięki Zigobar. Wygooglowałem to też, ale nie do końca kumam opisy instrukcji. Proces nr 2 odbywa się gdy woda na wejściu czy wyjściu ma poniżej 27? A jeżeli i wejście i wyjście ma powyżej, czyli np. 33/29? Wtedy jest inny proces? Nr 1? I wtedy pompa tłoczy w odwrotnym kierunku na maksymalnych obrotach? Muszę popatrzeć, kiedy, w jakich okolicznościach wywala mi ten błąd. Mam wrażenie, że przy każdej próbie odszraniania, w końcowym jej etapie. Z racji tego, że PC pracowała bez zastrzeżeń przez dwa lata, obawiam się takich przyczyn: pada obiegówka, pada czujnik przepływu lub ogólnie sterowanie z płyty głównej, coś nie tak z przepływem, czyli np. powietrze w rurach. Cisnienie jednak trzyma stabilne 1,3bar podczas pracy, 1,1-1,2 w spoczynku. Jedno co na razie zrobiłem - otworzyłem na max wszystkie pętle. Zobaczymy co to da.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Włącza się tak, jak jest ustawiona na sterowniku. Ja zaprogramowałem dołączanie grzałki przy minus 15, czyli prawie nigdy.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Was po około dwóch latach "milczenia". Na PC zdecydowałem się dzięki naszemu Forum i nie żałuję, bo dwa pełne sezony śmiga bez zarzutu. Szczegóły w stopce. Ostatnio, jak temp. spada nocą w okolice zera, zaczęło wywalać H65, czyli "błąd przepływu wody podczas odszraniania", czy jakoś tak. Nie szczególnie mam teraz możliwość wertowania wstecz dwóch lat wątku więc może pomożecie wskazówką, proszę, tak na szybko? Z serwisantem na przegląd okresowy dopiero w przyszłym tygodniu się mogę umówić (chyba). Ciśnienie w obiegu około 1,2 bar, filterek wyczyściłem, ale błąd powraca praktycznie przy każdym odszranianiu, prawdopodobnie kiedy obiegówka chce wrzucić najwyższy bieg, ale nie mam pewności.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Bez GWC ma mój były szef w domu. Jeden mroźny sezon pamiętam. Nie narzekał, że coś nie działa, kapie czy coś takiego. Nie sądzę, że będzie działać gorzej niż tradycyjny reku. Ma jakieś zabezpieczenia na pewno. Np. nie można włączyć by passu przy zbyt niskiej temp. na wlocie. Chyba poniżej 8C. Jak się zachowa automatyka przy wlocie poniżej zera - trzeba się zapytać b.o.k. Mitsubishi Polska przez telefon. Są dość kontaktowi.- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A to już wypada policzyć. Powinien się projektant wypowiedzieć.- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jest OK. Działa super już prawie dwa lata. To tak w skrócie. Reszta w niniejszym temacie- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
rydzadam odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
GWC z równolegle ułożonych pomarańczowych rur fi150 - 3 szt. po około 35 metrów oddalone od siebie o około 1,5m, głębokość 1,5 - 2m. Grunt piaszczysty, suchy. Razem około 100mb. Na początku (czerpni) i wlocie do reku fi150 łączą się i przechodzą w fi200. Powierzchnia wentylowana około 130m2, 5 osób. Reku pracuje przeważnie na 2/4, w lato często na 3/4, a jak chcę przewietrzyć lub gotujemy coś śmierdzącego, czy przy imprezie (dużo ludzi) - na 4/4 (max). Na 2/4 nic nie słychać. Na 3/4 coś tam słychać, zwłaszcza w nocy. Na 4/4 słychać wyraźnie, że hula i na dłuższą metę - nie bardzo.- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Każdą grubość styro utną Ci na wymiar. Ja np. kupiłem szary o grubości 27cm. Trzeba tylko znaleźć pobliskiego producenta (nie hurtownię). Jest ich dużo (www). Powinno nawet taniej wyjść, jak z hurtowni. Oczywiście dotyczy sporej ilości - np. na dom, niekoniecznie duży.
-
U mnie spada niezauważalnie, czyli w granicach może pół stopnia, może mniej, ale mam płytę grzewczą i ciężkie ściany z silikatu, dobrze ocieplone.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: