  1. A strop/poddasze ocieplone jaką warstwą. Jeśli nie ma to trzeba docieplić 15cm rozłożonej wełny powyżej to może być 3-5 stC więcej.
  2. Napisałem, że klima szumi i to znacznie. Naprawdę zastanów się nad piecami akumulacyjnymi z taryfą G12. To najmniejsza inwestycja, plus tanie grzanie. Zmienisz mieszkanie sprzedasz piece.
  3. Jak napisał Gondoljerzy kociołek bez ocieplenia co najmniej poddasza (tu największe ubytki ciepła) za mały na temperatury minusowe, jak sama zauważyłaś na ciepłowłaściwe wyszło 25kW. Przeciętna 12kW to okolice 0stC.
  4. Powiem szczerze, że twoja sąsiadka to "tępa dzida" Koszty instalacji kominka z płaszczem wodnym ponad 9 tys . Sam kominek bez płaszcza będzie nagrzewał pomieszczenie do 35 stC to po co jeszcze instalacja wodna. Suche powietrze będzie tak działało, że nie dasz rady spać.
  5. Uwaga błąd w wyliczeniu dobowym nie 1 kW/h tylko do 3,5kW przy -20. co da ok 80kW na dobę w najniższych temperaturach roku. średnio może być ok 1kW. Asolt dopiero co pouczano mnie że najniższe G12 to 27gr
  6. od najtańszych twoje lokum przy takim ociepleniu raczej nie przekroczy przy -20 1kW/h czyli przy średnich -20 - 24kW na dobę: 1. Piec akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem i taryfa G12 od 27gr za 1kW- koszty to kupno odpowiednich grzejników używki od paru stów, a koszty przy ociepleniu twoich 37m2 nie powinny przekroczyć średnio 7zł na dobę zakładam, że 3-4zł. 2. kable grzewcze w podłodze lub ścianach + G12 koszty od ok 38-48gr za 1kW 3.Piec elektryczny na CO wodne + bufor strzelam 500l + taryfa G12 (podłogowe lub grzejnikowe) koszty ogrzewania jak wyżej czyli od 27gr lub bez bufora przy g12 od ok 42gr lub normalnej taryfie G11 od 53gr , koszt całej instalacji od 5-7 tys do?. 4. klimatyzatory będą szumieć. 5. gaz jak napisałeś drogie połączenie. 6 jeśli chcesz kominek to nie nie polecam choć sam jestem posiadaczem, jak bym miał teraz robić to wstawiłbym ładną "kozę" z bezpośrednim wyjściem spalin przez ścianę. Dodam moi sąsiedzi za ścianą ogrzewają do 22stC ok 70m2 elektryką koszt zeszłego sezonu ok 2520pln. Na ścianach 10cm styro słabo położonego,okne dwuszybowe 15letnie , pod nieogrzewana piwnica . Powyżej praktycznie nie grzejący sąsiad 17-18stC.
  7. Piec akumulacyjny ładuje się w taniej taryfie G12 w odpowiednich godzinach nawet po 19gr za 1kW. W czasie godzinny nazwijmy normalnych piec oddaje zakumulowaną energię czyli damocha. To że ma więcej wat to znaczy, że może szybciej się naładować i szybciej obsłużyć większą powierzchnię. W taryfie podstawowej czyli G11 obydwa tak samo będą działać czyli od 50gr za 1kW . Wyliczono gdzieś że przy przejściu z taryfy G11 na G12 już zyskujemy jako odbiorca indywidualny ok 15-20gr na 1kW. W dodatku jak część sprzętu typu pralka, zmywarka, żelazko będzie pracowała w promocyjnej porze to zyski są jeszcze większe. Ładowanie pieca akumulacyjnego ma właśnie odbywać się w godzinach "promocji"
  8. To już lepiej: piec akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem plus taryfa G12. Koszt ogrzewania poniżej połowy niż przy samym tylko wskazanym przez Ciebie grzejniku. Dodatkowy plus że w przypadku braku prądu kilka godzin masz zabezpieczone takie same ciepło.
  9. Przy średnich ok 0stC mój pokój ok 27m2 nagrzewa się farelką o mocy 750W minimum do 20 stC. Gdy jesteśmy w pokoju i chodzi plazma ok 250W temperatura podnosi się nawet do 24 stC. Pokój okno 1200x1200 plus drzwi balkonowe na zewnątrz bardzo nieszczelne. Podłoga nad klepiskiem bez ocieplenia. Powyżej sąsiedzi z 21stC. W temperaturze średniej -15 wystarczy u mnie dla powyższych temperatur farelka 1500W. Połączenie klimy np 2,5kW i taryfy G12 da naprawdę dobry efekt. Dodam że poosiadam klimę przenośną 1,2kW i wpinając wylot strumienia powietrza do komina od kominka przy -5 klima pracowała w cyklach 1/2 (pół na pół) w ustawieniu na 23stC
  10. Tofek założyć łańcuszek np w połowie ramienia regulusa. Regulację można zrobić z sprężyny założonej na ramię miarkownika. Im bliżej miarkownika jest łańcuszek tym mniejszy uchył klapki.
  11. Mario19691

    Węgiel to śmierć

    A dizelka zutylizowałeś, żeby ktoś po tobie nie jeździł z wyciętym filtrem? Czy już to Ciebie nie interesuje?
  12. możliwe przyczyny: świeżo zalana instalacja, uszkodzony zawór różnicowy, miejscowe podgotowywanie wody na kotle przez zakamienienie lub wadę produkcyjną .
  13. Jako właściciel jednego z podanych kotłów w podpisie, drugi raz bym go nie wybrał ponieważ: - niska komora zasypowa tylko 20cm - drzwiczki załadowcze pochylone - KPW nie wchodzi za głęboko. - opłomek nie doczyścisz - nie oddzielony ruszt ponowy od popielnika - 10kW to zasyp max 11-12kg węgla (choć na stało-palność nie narzekam 1 zasyp dziennie do -10 poniżej 2xzasyp 2/3 ) - 10 kW ma o jedną mniej półkę niż w rysunku - nie jest kotłem podajnikowym - nie jest kotłem dolnego spalania Z dwóch powyższych nie wybrałbym żadnego. Lecz tego http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-gornego-spalania/kociol/setlans-air Ma to lepiej rozwiązane co przeszkadza w moim kotle Z Wenus 10kW. Tu masz opinię jednego z użytkowników w porównaniu do Defro :Ja mam bliźniaczo podobny kociołek Setlans AIR - tyle że ma on 12 kW i fabryczna kierownice powietrza (KPW). Świadomie kupiłem go w lecie tego roku rezygnując z MPM'a (po lekturze o zadymianiu kotłowni , smole w komorze i jego wybredności jeśli chodzi o opał) .Jestem zadowolony - caly zasyp węgla pali sie w zaleznosci od temperatur na zewnątrz oraz kotła 12-16 godzin (miarkownik mechaniczny) .Bardzo łatwe czyszczenie (wyczystka z przodu) - czyscze go co drugi dzien profilaktycznie bo jest to bardzo wygodne. Paliłem już w nim węglem,drewnem i owsem z dobrymi rezultatami .Bardzo łatwe rozpalanie od góry dzięki kierownicy powietrza (działa jak palnik) - nie trzeba duzej ilości drewna do rozpałki.Jest szczelny (jeśli chodzi o lewe powietrze) .Jedyne co bym w nim zmienił może to dał większy popielnik - po 2 dniach palenia węglem jest praktycznie pełny.
  14. Piotrze to ile masz tego ocieplenia na poddaszu? Ocieplenie to na podłodze czy na suficie poddasza? ile stC masz na poddaszu? Bo jeżeli masz ocieplenie w podłodze poddasza, a na poddaszu nie masz temperatury prawie takiej jak na zewnątrz (przy -5 , na poddaszu ok 0 ) to zawsze będziesz miał zimne pokoje pod poddaszem.
  15. Najwygodniej i być może najtaniej ze względu na inwestycję (jej zwrot) używane piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem ,które w przypadku wyprowadzki odsprzedasz. Prądowa taryfa G12 , gdzieniegdzie nawet 21 gr za 1kW. Te 3,5kW przeznaczone dla piecy elektrycznych , całkiem możliwe że wystarczy jeżeli nad i pod masz sąsiadów,oraz max 2 ściany zewnętrzne które i tak od środka proponuję ocieplić 10-15 styro (jeżeli ocieplisz to 55m2 będzie miało zapotrzebowanie do2,5- 3,5kW max przy -20). Przy -10 moje 60m2 potrzebuje ok 3.2 kW (PIK-iem) plus bytowe i mam 23stC mieszkanie durszlak (na 3 str. świata z piwnicą pod bez ocieplenia pona 100 lat) . Nie wiem dlaczego masz tylko 3,5kW, ale nie znam się za bardzo na umowach z ZE u mnie korki lecą powyżej 7kW,
  16. Od mocy kotła to są specjaliści i niech się oni wypowiedzą. To jednak 220m2 bez ocieplenia.
  17. Ok daje 16kW jednak dla najzimniejszych dni w roku a takich ze średnią dobową -20 (za dnia -10, nocą -30)jest ile?
  18. "Polecam założyć czapkę". Dodaj w wyniku ocieplenie poddasza zobaczysz jak zjedziesz z mocą, a co za tym idzie ilością opału.
  19. Jak widzisz Grisza 1000 L to mniej niż 60kW (40-90stC) nie jak pisałem 90 (liczyłem 20-90stC ) co i tak było obliczeniami obarczonymi błędnymi o kilkanaście %,.
  20. Znalazłem w sieci - Zagrzanie grzałką 1 l wody do temp. wrzenia to cytuję wpis Ilość wody – 1 litr Czas gotowania – 3 minuty 23 sekundy Moc maksymalna wskazana przez watomierz – 1753 W Zużycie prądu – 0,097 kWh Jako fachowiec pewnie masz dokładniejszą wiedzę, Też chciałbym poznać właściwe dane
  21. pi razy drzwi . 1000l wody to ok 90kW energii. Twoją chatkę przy -20 naładowany do 90stC bufor wystarczy na 6.5-9h. Tak wszystko z grubsza jak i twoje dane. Teraz bufor to minimum 2.000 l lub ocieplenie co najmniej 20cm na poddaszu. Ładowanie samego takiego bufora (1000l) twoim kotłem i drewnem to przypuszczam nie krócej niż 7h. Bez ogrzewania chatki w tym czasie.. Wg mnie kocioł eko 12-15kW i rozłożenie wełny na grubość 15-20cm na poddaszu.
  22. Jak dla mnie masz dziurki z napowietrzaniem.
  23. Z boku płaszcza (Kropki) to napowietrzacze? Jeśli tak to rozpalać będzie się cały zasyp , i nici z dolnego spalania chyba, że zatkasz dziurki jednak jeszcze pozostaje doprowadzenie PW. Wg mnie to nawet lepiej palić w nim od góry (na zasypie rozpalane ognisko czyli cyklicznie czekasz do wypalenia) na najniższych obrotach dmuchawy (minimalny nadmuch) lub przejść na miarkownik ewentualnie na kontrolowanej szczelinie . Niektóre kotły górnego spalania wystarczy rozpalać raz na dobę i potrafią się palić nawet ponad 20 h. Mogę sie założyć że oba kotły które miałeś to z nazwy były kotły dolno palne a właściwie miałeś górno palne. Podaj nazwy to zweryfikujemy. Pokazywany przez ciebie kocioł jest kotłem górnego spalania tzw.GS.
×
×