Witam,
też posiadam piec Cerapur Smart ZSB 14-3 C i mam kilka pytań i uwag, które może komuś pomogą.
Piec połączony jest z zasobnikiem Biawar 120l i regulator FW 100 zamontowany na piecu (czujnik zewnętrzny na stronie pn-wsch).
Dom 120 m2, parter i dwa piętra. Podłogówka na ok. 40m2 - wszystko na jednym obiegu. Dom z cegły - cegła-6cm stro - cegła - 5 cm styro.
Jest to pierwsza zima w tym domu. Piec działa od września (testowałem, co i jak działa-bawiłem się ustawieniami) i przez ten czas zużył ok. 80m3 gazu (dwa pomieszczenia nie są praktycznie ogrzewane).
Nie wiem, jak jest ustawiona krzywa grzewcza, itp (robił to instalator), ale moje ustawienia pieca są następujące:
pokrętło CO na piecu jest ustawione (zgodnie z instrukcją) na 6, pokrętło CWU na piecu jest ustawiona na e. Z kolei na programatorze temperatury grzania są następujące - grzanie 22 stopnie, oszczędzanie 16, ochrona 9. Prędkość rozgrzewania: oszczędna. Piec działa na automacie - pracuje ok. 2,5 godziny rano i 3,5 wieczorem. W tej chwil np. wskazuje na zewnątrz temp. 7 stopni i pracuje ciągle od ok 2 godzin z temperaturą na zasilaniu 41 stopni. WAŻNE: na grzejnikach (poza łazienką, holem wejściowym) mam głowice termostatyczne, na których ustawiam temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach (np. salon ok. 21 stopni, sypialna ok. 17). W tej chwili na termometrze w salonie jest właśnie te 21 stopni
Co mnie martwi/niepokoi:
- czasem jest tak, że temperatura w pokojach jest taka jaką mniej więcej ustawiłem na głowicach, grzejniki są chłodne, a piec dalej chodzi z tą samą mocą. Pytanie - czy mój plan, żeby temperaturę ostatecznie modelować głowicami ma sens, czy one nie działają (jakby nie mają wpływu na ciągłość pracy pieca, ponieważ on określa jedynie ilość grzania na podstawie czujki zewnętrznej)?
- czy powodem ciągłego pracowania pieca jest brak głowic na dwóch grzejnikach, czy może coś innego? czy piec ma ciągle pracować (słyszałem, że tak, ale aż tyle) i ile zużywa gazu, jak pracuje z temperaturą 41 stopni?
- do czego służy centralne pokrętło na FW 100 - kiedy je się przekręca jest info o ogrzewani i skala cieplej - zimniej - co daje pokrętło (kiedy używać)?
- CWU - kiedy ktoś bierze prysznic wszystko jest ok, ale przy napuszczaniu wody do wanny, gdy jest temperatura wody te 50stopni, po chwili zaczyna jej brakować i piec zaczyna ją dogrzewać i przez chwilę jest chłodna - dlaczego tak się dzieje? czy te 50stopni to woda w całym zasobniku, czy tylko na wyjściu. Jeśli w całym a zasobnik ma 100 l, to dlaczego tak szybko się kończy (wanna ma ok 200 l pojemności).
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jak ktoś ma też jakieś pytania, z chęcią odpowiem.
pepexy