  1. Obliczyłem wg czasu ładowania bufora 1m³ od 30*C-50*C w ciągu 110min i obliczyłem później spadek temperatury 3*C w ciągu godziny, straty na izolacji, itp..., daje przybliżony wynik, tym bardziej, że sprawność COP maleje wraz ze wzrostem różnicy między DZ a GZ, która w górnej wartości sięga od 17 do 37, przyjmuje moc znamionową PC 3KW.. W sumie nie chodzi mi o spór czy jest czy nie. Chodzi mi jednak o to jaki współczynnik COP miał by VALIANT, itp... przy moim W13W35, jak mi się opłaca kupić inną PC? Ale mam VWW 102/2, przy W10W35 w katalogu daje COP 5.3, ma lepsze gdzieś 0.8. pobiera mniej prądu do pracy, o ile podane parametry COP są zgodne z rzeczywistymi osiągami tej PC.
  2. Mam takie pytanie do sprzedawców, bo właśnie gdzieś znalazłem współczynnik doskonałości dla PC. U mnie różnica między DZ i GZ jest 25, 38-13, z moich pomiarów wynika że uzyskuje COP 4.5. Czy jak kupił bym markową pompę to uzyskał bym na moich parametrach COP bliskie 6 skoro przy 0 uzyskują 4.5, jeżeli mają taki współczynnik doskonałości?
  3. W sumie jak widziałem bebechy to także bym sam zrobił, mimo że to nie moja branża, ale spawać gazowo potrafię, w ogóle PC powinna kosztować Sprężarka + 1tys na części, bo tam nic nie ma poza sprężarką, a sterownik można narobić na prostym arduino nawet z dotykowym wyświetlaczem, jestem programistą to praca na jeden dzień i lepsze bajery można sobie wprowadzić niź daje to producent. Ale za nie wielkie pieniące są sterowniki chłodnicze jak ktoś nie potrafi.
  4. Nie wiem czy ten wymiennik gruntowy działa, ale myślałem o takim jakbym nie dostał PC odpornej na wodę, wszyscy co sprzedawali pompy powyżej 20tys nie chcieli słyszeć o dwóch studniach od razu gwarancja leciała bo twierdzili że ich PC nie przetrwa takich warunków, a wiertacze chcieli po 200zł za metr, sam wymiennik wyniósł by 30tys plus glikol kolejna zmarnowana kasa, na poziomy trzeba zmarnować 600m2 powierzchni jak się ją ma a koszty wykonania także o nie wiele niższe w tym licząc metry zmarnowanej ziemi która jest droga w dużych miastach, żadne drzewko na tym terenie nie przetrwa i jeszcze dawał by niskie temperatury, same koszty i zero oszczędności. Taki miałem plany jakby nie było pomp które przystosowane są do pracy w złym składzie wody. Po za tym ten wymiennik mojego pomysłu jakie może mieć straty, przecież warunkiem jest dostarczenie do PC wody do delcie 4*C w temperaturze 13/9, w przepływie 3m³, przy pompie zamieniam na obiegową 80W, studnia ma obiegową 250W, tracę 80W, a mam idealne źródło nawet dla tych markowych, niskim kosztem wykonania.
  5. To fakt studnia zrzutowa się zatyka, ale jak jest dobrze wykonana to nie problem, ja mam kilka lat jedną studnię zrzutową fi160 do PC 12KW, wymiennik tubowy więc problem zatkania wymiennika nie występuje, po za tym możliwe rozkręcenie i wyczyszczenie. Jak wspomniałem studnię zrzutową mam wykonana z rury PCV fi160 7m, rurę wkopałem za pomocą wiertła fi 180 z allegro i szlamówki fi110 wykonanej z rury kominkowej, z boku wycięty na pewnej wysokości na dole dwie klapki metalowe zawieszone na zawiasiku przez środek rury. Ostatnie 1.5 metra rury PCV ponacinane jest dosyć gęsto 2 do 3 cm paskami, takie sitko z rury, głębokość zależy od gruntu, oczywiście ważne jest aby przy samym końcu był żwir, itp.... Studnia oczywiście zapycha się, raz na rok muszę zdjąć wieczko z rury i wrzucić szlamówkę, pół godzinki pracy i studnia gotowa do pracy przez minimum kolejny rok, mniej niż rąbanie drewna i transport ekogroszku, itp..., po za tym każdy moźe to wykonań za przysł flaszkę. Z systemu 2 studni jest naprawdę ogromy zysk, cały rok temp wody 13C, dobre COP bez względu na porę roku, nie ma problemu wyeksploatowania złoża. Ale żeczywićie mam mocna zażelazioną wodę, co roku wiaderko rdzy ze studni wyciągam.
  6. Ja kiedyś myślałem aby zrobić taki wymiennik w gruncie jak nie da się dobrać PC do warunków wody, bardzo tani bo można użyć kręgi betonowe, hydrofor 250W i rurę PP, nie próbowałem ale może wypalić aby mieć DZ na poziomie 13C, trzeba pamiętać aby mieć dostęp do czyszczenia studni za pomocą szlamówki, szlamówka także prosta z rury do kominka FI150, a więc studnia zrzutowa FI160 PCV, tanie rury pomarańczowe, podejrzewam że koszt materiałów zamknął by się w 1500zł wraz z filtrem studni czerpnej i hydroforem, i jeszcze koszt odwiertów abisyjek, ja wierciłem sam do swojej PC za pomocą wiertła fi180 z allegro i własnoręcznie wykonanej szlamówki. Dużo zwoi PP za nużone w studni mogło by dać spory wymiennik. [ATTACH=CONFIG]230343[/ATTACH]
  7. Nie wiem jako to jest przy DZ na glikol i solanka, ale nie da się podwyższyć parametrów DZ? Kiedyś jakiś gostek chwalił się że wiercił 6 po 30 dla domu 160m2, ale nie wiem jak to jest przy tego rodzaju GZ , może 4 odwierty to za mało? Podobno glina i wysokie wody gruntowe daje lepsze parametry a co jest u ciebie?
  8. Przeglądałem forum, i natknąłem się doświadczenie doreckiego, jedną pompą i to o niższej mocy chciał zasilać DZ innej pompy, raczej zwiększenie mocy nie jest możliwe bo inaczej PC była by perpetum mobile, łącząc tak 2 pompy lub więcej można by uzyskać między pierwszą a ostatnią COP jednej pompy do potęgi ilości pomp czyli przy COP 4 uzyskał by COP 16 przy 10 pompach połączonych w szereg COP 1048576, po co elektrownie atomowe, studnia na wsi i cały kraj ma energię. Ja swojej mam na DZ deltę temperatur 13/9 czyli 4C, 3m3 przepływ 4*3*1.16=13.92KW, z tego na GZ mam 12KW, czyli tracę w stosunku do DZ już 2KW, z mocą sprężarki 5KW, no ale DZ jest darmowa to jest do przyjęcia. Aby doświadczenie się powiodło musiał byś zasilać DZ gdzieś mocą 9KW aby mieć 7KW, a ta pompa powietrzna podobno miała niższą moc niż 7KW.
  9. Henderson -- to taki typowy sprzedawca, jak wyposażałem dom to także szukałem sauny, byłem w sklepie i gościu miał min od 10kafli w górę, ale jak mu wspomniałem, że dlaczego tak drogo przecież identyczna konstrukcja na allegro jest od 3 do 5 tys, to się pienił i pół godziny wyzywał chińszczyznę, jak to parzy wybuch cieknie miesiąc po instalacji, jakie to złodzieje i kopiowacze pomysłów, ciekawe jak skopiowali pomysł sauny jak oni z gejszami się parzyli w saunach kiedy jeszcze w europie skakali po drzewach. Jak zapytałem gostka co jest takiego w tych które sprzedaje to że do jego są łatwo dostępne części i zawsze mogę dokupić jak się popsuje, zaraz mi się przypomniał zelmer z 3 letnią gwarancją, mimo gwarancji dwa razy serwis zdarł po 300zł, i to po roku, bo się to nie odporne badziewie zapychało, mimo że używałem sporadycznie, ponieważ nie dało się nim odkurzać bo miał za słaby ciąg i tak twierdzili że to moja wina, cholera wie jakiej to cudownej wody trzeba tam używać aby się nie rozpadł. Co do gościa od saun szkoda było wdawać się w dyskusje, pojechałem na drugi koniec miasta kupiłem saunę za 3 kafle po wystawową, ale czyściutka itp... chińska oczywiście, okazja, prysznic, hydromasaż, wytwornica pary, obok kabina drewniana z piecem 3KW do sauny, lampka, radyjko, telefon nawet ma, u gostka komplet wynosił 20kafli, do tej pory się w niej grzeję żadna część nie padła, u poprzedniego gościa do zmarnowanych 20tys już zapewne bym dołożył kolejną dychę za jego markowe części. No ale to nie jest temat na ten post i nie ma sensu go rozwijać bo zaraz Henderson oskarży mnie o sprzedaż saun.
  10. Z wyliczeń wynika, znalazłem gdzieś wyliczenia http://www.centraltech.pl/ceny-gazu-ziemnego/. W największe mrozy spala 20m3 gazu na dobę, czyli 0,8m3 na godzinę , czyli przy kaloryczności gazu uwzględniając sprawność kotła 9KW/m3 gazu, daje to 7.2KW/h, przy COP 4 PC 1,8KW/h, w taryfie dziennej 1.10zł/h, w nocnej 0,55zł. On obliczył średnią m3 z roku 2,13zł, gazownia ma drogi abonament stały przy tym zużyciu, godzina na gazie 1,70zł. Na PC zarabia się 0.60zł na taryfie szczytowej i 1.15zł w taryfie poza szczytowej. Czyli gdyby gościu miał PC biorąc 9KW/m3 gazu, i COP 4 daje 2.25KW/m3 gazu pomnożone przez jago miesięczne zużycie 620m3, jeżeli by miał taryfę dzienną, albo równomiernie grzał nocą i dniem zapłacił by 697zł lub 944zł jeżeli ma tylko dzienną wg kalkulatora enea, jeżeli by akumulował w nocy licząc 10 godzin poza szczytowe zapłacił by 418.zł. Potrzebował by do tego 5580KW przy COP 4 1395KW, aby zmieścić zwoje potrzeby w taryfie poza szczytowej mając tylko do dyspozycji 300 godzin taryfy poza szczytowej musiał by dysponować PC ponad 18KW. Mając PC 12KW szczelnie sterując w nocnej taryfie, może wytworzyć 3600KW, czyli 900KW w taryfie nocnej przy COP 4, daje 270zł z kalkulatora enea na miesiąc. Brakuje mu jednak 1980KW, przy COP 4 - 495KW, które musi uzupełnić z taryfy dziennej, według kalkulatora enea 344zł, razem z nocną musiał by zapłacić przy PC 12KW - 600zł za najzimniejszy miesiąc, maksymalnie wykorzystując PC w nocy. W sumie licząc inaczej i prościej 620m3 * 9KW = 5580KW daje ten sam wynik. Jeżeli PC 12KW pracuje non stop zużywając 3KW/h, miesięcznie zużyła by 900KW w nocy 270zł, 1260KW w dzień 850zł, w dzień i noc 1105zł, tylko taryfa G12 dała by przy 2160KW - 1217zł. Liczyłem biorąc pod uwagę licznik 3 fazowy to jest maksymalne zużycie PC o mocy znamionowej 3KW, nie licząc reszty automatyki kotłowni. Wygląda na to że najoszczędniej jest przy PC 18KW dla zwykłego domku, jak są mrozy. Wychodzi na to że mając taryfę od 22-6 i 13-15, przy przy PC 12KW, zabraknie 5.5h, chyba najlepiej dodać przy czasie pracy podłogówki po 3 godziny, tak aby PC nie chodziła poza czasem, czyli 22-9 i 13-18, w cieplejsze dni nie przekroczy poza szczytowej, ale może ponownie odpalić się przed końcem i zajść na szczytową ale jeżeli ma się prosty sterownik to ból, w zimniejsze będzie dłużej chodzić. Może lepsze rozwiązanie było by nie stopować podłogówki tylko zamontować dwu strefowe termostaty w pokojach, ale koszty wtedy duże. Przy jedno strefowych jest mały problem.
  11. Może ktoś testował jakie są koszty ogrzewania gazem, bo jak gość mówi że ogrzewa od 300 - 600zł mies dom 160m2, żadnych super okien i ociepleń, czy to realne. Są tacy co twierdzą że 2m3 gazu to max dziennie. Jeden sąsiad pojechał że za cały rok jedzie gazem za 600zł czyli 100zł mies, no nie upieram się chociaż leży obok jego domu sterta drewna do kominka, podobno to tylko tak niby od święta. Czy ktoś kiedyś rzetelnie obliczył miesiąc ogrzewania gazem, może być kondensat, tak żeby porównać. Ja przez 2 tygodnie coś robiłem przy studni i grzałem gazem w zeszłym roku w lipcu, łyknęło 80m3, a moi znajomi w innym mieście ale stare budownictwo wilhelmowe, ocieplone dodane, ogrzewaj 80m3 i wychodzi 700zł mies, nie mam porównania, chodzi mi nowe domy ale nie w super technologi jakiejś energooszczędnej tylko standardowy styropian, okna plastyki standard itp...
  12. Mi jak kupowałem to na siłę gostek chciał wcisnąć sprężarkę PHILIPS, tam była jako opcja w ofercie, ale uparłem się na COPELAND, może te Philipsa mają jakieś wady. Nie wiem u mnie działa, ale inni jak czytałem forum mieli problem, raczej niska sprawność wynikała źle dobranego źródła, przy założonej temperaturze 13C działa dobrze i ta mds20d u jbloch problem zaczyna się kiedy ma 4C do 0C, ale wymienił kapilarę na TZR i na razie nic nie słychać. Sam jestem wkurzony na gostka w KENO że mi nie zaproponował TZR jak on kosztuje 300zł i zaworu 4 drożnego jak mają za 200zł, teraz dołożenie to koszty większe jak części, chłodnik z 600 weźmie. Nie wiem dlaczego ale wszyscy 3 lata temu chcieli mi wcisnąć PC powietrze, ale tam pisało że -15 pompa nic nie daje, a taka temperatura w zeszłym roku była jeszcze w kwietniu, może ten klient miał powietrzną, ale z tego co słyszałem ale się nie upieram wszystkie powietrzne tak mają. Ja założyłem 2 studnie na PC w tamtym czasie przeznaczałem 20tys i żeby nie więcej miała działać w systemie 2 studnie, ale żaden markowy sprzedawca mimo że miał PC w tej cenie nie miał pompy która by wytrzymała te warunki, jeden chciał mi wcisnąć tubowy wymiennik w cenie 30tys, podobnie jak cena wiercenia studni, jakby miał umowę z wiertaczami. Kupiłem tą PC, trochę się bałem bo jak padnie to i 7 kafli szkoda, ale jakoś działa. Ale 2 lata na odwróconym DZ chodziła, od dwóch dni naprawiłem widać poprawę, podnosi temp szybciej, wsparcie mają marne pisałem nawet o tym do nich bo naklejki były w ogóle bzdurnie naklejone na przemian GZ z DZ, jak ja montowałem to forum nie było nic o tych PC, teraz to można podpytać. I tak jak widzę to jako jedyny wywalczyłem polską instrukcję do sterownika, bo inni nie mają.
  13. Ja w sumie nie znam się na pompach. ale skoro jesteś takim specem to może powiesz czym handlujesz i co jest w twoich pompach takiego szczególnego, sam jestem ciekaw, jakieś lepsze sprężarki, jakieś technologie, itp..., , ja wiem że tą co mam to prymitywna prosta pompa tylko do grzania. Tylko proszę bez uprzedzeń politycznych i rasowych bo to raczej żałosne. W ogóle masz jakieś wyliczenia że w ogóle warto montować u nas w kraju PC?
  14. tera kolejny pomiar mocy strat bufora, temperatura bufora spadła do 48C w ciągu godziny, daje to deltę 2C , a więc 2*1*1.16=3.2KW, to jest moc strat bufora, taka jaką następowała podczas ładowania w ciągu godziny. ale Może chodzi o obrzeże płaszcza bufora bo tam są czujniki w kapilarach, jak woda nie cyrkulowała to wewnątrz jest bardziej gorąco, podejrzewam ogólny spadek powyżej 1C, gdzieś 1.5KW strat. A więc PC wytworzyła wcześniej 14.2KW co daje COP 4.78.
  15. Dobrze zrobiłem pomiar, o godz 16 bufor miał na całej powierzchnie 30C, podłogówka zatrzymana, bufor ma 1000L czyli 1m3, zadana temperatura końcowa 50C, pompa pracowała do 17.50 i nabiła bufor 4 czujniki na buforze wskazały od góry do dołu 50C, a więc delta 20C, czyli jak rozumiem z poprzedniego wzoru 20*1*1.16=23,2KW przez około 110min daje 12.65KW na godzinę , pomijając moc strat na izolacji bufora, ciepłomierz jest dokładniejszy, a bufor nie markowy, może chiński, ale przyjmijmy moc strat 0. To teraz moc znamionowa PC 2.98KW daje COP około 4.25.
  16. Daj sobie pogadać, może te pompy którymi ty handlujesz są super wypasione i mają o jedną miliardową COP lepsze, jak kupie sobie porsche i inne bajery i nie będę miał gdzie wydać 60 tys to zgłoszę się do ciebie i wywalę tą chinkę, a niech sąsiadom gul skacze bo stać mnie na markowe rzeczy, na razie ta jest ok. W ogóle to nie rozumiem, przecież nie produkujesz tych pomp co sprzedajesz, w PC chyba po tylu latach rynek się wykruszył gości z wypasionymi portfelami, twoi dostawcy zjadą z tej absurdalnej ceny jak już bywało z innymi produktami, ty mając niższą cenę u źródła trafisz na nowy rynek, nowi klienci nowa kasa ten sam sprzęt który lubisz i na nim się znasz. Może za kilka lat znowu będziemy się wspierać bo ja nabędę kolejną chinkę za 2 tys a ty będziesz serwował philipsy, lub inne tak zwane markowe rzeczy ale za 6tys, przecież w tej pompie nic nie ma, klimatyzator jest bardziej kosztowny w produkcji bo musi stać w eleganckim pomieszczeniu, ale myślę że nawet ci markowi produkując wszystko z nierdzewki zmieścili by się w 6 kaflach i jeszcze zarobili. Nie handluję tymi PC, nawet nie uważam że to taka super przebitka co do ogrzewania gazem, w ogóle nie zajmuję się żadnym handlem, wydaje mi się że z moją wiedzą na temat handlu nie sprzedał bym wody na pustyni, po prostu kiedyś nie było tych pomp, byłem jedną z pierwszych osób którzy to kupowali, nie wiedziałem jak to sprawuje u innych, nawet nie wiedziałem czy u mnie działa to ok, teraz mogę to zweryfikować.
  17. Przyjmuję połowę pompki obiegowej, mimo że włączona na najwyższy bieg, ale opory itp... Wiadomo lepiej zmierzyć ale to kolejne koszty, bo urządzenia kosztują, jakbym w tym pracował to warto kupować. Po za tym temp pow z bufora ustawia się na 25C, bufor w środkowej warstwie utrzymuje 29C w górnej 34C w nocy, w trakcie pracy zawór trójdrożny przestawia powrót do połowy bufora, od godziny 5-6 z poślizgiem do 6.30 rano ładuje bufor do 50C przestawiając zawór na dno bufora, 800lCO + 200CWU naczynie kombinowane, ładuje około w 1.5 godziny od 30C do 50C z deltą 7C, musi mieć przepływ min 1.5m3 aby się wyrobił w tym czasie, więcej niż producent PC dał nie pociągnie.
  18. Patrz się Henderson mię lubią bo wstawili mi nowe, po drugie działa już trzy lata, częśći zamienne są mogę zamówić przez allego lub przez meeting.pl, tanie a nie jak w przypadku innych droższe od samego urządzenia w komplecie, jak coś padnie to kupię nowe i dogadam się z chłodnikiem, gości od klimy pełno, COP ok bo ma da się to mierzyć a czy ma 4.0 czy 4.2 to już szczegół nie warty 50 tys, czego więcej trzeba? Pompa nie ma być ładna tylko tania aby racjonalizowała wydatek, każdy kto ją montuje robi to aby obciąć koszty ogrzewania, no chyba że ktoś to robi dla bajeru i szpanu, ale to lepiej zamiast fiata kupić porshe ale nie wypasioną pompę. Nie ma co ukrywać bez względu na to jaką PC kupimy zysk w stosunku do gazu jest nie wielki, gaz ma wartości opałowej 36MJ, podrasowany kondesatem podnoszą go do wartości cieplnej 39MJ osiągniemy może 37MJ, to także malutki szczegół ale ludzie na to wydają kasę, odpowiada to półtora kilogramowi przy sprawności kotła np 90% węgla 30MJ, ekogroszku 29MJ lub dwóm kilogramom drzewa 16MJ, blisko brykietu drzewnego 19MJ, itp... ci co palą w kominkach policzą sprawność 40% szkoda kasy jeżeli traktują tio jako ogrzewanie a nie bajer. 1KW/h prądu daje nam 3.6MJ, czyli mamy 10KW w jednego metra gazu, przy COP 4 mamy 2.5KW prądu na m3 gazu lub na półtora kilograma ekogroszku. Gaz kosztuje ok. 2zł prąd w godzinach szczytu 0.60zł, cena prawie podobna a więc także 2zł, eko groszek taniej jak ktoś lubi taplać się w syfie. Biorąc pod uwagę że COP zazwyczaj jest zawyżone, nie wspierajmy się o groszówki, PC oszczędza tylko w taryfie poza szczytowej, gdy prąd kosztuje gdzieś 25gr, wtedy o połowę jest taniej, dlatego bez podłogówki i murowanych ścian, co akumulują ciepło każdy może sobie odpuścić zakup nawet tej chinki, jak ma już gaz (założenie gazu z piecem ok 10tys). W gazie jest jeszcze abonament po przekroczeniu 1200m3gazu płaci się ok 1200zł na rok licząc sezon 6mies to dodajemy 200zł na miesiąc w sezonie, średnio płaci się od 600zł do 800zł, u mnie przy próbie gazem wychodzi razem 700zł, prądem i PC uzyskuje 300zł w taryfie nocnej, oszczędność 400zł - rocznie licząc sezon 6 mies i ciągłe mrozy 2400, liczę z góry aby nie było wiadomo pogody są różne a sima jest 3mies oszczędności są o wiele niższe zawyżając przyjmijmy 2tys. U mnie w rejonie wszyscy wiertacze chcieli 200zł za m studni, przy kolektorze pionowym licząc strefę martwo i m na 40KW, na 200m2 domu i PC 12KW koszt inwestycji wyniósł by 30tys do tego najtańsza pseudo markowa PC 30ty daje 60tys dzieląc przez 2 tys zwrot inwestycji 30lat, dłużej niż jej żywotność i to tylko w przypadku że się pilnujemy i grzejemy w nocy i mamy srogie zimy. Żaden dostawca tych wypasionych pomp nie chce słyszeć o systemie dwie studnie, są zbyt dobre i ich delikatne układziki padają, słowem tandetne buble składane z najprostszych wymienników i często wspomnianej sprężarki copeland, olać sterownik do wszystkiego bo jest raczej zawsze do niczego. Ich pompy nie wytrzymały by roku w układzie dwie studnie, sprzedawcy od razu starają się uniknąć kompromitacji, po kilku latach i tak kramik przeniosą to ujdzie. Co do systemu dwie studnie, pomijam uśmieszki lokalnych wiertaczy bo myśleli że udupili kolejnego naiwnego frajera żądając 200 zł za metr, bo wszyscy biorą tak samo i tu nie podskoczysz, nawet przy systemie dwóch studni koszt wiercenia był 4tys, na szczęście nie wierciłem ssącej studni bo miałem taką 9 m, kupiłem wiertło na allegro za 700zł, rurę do kominka fi150 za 120zł, miejscowy ślusarz przyspawał zawór, uchwyt i wyciął z boku otwór za 100zł, za 200zł rury PCV, dzień pracy i wywierciłem studnię zrzutową, jakbym nie miał ssącej to także bym wywiercił, sprzęt już był więc kolejne to niewielki koszt, a szlamówka teraz służy do czyszczenia studni z rdzy. Powiedzmy że koszt odwiertów dwóch studni wyszedł by 2tys, PC chinka 7 tys, daje to 9tys, plus tys armatura daje to 10tys, tak jak cena instalacji gazu bez kmina, komin nie wiem ile kosztuje był razem z domem budowany, dalej już tylko zyski, ale że miałem gaz, kupiłem dom w stanie surowym ale poprzedni inwestor rozpoczął już inwestycję, to mój zwrot wyniesie 5lat, dodam że się popsuje i miedzy czasie właduję 2tys to 6lat. A co dopiero PC z górnej półki zwrot 50lat.... Przyjmując nawet nieco niższe COP, jeżeli są niższe to zakup pompy od 20tys i kolektor pionowy nie ma sensu, ci sprzedawcy z wypasionym markowym złomem żerują tylko na głupocie gadżeciaży, większość ludzi umie liczyć, albo nie kupują wcale albo kupują tam gdzie koszty są realne. Wiele sprzedawców tutaj się pieni, w sumie także sinieli ze złości jak ja szukałem pompy i znalazłem tańszą alternatywę, to ich reakcja zawsze jest taka sama, dziwne bo i producenci tych PC które oni sprzedają będą musieli poprawić wymienniki w swoich złomach i zjechać z ceny aby przystosować produkt do rzeczywistości, sprzedawcy boja się o kilometrowe marże za niewielki nakład pracy. Jak klient kombinuje to sinieją ze złości, stąd mamy tutaj mity o wybuchającej chińszczyźnie.
  19. Najlepiej chyba ciepłomierz zainstalować. Tak nic się nie da ustalić, wg ciepłomierza u jbloch się sprawdza mds20d w temp DZ 13*C, to może tutaj także, obliczyć się nie da, zbyt wiele zmiennych, można tylko założyć jakieś wartości.
  20. #Gdyby nie przycięli na wymiennikach, to byś miał przy tych parametrach parowanie 5-6C i skraplanie 37-38C. Nie rozumiem? Przy tych ciśnieniach według nanometrów dla czynnika R407C skraplanie mam 0C a parowanie 43-45C, to nie lepiej? Wcześniejsze temperatury źle odczytałem bo podawałem z linijki dla R22, teraz Zauważyłem jeszcze dla R407C, nie za uwarzyłem skali i myślałem skoro to zamiennik R22, ale jest jednak inny zakres temperatur. ale ciśnienia podałem w Mpa dobrze.
  21. Znalazłem na forum, to znaczy woda ma 1,16 kWh/m3/*C, mam swobodny przepływ przy pompie obiegowej do bufora czyli 1.5m3/h i delta temperatur 7*C, daje 7*1.5*1.16=12,18KW, moc znamionowa pompy 2.98KW, sama PC wg specyfikacji COP 4.1, dodam jeszcze te 250W pompy DZ, to COP układu wynosi 3.8. Po za tym jak ustalić przepływ pompy obiegowej do c.o. OMI 25-40/180, na ostatnim biegu, woda wtłaczana jest bezpośrednio do bufora obok pieca? Wiozłem dla h 2,5 według skali. Pomierzę te temperatury,muszę jakiś termometr skombinować, jak dotykam to przed kapilarą czuję jeszcze gorąco a za zimno, po za tym zam sobie życzyłem tubowy wymiennik ze względu na rdzę w wodzie, wiem że ma lekko gorszą sprawność, po za tym nie chciało mi się czyścić studni zrzutowej w tym roku, za uwarzyłem że tworzy się tam ciśnienie, może być mniejszy przepływ na DZ.
  22. To już muszę chyba zdjąć blachy i wykombinować jakiś termometr, bo raczej będzie ciężko? Jak obliczyć moc jaką wydaje pompa znając jedynie przepływ 1.5m3/h i deltę temperatur 7*C?
  23. tak Mpa, dokładnie 0*C i 50*C jak patrzeć na skalę R407C DZ 13/9 pompa wody omigena 250W, GZ 36/29 pompka obiegowa 3 bieg omnigena.
  24. Górny nanometr 1.9 czasami do 2.0, a dolny 0.5 czasami 0.4, gaz R407C
×
×