Czyli jest tak: 1 ) odwracamy bieg pompy ciepła ... zaczyna chłodzić wodę do temperatury 7stC 2 ) puszczamy tą wodę na klimakonwektor kanałowy .... gdzie zimna woda chłodzi powietrze 3 ) schłodzone powietrze puszczamy osobnymi kanałami powietrznymi do pomieszczeń ... gdzie np. przez zwykłe anemostaty wydostaje się i chłodzi Czy o to chodzi? Jeśli ktoś ma odwracalną pompę ciepła to koszt zamknie się w: - zakupie klimakonwektora - kanałów powietrznych - montażu całości Dobrze rozumuję?
- 84 odpowiedzi
-
- chlodzenie
- ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No dobrze. Rury można położyć (a raczej powiesić). To aż tak dużo nie kosztuje. Tylko wciąż nie rozumiem do końca idei. Co ma być na końcu tych rur? Bo chyba nie anemostaty? Bardzo enigmatycznie podpowiadacie Na marginesie znalazłem fajnego bloga: tutaj. Wyjaśnia parę rzeczy. Jeśli opisuje prawdę to zabawa klimakonwektorami faktycznie jest średnim pomysłem.
- 84 odpowiedzi
-
- chlodzenie
- ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To jeszcze powiedz mi proszę jak tego użyć. Podłączam ten klimakonwektor z jednej strony do pompy ciepła a z drugiej co ... w główną rurę od wentylacji mechanicznej? Tak to ma działać? Bo nie bardzo rozumiem
- 84 odpowiedzi
-
- chlodzenie
- ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Domyślam się, że chłodzenie pompą może być mało skuteczne. Jednak instalacja klimakonwerterów, tylko w 5 pomieszczeniach które chciałbym priorytetowo chłodzić, kosztowało by mnie dodatkowo z kilkanaście tysięcy. Szukam sposobu aby to obejść. Dom podobny objętościowo i powierzchniowo do twojego, tyle że dużo lepiej ocieplony. Tak samo jak ty, chcę zastosować Panasonica T-Cap 9kW. Te pompy mają podobno "odwrotny obieg" i specjalne sterowanie dla opcji chłodzenia. Tylko co mi z tego jeśli nie można tego łatwo i efektywnie użyć
- 84 odpowiedzi
-
- chlodzenie
- ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Słusznie ale czy znasz sposób użycia powietrznej pompy ciepła jako "klimatyzator"? Jakieś strony, PDF'y, schematy? Tak jak Ty odrzucam chłodzenie podłogą. To byłby horror. Zamierzam (jak pamiętasz z innego tamatu) użyć pompy Panasonic T-Cap. Wszędzie piszą że te pompy mają tryb ogrzewania i chłodzenia. Nigdzie nie mogę znaleźć schematów jak to działa Wszyscy instalatorzy z którymi rozmawiałem proponują dodatkowo zwykłą klimatyzację. No po prostu bezsens
- 84 odpowiedzi
-
- chlodzenie
- ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Eeee tam Wcale nie mamy innych priorytetów Ja chciałbym ożenić temat i wykorzystać pompę również jak klimatyzator. Modele SXC Panasonica mają taką opcję. Basenik też przewiduję, tyle że sporo później. -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Nie do końca jest jak piszesz Myjk. Robię kominek dla przyjemności patrzenia na niego. Koszty jakie będą to będą. Ale ... jak już robię kominek to może przy okazji wykorzystać go jako awaryjne źródło zasilania ciepłem? I tu też do pewnego stopnia można nie patrzyć na ekonomię. Źródło awaryjne to źródło awaryjne, powinno być. Tylko (w moim przypadku) gdy już stwierdziłem, że koszt tego "awaryjnego dodatku" będzie znaczący, uznałem że w razie awarii głównego źródła łatwiej będzie po prostu grzać wodę grzałkami i zdać się na grawitacyjne rozprowadzenie ciepła z kominka. I tu już zadziałała ekonomia Gdyby jednak zmiana kominka na taki z płaszczem zamknęła by się w kosztach powiedzmy 3 tysięcy, to nie patrząc na to że to się nigdy nie zwróci i tak bym to zrobił. Więc "bo tak chcę" ma czasem głębszy sens i nie należy generalizować -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
No wygląda, że niet. Gotowanie salonu i liczenie że wentylacja sobie z tym poradzi. Jak nie poradzi to otworzę okna Rzeczywiście po analizie wychodzi mi, że zysk z płaszcza (w mojej sytuacji ... podkreślam!) jest niewielki a komplikacja układu zwiększa koszt całości o parę tysięcy. Wygląda na to ... że nie warto ... -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Rozumiem Też się zgadzam z Myjk'iem. Robienie sobie kotłowni w salonie to nie jest szczyt luksusu ... Dla mnie kominek ma być ozdobą. Dom ma być bezobsługowy. -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Czegoś nie rozumiem. Te 8000kWh rocznie x COP (tylko) 2.5 x 0.60zł/kWh = 1920 zł ... skąd 3000 zł ? Chyba, że doliczyłeś zużycie prądu przez pozostałe urządzenia w domu ? Reasumując moją sytuację: - pompa ciepła (inwerterowa) - jeden zasobnik CWU 500l nagrzewany do 45-50stC (z grzałkami jakby się pompa zepsuła lub temperatura spadła <-20stC) - zwykły kominek (nawet bez rozprowadzania ciepła) dla ozdoby i tworzenia nastroju - podłogówka podłączona bezpośrednio do pompy ciepła. Grzanie głownie w taryfie nocnej, o ile nie starczy to dogrzewanie w dziennej. = komfort i bezpieczeństwo Hmmm ... no to pozostaje mi tylko znaleźć firmę która to wykona -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Ja buduję pod Wrocławiem. Nie bardzo wierzę w realizację tych zakazów palenia w Krakowie. Przecież znaczną część głownie starszych ludzi nie stać na zmianę źródła ogrzewania. Taka zmiana to czasem nawet dziesiątki tysięcy złotych. Państwo nie może tak po prostu nakazać bez odpowiedniej rekompensaty czy dopłat. Zresztą śmieszne jest to, że gro mieszkań czynszowych w okolicach centrum miasta ma właśnie takie ogrzewanie. Kto ma zapłacić za jego wymianę? Właściciel ... czyli miasto. Niby skąd wezmą takie pieniądze. -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Liwko to jeszcze zdradź mi jak dobrze masz ocieplony dom. Bo jeśli podobnie do mojego to ... twoja opinia najbardziej przystawała by do mojego stylu ogrzewania Majk ja nie chcę traktować kominka jako główne czy nawet uzupełniające źródło ogrzewania. To ma być tylko awaryjne źródło. Wiem, że na podłogówkę nie puszcze się więcej niż 35stC. Tak czy inaczej myślałem, że podłoga będzie chociaż lekko ciepła ... no ale spoko. W sumie im więcej myślę tym bardziej przekonują mnie wasze argumenty. -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Czyli bez bufora na CO ... ? Sugerujesz, że podłoga nagrzana w nocy będzie oddawać ciepło cały dzień? Kurcze jakoś moja głowa nie potrafi tego zaakceptować ... Nie będzie efektu zimnej podłogi? Poza tym czy przegrzanie podłogi w nocy jest komfortowe? Z reguły nocą obniża się temperaturę a nie odwrotnie. Przepustnicę na CDP zamierzam zrobić. Na pewno będę się starał wyeliminować ten skądinąd spory mostek termiczny. -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
No właśnie chciałem mieć to dodatkowe źródło ciepła. Jednak po przebojach z projektami (od różnych firm) takich łączonych instalacji i argumentami kolegów z forum stwierdzam że ... ekonomicznego sensu to rzeczywiście nie ma. Musiałbym dołożyć parę tysięcy zł. No i jak słusznie ktoś stwierdził komplikacja instalacji to nie jest dobry pomysł. Im mniej rzeczy może się zepsuć tym lepiej. Mam szczelne CDP (doprowadzenie powietrza). To znaczy szczelne to będzie. Na razie jest to kanał w płycie fundamentowej który prowadzi z zewnątrz domu do komory kominka. To nie problem. Co do dopasowania mocy cieplnej kominka to chyba nie ma problemu. Rozumując logicznie ... kominek tyle da na ile się go rozpali. Przecież jego moc jest tylko mocą nominalną. Jedna czy dwie szczapki malowniczo się palące nie przegrzeją mi domu a wyglądać ładnie będą. Mylę się? -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
wihajster ... faktycznie sporo nas łączy Ale do rzeczy. Powiem tak ... niemal mnie przekonaliście, że płaszcz wodny nie ma sensu. Pozostaje przy zwykłym kominku. Biokominek to już za daleko posunięte uproszczenie. Ogienek ma być i już Kotłowni w salonie się nie boję. Ja "uciekam" z mieszkania do domku ... sami rozumiecie. Kominek będzie palony okazyjnie. Po prostu chcę go mieć i tyle Powietrzna pompa ciepła Panasonic T-Cup zostaje. Na chyba że znacie lepszą alternatywę w okolicach 20 tys.zł? Pytania: - pompa jedno czy trójfazowa? Czy jest jakaś różnica w mocy czy wydajności tych pomp? - czy i jak rozwiązać sprawę buforów ciepła? Chciałem zamontować dwa: C.O. niewielki pomocniczy 150-200l i C.W.U. 400-500l (duża wanna). Dlaczego dwa zbiorniki ... bo chcę wykorzystać najrozsądniej pompę ciepła i grzać CWU do np. 50stC a CO wystarczy 35stC. - w jaki sposób podłączyć pompę do dwóch zbiorników ale bez wężownic, tak aby COP był jak najlepszy? - wytłumaczcie mi proszę jak pompa ma działać tylko w taryfie nocnej? Przecież największy nawet bufor (1000l) wystarczy na godzinę-dwie grzania 180m2 podłogówki. O ile zbiornik CWU mogę zagrzać w nocy o tyle ogrzewanie powinno chyba chodzić całą dobę. Więc jak to jest realizowane? - kominek: czy jest, w mojej sytuacji, sens dokładania kanałów które rozprowadzą ciepłe powietrze po domu czy wystarczy zdać się na zwykłą konwekcję i wentylację mechaniczną która wspomoże proces rozprowadzania? - znacie jakąś sensowną i tanią firmę z okolic Wrocławia która wykona mi projekt i instalację? -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
No dobrze. Reasumując w moim przypadku sens robienia kominka z płaszczem jest chyba jednak niewielki. Dom dobrze ocieplony, o dobrej akumulacyjności (np.płyta fundamentowa). Pompa ciepła spokojnie da radę go ogrzać. Kominek z płaszczem wodnym nadmiernie komplikuje instalację. Koszty dużo większe, potencjalne zyski niewielkie. Tym bardziej, że kominek będzie odpalany raczej "rekreacyjnie". Położenie kominka (w centrum domu), bliskość schodów (grawitacyjne rozchodzenie się ciepła) i sprawnie działająca wentylacja mechaniczna powinny zapewnić mi minimum ogrzewania w trakcie ewentualnej awarii pompy. Dobrze rozumuję? -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Dobrze. Przyjmuję argumenty. Co w takim razie proponujecie? Pompa ciepła z jednym buforem + kominek tylko dla ozdoby. Czy tak? Pytania mam dwa: 1 ) W jakim sposób grzać pompą tylko w nocnej taryfie podłogówkę? A w dzień? 2 ) Co jeśli pompa mi się nagle zepsuje, odpukać, w środku mroźnej zimy? Wizyta serwisanta, naprawa komponentów czy w najgorszym razie wymiana całej pompy może potrwać nawet parę dni ... Rozumiem że mam wodę grzać grzałką (w buforze oczywiście) a ciepło utrzymywać kominkiem? Tak? -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
aliexpress.com i zasilacze Mean Well'a Możliwe, że pomyliłem się liczeniem zapotrzebowania cieplnego. Po prostu użyłem jednego z dostępnych ogólnie programów OZC. Nawet nie pamiętam dokładnie którego bo to było z 2,5 roku temu. Ja chcę tylko połączyć ze sobą: pompę ciepła, kominek z płaszczem i duży zbiornik CWU. Jakiekolwiek względnie tanie sensowne rozwiązanie będzie dobre -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Myjk ... może kwestia nomenklatury. 5.5MWh tylko na C.O. Przy zamiłowaniu mojej rodzinki do kąpieli na CWU wyjdzie dwa razy więcej Ta aukcja allegro to zwykły zasilacz buforowy. Podobne konstrukcje można mieć za 50% tej ceny a nawet mniej. Nic specjalnego. ZbyszekT, Wihajster ... wasze racjonalne argumenty sprawiły, że mocno myślę nad zmianą założeń. PS. Nie pomyliłem tylko pominąłem h. Przeoczenie. Już to wyjaśniłem. PS.2. Pompy Panasonic'a T-Cup 9kW mają deklarowaną niezmienną moc do -7/35, przy -15/35 moc spada do 8kW. Z tego co słyszałem mają sporo przewymiarowaną sprężarkę. -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
True ... zapomniałem o h. Chodziło mi o ilość energii a nie moc. Sorry No właśnie. Według moich wyliczeń potrzebuję szczytowo 6.7kW dlatego pompa 9kW. Wybrany przez mnie kominek z płaszczem oddaje około 7kW na ogrzewaną wodę (reszta idzie w powietrze). Wciąż nie widzę sporego przewymiarowania. Założenia są po to aby je zmieniać. Dlatego właśnie ten wątek. Przeanalizuję każdy racjonalny argument. Obiecuję. Tylko światło żarowe ma spektrum najbardziej zbliżone do światła słonecznego. Reszta nie. Unia Europejska skutecznie leczy nas z żarówek. Więc specjalnie i tak nie mamy wyjścia. Dlatego wybrałem oświetlenie LED'owe. Dokładnie listwy LED. Dla mnie są ok. Nie kontynuujmy tematu. To sprawa indywidualna. -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Myjk co ci się nie podoba w kW/m2 (kilo watach na metr kwadratowy rocznie)? Przecież tak się określa zapotrzebowanie energetyczne domu. Przy moich 185m2 powierzchni daje to 5.5MWh/rocznie. Co do przewymiarowania to się zgadzam. Nie należy przesadzać. Jednak sądząc z opinii kilku firm które zapytałem o dobór sprzętu do mojego domu ... nikt nie zaproponował mniejszej pompy. Przeważały opinie 9-11kW. Wszyscy się mylą? O buforach i instalacji właśnie założyłem wątek. Nie jestem pewny dlatego pytam. O LED'ach widzę masz dosyć niepełną wiedzę. Temperatura barwowa może być dowolna z bardzo szerokim zakresie. Każdy dobierze coś dla siebie. Nie będę tu toczył dywagacji na temat rodzajów LED'ów a są ich dziesiątki. Nie ten temat. Dość powiem, że doskonale sprawdzają się u mnie i kilu moich kolegach w mieszkaniach. I to od wielu już lat. Ja też nie lubię trupiego koloru -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
:) Pewne "prawdy" jestem w stanie zweryfikować Innych niestety muszę się nauczyć. Przestudiuję schematy w twoim temacie i postaram się wyciągnąć wnioski. -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Myjk źle się wyraziłęm z tym OZC. Nikomu do tej pory nie zlecałem wykonania profesjonalnego OZC. Zrobiłem to sam w uproszczony sposób. Wyszło mi 26,7kW/m2. Tylko to jest teoria. Więc przyjąłem bezpiecznie 30kW/m2. Zapasu na PC nie chcę ale mogę mieć. Przy pompie invertrerowej to nie przeszkadza. Mniejsza pompa np. 7kW nie była by dużo tańsza a potencjalnie mogło by zabraknąć mocy (szczególnie mroźną zimą). "Jeśli będzie inverter to po co bufor" ... bo chciałbym jeszcze podłączyć kominek. Słyszałem/czytałem, że bez bufora się nie da. Właśnie dlatego pytam o to na forum bo chcę się dowiedzieć. Co do "bogatego" i braku zasilania ... zrobię to niejako przy okazji. Robię własnym sumptem domek "inteligentny" (jestem elektronikiem i informatykiem). Zasilanie 12V będzie w całym domu (robię oświetlenie 100% LED'owe), więc nie liczę tego jako dodatkowy koszt. wihajster ... masz rację. Nie pomyślałem. Łączenie PC przez wężownicę strasznie pogorszy jej COP. Dobra postaram się zmodyfikować mój układ. Dzięki -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
wihajster ... możliwe, że źle narysowałem. To tylko schemat ideowy. Chodziło mi raczej o to, że pompa ciepła zasila zbiorniki przez wężownice (zresztą nie ma innej opcji) a kominek zasila oba zbiorniki bezpośrednio. Jednak chyba masz rację. Woda która będzie w obwodzie kominka zostanie wtłoczna raz do bufora CO a raz do CWU. Wygląda, że w ten sposób zmieszałem dwa obwody. Hmmm ... muszę to przemyśleć. Dzięki. ZbyszkuT ... kominkiem chcę przy okazji załatwić sobie rezerwowe źródło ciepła. Co się stanie gdy pompa padnie w środku zimy? A serwis przyjedzie za np. 5 dni. Kominek daje mi bezpieczeństwo. Nie żądam od niego oszczędności. -
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
Fanft odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Dzięki za odzew. fr3d3k... czytałem twój temat. Pewne wnioski faktycznie można wyciągnąć Dzięki za pociechę Myjk ... OZC nie chce mi się w tym momencie robić. Zakładam pompę inwerterową więc nawet jeśli będzie przewymiarowana to nic nie szkodzi. Wolę mieć zapas mocy niż żeby jej zabrakło. Bufor (nawet niewielki) da mi potencjalnie mniej włączeń pompy na dobę, czyli oszczędzam sprężarkę. Poza tym bez tego bufora chyba trudniej będzie zaprojektować podwójne (pompa, kominek) źródło ciepła. Ale oczywiście pomyślę nad tym ... to jest pewien trop. ZbyszekT ... źle przeczytałeś mój temat. Zakładam buforowanie prądu na akumulatorach. Według moich wyliczeń dwa 200Ah akumulatory powinny starczyć na dobę zasilania pomp obiegowych i sterowników. Wszystko powinno działać poprawnie. Wiem, że pompa teoretycznie mi wystarczy ale ... kominek w domu musi być. Grawitacyjny kominek to dodatkowe kanały "grzewcze". Nie przewidziałem ich w projekcie. Była by to spora zmiana. Poza tym ciepłej wody z tego nie będzie. W razie wojny zamieszkam w salonie w której jest kominek. Będzie ciepło CWU 400l ... lubimy się kąpać a wanna jackuzzi to nawet 300l + 2 prysznice + trochę wody użytkowej .... nie będzie za mało. Chcę mieć komfort.