  1. CafeDelTom27 Oglądałeś moje filmiki z ustawieniami??? Właśnie sprawdzałem na kotle godziny pracy co i wychodzi na to że nadal pracuje ciągle od prawie 2 dni
  2. Własnie jestem po odczycie 24h i wyszło 14,33m3 Po obserwacji i spisaniu godzin w D.080 Pracował 24h :/ Nie mam siły
  3. teraz rozumie. Odnośnie rodziny to u mnie taka sama sytuacja Oglądnij moje 2 filmy z poprzednich postów i może Ty mi powiesz dlaczego ten piec pracuje ciągle Filmy nakręcone dzis gdzie temp. przez dzień 0 -1*
  4. Ok ale pracuje kocioł na opcji termostat tak? Czyli Eco załącza sie poza przedziałami czasowymi?? bo w instrukcji piszą że jeśli temp. zewnętrzna jest większa niż +4* Ja jestem teraz na BRAK - testuje ale żużycie jak narazie ogromne. Nie wiem dlaczego piec się w ogole nie wyłącza :/ tylko pracuje ciągle bez żadnych przerw Przypomnij mi Ty też masz instalacje podłogówka + grzejniki na piętrze?
  5. A jaką masz różnice między temperaturą dzień i noc?? Jak masz ustawione włącz. temp. pok?? Brak czy termostat?
  6. Parametr D.080 to godziny pracy CO . Które D mam zmienić w takim razie?D.078?Przepływy mam ustawione na 1l/m. Czyli jak pozostałe parametry mam ok to czemu kocioł w ogóle mi się nie wyłącza?
  7. Włąśnie tak dużo mi jeszcze nie spalił prze tak krótki okres. Nie wiem czy takie spalanie było związane z rozruchem (nie grzał co przez 14dni)
  8. Za 15h palenia 10m3 gazu z tym że piec nie chodził 2 tygodnie jak wcześniej pisałem więc nie wiem czy normalne jest aby przy rozruchu tak dużo wziął:/ bo dom był grzany cały czas kominkiem Uris nie dogrzewał jak temp. zewnętrzna była na plusie w nocy i dzień, Nie przegrzewa Odnośnie dlaczego złamałem KG odpowiadam - chciałem zmniejszyć spalanie Poniżej filmiki z przedstawiające moje ustawienia na kotle oraz cm470 może na ich podstawie mi pomożecie gdzie moge coś poprawić bo normalnie głowa mnie już boli jak pomyśle o rachunkach. Zastanawia mnie że kocioł sie nie wyłącza w ogóle bo sprawdzałem godziny pracy na kotle i z nich wynika że pracuje ciągle zresztą parametr d82 pokazuje załączenia 0x100 :/ kocioł
  9. Po prawie 2 tygodniach ogrzewania kominkiem dziś załączyłem vaillanta. Mam pytanie odnośnie łamania krzywej grzewczej i zmniejszenia z tego powodu zużucia gazu. w moim przypadku: *dotychczac temp zadana DiN miałem 19,5* , BRAK, KG 0,6 obniżenie zmieniłem na temp. zadana DiN 21*, BRAK, KG 0,55, eco. Zastanawia mnie że po wykonaniu tych zmian temperatura zasialania nie zmieniła się i wynosi przy obydwu konfiguracjach 38*. W związku z tym niebardzo rozumiem jak piec może mniej spalić skoro temp. zasilania jest taka sama.??? Gdybym przy KG 0,55 zostawił np 20* to oczywiście temp. zasilania spadnie o 2* (36*)
  10. Tak., musze sobie jakoś radzić bo w tym tygodniu nie miałem czasu na próby z vaillantem, a obawiam sie że spalanie pomimo takich temperatur niewiele by sie zmniejszyło - może sie myle nie wiem sprawdze
  11. Raczej 3,1m3/24h i żeby było non stop dogrzane to raczej coś nie tak - przynajmniej tak mi się wydaje.Nawet przy tak wysokich temperaturach. Nie bez znaczenia jest też słońce które naprawde sporo pomaga zaoszczędzić gazu Mi spala o dziwo w granicach 0.65m3/24h(CWU + kuchenka) bo od tygodnia palimy wieczorem w kominku:)
  12. Pompa od podłogówki jest podpięta pod pompe od Co(w kotle) i steruje nią jak samo wynika automatyka kotła
  13. Ten moj uklad jest sterowalny bo osiagnalem zadane temperatury tylko spalanie za wysokie
  14. uris Modułu dodatkowego na pewno nie mam bo nic nie doukupowałem do standardu. Instalator który mi podłączał kocioł jak odbierze tel to sie go zapytam. Obawiam sie że wpiął się pod pompe w piecu . Wnioskuje po tym że pompa ta chodzi cały czas jak co pracuje.
  15. uris Oglądając filmik (super i dzięki za poświęcenie) u mnie chyba - sprawdze jak bede w domu - pompa cyrkulacyjna jest na włącz a jej nie mam i może to ma jakiś wpływ na te sytuacje. Powiedz mi jeszcze po co tak niska temp. minimalna bo 15*C? A jakie masz parametry D.01, D.02. D.71 I D.72 ?
  16. Z racji instalacji mieszanej tzn podłogówki parter i grzejniki piętro temperatury komfortowe dla nas to 21parter i 19,5-20 piętro -sypialnia tam gdzie mamy cm40. Pierwszy sezon grzewczy też u mnie a wilgotność w granicach 50 więc ok
  17. Piszesz że poza przedziałami piec jest wyłączony tzn?? jak to mozna zrobić? bo u mnie poza przedziałami jest temperatura zadana noc. No cyba że obniżasz ją o np 38c od zadanej>?
  18. Zakręce wieczorem choć kaloryfer jest ciepły w miare więc może sprubuje. Różnica między tymi temp. na BRAK wahała się od 5 do 3* W cm470 ciegłe grzanie ustawione na wyłącz.
  19. U mnie na bank sie nie wyłancza piec :/ siedziałem pół nocy i chodził cały czas na ok 6kw temp zasilania 34*C temp zewn. w nocy +3 spalanie przez 7 h 5m3 . Uris prosze o pomoc. Prosze o twoje parametry jakie masz ustawione na piecu oraz cm470 bo może ja mam jakiś jeden parametr źle ustrawiony i przez to tak się dzieje. Temperatura w domu jest komfortowa co do kaloryferu w garazu to mam 1szt ustawiony na termostacie na 2ke.
  20. okojan Czytałem ten topic jakiś czas temu Ale nawiązując do mojej sytuacji Napisz mi jeszcze jaką masz temp. minimalną oraz wszelkie istotne zmiany jakie wprowadziłes min moc co U mnie temp w pomieszczeniu jest taka na cm470 jak na innym termometrze i taka temperatura jest optymalna dla nas Nie rozumiem gdzie tkwi błąd u mnie że spalanie jest tak wysokie Nie rozumiem co daje funkcja obniżenie skoro temp. na dzień i noc są takie same a funkcja OBNIŻENIE obniża temp do temp nocnej poza przedziałami czasowymi a przedziałów czasowych nie mam
  21. Zużycie za dobe 11.03 m3:confused: co jest nie tak?
  22. okojan czy przy funkcji BRAK i OBNIŻENIE - bo na takich opcjach chyba pracuje Twój piec temp zadana na cm470 ma w ogóle jakiś wpływ?
  23. Nie rozumiem w ogóle. Przecież jak kocioł zwiększa temp zasilania np z 35 do 38 to musiała się temperatura na zewnątrz obniżyć i w życiu sie kocioł nie wyłączy. No chyba że chodzi Ci o to że temp . powrotu jest np.32 a zasilania 35?
×
×