Należy ciepłą wodę z kominka podłączyć w górne wejście wymiennika. Dolne wyście ochłodzonej wody na pompę kominka. Spowoduje to ograniczenie problemów. Pompa pracując na bardzo gorącej wodzie wytwarza bańki powietrza. Występuje to - słyszę bulgot wody w układzie ciśnieniowym.
- 21 odpowiedzi
-
Niechemiczne katalityczne zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego
qwa odpowiedział Innov_ → na topic → Ogrzewanie
Latem otwierałem bojler z 1994 roku. Wnioski. Zastosowanie grzałki z nierdzewnej stali uruchamia proces kruszenia osadzonego kamienia - samooczyszczanie i opadanie go na dno.- 413 odpowiedzi
-
- dokamieniacz
- kamień kotłowy
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W układzie zamkniętym tlen nie wnika do wody. Spuszczana woda bez osadów i mułu. Nie ma korozji od strony wody. Nastawa zaworu mieszającego na dolocie wody - powyżej punktu rosy zabezpiecza stronę spalin przed powstaniem na ścianach kwasów. Wszystko wylatuje kominem. Słabym miejscem takich urządzeń są spawy łączące ścianę sitową z płomieniówkami. Sprawdzam to i nie widać ubytków. Kominek przy pełnej mocy ma największa sprawność. Palę w nim pełną mocą. Woda odbiera i transportuje wytworzone ciepło do bufora. Zużycie u mnie nie występuje.
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
qwa odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Problemy instalacji wynikają z niewłaściwie dobranych elementów systemu. Wymiana zaworu mieszającego grzejników ręcznego na mieszający z termostatem i nastawą temperatury. Będzie utrzymywał w automacie nastawioną temperaturę w systemie grzejników. Zamontowany zawór ZZK nie otwiera się w grawitacji. Grzybek lub klapka sprawia za duże opory wodzie. Wymienić na np. taki z kulką. To obejście poprawia bezpieczeństwo instalacji.- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
qwa odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Zawór zwrotny - na rysunku ZZK należy wymienić na zawór zwrotny przeznaczony do pracy w grawitacji. W przypadku braku prądu pompa kotła stanie. Woda z minimalnym oporem otworzy zawór zwrotny i system przestawi się na ładowanie grawitacyjne bufora.- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
qwa odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Zawór mieszający o przeznaczeniu do cwu zamontowany w instalacji kotła z buforem może się zamknąć - funkcja oparzeniowa. Pompa nie ma wody na ssaniu i zaczyna głośno pracować. Kocioł nie ma odbioru ciepła - temperatury rosną i załącza się system schładzania.- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
qwa odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Podczas pracy pompy kotła ciśnienie wody powinno zamknąć - docisnąć klapkę zaworu na rysunku ZZK. Pod klapką mogą być np. brudy. Sprawdzić kierunek strzałki na zaworze ZZK która powinna być skierowana w kierunku kotła. Jest możliwość że tą linią - równoległą do pompy woda zamiast do kotła trafia z tłoczenia na ssanie pompy.- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
qwa odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Gdy temperatury rosną - dolny i górny termometr kotła przestawiając czarne pokrętło zaworu mieszającego dodać więcej chłodnej wody z bufora.- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ochrona kotła -temperatura powrotu zawór termostatyczny z regulacją VTC422
qwa odpowiedział marcinsz0 → na topic → Ogrzewanie
Zawór zwrotny zamontować na czerwonej linii. Przy pracy gazu mamy zablokowany dopływ do zaworu mieszającego i kominka. Na stronie ssania pompy nie montować zaworów zwrotnych.- 9 odpowiedzi
-
- -temperatura
- kotła
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Schemat kotłowni - Kocioł na paliwo stałe + Bufor 2000L + 3 panele solarne
qwa odpowiedział schulmeister → na topic → Ogrzewanie
Palisz 3 razy w miesiącu i masz dosyć ciepła zgromadzonego w buforze na potrzeby c.w.u. Dla mnie inwestycja w solary to pomyłka. -
Dom identyczny. Pierwsza regulacja to podmienianie grzejników pomiędzy pomieszczeniami i piętrami. W zaworach termostatycznych mam przesłonę - regulacja przepływu tym ustawiłem że grzejniki prawie jednakowo się rozgrzewają. Potem zamontowane zostały głowice z termostatami na grzejnikach. Parter wolno się nagrzewa piętro i poddasze szybko. Termostaty są tu potrzebne.
- 11 odpowiedzi
-
Szukać np. korozja kominka i po grawitacji.
-
Dwie opcje. Piec gazujący i bufor z wężownicą do cwu. Kominek 1000l bufor i bojler. Układy zamknięte. Latem ciepła woda z gazu. Takim ciekawym rozwiązaniem są bojlery z pompami. W przypadku ochłodzenia wody w bojlerze startuje pompa cwu wymusza przepływ wody przez wymiennik cwu kotła gazowego. Kocioł zaczyna pracę grzejąc cwu. Takie bojlery można było kupić w Leroy Merlin.
-
Ogrzewanie gazowe + kominek z PW, dobór bufora i zasobnika CUW.
qwa odpowiedział iTT → na topic → Ogrzewanie
Dom z lat 60 po teściach. Ocieplony styropianem. Piętro szybko się wychładzało. Firma od dociepleń dwa dni pracy. Koszty to 1700 zł. robocizna plus materiał. I po problemie. Używali termometru z laserem. -
Po opanowaniu spalania ujawni się problem mocy wężownicy w buforze. Najlepiej wszystko połączyć w jeden zamknięty system.
-
Układ otwarty kominka jest połączony z zamkniętym przez wężownicę bufora. Przynajmniej tak to wygląda.
-
Na ssaniu pompy grzejników warto zamontować zawór mieszający. Da mam to możliwość regulacji temperatury systemu grzejników . Nagrzewamy bufor do 95 stopni a system wysyła wodę na grzejniki o temperaturze nastawionej na zaworze mieszającym.
-
Sytuacja podobna z pierwszej strony. Wychłodzona komora spalania. Kominek pracuje małą mocą bez dopalania gazów. Taczki drzewa wylatują niespalone kominem.
-
Przyczyną problemów jest lub może być brak zaworu mieszającego na dolocie wody do kominka.
-
Przy rozpalaniu górny wymiennik szybko się nagrzewa. Boczne osłonięte szamotami są chłodne. Gdy mamy mocno rozgrzany wymiennik startuje pompa. Zimna woda powoduje gwałtowne wychładzanie rozgrzanych blach. Powoduje to powstanie naprężeń.
-
W systemie brakuje zaworów zwrotnych. Na wyjściu wody z pieca gazowego montujemy zawór zwrotny. Na wyjściu wody z buforu montujemy zawór mieszający z regulacją temperatury. Na wyjściu wody zmieszanej z buforu pompa i na tłoczeniu jej montujemy zawór zwrotny. Wytworzone ciepło ma drogę tylko do odbiorów.
-
Warto wypłukać system. Koniecznie by wytrawić wymiennik. Przepływ wody z osadami powodują niszczenie wirników pomp i rur. Zarośnięte wymienniki i kotły to gorsza wymiana ciepła. Należy dodać inhibitor i regularnie badać wodę. Firmy których autoryzowane serwisy montują kotły w całej europie dawno już pozbyły się tych problemów.
-
Ostatnio oglądałem instalację do spalania drzewa. Piec gazujący i bufor 1000l , układ zamknięty. Bufor ma w górnej części wężownicę dla cwu. Z bufora możliwe dwa pobory ciepła powyżej i poniżej wężownicy. Zawór mieszający na dolocie do kotła ma wymienne wkładki. Do spalania drzewa iglastego potrzebna wyższa temperatura wody. Koszt tego systemu i podłączenie do istniejącej instalacji to 18 tys. Ceny z wiosny tego roku. Piec 18 KW czeski.
- 21 odpowiedzi
-
Czy grawitacja pociągnie kotłownie na calu rury?
qwa odpowiedział arturromarr → na topic → Ogrzewanie
W kotłach ważne są naprężenia. Ma się spokojnie równomiernie nagrzewać i tak stygnąć. Zasilenie rozgrzanego kotła zimną wodą może wywołać pęknięcie.- 29 odpowiedzi
-
- calu
- grawitacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Do systemu otwartego warto do wody dodawać chemię. Zmniejszy to demolkę instalacji przez tlen i produkty korozji.
- 93 odpowiedzi