  1. ja tez nie wiem:) nie mam grzałki tylko świece żarowe które jak narazie bez zarzutu. nie ma tych pieców za dużo ale mysle że jak prawidłowo jest zrobiona instalacja to moze byc całkiem ciekawe urządzenie
  2. poprawie swoje podłączenie i dam znac jak efekty dziękuje i pozdrawiam
  3. Ja mam kocioł UNICAL Pelexia (moge podesłac foto zeby nie bylo ze reklama:) ) - uważam że funkcja autorozpalania całkiem przydatna i nie zawodna. Jeżeli regularnie czyścisz kocioł to wszytsko gra. Niestety na duży minus serwis - u mnie na pomorzu nikt sie nie zna:)
  4. Innymi słowy " to jest gów...ane" urządzenie, po co takie montowac? - dobrze Cie zrozumiałem? Uprzedzam odpowiedź, już takie mam za późno na korekte. Jeżeli wlot i wylot będą po tej samej stronie to urządzenie będzie mniej sprawne? Będzie problem z odbiorem ciepła,nie będzie dobrego przepływu czynnika przez "płaszcz"? Czyli jezeli ma coś z tego byc to musi byc po przeciwległych stronach? dziekuje za odpowiedz
  5. Witam Prosił bym o weryfikacje mojego "czytania" poniższego schematu podłączenia kominka samson pw 130. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.samson-sklep.pl%2Fpl%2Fp%2Ffile%2F031c4414ea9f7d51a80c180a2f587a1f%2FWklad-120PW130PW.pdf&ei=ta82VLHeOKjY7AbdqICYBA&usg=AFQjCNGxmWAE7XAc6U1v1obLcQkTkXShkQ&sig2=qnuvrPm96p98aUf3hCfMfw W moim przekonaniu kruciec "powrotu" jest jasno zdefiniowany i znajduje sie po prawej stronie kotła, a krócce "zasilania" są dwa do wyboru: u góry po lewej lub po prawej stronie. Czy ma znaczenie po której stronie podłącze ''zasilanie"? Wygląda mi na to że te krócce u góry są symetryczne. Czy może się myle? dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam
  6. tak własnie zrobimy, wezwiemy kogoś i będzie po sprawie, ale dzieki naszej dyskusji wiem, ze coś jest nie tak. Wielkie dzięki i szczęśliwego nowego roku. pozdrawiam
  7. Jasne, chodzi o czujnik tem zasilania. To co piszesz jest logiczne i faktycznie tak musi być. Tylko, że ja dałem ciała i źle narysoiwałem schemat. Czujnik jest faktycznie po stronie prawej od zaworu czyli prawidłowo.(wrzucam jeszcze raz poprawiony schemat) Na grzejnikach mamy zawory termostatyczne więc kazdy w pokoju może sobie regulować. Przepływ odczytuje z ciepomierza zainstalowanego przez ciepłownię. Do sterownika mogę wejść ale schematu znaleźć już nie. Przewrtowałem wszystko i nie mogę znaleźć. Poczytam w instrukcji to znajdę. ALE, w sterowniku widzę, że na zadanej krzywej temperatur dla temp zew. 6 st ( a taką dzisiaj mamy) temp zasilania powinna być 37 st. Od ciepłowni dostajemy 50 st a po naszej stronie na zasilaniu też 50 st. (odczytane na termometrze tuż za czujnikiem tem zasilania). Czyli chyba jednak nie działa tak jak powinno, chociaż jak przyłoże ucho to pompa pracuje więc coś tam miesza, ale chyba nie dokońca tak jak powinno.
  8. Gregor wielkie dzieki, że wogóle czytasz jeszcze ten temat i mi pomagasz. Przepraszam, że moje odp troche trwaja ale często wyjeżdzam i troche mało czasu. Odnosnie TWoich uwag: Ad 1. Czujnik temp. zew jest tam gdzie go wrysowałem. Wydaje mi się czy będzie po lewej stronie czy po prawej wielkiego znaczenia nie ma dostajemy stałą temp z sieci więc przed czy za zaworem będzie mierzył to samo. Ale martwi mnie co innego: Ad 3. Czujnika temp. powrotu nie ma napewno. Czyli regulator ma w tej chwili nastepuijące dane: Tzew, Tzasilania i koniec. Czy to może działać w ten sposób? Efekt sprawdzony empirycznie jest taki, że: na zewnątrz 8 st, temp komfortu wewnatrz ustawiona na 18 st przepływ 1300 l/h. Przychodzi czas temp ekonomicznej 12 st. Na zewnatrz 8 st a przepływ taki sam. Czyli chyba nie działa. Ale... jak na zewnatrz było 14 st a temp ekonomiczna ustawiona była na 12 st. to faktycznie zamknął do 100l/h. Co do pompy obiegowej Ad 2. - u nas to podobno nie ma być pompa obiegowa tylko pompa na "podmieszaniu, nie ma powodować obiegu wody w instalacji tylko zasysać wodę z powrotu i walić ją z powrotem do zasilania jeżeli temp powrotu jest za wysoka. Ale coś mi się to nie klei w całość bo nie ma czujnika tem. powrotu.... Wesołych Świąt:)
  9. To jest fragment naszej instalacji zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej więc po lewej stronie są zawory odcinające dostawcy ciepła a po prawej stronie nasza instalacja. Oni podają czynnik pod odpowiednim ciśnieniem więc u nas żadnych pomp nie potrzebujemy. A zawory zwrotne wrysuje jutro jak zerknę na to. pozdrawiam
  10. tak wygląda schemat instalacji. Gdybyś zechciał się wypowiedzieć byłbym wdzięczny pozdrawiam
  11. no tak powoli zmierzam do tego, że nie działa tak jak to sobie wyobrażałem, bo przy ustawieniu temp ekonomicznej na 12 st nie zamyka przepływu i w sumie w budynku utrzymuje się taka sama temp jak przy nastawie temp komfortu. ale ok schemat narysuje a z tym doktoratem to nie dokońca, ale mam wrażenie że dobrze by było poznać to urządzenie bo wydaje mi się że nie wszyscy w moim otoczeniu znają je na tyle ile powinni:)
  12. Wg dokumentacji projektowej powinnismy mieć klucz aplikacji A230 http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/VILGH249_A230.pdf czyli schemat do którego link powyżej. Rozumiem już w jaki sposób na podstawie temp zewnętrznej regulator steruje przepływem. Natomiast zastanawia mnie fakt że w schemacie zawór z siłownikiem jest zainstalowany na powrocie, a u nas na zasilaniu. Czy ma to znaczenie? No i jeszcze jedna sprawa, mamy wykonany taki patent który nazywają podmieszaniem, czyli na powrocie jest pompa która zasysa czynnik i wtłacza go do zasilania i ta pompa jest podłaczona do regulatora, ale schematu takiego rozwiązania nigdzie nie znalazłem. Podobno ta pompa ma sie załączać kiedy delta temp jest zbyt mała żeby wykorzystać ten czynnik który już wpłynął. Czy zainstalowanie zaworu 3d z siłownikiem na zasilaniu może być? i co z tym podmieszaniem czy ECL 210 przewidział coś takiego?
  13. "Zawór regulacyjny z siłownikiem (M2) jest otwierany stopniowo, jeżeli temperatura zasilania jest niższa od wymaganej, a zamykany w sytuacji odwrotnej" tak jak bym sam sobie odpowiedziałem na to pytanie:) jeżeli chodzi o schemat z instrukcji to najbliższy jest nam schamt z A266.2 (strona 7) z tym ze u nas nie ma CWU. Różnice widze natomiast w sposobie podłączenia zaworu 3d (na schemacie zaznaczony jako M2) u nas jest na zasilaniu a w schemacie na powrocie ( ale jeszcze to sprawdze) może znajdęgdzieś rysunek naszej instalacji z regulacją pogodową to wrzuce.
  14. Mam pierwsze pytanko, które rzuciło mi sie po przeczytaniu instrukcji. My mamy ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, więc Tzasilania jest podawane z zewnątrz i nie mamy na nie wpływu. Natomiast możemy sterować przepływem (poprzez zawór 3d). Jeżeli przepływomierz nie jest podpięty pod regulator, to w jaki sposób to urządzenie steruje przepływem? W krzywej grzewczej sa tylko parametry takie jak Tzasilania, Tzew i Tzadana. Nie ma mowy o przepływie...
  15. Widzę Gregor, że ten temat masz dobrze ogarnięty:) Wielkie Dzięki. Mam jeszcze kilka pytań ale najpierw porządnie zapoznam się z tą instrukcją i poobserwuje zachowanie instalacji pozdrawiam
  16. wielkie dzieki, ale sytuacja jest lekko skomplikowana:) nie wchodząc w szczegóły oczywiście:) pewnie jak nie będzie innego wyjścia to tak zrobię ale najpierw chciał bym jak najwięcej dowiedzieć się sam.
  17. Witam Prosił bym o pomoc w kwesti tego wynalazku. Otóż jest budynek biurowy. Budynek biurowy ogrzewany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. Postanowiono zoptymalizowac zuzycie ciepła i zamontowano ten oto regulator wraz z zaworem trójdrożnym (chyba oznacza się go jako 3d). Regulator ma jeden czujnik temperatury zewnetrznej. Idea jest podobno taka że, Kiedy zadajemy regulatorowi utrzymywanie temp ekenomicznej (np w weekend) to zawór 3D kryzuje przepływ obniżając temp w budynku do zadanego poziomu. NIE MAMY czujnika temp wewnętrznej. Wg informacji uzyskanej od instalatora regulator na podstawie jakiegoś algorytmu sam dobiera przepływ biorąc pod uwagę temp zew. Moje pytanie jest następujące. Skąd niby regulator ma wiedzieć jaki budynek grzeje i jak dobrać ten przepływ. Czy to urządzenie ma mozlkiwośc ustawienia parametrów dotyczących budynku? Niestety nie mam instrukcji dla instalatora więc nie moge o tym poczytać. pozdrawiam serdecznie
  18. proszę rozwinąć wypowiedź zmniejszyć przepływ cieczy grzewczej mogę tylko poprzez regulacje biegów na pompie a ta akurat chodzi na najwolniejszym biegu (pompa po stronie kominka) ale jeżei chodzi o temp pracy pomy to mogę tylko zadać temp powyżej której mogą się załączyć
  19. aaa zapomniałem dodac że trochę wyczyściłem popielnik bo chyba wczoraj hamował trochę dopływ powietrza:)
  20. więc tak załadowałem 5 kg drewna, suche jaki rodzaj nie powiem (liściaste jakieś). po 30 min temp na instalacji po stronie kominka wzrosła do 70st a drewno było wypalone do 50% wrzuciłem jeszcze 4 kg i w ciągu 10 min (razem 40) wzrosło do 80 st włączyłem pompę po stronie grzejnikóaw i w 5 min spadło do 60 st a w ciągu nastepnych 5 do 40st a teraz załadowałem kominek do max i widzę że trzyma jakieś 40 st.
  21. no właśnie:) mój Teść tak mówi, komin mam z nierdzewki w owalu odpowiedniki ok fi 180, wys ok 11 mb
  22. mogę policzyć ile wody mam w instalacji, tylko czy to coś pomorze, bo nie chciał bym zasuwać z miarką po całej chacie na darmo;)
  23. ok dzisiaj wypróbuje, przez "dopalenie" rozumiem że porządnie mam go rozpalić tak?
  24. Dużo wody w instalacji? możesz rozwinąć dużo czy za dużo? wydaje mi się że w instalacji jest tyle wody ile być powinno. a pompy mam ze sterownikami więc mogę włączać jak chcę. Czyli spróbować żeby obydwie pompy pracowały non stop.ok spróbuje, a która powinna chodzić szybciej? ta od strony kominka czy od strony instalacji czy bez znaczenia?
  25. Witam wszystkich serdecznie Mam taki problem. Mój kominek z płaszczem wodnym praktycznie nie grzeje. Ale po kolei. Kominek to SAMSON 120PW. Moc grzewcza 20kW z czego moc płaszcza 13,5 kW. Powierzchnia do ogrzania to parter 100m2 piętro 100 m2 i poddasze ok 60 m2. Jest też piwnica ale przez nią przechodzi tylko instalacja (izolowana). zasadniczo grzeje piecem gazowym 25 kW. Jak go odpalę w zimie (-10) to wystarczy że działa na 50% i w domu jest ok 18-19 stopni. Mi wystarczy taka temp, lepiej się śpi:). Kominek podłączony jest przez wymiennik. Wymiennik 20 płyt, pow 0,22 m2, generalnie w instrukcji do 30 kW. No i problem, w taka pogodę jak wczoraj (ok 12 st. na zewnątrz) ten kominek nie jest w stanie nagrzać instalacji nawet do 55 st. Mało tego, bez włączonej pompy na instalacji, czyli brak odbioru ciepła, kominek rozgrzewa się do ok 60 st i trwa to jakieś 1,5 h, a pali się elegancko. Drewno może nie pierwsza klasa ale też nie najgorsze. A jak odpalę pompę po stronie instalacji, to po chwili temp spada poniżej zadanej na pompach (ok 55) patrz kaloryfery zimne. Generalnie przez 3 h palenia nie byłem w stanie uzyskać żadnej temp na grzejnikach. Bardzo proszę o pomoc i rady. pozdrawiam
×
×