Witam Użytkuję kocioł Junkers Cerapur Smart 14-3C + FW 200 w salonie + zasobnik Biawar 150 ltr. Dom 130 m2 + garaż + kotłownia (projekt Noelia z Domplanu). Mieszkam od początku Grudnia, w tym czasie prowadzone są wykończenia garażu i kotłowni więc częsta wentylacja tych pomieszczeń + strych ocieplony tylko w 1/3. Budynek wybudowany z pustaka ceramicznego Roben + 15 cm styropian biały 0,039, podłoga styro 10 cm grafit 0,031 + 3 cm z ekranem do podłogówki. Dach ocieplony wełną 15 cm 0,032 + 10 cm 0,035 + pełne deskowanie + papa + dachówka ceramiczna. Na dole podłogówka oraz w 1 sypialni grzejnik + góra łazienka podłogówka, reszta pomieszczeń grzejniki. Moje stawienia : na piecu lewe pokrętło na 3, prawe na e FW 200 : Podłogówka Temp proj. - 35 C temp Max zasilania - 45C wpływ pomieszczenia - 70% wpływ skuteczny przy - grzanie- pzamar- oszczedzanie ogrzewanie wył do niższego - tak Min temp. zewn. -20C Ogrzewanie wył przy temp +18C akumulacja budynku - 50% Poziomy grzania : grzanie - 20C oszczędzanie - 19C Grzanie zawsze kiedy jesteśmy w domu, oszczędzanie podczas pracy oraz między 22 a 6. CIEPŁA WODA: 6 - 10 - 42 C 10 - 14 - 15 C 14 - 17 - 42 C 17 - 19:30 - 15 C 19:30 - 23 - 42 C Zużycie gazu od początku Grudnia 140 m3 gazu (GZ 40,5). Sporadycznie późnym popołudniem palimy w kominku. Proszę o informację czy można coś poprawić w ustawieniach FW 200 ?