  1. Ustaw prędkość podgrzewania extra powoli.
  2. Jaki masz kocioł i czym jest sterowana pompa podłogówki.
  3. Wyjmij wtyczkkkkkkkkkkkkke kotła na kilkanaście sekund z gniazdka
  4. Rzuć fotkę rozdzielacza podłogówki może da się co wyczytać i może będzie bardziej jasne.
  5. Czas pracy kotła wskazuje na zbyt mały przepływ wody przez kocioł co bardzo żle wpływa na ekonomikę.Temperatura kotła powinna niska ale na tyle duża aby była wstanie nagrzać pomieszczenie.Wysterowanie kotła powinno być przez czujnik pogodowy, a program czasowy i temperatury okresowe najlepiej przetestuj na własnym domu grzejąc tydzień na tydzień
  6. zybie

    Podłogówka słabo grzeje

    Kocioł może sterować obiegiem grzewczym A i B. Jeżeli obieg B ( podłogówka ) jest aktywny to wchodząc w zakładkę pomiary powinna być wyświetlana temperatura obiegu B.
  7. zybie

    Podłogówka słabo grzeje

    Przeglądając forum wydaje mi się że masz zbyt małe przepływy, proponuję podnieść przepływy o jeden obrót na rotametrze zawsze można wrócić do poprzednich nastaw. Jeżeli faktycznie nie masz oddzielnego sterowania podłogówki z kotła to proponuję wrócić do poprzedniej nastawy 45C.
  8. zybie

    Podłogówka słabo grzeje

    Ustawieniami parametrów podłogówki.
  9. zybie

    Podłogówka słabo grzeje

    Przecież kocioł De Dietrich MCA ma możliwość sterowania obiegiem podłogowym z kotła, chyba że jest nie podłączony.
  10. zybie

    Rozdzielacz podłogówki

    Ten rozdzielacz nie przystosowany do kotła kondensacyjnego
  11. zybie

    Rozdzielacz podłogówki

    Podnieś temperaturę kotła do 70C.
  12. zybie

    Podłogówka słabo grzeje

    Podnieś maksymalną temperaturę kotła na 60 C temperaturę obiegu B pozostaw na 45
  13. zybie

    Rozdzielacz podłogówki

    Zrób zdjęcie twojego rozdzielacza podłogówki będzie pewność że rozmawiamy o tym samym
  14. Jeżeli Kolego potrzebujesz mieć cieplejsze grzejniki przykręć na rozdzielaczu podłogówki termostat i podnieś temperaturę kotła
  15. zybie

    De Dietrich MCR 3 i iSense

    Dlaczego minimalna 25 a nie 20,
  16. zybie

    Podłogówka - konsultacja

    Wszystko wydaje się OK, i tak jak pisze fachman jest prawdą. Pytanie jaką masz ustawioną krzywą grzania i czy kocioł pracuje prawidłowo bez taktowania nie generując strat.
  17. A zawór jest dobrze ustawiony albo żle stwrowany
  18. Kolego przy grzaniu tylko pogodówką kocioł od automatyki otrzymuje bardzo precyzyjną informację o temperaturze zasilania do której musi się stosować. Natomiast przy sterowaniu sterownikiem pokojowym z uwzględnieniem temperatury wewnętrznej bywa różnie, wszystko zależy od innych nastaw jakie w tym układzie ma realizować sterownik..
  19. Podnieś krzywą grzania na 0,7 co do pokoju nie dogrzanego to trudno prorokować i wróżyć z fusów. Zrób zdjęcie rozdzielacza podłogówki może uda coś wydedukować.
  20. Myślę że dobrze rozumujesz, tylko jedno zastrzeżenie otwórz wszystkie okna będzie oszczędniej
×
×