  1. Listopad 2018 Zużyte 432 kWh na CO, CWU i wentylację.
  2. Od wczoraj do dzisiaj pompa i wentylacja zużyła 21kWh. Zaczynają spadać temperatury i wzrasta zużycie. Taryfa G12W. Grzeję całodobowo bez podbicia na tańszej taryfie. Od 02.11.2018 do dzisiaj CO, CWU i wentylacja: 349kWh.
  3. Napisalem tylko, Ze pompa pracujaca z 20hz w drogiej bierze tyle kasy co przy dwa razy wiekszym wysterowaniu w taniej. Wynika to z tego, że u mnie w taniej taryfie prad jest dwa razy tańszy niż w drogiej. Jeżeli popracuje przez dzień na 20hz t w nocy nie wkręca się na 70 tylko np. na 30. A przy 70hz to juz jest ok. 2,8kw mocy elektrycznej, a nie 0,6 jak przy 20hz. Mozesz pisac co chcesz, ale ja mam dane z podlicznika i dokładnie wiem jak to wyglada. Dodatkowo stosunek zuzytej energii elektrycznej do wytworzonej energii cieplnej jest najkorzystnuejszy wlasnie przy 20hz. Nie wiem dlaczego moj post przeczy twojej logice. Jeszcze raz wyjasniam, że to nie sa wyliczenia, tylko dane z licznika energii uzyskane po eksperymentach. Poza tym pisales, ze inwerter nie nadaje sie do pracy w 2T. A teraz chcesz mi udowodnic ze w 2T bedzie taniej takze na inwerterze. Czyli chyba sie nadaje.
  4. Nic cudownego w tym nie ma. Wytłumaczenie jest banalnie proste. Jezeli trzymamy reżim dwóch taryf to siłą rzeczy pompa w nocy musi wkręcić sie na wyższą wydajnoścć, bo musi odrobić straty z dnia. Prąd w taniej taryfie jest Ok. Dwa razy tańszy niż w drogiej. Jeżeli pompa chodzi non stop, to pracuje cały czas na minimalnej wydajności 20 moze 30 Hz. Praca bez reżimu taryfowego jest naprawdę niewiele droższa, a jest większa wygoda. Chociażby ciągle ciepła drabinka w łazience itp. Jeśli chodzi o mrozy -20k to praca 2T wogole mija się z celem, bo i tak pompa musi pracować w dzień, a w nocy musi chodzić na maksa. W duże mrozy ustawiam stałą temperaturę na całą dobę. Naprawdę wychodzi to taniej. Wyjaśnienie nie ma nic wspólnego z super wydajnością inwerter, tylko z prostą matematyką. Pompa pracująca w drugiej taryfie z wydajnością 40hz generuje koszt podobny do pracy z wydajnością 20hz w taryfie drogiej. Co jeżeli urządzenie musi rozpędzić sie do np. 70hz w nocy? Pozdrawiam
  5. Ja mam invertera i taryfę g12w. Wbrew temu co pisza da się go ustawić do pracy w taniej taryfie. I dziala to całkiem nieźle. Pytanie tylko po co. Dzieki temu, że ma modulowana wydajność różnica w kosztach między praca w 2T I całodobowo jest niewielka, a w przypadku ciężkich mrozów bardziej korzystna jest praca ciagła. Mam podlicznik I eksperymentowałem.
  6. U mnie różnica w cenie między moją pompą, a ON/OFF 12kW tego samego producenta i u tego samego instalatora wynosiła 5000. Nie wiem która zużyłaby więcej prądu, bo musiałbym obie zainstalować u siebie żeby to porównać. Nie zastanawiam się ile będzie kosztowała naprawa. Drugi raz też bym kupił inwertera. Ewentualnie zastanowiłbym się nad powietrzną. Z wykonaniem moich odwiertów było bardzo dużo problemów. Dopiero trzecia firma podołała. Woda biła w górę jak z fontanny. Za to chwilowy COP na poziomie 6,5 przy minimalnym wysterowaniu urządzenia (a na takim z reguły pracuje) bardzo cieszy. COP obliczony na podstawie wyników z podlicznika prądu i ciepłomierza zainstalowanego na wyjściu z pompy (ciepłomierz niestety kupiłem regenerowany i już poległ). Co do róznic cenowych urządzeń to trzeba zebrać oferty, a nie patrzeć na ceny z cennika. Moja pompa kosztowała ponad 10000 taniej niż w cenniku NIBE
  7. CO+CWU za okres 27.11.2016 do 01.01.2017 : 563kWh. Droga: 106kWh Tania: 457kWh
  8. WYŚWIETLA!!! Dzięki Rydzadam. Ja nie mam GWC w związku z czym u mnie 0/20/14 Pozdrawwiam
  9. Druga sprawa to to, że takiego domku jak Twój nikt rozsądny nie będzie ogrzewał T-Capem tylko zwykłą 7 lub 9kW, więc relacje kosztów będą tu inne... A czym się różni T-Cap od zwykłej 7 lub 9-tki? Tak z ciekawości.
  10. Jak miesiąc temu napisałem ile pompa zużyła za październik, to nie było odzewu. Dzisiejsze posty różnią się tylko tym, że dodałem w stopce jaką mam PC. Forum nie akceptuje firmy na N. CNC i tak jest w porządku. Przedstawił swoją reklamę, ale po pierwsze ma profil, a po drugie nikogo przy tym nie obraził. Jakiś czas temu jak opisałem swoją instalację w jakimś wątku, to jeden z forumowiczów zaczął takimi epitetami rzucać, że w pewnym momencie odpuściłem forum na jakiś czas. Teraz już wiem, że to jest reklama. Może czasami brutalna, ale jednak. Nie przejmuję się tym. Poza tym to jest wątek o zużyciu prądu. A ja trochę zaczynam przynudzać nie na temat
  11. Nie demonizowałbym izolacji w moim domu. Jak patrzę na forum to minimum mają po 20cm na ścianach. Wentylacja jeszcze wyłączona, bo trwają prace wykończeniowe. Poza tym tak jak napisałem jeszcze jest niekompletna "czapka". Brakuje ocieplenia poziomej części stropu nad poddaszem (mam lane skosy i górny strop). Wracając jednak do tematu, który poruszyłeś to się z Tobą zgadzam. Kupiłem drogie urządzenie naszpikowane elektroniką, która może się popsuć, muszę przez 7 lat płacić za przeglądy, bo tyle gwarancji ma PC. Nie przeliczam jednak czasu, kiedy mi się to zwróci. Jakbym kalkulował w ten sposób pewnie kupiłbym piec na pellet lub węgiel. Póki co nie myślę, że ma mi się coś zaraz popsuć, bo w ten sposób to sobie sam wywołam jakąś awarię (jak się myśli negatywnie, to się na siebie ściąga przykre wydarzenia). W związku z tym cieszę się fajnie działającą instalacją i w miarę niezłymi rachunkami za ogrzewanie. Jestem zadowolony ze swojego wyboru.
  12. Na mój gust zużycie wyraźnie wyższe, zwłaszcza, że dom dwa razy mniejszy. Z treści maila wnioskuję jednak, że nie o zużycie Ci chodziło.
  13. Od 26.10 do 26.11 pompa zużyła 379kWh wytwarzając 1719,46 kWh ciepła. Tania taryfa 336kWh a droga 43kWh. Przez listopad chodziła w reżimie drugie taryfy 20k w taniej i 17 w drogiej (dwa załączenia na dobę na CO). Utrzymywało od 19,5 do 20,5. Teraz puszczam dla testu na płasko. Dość dużo załączeń, bo chodzi na minimum. Za miesiąc podam wyniki .
  14. Jakbys mogl to bylbym wdzieczny.
  15. To może mi ktoś w końcu odpowiedzieć, czy da się te temperatury wyświetlić?
  16. Tak podejrzewałem , ze ta obliczana temperatura nie do końca musi byc rzeczywista. A płyta rekuperatora posiada wejście analogowe, do którego moznaby było podłączyć czujnik? Jeżeli nie, T musiałbym zorganizować sobie niezależny wyświetlacz i miałbym wszystkie dane. Podstawa jes aby sterownik pokojowy wyświetlił temperatury systemowe. Jeżeli ich nie wyświetli, to trzeba zainstalować trzy czujniki. Człowiek, który instalował mi rekuperator powiedział mi ze mitsu nie wyświetla tych temperatur. Z doświadczenia jednak wiem, ze najprawdopodobniej nie miał na ten temat pojęcia, a powiedział tak, żebym go nie angażował w ustawianie parametrów.
  17. Czyli u Ciebie tez nie wyswietla? Jakoś mi to przeszkadza. Chciałbym znać skuteczność wymiany ciepla. Czy ktoś sie orientuje jak ustawić sterownik, aby zaczął wyświetlać te parametry? Chyba, ze sie nie da...
  18. Za październik u mnie 246kWh CO+CWU. Mam podlicznik elektryczny na pompie. Wbudowany zbiornik CWU. Nie jestem w stanie podać zużycia dla CO i CWU niezależnie
  19. Witam. U mnie ok. 10 kWh na dobe. W drugiej taryfie. Jeszcze nie mieszkam. Prace wykonczeniowe. W drogiej taryfie ustawiam 17k a w taniej 20. W domu jest 19-20k.
  20. Tak. Juz sobie sprawdzilem. Anemostaty ustawilem wedlug wytycznych. Mozesz mi napisac jak zmusic sterownik pokojowy do wyswietlenia tech temperatur? Znalazlem w menu opcje show temp. Czy cos w tym stylu. Ustawilem na yes ale naval nie wyswietla. Orientujesz sie jak w tym rekuperatorze wyglada sprawl rozmrazania?
  21. OK. Tak zrobię. O skuteczności tych zmian i tak przekonam się dopiero po przeprowadzce. Trwają jeszcze prace wykończeniowe. Pytanko, czy instalacja ma działać, czy to coś daje, czy tylko marnuje prąd? Oczywiście przy pracach, gdzie się będzie kurzyło pozatykam anemostaty Po uruchomieniu temperatura na czujniku pokojowym pompy ciepła wzrosła o 1 stopień, ale tak naprawdę nie wiem, czy to jest efekt uruchomienia rekuperacji, czy innych czynników.
  22. Zużycie oczywiście sprawdzę. Szum bardzo dokuczliwy na 4 biegu. Na 3 znacznie ciszej, a na 2 już nie słychać. Z tego co piszesz wynika, że instalacja spokojnie może pracować na niższych wydajnościach. Tak to zrozumiałem, że te zakładane projektem przepływy to za dużo. Instalacja zdyskwalifikowana przez szum, ale niestety będę musiał z nią żyć. Dostawca napewno wypnie się na ewentualne roszczenia. Zresztą tak jak napisałeś nie da się z tym nic zrobić.
  23. 4 osoby. Jeszcze nie mieszkamy.
×
×