Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

dred1975

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    179
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez dred1975

  1. No przecież napisałem Wyszczególnione ogrzewanie (panele i podłoga) jak i całkowite zużycie od marca do końca grudnia. Oczywiście że spiszę licznik na początku marca:yes: To fakt maty pod płytkami to super sprawa jak masz możliwość to rób będziesz mega zadowolony mnie mata w łazience pobiera dzienne średnio 1,2kWh a utrzymuje rano i wieczorem temp 25,5* (oczywiście podłogi) Miałem na wcześniejszych sterownikach poustawiane w drogiej czyli rano i popołudniu mniejszą temp 21,5 a nie 22 po zmianie termostatów w ramach testów mam ustawione na stałe 22.
  2. A co ma do tego kuchenka mikrofalowa? Mikrofale z kuchenki wpływają tylko i wyłącznie na cząsteczki wody zawarte np. w produktach spożywczych.
  3. Tak w wielkim skrócie Panele czy promienniki poprzez promieniowanie podczerwone "grzeją" wszystko w promieniu ich zasięgu czyli przedmioty na które pada promieniowanie ,powietrze jest ogrzewane pośrednio poprzez te przedmioty. Ogrzewanie z np. typowego kaloryfera dział odwrotnie bo ogrzewane jest powietrze a dzięki cyrkulacji ciepłego już powietrza ogrzewane jest otoczenie czyli np przedmioty znajdujące się wokół. Z tej "odwrotności" przkazywania energii jest inne poczucie ciepła dla tych samych temp w pomieszczeniu.
  4. Obecny sezon grzewczy pażdz 354 kWh listop 483 kWh grudz 570 kWh Koszt to 693 zł jak będzie dalej zobaczymy Całoroczny koszy za energię to ~2500 przy zużyciu ~5500 kWh jak będzie teraz zobaczymy.Własny licznik mam od 3.03.2016 i do 1.01.2017 zużyłem: T 4402 kWh T1 1514 kWh (35%) T2 2888 kWh (65%) Koszt to (T1 1120zł +T2 1039zł) 2159zł na wszystko CO,CWU i użytkowy.
  5. Cześć dawno Cię nie było:) Jeszcze na sprzedałem ale chcę się ich wyzbyć pewnie wystawie je niedługo na znanym portalu.Niedawno pojawił się to kolega Pan Kejk który zamieścił info o swoim ogrzewaniu zrealizowanym na ciekawych matach i jakie zastosowano do tego sterowanie.Więc poszperałem trochę co to takiego i znalazłem w tych termostatach coś o czym mieliśmy nawet kilka razy rozmawiać a mianowicie czas potrzebny do tego aby panel się odpowiednio rozgrzał przez co skutecznie promieniował.Tam jest taka opcja jak minimalny czas pracy więc postanowiłem przetestować takie termostaty.Opiszę całoć na koniec miesiąca albo w pierwszych dniach lutego jak już będę miał wynik zużycia czyli konkretną "cyfrę" bo dla mnie to podstawa.Mam do Ciebie prośbę możesz podrzucić zużycie z obecnego sezonu takie comiesięczne podsumowanie.
  6. Możesz to jakoś inaczej rozpisać bo wychodzi z tego masło maślane "od 5 stycznia poszło 88kWh a mamy 8 stycznia,dziś już raczej się nie włączy zyski bytowe z gości z 6 stycznia oraz zyski ze słońca? Albo po prostu podaj dzienne zużycie będzie czytelniej (jeśli oczywiście notujesz)
  7. Rozmowy wykraczające poza główny temat nie są na forum niczym nienormalnym ale zgadzam się z kolegą że czas wrócić do tematu:) Panele zaprezentowane w linku nie mają żadnej cudownej ceny ja dwa lata temu zakupiłem 9 sztuk (7x650w i 2x900w) za 7200brutto w jednej z polskich firm średnia cena na panel wyszła 800zł dla całkowitej mocy 6,35kW.Aby zakupić podobna moc musiał bym kupić ponad 11szt(tych z linku) co wyszło by 7040zł. Prądu panel pobiera tyle i wynosi jego moc czyli 550w a to czy dana mocą da się ogrzać pokój 18m2 i utrzymać stała temp zależy od tego jak szybko to ciepło z tego pokoju ucieka.Producent u którego ja zakupiłem panele podaje że panel 650w ma zastosowanie do pomieszczenia o wielkości 10m2.Utrzymaniem temp zajmuje się termostat który cyklicznie załącza panel i utrzymuje zadaną temperaturę.Zużycie będzie wynikiem mocy do czasu pracy a jakie to zależy od zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło.
  8. Zgadza się pompę montowałem osobiście więc temat podłączenia osobiście przerobiłem.W likach które podałem możesz przeczytać o czasie grzania przy określonych warunkach (temp powietrza zasysanego)
  9. Jest tu na forum taki kolega eprom z Suwałk ma pompę hewalex+zasobnik 300l i grudzień wyszedł u niego 120kWh.Nie mam zamiaru nikogo oczerniać czy osądzać ale osobiście poddaje w wątpliwość takie małe zużycie bo o ile jest ono możliwe to tyko przy bardzo niskim zużyciu ciepłej wody. To link do porównania kilku pomp jest tam też czas grzania http://globenergia.pl/top-50-pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej/
  10. Ja mam taką pompę https://galmet.com.pl/uploads/productfiles/instrukcja_obslugi_i_montazu_pompa_ciepla_basic_galmet_pl_01042016.pdf A to typ który podałeś http://www.cool.pl/files/viviverti_pompy_ciepla_do_cieplej_wody_uzytkowej.pdf Owszem są pewne różnice np. COP GALMET to 3,2 a VIVIVERTI 3,8 ale to zaledwie 0,6 różnicy Co do termostatów to wymieniłem je na inne miałem 3IE ładne kolorowe dotykalskie a zamieniłem je na PT14-P(bardzo proste) ale mające dwie zasadnicze różnice, ręczną histerezę i minimalny czas załączenia. Opiszę całość na końcu miesiąca jak zakończy się test. Stopki jakoś nie chciało mi się zrobić i tak już zostało:)
  11. Wygląda na to że zmiana termostatów przynosi oczekiwany efekt a obecna doba to 32kWh (w zeszłym roku w styczniu tez przymroziło o ile pamiętam temp dotarła u nas w okolicę -18* wtedy odnotowałem 45kWh. Wracając do zużycia pompy podłączyłem pod swoja wczoraj podlicznik(bo już jakiś czas nie chciało mi się spisywać zużycia) i tak pompa wystartowała o13-00 zakończyła pracę o 18-30 a zużyła dokładnie 3,256kWh przez 5,5 godziny aby podnieść temp z 38 do 50 stopni.Powietrze pobiera z poddasza nieużytkowego na którym w momęcie startu było 8,2 st.W podobnych warunkach pracując w ciągu miesiąca uzbierało by się dobre 90kWh.Jakim cudem pompa która podałeś z 260l zbiornikiem pobiera dziennie ~1,8kWh(sprężarka 700w) pracując 2,5 godziny w grudniowych temperaturach daje radę ogrzać codziennie wodę do 48*
  12. 55kWh dla zbiornika 260l za grudzień to super mało śmiem twierdzić że nawet dziwnie mało chyba że przy bardzo małym zużyciu ciepłej wody.Masz więcej danych pochodzących np. z innych miesięcy?
  13. To się zgadza jeśli wykorzysta się wężownicę to tak.Ja tez mam w swojej pompie(zbiorniku) wężownicę tyle że dzięki takiemu zabiegowi woda w zbiorniku będzie się wychładzała co spowoduje wydłużenie czsu jej działania. Taki miesiąc jak grudzień to u mnie zużycie na pompie około 80kWh(na miesiąc) aby utrzymać temp wody 46* w tygodniu a w wekkendy 56*.
  14. Dom niewielki 88m2 parter z poddaszem nieużytkowym Ocieplony -fundament 15cm styro 034 -sciana 20cm styro grafit frez 031 -podłoga razem 25 cm styro 034 +perlitobeton (razem bo to swego rodzaju kanapka) -strop wata 30cm 033 -dach 10cm styro 034 (na to sześć warstw foli bąbelkowej plus folia alu coś ala ISOBOSTER) -okna iglo energy 3szyby 05 Wentylacja mechaniczna +GWC Woda grzana pompą Galmet EasyAir 2 GT Basic Moje GWC to przysłowiowy "mikrus" w porównaniu co do niektórych bo ma 30m (niektórzy mają taką rozbiegówkę).Zakopany od czasu rozpoczęcia budowy 2013r a wpięty pod czerpnie w 2015r latem w lipcu jak zaczęły się upały.Wykonany jest z rury w jednym kawałku (mam wysoki poziom wód).Na załączonej fotce można to zobaczyć tyle że mój to samoróbka a wszystkie elementy kupowałem osobno(rurę ,połączenia i czerpnie).Głębokość to od 1,3 do 2,0 metra przykryty do połowy długości styropianem 10cm. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374864&d=1480712443
  15. Tez mam PC do CWU i reku i myślę że szkoda roboty na łączenie tego nic to nie da.Aby poprawić pracę WM lepiej zrobić GWC choćby małe ja tak zrobiłem śmieszny koszt i " tymi rencami zrobione" a efekt rewelacyjny:)
  16. Tak jak w zeszłym sezonie 22st mam poustawiane na termostatach (oprócz paneli mam też grzane podłogi w łazience i komunikacji połączonej z kuchnią).Wynik w kWh jest łączny opomiarowany podlicznikami) Październik 354kWh Listopad 483kWk Grudzień 570kWh Bym zapomniał właśnie jestem w trakcie testów z nowymi termostatami które lepiej potarfią wykorzystać ich charakterystykę zapowiada się ciekawie
  17. Jest tu kilka osób co grzeją panelami i koszt ogrzewania podany w filmiku nie jest wcale dziwny czy wymyślony ja tez mam niewielki dom 88m2 i zeszły sezon to ~1500zł
  18. Jak w temacie sprzedam termostaty WARMUP 3IE używane 6szt oczywiście wszystkie sprawne mam na nie fakturę jeszcze na gwarancji która jest trzy letnia. Proszę pisać na priv Pozdrawiam
×
×