  1. Ja wcześniej też miałem bardzo krótki odcinek między reku, a rozdzielaczem, teraz będzie to z 5 metrów. Pewnie krótszy odcinek tez by wyciszył instalację, ale już nie chciało mi się tego ruszać.
  2. Zobacz jeszcze ofertę Immergasa. A w ogóle to kup kocioł firmy której masz najbliżej serwisanta. Bez problemu można podłączyć dwa źródła zasilania. Sam mam tak rozwiązane. Mogę zakrecic zawory z kotła gazowego, a odkręcic od kotła węglowego... póki nie miałem zainstalowanego gazu to jechałem na węglu.
  3. eprom, zajrzyj do tego tematu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?344038-WM-Szum-w-anemostacie Też borykałem się z szumem wydobywającym się z anemostatów
  4. http://ventaxia.lindab.com.pl/pl,produkty,1,802,informacje-ogolne.html Cytuje: "Wymiennik ciepła jest urządzeniem przeciwprądowym..."
  5. Kocioł 2F musi mieć dużą moc, bo podgrzewasz wodę przepływowo. Ja też posiadam 2F kocioł 28kW, dom 100m2 stary ocieplony, w całości podłogówka. Gdy grzeje podłogę to chodzi na najmniejszej mocy. Może zmień pierw różnice temperatur zasilania i powrotu. Przy podłogówce na jakieś 5C. Poczytaj ten wątek, sam ostatnio to przerabiałem ---> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?344709-Temperatura-zasilania-a-powrotu-podłogówki-piec-gazowy
  6. Sprawdziłem temperatury z czujnika reku... na dworze -5,5C, reku pokazuje -3C (pewnie powietrze ogrzewa się o te 2C w kanale na strychu), natomiast temperatura z domu to 21C, i tutaj się zgadza niemalże idealnie bo jest 21,5C.
  7. Gdzie Wy odczytujecie temperaturę z czujników reku? Jest jakieś ukryte menu? Jest to opisane w instrukcji czy przeoczyłem?
  8. Dziś sprawdziłem watomierzem ile pobiera reku. I tak dla poszczególnych prędkości: 30% - 12W 50% - 22,5W 100% - 100W
  9. Mi doradzano także ALNOR HRU- MinistAIR bardzo podobne do Brinka
  10. kaszpir007, fajnie jak byś miał od kogo pożyczyć na parę dni jakiś reku, sprawdził byś jak ten się będzie zachowywał w Twojej instalacji.
  11. Tak też zrobię, temperatura przestawiona teraz będę czekał na wyniki.
  12. Przesadziłem... W sensie że wycianie kółek nic nie da? Czy za gruby? Są luki i mostki na pewno... to chałupa ma jakieś 150 lat, kamienny fundament itd. Docieplona od dolu i góry jak tylko się dało. Z murami nie poradzę bo otynkowana, a nie chce już tu pchać $$$. Rachunek za ogrzewanie od 14.01 do 15.02 to 457zł razem z CWU. Więc chyba znośnie.
  13. Ja mam kanały z reku do skrzynek pod 20/30cm wełny, zależy do miejsca i zastanawiałem się czy to nie za mało...
  14. Stała histereza ustawiona na 0.2C Ogólnie to całe ogrzewanie nie działa źle, chciałem poprawić tylko szybkość osiągania temperatury zadanej. Temperatura spada max do 21C i przebija do 22C czyli kręci o 0,5C od zadanej. Myślę, że po zmniejszeniu różnicy temperatury zasilania i powrotu do 5C poprawi sytuację. Zastanawiałem się także nad rozbiórką paneli i powycinaniu "kółek" w pianomacie (3mm). W pokojach (18 i 16m2) mam po dwie pętle, rozstaw rurek co 5/7cm, zależy jak wyszło... przed panelami szybko pokój łapał ciepło. Po ułożeniu już tak wesoło nie było. W holu i ubikacji gdzie są płytki robi się bardzo ciepło i czuć wtedy różnicę temperatur wchodząc do pokoi. Ale poczekam jeszcze jaki będzie efekt przestawienia tej różnicy temperatur.
  15. Tak, bo jak pisałem docelowo będzie podłogówka po całości (brakuje tylko wpiąć kuchnię). Krzywa grzewcza ustawiona na "1", gdzie przy mrozach na podłogę idzie chyba max 42C (więcej nie zaobserwowałem), przy obecnej pogodzie temperatura zasilania oscyluje między 35C, a 39C.
  16. Moje pytanie wynika z przestudiowania instrukcji kotła. Gdzie jest napisane: Sposób działania pompy obiegowej ---> 0: prędkość pompy zmienna zależnie od mocy / 5-25: prędkość pompy zmienia się w taki sposób, aby utrzymać wymaganą różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem... Domyślnie ustawione -- 15 Zakres 0-25C Mam bardzo prosta instalacje więc nie będę robił zdjęć. Pod kotłem jest rozdzielacz, kocioł wpięty bezpośrednio do niego, bez żadnych udziwnień. Rozdzielacz 11 obiegów... w tym jeden kaloryfer w kuchni (chwilowe rozwiązanie, docelowo będzie w kuchni także podłogówka) i drabinka w ubikacji. Mieszacze? Tutaj chyba nie potrzebne.
  17. Zdaję sobie sprawę z dużej bezwładności podłogówki. Pytam tylko czy zmniejszenie różnicy temperatur coś pomoże? Pod betonem mam 30/35 cm perlitu, więc tutaj nie mam za dużych strat. Jedynie te strefy brzegowe wydaje mi się, że znacznie wychładzają wodę w układzie. I tu na chłopski rozum gdyby zmniejszyć różnicę temperatur między zasilaniem, a powrotem to powinno być lepiej? Jedynie rachunek za prąd może wzrosnąć, bo pompa będzie szybciej gonić? U mnie wygląda to tak, że Tybox pilnuje temperatury w domu ON/OFF, a do kotła podłączona jest sonda zewnętrzna która reguluje temperaturę wody kiedy kocioł oczywiście pracuje. Czy to nie tak powinno wyglądać?
  18. Fakt, że wczoraj miałem bardzo dużą wilgotność na zewnątrz było to 73% przy -4. Obecnie przy 0.5C jest także 73%. Może to miało decydujący wpływ... Dodam, że koło domu ( jakieś 10/13 metrów) płynie rzeka
  19. Czytając instrukcję kotła (Immergas Terra 28 ) zauważyłem, że domyślnie pompa obiegowa ustawiona jest tak aby utrzymywać różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem - 15C Dom jest stary, wyremontowany, założona podłogówka po całości 100m2. Jednak strefy brzegowe nie sa ocieplone od zewnątrz (podłoga po remoncie poszła dużo w dół) i tutaj chyba tracę najwięcej ciepła. Przez co kocioł goni czasem 12h by osiągnąć temperaturę zamierzoną 21,5C. Rachunek za ostatni miesiąc to 457zł od 14.01 do 14.02 (wraz z CWU, 3 osoby dorosłe) Kotłem steruje Tybox 127 oraz pogodówka. Przepływy zależy od pomieszczenia ale wszędzie w okolicy 2l/min +/- 0,5 Czy obniżając różnicę temperatury do 5C lub 10C osiągnę z tego jakieś korzyści? Mniejszy rachunek? Ciepło powinno szybciej ogrzać środek podłogi, przez co i szybciej nagrzeje pomieszczenie?
  20. Ale jeszcze tydzień temu podczas silniejszych mrozów (-7/-10C w nocy) było wszsytko ok. Dziś jedynie mnie zdziwiły dość mocno zaparowane okna w sypialni
  21. U mnie reku dziś wszedł w tryb antyzamrożeniowy (według czujnika stacji podogowej jest obecnie -4C), a co najdziwniejsze to wyłączył całkowicie nadmuch... Z tego co czytałem powinien jedynie zredukować, a tu na wyświetlaczu "tryb normal 00%" Reku w trybie normal ustawione na 30/30. EDIT: Właśnie wrócił do normalnej pracy "tryb normal 25%" Też tak macie?
  22. Między skrzynką rozdzielczą, a skrzynkami rozprężnymi bierz flexy, marka i kolor bez znaczenia, nie ma między nimi praktycznie żadnych różnic (jest to opinia sprzedawców). Większe średnice wybierz Sonodec, do czerpni i wyrzutni może być zwykły, natomiast do skrzynek rozdzielczych perforowaną (działa jak tłumik w aucie, nie powinno wtedy nic szumiec z anemostatów)
  23. kaszpir007, pocenie się reku w tych miejscach które opisałeś jest normalne, klapki są słabo odizolowane i taki jest efekt. Jak Cię to denerwuje spróbuj pod nie wepchać trochę wełny, może pomoże. Natomiast co do temperatury nawiewanego powietrza to faktycznie słabo to wygląda. Może gdzieś na poddaszu przy skrzynkach rozprężnych lub rozdzielczych jest nieszczelność i ciągnie lewe chłodniejsze powietrze przez co spada sprawność?
  24. Ja mam czerpnię i wyrzutnię poprzez dachówki wentylacyjne (grzybki) fi90, ale w środku maja tylko 4 małe dziurki, zastanawiam się czy to zmieniać czy tak zostawić, bo jednak dławi to ruch powietrza w dwie strony. Więc od tej dachówki mam poprowadzone fi150 termoflexem, redukcja na fi125 do reku. Czerpnia 8m, wyrzutnia 5m. Mi woda zalewa reku, ale to z termoflexa cieknie spod wełny, wykrapla się po zewnętrznej stronie. Pocą się też klapki od filtra po stronie czerpni, z przodu i z tyłu rekuperatora. Przy plastikowych króccach także mokro. http://files.tinypic.pl/i/00958/ivdwl4zo5a2d_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00958/lzpcqav5xg88_t.jpg Ale to chyba normalne, powietrze nawiewane ma obecnie -2, a na korytarzu jest jakieś 21,5/22C. kaszpir007, wrzuć może jakieś zdjęcia gdzie Ci się leje.
×
×