Mozesz podac jakis przakladowy model zamiennika , nawet przy ograniczonej funkcjonalnosci ?? Aha, i do ktorych zaciskow sie go podlacza w Vitodensach z Vitotronicem ? Mowimy o normalnym uzytkowniku pieca - nie o kompie z protocol snifferem .. Pozdrawiam
-
1 raczej nie. 200A jest podlaczony do magistrali danych KM-bus a nie analogowo do przekaznika/sterowania pieca. Wiekszosc obcych programatorow nie ma komunikacji z magistralami danych producenta bo nikt nie zana szcegolow protokolu komunikacyjnego - oczywiscie jest to celowe by ochronic producenta pieca. 2 jesli planujesz taki rzeczy to tym bardziej potrzebujesz wlasnie 200A (lub 200RF) W tej konfiguracji ma on uwzglednienie temp pomieszczenia w uladzie z mieszaczem (Integrierter Raumtemperatursensor zur Raumtemperaturaufschaltung (nur für einen Heizkreis mit Mischer)
-
vitodens tak ma - pompka chodzi prawie zawsze. Przy zabezpieczeniu przeciwzamarzaniowym musi tak byc , bo czesci instalacji moga byc w miejscach nieogrzewanych i bez pompy woda tam zamarznie.. To ze w domu jest 20 tego Vitotronic nie wie (o ile nie masz Vitotrola ?) .Vitotronic z pogodowka patrzy na krzywa grzania i temperature zewnetrzna (tak naprawde to na tzw temp stlumiona, czyli specjalnie usredniona temp zewnetzrna) i grzeje tak by temperatura wody grzewczej na kotle byla zgodna z krzywa grzewcza. Przy dzisiejszej automatyce mozna by strerowanie piecem zrobic duzo inteligentniej ale nikt tego nie robi bo sie dla paru klientow nie oplaca. Np pogodowka plus czujniki bezprzewodowe w kazdym pomieszczeniu i regulator wieloparametrowy.. Tak sie od lat kalibruje kanaly wzmacniacza kina domowego uzywajac mikrofonow. Pozdr.
-
Wyglada na to ze problem jest ..bo w ustawieniach Vitotronica 200 na te chwile nie widze mozliwosci ustawienia temp dziennej (sloneczko) od godz 23:00 do godz 1:00 nastepnego dnia - moge jedynie nastawiac godziny od 0 do 24. Czyli po pierwsze pytanie : jak to zrobiles ze masz godz 1:00 ? U Ciebie mogloby byc tylko tak. 0:00 - 1:00 6:00 -. 8:00 13.00 - 19.00 21.00 - 24.00 Wrzuc moze fotke programu czasowego.
-
sam czzujnik temperatury zewn. (w bialej plastykowej puszce Viessmanna) to maly opornik o opornosci dziesiatkow kiloomow (kOhm) - czyli duzej. Jesli przewod doprowadzajacy obecnie sygnal z czujnka do pieca wydluzysz nawet wielokrotnie nie ma to zadnego znaczenia - to sa dodatkowe pojedyncze ohmy opornosci i sterownik tego i tak "nie odczuje". .. przeprowadz przewod przez poddasze i przez niewielki otwor na zewnatrzm najlepiej obok belki dachowej widocznej na fotce.Wtedy czujnik bedzie na polnocnej scanie i dodatkowo ochroniony przed porannymm sloncem Nie potrzeba i nie nalezy mocowac czujnika do fasady - lepiej przez otwor 8 mm przpeuscic przewod i cienki pret (mp. szprycha rowerowa) z kawalkiem plexi (nie blachy !) na koncu do ktorego mocujemy czujnik . Kazdy zdolny majsterkowicz Ci taki uchwyt zrobi. Przewod (linka np 2 x 1,5mm2) w piecu dochodzi do dwoch zaciskow - latwo je odnalezc na plycie glownej , piec nalezy przedtem bezwzglednie wtyczka odlaczyc od sieci !. Dla elektryka to tak prosta sprawa jak podlaczenie gniazdka - popros kogos jesli nie czujes sie pewnie w tych rzeczach.
-
najpierw wybirz temerature dzienna pomieszczen, potem temp zredukowna np. 20 i 18 stC wejdz w menu Ogrzewanie, Prog. Czas Ogrzw, Pon-Niedziela .. itd. i zaprogramuj czasy dla temp. dziennej i zrdeukowanej popatrz na przyklady na fotkach
-
Mam nadzije ze zmieniles juz ustawienia programu czasowego ? - na tym Vitotronicu to bardzo proste . Z tego widzimy ze czujnik bezprzewodowy temp. zewnetrznej u Ciebie nie bedzie dzialal - nie ten typ Vitiotronica. Co do zrobionej elewacji i czujnika - hmmm, nie da sie przelozyc czujnika ? a dlaczego ? Masz w domu poddasze albo piwnice ? A gdzie stoi piec ? Napisz troche szczegolow ? Pozdr. PS Podobno nie da sie zrobic antygrawitacji - a i to nie jest calkiem pewne....
-
ma, sprawdz adresy 58, 63 drugiego poziomu kodowania. Pozdr
-
Jeszcze raz, stanowczo odradzam taki montaz czujnika. Dostanie on slonce rano z prawej strony i zmierzy 4 do 10 stopni za duzo, w zaleznosci od pory roku. Pogodowka takich bledow w pomiarze temperatury nie wybacza, tzw temperatura stlumiona bedzie permanentnie zafalszowana i dom niedogrzany. Czujnik w plastykowej obudowie nie jest chroniony przed podczerwienia a nie kazdy chce miec kuchenna folie aluminiowa do kanapek na fasadzie budynku
-
napisz moze cos wiecej jaki masz piec, i jaki jest sterownik na piecu Vitotronic 100 czy 200 ?
-
Niektorzy montuja czujnik tam gdzie jest z tym najmniej pracy (najlatwiej byloby polozyc czujnik na piecu ) ) - niestety pogodowka wtedy nie ma sensu. Przeloz koniecznie na polnoc na wys ok. 2, 5m od gruntu, ale nie nad oknem. Odsun czujnik od muru na 5 cm oi oslon od slonca z boku , patrz moj post powyzej Noc z ksiezycem masz dlatego , ze zle sa nastawione czasy wlaczania i wylaczania programu grzania dziennego i nocnego - czas zegarowy na regultorze to co innego, ale oczywiscie musi byc poprawny, bo inaczej dzien bedzie w nocy.
-
Nie przejmuj sie bakteriami - po pierwsze w naszym ciele jest ich stale ok. 5 kilogramow i czuja seiwe tam dobrze a nawet sa konieczne a temperatura 70-80 stopni to za malo do sterylizacji urzedzen.. Klamki w domu i lodowka sa o wiele lepszym miejscem na polowanie na bakterie niz wnetrze stale plukanej instalacji Pozdr.
-
To czy czujnik dziala prawidlowo mozna stwierdzic wieszajac obok (w siatce nylonowej, a nie na murze!) inny tani czujnik np. od discountera L...l za 45 PLN - dopuszczalna jest ochylka ok. 1 st C - wiecej byc nie powinno. Jesli czujnik Viessmanna na scianie wskazuje wiecej np o +3 stopnie tzn. to znaczy ze pokazuje temperature powierzchni sciany a nie powieitrza. Jeszcze gorzej jest jesli w pewnych godzinach "zobaczy" on lub sciana bezposrednio slonce - lub tylko odbite "slonce" - jasno tynkowane sciany odbijaja podczerwien , my tego nie widzimy ale czujniki temperatury jak najbardziej. Jesli nawet sciana jest dokladnie polnocna to wazne jest by nie bylo naprzeciwko i blisko tzn. w odleglosci 7-8 metrow) duzych budynkow, murow i duzych drzew. Sam czujnilk w idealnym przypadku powinien "widziec" niebo - bo ma wtedy prawidlowe i szybkie odpromieniowanie ciepla w podczerwieni Co do braku u Ciebie sterownika pokojowego to w przypadku kominka bylbym zdecydowanie za zamontowaniem - wtedy piec nie przeskoczy zaprogramowanej na sterowniku temperatury o wiecej niz 1 st C nawet jesli bedzie grzal kominek - po prostu palnik sie nie wlaczy. Dwie osoby i duzy odbiornik TV to juz ok 400 Watt - wystarczy pby podniesc temperature pomieszczenia o 1 - 2 stopnie. A kominek to duzo wiecej mocy. Skad sterownik pogodowy piec ma wiedziec ze w pomieszczeniu jest dodatkowe pozaobiegowe zrodlo ciepla ? Polecam dlatego sterownik 200´lub 200 RF - ma to wlasnie u Ciebie sens. Ja mam 200 RF , jak pisalem. Pozdr.
-
Witam, dziekuje za informacje , musze jednak sprostowac. Nie chodzi tu o czujnik pokojowy. Chodzi o czujnik zewnetrzny do pogodowki , w sytuacjach gdzie trudno jest zastosowac zwykly czujnik na przewodzie lub daje on za duze bledy odczytu. Zle umieszczony czujnik pogodowki moze miec odchylke do 10 st.C w stosunku do tempertury rzeczywistej powietrza i wtedy cale sterowanie pogodowe przestaje miec jakikolwiek sens - a kazdym razie w przypadku algorytmu sterownika pogodowego Viessmanna - patrz np parametr 90 czyli popularnie tzw "stalej czasowej" Napisalem ze jestem nowy na tym forum, ale nie znaczy to ze calkiem nowy w temacie. Pozdrawiam
-
Witam, jestem nowym użytkownikiem. mam nowego Vitodensa 222W z bazą radiową i Vitotrolem 200 RF. Czy jest może ktoś na forum kto zna temat radiowego czyujnika temperatury w pogodówce ?