
bazic
Użytkownicy-
Liczba zawartości
75 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez bazic
-
przepływ pompki cwu jest na max (wilo 25/1-4) prąd 2 taryfy ustawiam +2st w tanich taryfach
-
cwu mam ustawione na 42st z histerezą 3st. zmieniłem już na 41st z histerezą 2st. zbiornik to SGW(S) MAXI 300 Galmet'u a jego wężownica ma pojemność 25l. i powierzchnię wymiany 3,8m2 Pisałem, że to była pierwsza wersja - i wcale nie wyglądała źle - dopóki nie było tylu pomiarów
-
nie mogę - Żona mnie z domu wyrzuci
-
Udało mi się w końcu podpiąć z komputerem do swojej PC jeszcze nie zautomatyzowałem pobierania pomiarów więc mam tylko jeden cykl podgrzewania CWU. Tutaj link do wykresu http://www.dom-w-zielistkach.mojabudowa.pl/?id=129189 Na tym konkretnym wykresie tego nie widać, ale moja pompa grzeje CWU "na 3 razy" Nie wiem czy tutaj jest to dobrze widoczne (pierwsza wersja wykresu i wcześniejsze pomiary):
-
..no chyba, że zamiast grundfosa weźmiesz wilo które mają odpowiednio 60W i 40W
-
wezmę tę sugestię pod uwagę..
-
no niestety jak w nocy za oknem jest 7 stopni - to sezon grzewczy rozpoczęty... :/
-
Nie wiem czemu tak jest - może po całej nocy pracy, albo nie spojrzałem dokładnie... jak na razie się tym nie przejmuję... gdyby któraś z pętli nie chodziła - to chyba z połowa by musiała "leżeć"... czyli 3 z 6 W każdym razie, żeby podnosić jakiś realny alarm, muszę sprawdzić dokładnie: temp przy załączeniu sprężarki oraz temp po pracy np. 2h
-
eee-tam problemy sobie wymyślacie. Ja mam problem że mi temperatura DZ spadła już do 11.5 stopnia a bywało i 17...
-
hyhy mam ;] poszukaj po nazwie projektu a znajdziesz
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Bazic No to zmusiłeś mnie do spłodzenia własnej stopki Tyle, że ja jestem "świeżak" od 25 czerwca 2013 do dziś nabiłem 117h ale to głównie CWU i kilka razy wygrzewana podłoga
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
..więc to właśnie odpowiedź na moje pytanie: czemu rurociąg od rozdzielacza do pompy powinien być 'większy' niż nominalny 1"
-
...pod warunkiem, że nie masz zamiaru podłączyć tam 4 odbiorników, które wymagają przewodu po 2,5mm2... a tak to jest w przypadku rozdzielenia DZ na kilka nitek
-
Hmm to ciekawe z tym odpowietrzaniem... A co do fachowców - to ja nim nie jestem oczywiście, ale fachowiec mi zakwestionował grubość rur doprowadzających (oczywiście oprócz zbyt cienkiego rozdzielacza) i uzasadniając to nie wspominał nic o odpowietrzaniu (o ile nie ma jakiegoś syfona ) a właśnie o zbyt dużych oporach przepływu w stosunku do reszty układu. Zresztą - pomijając kwestie oporów miejscowych i przepływów laminarnych czy liniowych - układ hydrauliczny można porównać do układu elektrycznego gdzie opory oblicza się analogicznie.
-
Aaa.. no i co to znaczy ?
-
Tu nie rozpatrujemy szumu przepływu, bo o tego typu wytycznych piszesz tylko raczej opór tego przepływu. Trzeba pamiętać, że rozdzielacz to jedno - i tutaj się zgadza - ja zrobiłem na początku babola. Tyle, że u mnie na 20mb (bo 10m w jedną stronę i 10 w drugą) rury pp32 pomiędzy rozdzielaczem a pompą naliczyłem podobny opór przepływu jak na 4 pętlach pe32 po 100m każda. Co z tego, że technicznie tak można zrobić skoro taki układ stanowi znacznie większe obciążenie dla pompy obiegowej DZ? Z tego powodu u siebie zminimalizowałem odcinki pomiędzy rozdzielaczem a PC.
-
W takim razie czemu rozdzielacz musi być grubszy a instalacja dobiegowa do pompy już nie?
-
No soryyy - to wyprowadza na manowce! Ja tak podszedłem do tematu - niestety - to rozumowanie błędne: 'Skoro pompa ma króćce 1 cal - to i tak mogę zrobić rozdzielacz na rurze PP 32mm i dalej poprowadzić to do pompy tą samą grubością." niestety to był błąd, który mnie kosztował przeróbkę prawie gotowego rozdzielacza. Finalnie zrobiłem go z rury PP 50 a lepiej by było gdyby był PP fi 63. Trzeba brać pod uwagę łączną powierzchnię przekroju poszczególnych nitek i taki zrobić rozdzielacz aby nie stanowił wąskiego gardła. Oprócz tego rozdzielacz powinien być najbliżej samej pompy ciepła. To że same przyłącza są węższe to przypadek oczywiście negatywny ale one mają małą długość więc stanowią znacznie mniejszy opór niż np. 10m rury zbiorczej od rozdzielacza do samej pompy czy też sam wymiennik płytowy wewnątrz pompy.
-
...a na jakiej podstawie tak twierdzisz? Sądzisz, że jaką powierzchnię wymiany (w m2) ma ten wymiennik? To jest adresowane do P. subfosylny
-
Jak masz "dość mokry" grunt to zapomnij raczej o piętrowym kopaniu tego rodzaju Ja zakopałem 4 pętle na 25x15m to się da
-
Czytaj uważnie: pompa obiegowa od cyrkulacji CWU... ...czemu więc pisałeś wcześniej, żebym spróbował ją obniżyć?
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
..no właśnie ja mam już realny problem bo mam już te dwie taryfy. Dlatego ustawiłem histerezę 3 stopnie - rozumiem, że powinienem podnieść... Również dlatego zróżnicowałem temperatury zadane dla CWU: 41 w drogiej taryfie oraz 44 w taniej. Ogólnie mam efekt taki, że jak już mi się pompa włączy aby zagrzać cwu - to musi robić to na 2 razy po kilkanaście minut. Zgaduję że takich cykli mam po 2-3 na dobę czyli po 4-6 załączeń. Dodatkowo nie mam jeszcze żadnego czujnika na pompce obiegowej od cyrkulacji cwu i ona chodzi co 1,5h przez 15 minut w ciągu dnia (I taryfa) Wnioskuję, że tutaj dodatkowo tym wychładzam zbiornik....
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
czujnik jest włożony do wnętrza "sondy" specjalnego otworu w zbiorniku, który jest na około 60cm wysokości - czyli de-facto temperatura pobierana jest wyższa - jaka - nie wiem bo fabryczny termometr jest w około 3/4 wysokości a cwu pobiera się z samej góry.... pompę obiegową mam już na maxa ustawiłem grzanie cwu na 41*C z histerezą 3 stopni, zrobiłem 3 programy: 2 dla drugiej taryfy na 44 stopnie i 1 dla pierwszej na 41 max cwu mam ustawioną na 49*C
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Panowie (Panie?) uchylcie rąbka tajemnicy po ile teraz realnie stoją (i ew. u kogo/gdzie) wentylatory R3G-133-AE07-02 albo R3G-175-AF19-10 albo R3G225-RE07-03
-
PC 8kW, 600mb wymiennika spiralnego
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy