Potwierdzam, że więcej na temat tego projektu można zobaczyć raczej na "mojabudowa". Jeśli chodzi o koszty - to może nasze nie są "tradycyjne" ale za to staraliśmy się rzetelnie je dokumentować tym bardziej, że budujemy systemem mocno gosodarczym. Dla ciekawych wszystkich tych kosztów i zdjęć zapraszam na http://www.dom-w-zielistkach.mojabudowa.pl pozdrawiam
-
to faktycznie musisz mieć dużą tę chałupę, bo u nas za miesiące grudzień/styczeń wyszło 618zł za cały prąd czyli ok. 308zł/mc. Jednak nasze ogrzewanie PC to dokładnie połowa tej kwoty (założony podlicznik) czyli średnio wyszło 154zl/mc dane naszej chałupy masz w stopce
-
To jak jesteśmy wokoło takich tematów - wygląda na to że robiąc sobie samemu... też zrobiłem sobie dobrze Może nie aż tak super dobrze, bo to tylko 260m2 tego DZ ale widzę, że ze swoim +1,5*C na powrocie nie mam co płakać...
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
to sromotnie przyznaję się do winy
-
A ja znów mała ankietkę uskutecznię Jakie macie temp. na DZ w ostatnich dniach? mile widziane odp. w formie: ,, ,<śr. temp DZ w czasie pracy sprężarki w [oC]> u mnie: 9, 116, poziom, 600, 2
-
Nigdzie nie napisałęm, że wybór materiału budowlanego jest bez znaczenia. To nie jest "beztroska" tylko świadomy wybór. Jak widzisz - nie padł on również na porotherm - ale NIE dlatego że jest "zimny". Gdybym miał wybierać a mój "beton" byłby niedostępny - też wybrałbym gazobeton a nie porotherm. Po prostu oprócz słusznej wady "konstrukcyjnej", którą ja nazywam kruchością - nie poparłeś swojej tezy innymi rzeczowymi argumentami: Pomijajac sprawy technicznej obrobki tego materialu (widzialem proby chowania rury fi110 w scianie np) jest po prostu materialem slabo izolacyjnym. Nigdy bym z tego domku sobie nie postawil, a ludzie stawiaja. Zauważ, że dyskusja na temat płyty fundamentowej ściśle dotyczyła jej właściwości termicznych a nie konstrukcynych. I... owszem możesz mieć swoje "widzimisię" i wtedy wcale nie musisz nic argumentować. "chcę, bo chcę" Ale jeśli to nie ma być tylko twoje "widzimisię" i ma coś wnosić dla czytelników - masz obowiązek: 1. trzymać się faktów oraz 2. używać argumentów, które odnoszą się do tematu. ... a wystarczyło napisać, że wybór pomiędzy płytą fundamentową a tradycyjnymi fundamentami powinien być podyktowany raczej jej "pozytywnymi" właściwościami (takimi czy innymi) niż ilością wykonań. A ja osobiście napisałbym autorowi sub-wątku: "Nie bądź lemingiem - poczytaj trochę" EOT
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
..oj tracisz w moich oczach ze swego obiektywnego podejścia do sprawy. Jeszcze raz sobie sprawdź dane na temat termoizolacyjności materiałów budowlanych a potem zestaw je z parametrami termoizolacyjnymi materiałów do izolowania. Jaki sens ma porównywanie przenikalności cieplnej materiałów budowlanych skoro przenikalność każdego z nich jest co najmniej o rząd wielkości gorsza od najgorszego materiału izolacyjnego.. Następnie sobie przywołaj w jaki sposób liczysz całkowitą przenikalność przegrody budowlanej: Pytania pomocnicze: 1.w jakim stopniu zależy ona od najgorszego "cieplnie" materiału? 2.w jakim stopniu zależy ona od najlepszego "cieplnie" materiału? ...a potem bądź mężczyzną i przyznaj się do błędu
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
A tam... Co Ty porównujesz materiały budowlane pod względem izolacyjności! Czy teraz ktoś jeszcze buduje namiętnie budynki ze ścianami jednowarstwowymi? Bo tylko dla nich miałoby to znaczenie. Ja też nie lubię porothermu ze względu na jego kruszenie się ale dla kontrastu mój dom jest.. z betonu aha: ja nie jestem ani murarzem ani instalatorem ani sprzedawcą pomp ciepła czy materiałów izolacyjnych
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
..Czyli jakie sterowanie - konkretnie?
-
A skąd takie informacje? Czyżbyś był ich księgowym? Jeśli podajesz takie rewelacje - pochwal się jakimś dowodem na to... ... no chyba, że spasujesz i będziesz dalej reklamował swoje pompki Exotherm
-
Muszę niestety potwierdzić opinie o zbiornikach galmetu. Ja nie jestem instalatorem, jestem zwykłym klientem. Jestem ciekaw czemu trafił mi się zbiornik, który ma niemal oberwaną trzecią nogę oraz miał syf w wężownicy? (SGWS maxi 300l) Jasne, że nie składałem reklamacji - bo wiem jak to by przebiegało. Na szczęście mój jest szczelny (uff!) a pod nogę podstawiłem kawałek XPS'a Dla dociekliwych dodam - zbiornik przychodzi na palecie odpowiednio zabezpieczony specjalnymi taśmami i jest zafoliowany. Wykluczone jest uszkodzenie tej nogi w transporcie - paleta była nienaruszona. Hmm - mogę być podwójnie szczęśliwy, że nie mam od nich pompy bo mało brakowało a bym taką 8Kw łyknął... tylko podczas rozmów z handlowcami/technikami jakoś mi się nie wydali odpowiednio "fachowi"...
-
...to i ja dołączę do grona heretyków gdzie cały koszt PC+DZ+"kotłownia"+rurki w podłodze wyniosły 26tys. ....ale to i tak mały pikuś - najbardziej mi się podobał ten tok rozumowania "mieć stówę i nie mieć stówy to razem dwie stówy"
- 519 odpowiedzi
-
- opłacalność
- piec kondensayjny
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hehe - jak dla mnie tam zabrakło volkswagena A czemu się czepiam? - bo to super porównanie i mam nadzieję, że Ł. CIN wyciągnie z tego wnioski. ...i właśnie dlatego ja jeżdżę skodą
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
...po co bić pianę? trzeba po prostu poszukać a nie bazować na jednym producencie, nas PC GW wyniosła w całości razem z CAŁĄ hydrauliką w domu, z rurkami do podłogówki, kompletną kotłownią, i 600mb DZ aż lub tylko 26500zł Z czego sama PC to 15300zł
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Eeej no. to nie jest tak. Värmepumpsägare potraktował temat po łebkach Założenie jest takie, żeby PC 1.) chodziła tylko (albo głównie) w taniej taryfie 2.) chodziła "dłużej ale jak najrzadziej" zamiast "krótko a często" Jeśli masz podłogówkę na całej podłodze to nie martwisz się o bufor do CO bo cała podłoga akumuluje ciepło. Jeśli PC w nocy nagrzeje podłogę - to ta w dzień odda swoje ciepło - wahania są rzędu 1-2 stopni. Inaczej sprawa wygląda z CWU - i tutaj ja polecam jakiś bufor. Czemu? Pompa stosunkowo szybko nagrzewa mniejszą ilość wody jaka jest w układzie zasilania zbiornika CWU. Nie zawsze woda w zbiorniku "zdąży" odebrać to ciepło i przez to temp. zasilania osiąga granicę, przy której sprężarka powinna się wyłączyć. Ale okazuje się, że cały zbiornik CWU nie osiągnął z kolei zadanej temperatury np. 44st. i po chwili woda się przemiesza - czujnik PC pokazuje spadek temperatury CWU i sprężarka znów się włącza - cykl się powtarza. U mnie gdy nie miałem odpowiednio tego poustawianego zbiornik 300l był grzany nawet na 3-4 razy - i to jest źle. Teraz dzięki pomocy Kolegów - ustawiłem to tak, że CWU grzeje się w jednym cyklu - ale przyznam, że wolałbym właśnie rozwiązanie z buforem - bo wtedy mógłbym obniżyć temp graniczną wyłączenia sprężarki a pompa grzałaby rzadziej. Uważam też że zbiornik 300l przy 4-os rodzinie jest jednak za mały - gdyby był większy - 500l - większość CWU mogłaby być grzana tylko w II - tańszej taryfie - teraz niestety tak bywa, że grzanie jest w I taryfie... No ale to też trzeba wziąć poprawkę na spore zużycie tej wody u nas...
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Panowie (Panie?) - mam pytanie: Jak wyglądają u Was charakterystyki temperatur DZ w ciągu np. 2-4h od momentu włączenia sprężarki? Ja u siebie mam takie coś, że Tdz zjeżdża mi dość szybko do jakiejś temperatury (kilka minut) a potem "sztywno" na niej się zatrzymuje. Co prawda nie miałem takiej sytuacji żeby mi sprężarka chodziła ponad 4h - ale w ciągu takiego czasu nie zaobserwowałem jakiegokolwiek liniowego spadku nawet o 0,1 stopnia na DZ I teraz chodzi o to, żeby nie wyciągać zbyt pochopnych (różowych) wniosków, że to oznacza znacznie większą pojemność cieplną mojego DZ niż zapotrzebowanie budynku?
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Dobra - nie będę więcej narzekał - udało mi się ściągnąć kolejny pomiar ze swojej pompy.. No i udało się wyeliminowac taktowanie przy podgrzewaniu CWU. yy - obrazek został zmniejszony Akurat włączyłem pomiary tuż po załączeniu pompy - 'startowała" podłogówka, która od kilku dni nie grzała. I tu pytanie - podłogówkę grzeję do 37st. jak widać nagrzewa się dość szybko - potem dosyć długo temperatura w domu jest stosunkowo wysoka. Czy słusznie wnioskuję, że jeśli obniżę zasilanie np. do 30st. - wolniej będzie oddawać ciepło, ale z drugiej strony też będzie szybciej stygła. Chcę uzyskać efekt 20-21st w domu ale żeby podłoga była cały czas minimalnie ciepła ;D a pompa żeby tylko grzała w II taryfie,
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
słuchajcie - ja mam u siebie oświetlenie tylko na LEDach - z pojedynczego zasilacza, 1 lodówka, 1 zamrażarka telewizor mamy od dwóch tygodni - tez nie "świeci się" non-stop, Żona 3 razy ciasto zrobiła ale ile ten piekarnik mógł łącznie chodzić 8h? Dla mnie to naprawdę duże zużycie :/ w ciągu dnia licznik główny mi pokazywał ok 300W poboru - zakładając taki średni pobór w trakcie dajmy na to 20h/dziennie - daje to właśnie 360kWh na dwa miesiące ma-sak-ra rozpocząłem śledztwo - włączone na stałe zasilacze od laptopów itp. jakieś duperelki to ja się tu spinam z drugą taryfą dla PC a tu taki kwiatek :/
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Kurcze - z tym prądem jakoś nie jest różowo... u nas za 2 miesiące łącznie poszło prawie 800kWh. (pompa 8KW) Jak dla mnie to strasznie dużo. Co prawda wszystko mamy na prąd a podliczniki mam tylko na płytę indukcyjną i PC (oddzielnie) Tyle, że podliczniki w sumie pokazują mi ok.420kWh (340PC,80ind.) - czy to możliwe, że reszta to prąd bytowy? Czy może PGE rżnie nas jak zboże? Licznik główny jest nowy - możliwe że podliczniki mogą zaniżać odczyty?
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Oni wyceniają wymienniki na podstawie zapytań. musisz wejśc do nich na strone- tam jest taki folder z wymiarami, przepływami max oraz sprawnościami - tam sobie wybierzesz co Cię interesuje zresztą - co mi tam - podam tego linka: http://www.klingenburg.pl/pdf/PWT_K01P.pdf Interesują Cie wymienniki z samego końca - seria GS. Jak wybierzesz pierwszy parametr (35,45 itd...) to dalej musisz sobie wymyślić drugi czyli szerokość a oni Ci wyprodukują to co chcesz. Skok szerokości jest chyba spokojnie co 10mm ja na kubaturę ok500m3 wybrałem taki, który gwarantuje przepływ na poziomie 300m3/h - czyli jedna niepełna wymiana w ciągu godziny - model GS-35-220 ale mogłem pokusić się np. o GS-45-250 - byłyby mniejsze opory przepływu za swój dałem ok.900zł Co do obudowy to już słyszałem różne koncepcje - XPS - jest ciekawy ale ja trochę się boję osadzania właśnie wentylatorów na nim - trzeba by było na 100% jakąś blachę wziąć w tym miejscu - oprócz tego jakas rama tak czy siak by się przydała. Za to już jest ocieplenie/izolacja z głowy Ktoś mi podpowiadał MDF - ale mimo, że mam ten materiał "na stanie" w chwili obecnej - to jakoś mi on nie przypadł do gustu - trzeba by go było czymś impregnować (folia w płynie?) Na początku zakładałem blachę ocynkowaną i ramę stalową - z kątowników. Kątowniki już nawet kupiłem, po ok.12zł/2m - więc to dość tanio. Pytałem o blachę ocynkowaną 0.8mm i jej cena to ok. 88zł za arkusz 2500x1250mm - więc to też nie jest jakoś drogo. Plusem tego jest łatwość mocowania przyłączy do flexa (np. lutowanie, które będzie szczelne) Nie wiem czy to najlepszy materiał - no i trzeba go będzie dodatkowo izolować (zresztą podobnie jak przydałoby się MDF) Jak dotąd nie wybrałem nic w 100% choć mam kątowniki a czas już nagli... :/
-
lepszą sprawność mają wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe. a nabyć można np. u Klingenburga - to producent, na konkretny wymiennik czeka się około 30 dni - oni robią każdorazowo pod zamówienie. Ale do tej obudowy takiego nie włożysz - mają trochę inny kształt - coś jak "diament"
-
Jeżeli podbiję temp. graniczną do 52-53 stopni to pewnie zmniejszę to taktowanie, ale jakoś z drugiej strony mam ku temu opór..... jeszcze zmierzę dokładnie temperaturę wody cwu na wyjściu - bo coś mi mówi, że nawet wbudowany w zbiornik termometr może ciut zaniżać... (jest w 2/3 wysokości)
-
Zamiast takich kombinacji zastanawiam się nad kupnem jakiegoś zbiornika izolowanego, żeby go wpuścić w obieg zasilania CWU np. taki 50-100l. - wydłużyłoby to nagrzewanie a jednocześnie dłużej oddawałoby ciepło przez wężownicę. Z drugiej strony nie mam biwalentnego źródła dla CWU - a to by rozwiązało problem - gdybym zastosował ogrzewacz wody z grzałką. I chociaż nie mam wątpliwości o wydajność pompy przy najniższych mrozach - to w przypadku jakiejś awarii będę mógł grzać cwu (a dzięki sprytnej topologii połączeń jaką mamy - również grzać podłogę bezpośrednio prądem ) nie patrzyłem co prawda jakie ceny są na razie... ale chyba nie jakieś zabójcze? co sądzicie o takim rozwiązaniu?
-
napisałem, że podbijam 2st w taniej taryfie problem w tym, że mam jedną histerezę niezależnie od taryfy
-
temp graniczna jest ustawiona z tego co pamiętam chyba na 49st czujnik jest w ok. połowie zbiornika a co do delty na wężownicy to nie mierzyłem - i znów nie pamiętam dokładnie ale pompa jest tak zrobiona, że pomiar temp. zasilającej jest tylko na wyjściu z wymiennika GZ Będę chciał sobie jeszcze dorzucić czujnik temp na powrocie do wymiennika GZ ale to niestety poza układem automatyki pompy