  1. wg mnie jest jedno wiejcie w ST450 na czujnik powrotu ,więc nie da się zobaczyć dwóch temperatur powrotu,zresztą wystarczy że czujnik powrotu znajduje się jak najbliżej wejścia do kotła wtedy jest faktyczna temperatura wody jaka wpada z powrotem z instalacji do kotła,nie wiem może ktoś inny się jeszcze wypowie i zna inne rozwiązania?(jak ktoś ma więcej zaworów 4d można dołożyć dodatkowy ster..)
  2. Podłączasz do listwy połączeniowej ST450 odkręcając czarną przykrywkę pod gniazdami sieciowymi,sens czujnika pogodowego jest gdy masz sterowany siłownikiem zawór 3-4D ,który razem z czujnikami wyjściowymi i powrotu także podłączasz do tej listwy . Czujnik pogodowy zamontuj przewodem na zewnątrz (trzeba wybrać odpowiednie miejsce np pod dachem) .Ja mam zwór 4d i steruję go ręcznie ,mam głowice termo. na grzejnikach + układ z pod mieszaniem na podłodze mnie to przynajmniej na razie wystarcza ...czujniki co prawda mam podłączone ale bardziej służą mi do lukania co się dzieje w instalacji.
  3. ........ale rozumiem że podajesz temperatury spalin przy pracy sterownika dwustanowej ,bo przy pracy PID temperatura jest niższa.
  4. PID powinien oscylować w oku zadanej i nie wchodzić w nadzór ( w nadzór wchodzi, gdy kocioł nie ma odbioru ciepła -dlatego w lato może być problem i kocioł będzie wchodził w częsty nadzór) Wydaje mi się, że delikatne spieki należy tolerować, (jeśli dają się rozgnieść w palcach) zależy to przedewszystkim od jakości węgla, Wentylator wydaję się, że mam taki sam, klapka, o którą mi chodzi jest jej opis na stronie tech na samym dole http://www.techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora w przypadku PID'' Sposób ustawienia klapki wentylatora w kotle z podajnikiem, z PID '' pierwszy rysunek,przy wylocie wentylatora masz klapkę śrubę z nakrętkami (waga) i mały motylek, co blokuje to wszystko, aby było otwarte przy PID.Przy legulacji współczynnikami trzeba wykazć cierpliwość ,zmiany postępują pomału i obserwować efekty .ale wg mnie najlepiej wychodzić z ustawień fabrycznych i delikatnie je korygować i obesrwować ,korygować obserwować .....
  5. Pid ST450 to automat ,w moim przypadku aby działał poprawnie musiał być obieg kotłowy bo był słaby przy 4dzaworze, czyli słabo krążyła woda przez kocioł (może bez 4d było by ok),dlatego też włączyłem pompę CWU na stałe bo inaczej pid wchodził notorycznie w nadzór po przekroczeniu zadanej a nie oscylował jak powinien ,no i trzeba dobrać jeszcze współczynniki proponuje najpierw od wartości 0, w moim przypadku jest duży ciąg kominowy żar wchodził w głąb retorty więc współczynnik podawania dałem( +), wentylator przy PID powinien być odsłonięty z obu stron (czyli płytka otwarta ze śrubkami z tyłu wentylatora zablokowana motylkiem),a także czopuch powinien byc otwarty (chodż próby z pozytywnym skutkiem wykonywałem także na przymkietym 2,3 ząb jednak piec bardziej zarasta, czasami mialem wrażenie że się dusi przy dużym plomieniu jak się rozpalił przy dużym poborze ciepła np duża wanna do napełnienia no i niektórzy ostrzegają przed możliwym czadem ) Wykonywałem także próby bez PID najlepiej wychodzilo na wartościach fabrycznych z korygowanym nadmuchem do 30% ,zamkniętą z tyłu klapką wentylatora ,przymkniętym czopuchem(50%) kocioł palił w miarę dobrze ale wydaje mi się że PID jest lepszy bo automat ,tj stabilny temperaturowo ,stabilna temperatura spalin (komin) czyste spaliny ,prawie niewidoczny jasny dym z komina .temperatura spalin u mnie w różnych warunkach pracy kotła to 42-58C czasami dobija do 80C (na dwustanie skokowo większa temp spalin ).Nie wiem jak PID będzie działał jak naprawdę będzie ciepło (zobaczymy ? )bez odbioru ciepla w lato,może lepiej będzie przejść na dwustan.myślę w lato podgrzewać cwu.
  6. sas multi 23 ,u mnie po wielu ..wielu ustawianich,próbach i czasie spędzonym przy piecu bo przecież instalator to dawno już uciekł i nie ma czasu .... dziekuję tu za pomocne sugestie serwisowi Tech ; pracuje tylko na PID,wentylator ,czopuch otwarty ,spalanie ok .jeden worek 25kg na dwa dni jak ciepło ,jak byly mrozy ok jeden ekogroszku na dzień. powierzchnia 180 m w tym podłoga + 11grzejników,300l cwu,4d, pompa od cwu cały czas chodzi ,gdyż nie ma umnie obiegu kotłowego ( pewnie za małe średnice rur i kolanka w obiegu kotowym) temp co .cw 55C.Myślę założyć dodatkowo pompę na obieg kotłowy i podnieśc temp wtedy do 60C.popół średni ale to juz myślę odpowiedzilny węgiel kupowany w okresie zimy ( spiekający ,wilgotny niby to pieklorz-kaloryczny może jest ale popioł średni,pojedyncze spieki )ustawienia współ . wentylator+5 (0;+7),podawanie +30(+15,+25,+30) granulacja drobna(guba gdy był lepszy węgiel) , i jeszcze jedna sprawa duży ciag kominowy możliwe że za duzy. (palę pierwszy sezon) Myślę ze zużycie w znacznym stopniu zależy w tej kolejności ; węgiel budynk, ustawienia; Pozdrawiam
×
×