  1. Dlaczego nie działa u Ciebie podgląd kotła.
  2. Obecnie na czarnej perle mam takie ustawienia: - podawanie 5 s - przerwa 150 s - dmuchawa 37% Kocioł jeszcze w ciągu dnia się odstawia. Na tych ustawieniach przy pracy ciągłej: - moc max ok. 3 kW. - zużycie max 15 kg/dobę Obecne zużycie 9,6 kg/dobę.
  3. W tamtym sezonie paliłem i na początku było ok. Ustawienia miałem np 5/50. Potem kupiłem z kolejnej dostawy i bardzo się spiekał. Było duży niebieskich spisków kokosowych. Wtedy skróciłem czas podawania do 2 s i przerwę do 20 zachowując proporcje. Teraz palę tylko perłą. Sprawdź 2 worki jak nie spieka to nie mieszaj. A jaki masz węgiel.
  4. Podręcznika nie ma. Ustaw typ Podajnik rerortowy ręczny, czas pracy podajnika 5 s czas przerwy 50 s, dmuchawa 38% i obserwuje sterownik na podkładzie i palnik czy nie opada lub nie przesypuje i tyle. Nie bój się nic nie zepsujesz. I jeszcze temp. ustaw max 55.
  5. Pytania i inne informacje na temat ekogroszku znajdują się w wątku "Ranking paliwa typu ekogroszku"
  6. Co przez to rozumiesz. To kiedy spali mniej niż w ciągłej.
  7. Przeczytaj ostatnie 20-30 stron wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page360 to trochę Ci się rozjaśni temat. Ja palę Czarną perłą z aledrogo.
  8. Zobacz na moje ustawienia. Ja kiedyś paliłem w grupowym ale już drugi rok pale w dwustanie. Spróbuj ustawić na początek 5/50. Palisz na bardzo wysokiej temperaturze. Ustaw 50-55. W dwustanie mniej Ci będzie przeciągał temperaturę. Też palę perłą.
  9. Jak testy wiadomo już coś jaką ma wartość opałową.
  10. A co ma być. Perła pali się dobrze, tylko popiołu dużo. Pale nią od 2 października, spaliłem ponad 180 kg, na razie wszystko OK.
  11. U mnie spalanie około 8 kg. A gdzie dokładnie mieszkasz bo ja koło Nowego Sącza.
  12. paliłem tym niebieski 2 lata temu. kupiłem 2 tony, w 2 dostawach, w każdej parti węgiel był różny. Wtedy kosztował chyba 830 PLN. Moje uwagi: - spiekał się, był mokry dość dużo popiołu, wtedy podawali WO 26000 ale na pewno tyle nie miał - ogólnie nie polecach Obecnie pale Czarną perłą - węgiel jest OK - jedyny minus to duża ilość popiołu.
  13. Wszystko wydmuchujesz w komin. Ustaw czas pracy 5, czas przerwy 50 s do tego dopasuj nadmuch i obserwuje palnik czy wszystko dopala. Jak się będzie obniżał to skruc przerwę i delikatnie zwiększenie nadmuch.
  14. Dla tego węgla za dużo podajesz i za mocno dmuchasz. Ją mam ustawienia 5/100/38%. Do zadanej dochodzi ponad 30 minut. Spalam teraz 8 kg/dobę.
  15. Ponad 30 min. Cały cykl prawie 90 min. Mi to nie przeszkadza. Podgląd kotła mam w stopce.
  16. Jak możesz to ustaw podawanie 2 s i przerwa 27 s to dla pracy. W nadzorze wydłuż przerwę do 20 minut.. Lepiej aby w podtrzymaniu nie podawał, bo korzystniejsza jest dla tego węgla praca ciągła. Obserwuj palnik. Jak będzie się obniżał skróć przerwę z 27 s. Nie przejmuj się że długo dochodzi do zadanej. Jak długo będzie dochodził to mniej przeciągnie temperaturę powyżej zadanej. Życzę powodzenia i cierpliwości. W tamtym roku to przerabiałem, Suspenser mi pomagał w ustawieniach. Spieki masz koksowe (niebieski).
  17. Co ty z tymi koronkami. U mnie też jest delikatna ale sama spada do popielnika. Zmniejsz nadmuch. Ja mam ustawienia obecnie: 5/100 dmuchawa 38 % W podtrzymaniu nie podaje prawie nic i nie dmucham bo ustawiłem 60 min. przerwę
  18. Dzisiaj przyjechały 2 tony. Suchy, worki całe dobrze zapakowanie i zastrechowane na palecie.
  19. Ją też czekam od wtorku na 2 tony. Węgiel zapłacony i zero kontaktu że sprzedawcą. A pierwsza tona przyjechała szybko.
  20. Nie kupuj kotła z rusztem wodnym bo będą problemy z sądzą.
  21. KaliMi

    za słaby kocioł?

    Pracując na mocy nominalnej 17 kW przy sprawności około 70% powinieneś zużywać około 90 kg na dobę. Jeśli tyle nie zużywasz to masz coś źle ustawione a kocioł jest dobrze dobrany. Jaki masz kocioł jaki sterownik i jakie ustawienia.
  22. Czarną perłą to węgiel rosyjski.
  23. QUOTE=pawelo_pl;6960898]Kładę cegłę na ruszcie jedną za drugą , starając się by nie dotykały ścianek pieca , w środku powstaje Ci niewielka przestrzeń przez którą uchodzą spaliny . Cegieł nawet nie ciąłem są w całości - o ile pamiętam 5 albo 6 szt . . Jak nie masz szamotowej sprawdzi się też klinkierowa . Wczorajsze spalanie 4,7 kg . Ponawiam pytanie
  24. Węgiel młody miękki płomienny to zastępcze nazwy brunatnego Czecha. Kolegi nie idźcie tą drogą.
  25. Tylko skąd wziął się popyt no coś co jest złe.
×
×