  1. Podobną izolacyjność cieplną można uzyskać stosując płyty grafitowe gr. 15 cm i lambdzie deklarowanej 0,032 W/mK (opór cieplny 4,65 m2K/W), lub płyty styropianowe białe o gr. 19 cm i lambdzie deklarowanej 0,040 W/mK (opór cieplny 4,75 m2K/W). Na tej podstawie można dokonać analizy opłacalności stosowania obu rodzaju płyt, z uwzględnieniem ich ceny. Należy jednak zadać dodatkowe pytanie: jaka grubość została wyznaczona przez projektanta i czy w ogóle została przeprowadzona analiza cieplno-wilgotnościowa, uwzględniająca obowiązujące aktualnie w tym zakresie przepisy budowlane? Dopiero wówczas można decydować o "wystarczalności" danej izolacji.
  2. Do zastosowań fasadowych najistotniejszy jest współczynnik przewodzenia ciepła, tzw. lambda, oraz wytrzymałość na rozciąganie, TR. Parametr naprężenia ściskającego przy 10 % odkształceniu, CS(10), jest istotny przy izolacji miejsc, w których występują obciążenia ściskające, czyli standardowo w podłogach. Oczywiście nie jest błędem użycie do ocieplenia ściany styropianu o naprężeniu CS(10)70 (typ EPS70). Jest to z założenia styropian nieco cięższy, czyli lepszy. Można też stosować jeszcze cięższy styropian, należy jednak wówczas zastanowić się nad zyskiem z takiego wyboru. Może bardziej byłoby opłacalne użycie styropianu o lambdzie 0,040 W/mK i większej grubości, np. o 1 cm? Najistotniejsze jest jednak, aby styropian o określonych deklarowanych przez producenta parametrach posiadał je w rzeczywistości. Warto skorzystać z metody wstępnej weryfikacji jakości styropianu, poprzez zważenie paczki przed zakupem. Szczegóły na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.
  3. Waga styropianu ma znaczenie. Owszem, rodzaj surowca i technologii produkcji styropianu również są istotne. Ale przyjmując ten sam surowiec i ten sam reżim technologiczny producenta, gęstość stanowi główny parametr produkcyjny. Rzeczywiście, żeby ostatecznie rozstrzygnąć, czy styropian jest odpowiedniej jakości, należy wykonać badania laboratoryjne, za które trzeba zapłacić, i na które należy poczekać, a przebadać możemy tylko styropian przez nas zakupiony. Ważenie paczek przed zakupem jest proste i nic nie kosztuje, a pozwala na wstępną weryfikacje jakości wyrobu. Minimalne gęstości, rekomendowane przez PSPS zostały określone doświadczalnie, a oznakowanie wyrobu nimi jest warunkiem członkostwa w programie Gwarantowany Styropian. Dzięki temu, jeśli przed zakupem sprawdzona zostanie waga styropianu producenta, który podał na opakowaniu minimalną gęstość, można upewnić się o odpowiedniej jakości wyrobu. Jeśli waga będzie zbyt niska, nie należy kupować wyrobu, a o fakcie tym poinformować sprzedawcę. Jeśli zakupiono już styropian o zbyt niskiej wadze, można skorzystać ze wsparcia PSPS w zakresie reklamacji wyrobu. Szczegóły na stronie: http://www.gwarantowanystyropian.pl/dla-konsumentow/wytyczne-dot-reklamacji-zakupionego-styropianu/
  4. Powyżej zostały porównane dwa styropiany różniące się surowcem, z którego zostały wyprodukowane. Pierwszy z nich, to styropian koloru białego, a drugi, koloru szarego, który pozwala na uzyskanie niższych wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Aktualnie zostały wprowadzone przez PSPS minimalne wagi dla styropianów szarych, które pozwalają uzyskać deklarowane przez producenta poziomy lambdy. Wynoszą one odpowiednio: - min. 12,0 kg/m3 dla styropianu o lambdzie 0,033 W/mK, - min. 13,5 kg/m3 dla styropianu o lambdzie 0,031 W/mK. Szczegóły na stronie: http://www.gwarantowanystyropian.pl/2014/01/psps-wskazuje-minimalne-wagi-dla-styropianu-grafitowego/
  5. Wytrzymałość, a dokładniej naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, oznacza się symbolem CS(10)i, gdzie i oznacza deklarowany poziom. Można je znaleźć w kodzie oznaczenia styropianu, który powinien być podany na opakowaniu (folii lub etykiecie). Np. w kodzie oznaczenia: EPS - EN 13163 - T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100, naprężenie ściskające wynosi 80 kPa - CS(10)80. Jeśli w kodzie oznaczenia nie ma CS(10), styropian nie nadaje się do typowej izolacji podłóg, czyli pod wylewkę. Wartość wymaganego poziomu CS(10) powinien dobrać projektant z uwagi na przewidywane obciążenia na podłodze. Pomocne może być dopuszczalne obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone, które wyznaczane jest zgodnie z normą styropianową jako 0,3 x CS(10), w tym przypadku 24 kPa, tj. 2400 kg/m2.
  6. W kwestii porównania naprężenia ściskającego EPS i XPS - rzeczywiście XPS ma wyższe deklarowane CS(10). Najpopularniejsze są XPS-y o naprężeniu 300 kPa. Styropiany hydrofobowe mają deklarowane naprężenie ściskające od 100 do 200 kPa. Żeby dobrać wymagany poziom naprężenia, należy wyznaczyć wielkość obciążenia działającego na ścianę fundamentową. Zależy ono od rodzaju gruntu, głębokości posadowienia budynku i ewentualnego parcia wody gruntowej - jeśli występuje. Zazwyczaj, w domach jednorodzinnych, z uwagi na niewielkie zagłębienie fundamentów, powodujące niewielkie obciążenia, nie jest wymagane stosowanie XPS.
  7. Wybierając styropian na fundamenty należy się kierować nie tylko poziomem deklarowanej nasiąkliwości, czyli WL(T)i, ale również deklarowanym współczynnikiem przewodzenia ciepła, lambda. Nasiąkliwość wpływa na wielkość lambdy obliczeniowej, którą wyznacza projektant projektując izolację cieplną. Pamiętajmy, że właśnie izolacyjność cieplna jest najistotniejsza w izolacji styropianem. Zgodnie z obowiązującą normą styropianową (od września 2013), najniższa wartość deklarowanej nasiąkliwości wynosi 0,5 %, zatem wartość 0,3 % nie może być uznana za wartość deklarowaną. W dotychczasowej normie najniższy poziom nasiąkliwości wynosił 1 % (WL(T)1). Przykład: styropian o lambdzie deklarowanej 0,035 W/mK i nasiąkliwości 3 %, wskazuje na lambdę obliczeniową na poziomie 0,039 W/mK. Mamy zatem do czynienia z pogorszeniem izolacyjności cieplnej styropianu w warunkach nasączenia wodą.
  8. psp

    Jaki styropian ??

  9. psp

    Jaki styropian ??

    Obowiązuje ogólna zasada, że im styropian jest cięższy, tym lepsze są jego właściwości, w tym między innymi współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) i naprężenie ściskające. Dlatego ważenie styropianu i porównywanie wyznaczonej gęstości, bądź z ta podaną na opakowaniu (w przypadku członków Programu Gwarantowany Styropian) bądź z tą podaną w tabelce minimalnych gęstości opublikowana na stronie PSPS, jest jak najbardziej uzasadnione. Daje bowiem możliwość wstępnej weryfikacji jakości styropianu.
  10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, czyli CPR 305/11, nie nakłada obowiązku podawania gęstości styropianu, która jest podawana dobrowolnie przez członków Programu "Gwarantowany Styropian". Dodatkowo, zgodnie z Programem, najistotniejsze parametry, czyli lambda i naprężenie ściskające, podawane są na opakowaniu czcionką 100 pkt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, może to być niewielka czcionka i zaszyfrowanie w tzw. kodzie oznaczenia. Nikt nie każe rozpatrywać zakupu poprzez przynależność do organizacji. Cytowany przez forumowicza post dotyczył konkretnych uwag dotyczących Programu, stąd wpis dotyczył tylko członków Programu. Na wielu innych forach może forumowicz znaleźć posty, w których rekomenduję po prostu ważenie styropianu produkowanego zarówno przez członków Programu, jak i pozostałych producentów.
  11. PSPS, w ramach Programu Gwarantowany Styropian, m.in. upowszechnia wiedzę o wyrobach ze styropianu, standaryzuje zasady czytelnego i niewprowadzającego w błąd ich oznakowania, certyfikuje uczciwych i rzetelnych producentów oraz promuje wyroby wysokiej jakości. O Programie można przeczytać na stronie PSPS. Można być członkiem Stowarzyszenia i nie brać udziału w Programie. Lista członków PSPS, lista "Rzetelnych Producentów" oraz lista "Certyfikowanych Producentów" znajduje się na stronie PSPS. Tytuł "Rzetelnego Producenta" otrzymuje producent, który wprowadził dodatkowe dobrowolne oznakowanie tabelką z gęstością i podstawowymi deklarowanymi parametrami (lambdą i naprężeniem ściskającym). Jeśli w ramach prowadzonych przez PSPS badań wyrobów oferowanych na rynku, producent nie osiągnie zadeklarowanej minimalnej gęstości, Tytuł jest mu odbierany. Aktualna lista "Rzetelnych Producentów" znajduje się na stronie http://www.gwarantowanystyropian.pl/uczestnicy/lista-rzetelnych/ Jeśli w wyniku badań rynkowych producent uzyska pozytywne wyniki badań dla wszystkich zbadanych wyrobów i jeśli będą wśród nich wyroby zalecane przez PSPS, otrzymuje on "Certyfikat Gwarancji Jakości". Aktualna lista producentów z certyfikatem znajduje się na stronie http://www.gwarantowanystyropian.pl/uczestnicy/lista-certyfikowanych-producentow-styropianu/ Jednak w każdym przypadku to producent odpowiada za jakość swojego wyrobu, dlatego PSPS rekomenduje każdorazową kontrolę gęstości, jako wstępną weryfikację jakości produktu. O niespełnianiu minimalnych gęstości przez członków Programu (czyli Rzetelnych i Certyfikowanych Producentów, którzy na swoich opakowaniach podają ten parametr) można informować władze PSPS.
  12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wewnętrznej powierzchni ściany nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Natomiast wewnątrz przegrody (tj. ściany) nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. Żeby uzyskać pewność spełnienia wymagań zawartych w niniejszych przepisach budowlanych, stosowne obliczenia powinien wykonać uprawniony do tego celu projektant.
  13. O izolacyjności cieplnej styropianu decyduje jego opór cieplny, a nie sama lambda. Opór cieplny to stosunek grubości płyty (wyrażonej w metrach) do lambdy deklarowanej. 20 cm styropianu grafitowego o lambdzie 0,032 W/mK, daje opór cieplny 6,25 m2K/W. Wychodząc z tego oporu, mnożąc go przez lambdę 0,040 otrzymujemy wymaganą grubość styropianu o lambdzie 0,040, zapewniającą taką samą izolacyjność. W tym przypadku będzie to 25 cm. Teraz należy wyliczyć wymaganą ilość m3 styropianu grafitowego i białego, mnożąc ilość m2 ściany do ocieplenia przez grubość jednej i drugiej odmiany (wyrażonej w metrach). Mając wyznaczone ilości m3 obu odmian należy przemnożyć je przez cenę jednego m3. Tak wyznaczy Pan sobie opłacalność użycia grafitu. Pozostałe parametry obu odmian w większości przypadków są zbliżone, zatem zostaje do uwzględnienia wzrost kosztów związanych z koniecznością zastosowania szerszych parapetów, czy ocieplenia szerszych ościeży, co w przypadku domu jednorodzinnego nie powinno dawać istotnych kosztów. Kwestia konieczności zastosowania droższych klejów nie jest taka jednoznaczna. Na pewno nie poleca się stosowania słabych klejów. Należy przed klejeniem wykonać próbę przyczepności, poprzez naklejenie kilku kostek styropianu i próbę oderwania ich po czasie pełnego związania kleju. Jeśli podczas odrywania nastąpi zniszczenie w styropianie, klej będzie wystarczająco dobry. Przy stosowaniu styropianów grafitowych należy również pamiętać o konieczności jego ochrony przed działaniem promieni słonecznych, zarówno w trakcie przechowywania jak i wbudowywania. Jeśli będzie Pan miał dodatkowe pytania techniczne, to zachęcam do skorzystania z Formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Dowie się Pan tam również o tym, jak sprawdzić jakość kupowanego styropianu.
×
×