Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

mordimer_m

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    112
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez mordimer_m

  1. No dobrze, rozumiem że nie można i kropka. Problem w tym, że niezależnie od teorii, dokładnie tak mam wykonane. Pomijając wskazywanie winnych, jakie są opcje naprawy? Bo jakieś rozwiązanie być musi, prawda? Strop jest już zalany i ocieplony a dach odeskowany. Poza kierownikiem budowy do kogo jeszcze powinienem się zwrócić aby określić zakres potrzebnych robót?
  2. Przepływ powietrza nie ma znaczenia bo potrzebny jest tylko jeden kanał a ten po prawej jest nienaruszony. Chodzi mi bardziej o bezpieczeństwo i wytrzymałość takiego stropu, bo na mój rozum belka oparta jest tylko na ściance pustaka o szerokości kilku centymetrów. Niestety nie mam pojęcia o budowaniu więc takie sprawy nie są dla mnie oczywiste, a chciałbym poznać różne opinie żeby później w ciemno nie łykać.
  3. A tak to wygląda w praktyce: Spotkał się ktoś z Was z takim rozwiązaniem?
  4. sobieradek czyli rozumiem, że na wiosnę chcesz zrobić mniej więcej tak jak na tym obrazku, że połączysz wewnątrz komina obydwa kanały?
  5. Z informacji które udało mi się znaleźć do tej pory wynika, że dopuszczalne jest oparcie belki stropowej o komin wentylacyjny (rysunek 1) pod warunkiem, że jest on częścią ściany nośnej, wykonany jest z pełnej cegły i było to poprzedzone odpowiednimi wyliczeniami na etapie projektu. Jak to wygląda w przypadku jeśli komin nie jest z cegły tylko z tych dużych szarych pustaków z dwoma kanałami? Na dodatek belka była by oparta w miejscu, gdzie pustak nie jest pełen (rysunek 2). Z pewnością nie jest to rozwiązanie zalecane, ale czy jest dopuszczalne? Strop Teriva z poddaszem nieużytkowym.
  6. Ale czy na pewno dozwolone jest takie łączenie kanałów wentylacyjnych na wylocie, w szczególności kotłownia-łazienka?
  7. Rozumiem, czyli najważniejsze, żeby ocieplenie było ciągłe i zamknięte. Wybacz ale zupełnie się na tym nie znam - jeśli obłożę tą belkę styropianem to na ten styropian jeszcze coś się kładzie? W jaki sposób styropian będzie przymocowany do belki?
  8. Na załączonym obrazku przedstawiony jest komin. Obok przewodu dymowego są dwa wentylacyjne - jeden z kotłowni a drugi z łazienki. Komin chciałbym zakończyć czapą a kanały wentylacyjne wypuścić na boku komina. Czytałem, że w takim wypadku wentylacyjny musi być na przestrzał z dwóch stron komina. Jak to rozwiązać w moim przypadku? Po przestrzeleniu komina kanały wentylacyjne były by połączone na górze.
  9. Widoczny na zdjęciu strop jest już ocieplony 20 cm styropianem na którym jest 7 cm betonu. Od strony wewnętrznej na murłacie jest folia połączona z izolacją stropu i 2 cm styropian. Od góry murłata nie jest na razie w żaden sposób zaizolowana.
  10. Co zrobić z widoczną na zdjęciu szparą nad murłatą? Normalnie w tym miejscu ocieplenie ścian zewnętrznych łączyło by się z ociepleniem dachu, ale w tym przypadku dach nie będzie ocieplony (ocieplony jest strop). Poddasze nieużytkowe, graciarnia. Ściana będzie ocieplona 15 cm styropianem więc w jakimś stopniu ta szpara nad murłatą zostanie zakryta, ale czy jest to wystarczające?
  11. Ze względu na pogodę nie jest teraz bezpiecznie wejść na dach (odnośnie zakończenia komina też są wątpliwości), ale jestem z doradcą umówiony na marzec. W odpowiednim czasie zaktualizuję ten wątek na przestrogę innych. Na tą chwilę szukam opcji naprawy komina lub minimalizacji skutków tego błędu, jeśli ktoś ma pomysły to bardzo proszę się podzielić.
  12. W związku z tym, że poziom podłogi w garażu jest niżej niż w reszcie domu, zastanawia mnie kwestia odpowiedniej izolacji. Na załączonym zdjęciu zaznaczyłem dwie warstwy izolacji poziomej. Jedna jest na poziomie podłogi domu, czyli trzy pustaki NAD podłogą garażu i dla garażu chyba nie ma znaczenia. Druga jest pod ścianą fundamentową na poziomie gruntu, nie widać tego dokładnie na zdjęciu, ale jest ona dwa pustaki POD podłogą garażu, czyli nie będzie ona połączona z izolacją podłogi. Od zewnątrz ściana fundamentowa będzie wysmarowana czarnym i ocieplona styropianem, ale tylko od poziomu gruntu w górę, bo fundament jest wylewany. Grunt jest raczej gliniasty. Zostawić tak jak jest czy jeszcze dodatkowo coś należy zaizolować? Jeśli tak to w jaki sposób?
  13. Ściana z cegły ceramicznej, na to będzie 10cm styropian. W kotłowni musimy zrobić kanał nawiewny w zewnętrznej ścianie i się zastanawiam jak będzie lepiej - przekłuć przed ocieplaniem ściany czy już po?
  14. No właśnie tym się pocieszam, na różnych forach znalazłem zeznania posiadaczy RONDO PLUS i wynika z nich, że komin jest zimny. W przypadku innego modelu komina RONDO (bez izolacji) są też opisy pęknięć na suficie, na ścianie w okolicach komina lub na samym pustaku komina.
  15. Wszystko jasne, dziękuję bardzo. Potwierdzone z kierownikiem budowy, że taki kanał wylotowy musi być niezależnie od okna.
  16. Kotłownia w domu (wejście przez garaż) ma powierzchnię około 6 metrów kwadratowych i małe okno, będzie tam kocioł na eko groszek. Na tą chwilę jedyną wentylacją jest okno. Czy od strony przepisów w takim pomieszczeniu musi być osobny kanał wentylacyjny? Znalazłem jakieś rozporządzenie w którym jest napisane, że musi być dolot i wylot powietrza, ale nie rozumiem czy w moim przypadku okno pełni obie te funkcje i jest wystarczającą wentylacją? Przecież nie będzie cały czas otwarte. Czy pomimo okna w kotłowni musi też być dodatkowy przewód wentylacyjny?
  17. Jednej sprawy jeszcze nie rozumiem. Na drugim zdjęciu widać pustak obłożony styropianem podczas wylewania stropu - zakładam, że to jest dylatacja. Na trzecim zdjęciu widać natomiast, że belka stropu przechodzi przez pustak jeszcze przed wylaniem stropu. Czyli jakby komin był związany ze stropem poprzez belkę, ale oddzielony od betonu styropianem. Więc w końcu jest dylatacja czy nie ma?
  18. "Rozpracowałem" wreszcie rzut stropu i jednak zaprojektowane było dobrze, tj. dokładnie jak na filmiku instruktażowym. Wykonanie niestety już nie
  19. Ehh ręce opadają. Strop jest już dawno zalany, ocieplony itd a komin ukończony. No prawie ukończony, bo panowie specjaliści postanowili nie robić betonowej płyty przykrywającej i zamiast tego zastosować metalową czapę własnej konstrukcji. Najbardziej męczy mnie to, że wszystko jest jasno i wyraźnie opisane (i narysowane) w zwięzłej instrukcji montażu. W przypadku betonowej czapy albo dylatacji jest wręcz pogrubioną czcionką napisane - a ci po swojemu, na odwrót.
  20. Słuszna uwaga na temat projektu - załączam dany fragment rzutu stropu.
  21. W innym wątku, odnośnie innego komina, pojawiły się pewne wątpliwości co do stanu wiedzy moich murarzy na temat kominów. Postanowiłem więc przyjrzeć się drugiemu kominowi w tym samym domu. Jest to komin systemowy Rondo Plus. Przeczytałem dokumentację dostępną na stronach producenta, porównałem ze zdjęciami z różnych etapów budowy... i nieźle się wystraszyłem. Przy czym o budowaniu nie mam pojęcia, więc mogę (mam nadzieję!) niepotrzebnie panikować. Moje zastrzeżenia/wątpliwości: 1. Komin jest wbudowany w ścianę nośną, jest jakby jej częścią. 2. Do dylatacji między kominem a stropem wykorzystany został styropian a nie wełna. 3. Wygląda na to, że pustak komina został przycięty, aby przechodziła przez niego belka stropu (zaznaczone strzałką). Jeszcze przed budową murarze mieli spotkanie szkoleniowe z przedstawicielem-doradcą Schiedla, który później też był na budowie i nie miał zastrzeżeń przynajmniej odnośnie punktu 1. Przejścia przez strop prawdopodobnie nie widział. Jeśli jednak moje obawy nie są bezpodstawne to co mam teraz z tym fantem począć? Są to raczej drobne błędy z którymi można żyć, czy wręcz przeciwnie?
  22. Załączam drugie zdjęcie na którym nieco więcej widać. Rura wystaje ze ściany fundamentowej na której będzie jeszcze styropian. Po obsypaniu otwór będzie się znajdował około 10 cm nad ziemią. W domu nie ma piwnicy.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...