  1. Zużycie za styczeń 2014 to 625kWh na CO+CWU oraz 889kWh na cały dom łącznie (odczyt z licznika na słupie, 63% w taniej).
  2. Miałem układ hydrobox z pompką obiegową+buforek 150l z zewnętrzną pompką i 100% podłogówka. Ta druga pompka była podpięta do zasilania tej w hydroboxie i pracowały razem non stop i to bez względu na to czy pompa ciepła grzała w oparciu o samą krzywą, czy ze sterownikiem pokojowym. Dwa miesiące temu zlikwidowałem buforek i tą drugą pompkę ale ta jedna w hydroboxie została i wciąż pracuje non stop. Można częściowo wyeliminować ten problem sterując tymi zewnętrznymi pompkami obiegowymi sygnałem z regulatora pokojowego. Efektem tego jest to, że ta pompka w hydroboxie mieli cały czas na trasie hydrobox-bufor, a ta druga uruchamia się tylko jak jest potrzeba grzania C.O.
  3. Ja mam pompę, która nie wyłącza pompki obiegowej w żadnym przypadku. I tak jak Ty miałem bufor i dwie pompki obiegowe, które pracowały non stop. Na pewno mają tak pompy panasonic 7kW i mój dimplex lia 7im, który ma sterownik i płytę od tego właśnie panasa.
  4. Zużycie za grudzień 2013r. ==> 501kWh. Zużycie za cały 2013r. ==> 3715kWh.
  5. U mnie przy identycznym ciśnieniu pojawiał sie H62 ale instalacja byla zapowietrzona. Po odpowietrzeniu jest już OK, a ciśnienie dalej to samo.
  6. nie wystartuje na 100% mocy. Inwerter będzie oscylował na małych obrotach bo on nie wie, że ja chcę wtłoczyć dużą dawkę energii w krótkim czasie. i wiecie co, mam taki parametr w sterowniku w hydroboksie, który nazywa się "okna czasowe". w instrukcji jest napisane, że ten parametr wskazuje jak długo jednym ciągiem ma pracować sprężarka. podaje się go w minutach. Widział ktoś coś takiego? Może to to samo co stopniominuty?
  7. ale sterownik pokojowy nie podbije mi temp na zasilaniu na okres 2 godzin. tobie chodzi o dodatkowe strefy czasowe w ciągu doby ale to mnie nie urządzi bo temp na zasilaniu nie podbiję....
  8. temp normalna 21,75 +- 0,25 oraz podbicie 22,00 +- 0,25. Czyli najwyższą temperaturą jest 22,25 i to jest górna granica naszych wytrzymałości jeżeli chodzi o komfort. natomiast najniższa to 21,5 i to jest znowu dolna granica naszego poczucia komfortu. Kiedyś zadałem 22,5 i prawie umarłem, dopiero po kilku godzinach, kiedy podłoga wystygła (temp powietrza cały czas była 22,5) zrobiło się lepiej. poza tym w nocy lepiej jak jest niższa temp niż wyższa....
  9. ja nie mam mozliwości podbijania temp w samej pompie ciepła. mogę to tylko zrobic na sterowniku pokojowym (auraton 2005) który ma tylko dwie strefy możliwe do zdefiniowania - -noc i dzień. jak ustawię tak wysoką temp np od 14 do 15 to ta sama temperatura będzie nastawiona też w nocy i sie wtedy upieczemy.
  10. poza tym o tej porze posadzka jest juz zimna ale temp w domu jeszcze nie spadła do takiego poziomu żeby uruchomić grzanie...spada dopiero jak juz jest ciemno ale to już jest droga taryfa....
  11. może faktycznie tak zrobię ale musiało by to być mocne krótkie uderzenie wysoką temperaturą, bo jak puszcze tylko 30 stopni w zimną posadzkę przez godzinę to nawet tego nie poczuję...
  12. Miało być SPC. I dodam jeszcze, iż pompka GZ i tak pracuje mi non-stop jak juz pisałem w innych postach....
  13. Witam. Mam taki problem, Obecnie SPS grzeje na rozkaz regulatora pokojowego, który ma ustawiona wyższą temperaturę w godzinach nocnych w niskiej taryfie i aż do popołudnia w sumie nie ma potrzeby ponownego dogrzewania pomieszczeń. Natomiast przy słonecznej pogodzie jak wczoraj ten czas bez grzania wydłuża się aż do wieczora i nagle mimo braku spadku temperatury w domu dom wydaje się wychłodzony, bo podłogi są zimne. I teraz nie wiem, czy nie lepiej byłoby przejść na grzanie niższymi temperaturami ale ustawionymi tak styk żeby SPC pracowała cały czas ale temp w pomieszczeniach nie przekraczała zadanej na sterowniku. Wtedy podłogi będą cały czas ciepłe i nie będzie odczucia chłodu wieczorem.
  14. Podaję trzy pomiary trzygodzinnych SPF dla różnych warunków pracy. Będę dopisywał dalej przy niższych temperaturach zewnętrznych. [table=width: 400] [tr] [td]Temperatura zewn.[/td] [td]Temperatura zasilania[/td] [td]SPF C.O.[/td] [/tr] [tr] [td]-3[/td] [td]35[/td] [td]2,91[/td] [/tr] [tr] [td] 0[/td] [td]33[/td] [td]3,35[/td] [/tr] [tr] [td] 4[/td] [td]32[/td] [td]3,50[/td] [/tr] [/table]
  15. do map78: ja mam taki właśnie kabel grzejny, który od zera stopni w dół pracuje non-stop z mocą 60W, co znacznie obniża SPFa.
  16. Dla zainteresowanych: SPF=3,50 dla samego C.O. zmierzony na odcinku 3 godzin, temp na zewnątrz +4, temp zasilania 32.
  17. Listopad 2013 ==> C.O. + CWU łącznie 382kWh, z tego 20kWh w taryfie I i 362kWh w taryfie II. Koszt łączny 117zł, taryfa G12W. Gdybym miał G11 jak do tej pory to koszt wyniósłby 237zł, czyli mamy oszczędność 120zł. Koszty na cele domowe identyczne jak w G11, mimo dwóch taryf nie wypracowałem oszczędności na prądzie domowym. Zmywarka i pralka w taniej.
  18. Dla zainteresowanych: SPF=2,91 dla samego C.O. zmierzony na odcinku 3 godzin, temp na zewnątrz -3, temp zasilania 35, do tego uruchomiony kabel grzejny 60W. Bez kabla SPF wyniósłby 3,00
  19. do map78: sygnał ON/OFF timera to nie ten sam sygnał co ze sterownika pokojowego. U mnie timer całkowicie gasi lub uruchamia cały hydrobox tak jakbyś gasił i uruchamiał przyciskiem na głównym sterowniku jednostki wewnętrznej. Jeżeli będzie trwało np grzanie cwu sprężarką na pełnych obrotach i nie zdąży przed sygnałem OFF z timera to ten sygnał po prostu zgasi hydrobox w trakcie pracy sprężarki. Jego nie interesuje czy jest wtedy grzanie czy nie. Tak jak mówię, to samo jakbyś wyłączył przyciskiem na siłę. Natomiast sygnał z regulatora pokojowego to tylko podane napięcie 230V na dwa piny płyty głównej, które raz tam się pojawia, a raz gaśnie w zależności od uzyskanej temp w pomieszczeniu. ten sygnał nie gasi ani wyłącza hydroboxa, tylko mówi pracującej płycie głównej, że trzeba uruchomić lub sprężarkę.
  20. za krótki czas żeby podawać wyniki pewne, na razie bawię się krzywą, a poza tym są niższe temperatury na zewnątrz niż tydzień temu. Kilka spostrzeżeń podałem kilka stron wcześniej, np spadek temperatury w pomieszczeniu z buforem czyli dawał chyba duże straty i zmierzony jednodobowy SPF przy temp zewnętrznej od 0 do -2 dla c.o. + cwu + pompka+ kabel grzejny+defrosty wyniósł tyle co z buforem przy temp zewnętrznej 3 do 9 stopni.
  21. MIAŁEM dwie pompki, jedna na trasie hydrobox bufor, a druga na trasie bufor podłogówka. teraz po likwidacji bufora i drugiej pompki pozostała jedna w hydroboxie.
  22. no właśnie, a u mnie mimo wygaszenia kompresora pompka dalej pracuje. podczas pracy na krzywej + termostat pokojowy tak jak miałem przez pierwszy rok było zwiększone zużycie przez te dwie pracujące pompki i zmniejszony SPF od października po przejściu na G12W korzystam z timera, tzn 22 start c.o.+cwu, 6 stop, 13 start cwu, 15 stop. i takie rozwiązanie póki co pozwala na wyłączenie całego hydroboxa w drogiej taryfie. jak przyjdą mrozy, to będę musiał wydłużyć zakres dla c.o. na droga taryfę.
  23. Pompa obiegowa pracuje non-stop tylko w trybie c.o.. Podczas trybu cwu uruchamia się i gasnie razem ze sprężarką. Napisałem to już wyżej.
×
×