Witam serdecznie. Na wstępie podam najważniejszą informacje bo wiem że każdy będzie na to zwracał uwagę. Posiadam uprawnienia SEP powyżej 1kV. Jednak pracuję jako elektryk w zakładzie produkcyjnym w którym sieci elektryczne zdecydowanie odbiegają od sieci NN w domach. Jestem na etapie wykonywania nowej instalacji elektrycznej w swoim domu. Robię jedną jedyną instalacje w życiu - nie robię tego zarobkowo i proszę zrozumieć nikomu chleba nie odbieram. Z racji faktu że jak wspomniałem nie latam po ludziach robiąc "fuchy" tym bardziej nie wykonuję instalacji NN w domach posiadam pewne braki z wiedzy dla tego typu sieci. Oczywiści czytam co się da i gdzie się da ale czasem zdarzają się kwestie sporne które samemu bez praktyki ciężko rozwiązać. Obecnie mam zapytanie dotyczące doboru wyłączników różnicowych w domu. Naprawdę jeśli można poproszę o pomoc ludzi którzy rzeczywiście chcą pomóc i coś są w stanie doradzić. Wiem że znajdzie się grupa ludzi którzy zaczną od uwag typu gdzie projekt, co na to projektant, Więc wyjaśniam że projektu nie ma - w domu (z 1937 roku) modernizuję instalację i jako że robię to sam i postępowo wraz z remontem kolejnych pomieszczeń chcę w 100% mieć wpływ i świadomość co i jak będzie zrobione. Wierzcie mi że nie raz się spotkałem że ludzie w zasadzie bez wiedzy biorą się za rzeczy na na których się w ogóle nie znają kasę zgarniają a jak będzie "szczęście" to ochrona np. p. porażeniowa zadziała. Ja jak czegoś nie wiem nie robię - chcę się nauczyć/dopytać i świadomie zastosować. Dlatego proszę o wyrozumiałość - i proszę o odpowiedzi które chcą pomóc za co z góry serdecznie już dziękuje Obecnie jak wspomiałem mam kilka wątpliwości dotyczące wyłączników różnicowych. Z racji czytelnych opisów i zestawień w katalogach zdecydowałem się zastosować produkty firmy HAGER.. W schemacie blokowym postarałem się przedstawić zastosowanie wyłączników i ich typów mam nadzieję że jest to czytelne. Nie uwzględniłem wyłączników nadprądowych za wyłącznikiem różnicowym a urządzeniem ochranianym bo do tego przejde potem. Na razie chciał bym się dowiedzieć czy przyjęty przeze mnie sposób stosowania wyłączników jest dopuszczalny/poprawny? Zastosowałem jako "główne zabezpieczenie upływowe w rozdzielniach w piwnicy i garażu wyłącznik o prądzie upływowym 100mA a dopiero potem ochrona p. porażeniowa z prądem 30mA. Czy to ma sens czy jest głupotą? Tak samo czy wyłącznik jakie zastosowałem do obwodu RTV,SAT,KOMP jest poprawny?? Był bym bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i jaką kolwiek pomoc. P.S Chcąc najlepiej jak się da zrobić tę instalację ( to taki jeden z większych "projektów" w życiu) i niesłychanie dla mnie ważny postanowiłem nawet kupić klucz dynamometryczny od 2 do 24 Nm by przykręcać przewody pod zaciski srubowe w eSach (srednio producenci zalecają ok 3Nm) jak i zaciski typu V Klema w złączu kablowym (tu potrzeba 20Nm) czy to już przesada - czy Ci co mówią że zwariowałem mają racje:)?? Pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
-
- dobór
- różnicowoprądowych
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przecież instalacje tobie sam. Uprawnienia posiadam na na WN.
- 10 odpowiedzi
-
- elektryczne
- poradę.
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam raz jeszcze. Mam prośbe jeszcze do Was dotycząca łączenia AL z innymi materiałami. Do RG w domu wejde kablem 5x25mm2 I teraz mam dylemat jaki pierwszy zastosować aparat w rozdzielni czy dać ochronnik przepięciowy Phoenix Contact SYS SET2 czy rozłącznik bezpiecznikowy. Chce miec mozliwosc odłączenia kabla zasilajacego od napiecia nie tylko od strony złączą (ETIMAT) ale by nie musiec chodzić tam dam też rozłącznik w RG bezpiecznikowy z wkładka np. 50A. Zastanawiam sie czy do ochronnika można podłączyć kabel aluminiowy by na drugim zacisku zastosować już Cu. Czy zastosować przejsciowki np. tulejke zaciskową AL Cu która kosztuje ok 40zł sztuka!!! Jak to jest wprowadzając kabel auminiowy do zacisków np. wyłącznika nadmiarowo prdowego al o rozłącznika bezpiecznikowego należy dawać przejsciowke na Cu czy np. pasta stykowa wystarczy?
- 10 odpowiedzi
-
- elektryczne
- poradę.
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zapytam może inaczej. Czy osoby które zastosowały kable aluminiowe dla przyłączy zakładając oczywiście odpowiedni przekroj kabla i zabezpieczenia dobrze dobranych zaciskow itd. zaobserwowali jakie kolwiek problemy z kablem po upływie iluś tam lat?
- 10 odpowiedzi
-
- elektryczne
- poradę.
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ogranicznik przepięć - miejsce montażu.
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
W klasie B nie widziałem wkładek warystorowych. Ale to nie problem od kilkudziesięciu lat na siebie piorun nic złego u mnie nie zrobił. Jak sprawdzić czy ten co pokazałem wyżej jest dobry? -
Ja tez jestem zdania że prąd inaczej nie popłynie. Wyczytałem ze dopuszczalny spadek napięcia to 3% u mnie tych 3 % na pewno nie przekrocze. Jak napisałem wyżej. Jeśli by to była różnica nawet tylko 500 zł to bym się nie zastanawiał i szedł w Cu ale to jest praktycznie 300% ceny Al. Wydaje mi się ze po zamontowaniu przewodów i nie ruszania ich (będą na podwórku w ziemi) nic się z nimi stac nie powinno. Tym bardziej ze szynociag jak i zaciski w złączu firma robi aluminiowe. Wydaje mu się ze korzstniejszym rozwiązaniem jest Al ale prosił bym jeszcze jakieś głosy osób które montują instalacje i jak to u Was z doświadczenia, praktyki.
- 10 odpowiedzi
-
- elektryczne
- poradę.
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ogranicznik przepięć - miejsce montażu.
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam. Mam jeszcze pytanie czy tego typu ochronnik można zastosować w sieci TN-S-C? Podobno są do sieci TT ale do tncs tym bardziej się nadają. Był bym bardzo wdzięczny za pomoc. -
Dla przewodów aluminiowych dla maksymalnego obciążenia parteru spadek napięcia na kablu mam w okolicach w. 2. 77V (0.693)% A dla piętra 2.55 (0.638)% czy takie spadki są akceprowalne? Spadek dla samego kabla zasilającego złącze wynosi 1.34V (0.335)%
- 10 odpowiedzi
-
- elektryczne
- poradę.
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam serdecznie. Jestem na etapie zakupu kabli na przylacza od linii zasilającej napowietrznej do złącza kontrolno pomiarowego i od złącza do 2 rozdzielni elektrycznych w domu. W moim domu na parterze znajduje się lokal o zabezpieczeniu przed licznikowymi 3x16A. Na piętrze bedzie zabezpieczenie 3x32A. Mimo że mogę zastosowac mniejsze przekroje kabli niż te co wybrałem postanowiłem zastosowac większe gdyż jeśli przyszła by potrzeba zwiększenia mocy w przyszłości tylko bezpieczniki się wymieni bez kolejnej wymiany kabli. Od linii zasilającej zastosowac chciałem kabel YKY 4x25mm2. (17m) Na piętro YKY 5x16mm2 a na parter YKY 5x10mm2. (Po 40m2 kazdy) Za ww kable zapłacę 2120zl. Czy może zastosować kable YAKY odpowiednio. Od linii do złącza 4x35mm2 Od złącza na piętro 5x25mm2 Od złącza na parter 5x16mm2 Za ww kable razem nie całe 750zł. Roznica kolosalna. Czy montowac Cu? Czy stosując złączki Al-Cu dac jednak aluminium i reszte kasy wyda na inne rzeczy jak rozdzielnia w domu itd? Wiem że kiedyś Al w domowych instalacjach przy niskich przekrojach to był problem bo kruche bo się utlenia. Ale tutaj duży przekrój duży zacisk wiec pole styku wielkie. W moim zakładzie pracy kable Al o przekroju 120mm2 po 40 lat działają i jest ok nic się z tym nie dzieje pod warunkiem że nikt z tymi kablami się szarpać nie będzie. Waszym zdaniem w co inwestować?
- 10 odpowiedzi
-
- elektryczne
- poradę.
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witaj czy cos takuego bylo by warto kupic aby zastosowac jako SPD 1stopnia w zlaczu.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5679206584
Byl bym wdzieczny za pomoc.
-
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tak myślałem dzięki. -
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wutam i dziekuje za odpowiedz. Jestem przed wykonaniem zlacza ale wypadla mi jeszcze jedna robota przed zima. Wymiana kanalizacji zewnetrznej. Jako ze mialem niezly wykop postanowiłem dolozyc do wykopu bednarke. Wykop wychodzi z domu na glebokosci ok 1.5m biegnie ok 1.5m potem sie rozwidla jak litera Y po ok 10m w kazdym kierunku. Na koncach rozwidlen wbilem ceownik 50x50x50 2.5m dlugi a trzeci wbilem w miejscu rozwidlenia. Polaczylen je bednarka 25x4 i od tego rozwidlenia pociagnalem bednarke do piwnicy. Wczesniej wykonalem uziemienie w piwnicy ponizej poziomu posadzki poprzez wbicie 3 pretow zbrojeniowych fi 22 i zespawanych u gory razem i zespawanych razem z bednarka ktora idzie do GSU. Teraz pytanie mam takie. Z racji tego ze mam wykonany ten wykop i ta bednarke zainstaliwana dolqczyc ja dodatkowo do tego wczesniejszego uziomu w piwnicy? Czy raczej tego nie łaczyc a zainstalowana bednarke uzyc na cele wykonania uziemienia 2 zwodow ( bednarka w wykopie praktycznie jest na cala szerokosc domu). Czy wykonany uziom moge wykorzystac na cele uziemienia 2 zwodow i dodatkowo podłączyć go do GSW. Wiele materialow jest w internecie jednak wedlug jedych laczyc wedlug innych ze nie. Byl bym bardzo wdzieczny za informacje. -
Ogranicznik przepięć - miejsce montażu.
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuję. Mógł bys podać link do l takiego który spełnia ww. normy dla klasy B i B+C -
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Moje mieszkanie znajduje się na piętrze zasilać je będzie kabel 5X16mm2. Na parterze jest lokal usługowy który wynajmuje i ktoś inny jest właścicielem licznika. Zasilanie jest osobne dla piętra i parteru. Oba liczniki w złączu przed domem. Co do pomiaru wiem ze jeszcze kwestia rezystancji izolacji kabli itd. Ale mi przypomniałem o pomiarze impedancji pętli zwarcia. -
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Przyjacielu mam pytanie jeszcze. Oglądałem ceny kabli 4x16mm2 i 5X16mm2 jest to ok 5zl różnicy. Bo pamiętaj ze 25mm2 to z chodzę z linii napowietrzenie do przyłącza kablem 4x25mm2. Potem już 5X16mm2 do domu do rozdzielni na piętro a 5X10mm2 na parter. Różnica w cenie do udzwigniecia. Wolał bym mieć jedno miejsce wspólne rozdziału PEN dla piętra i parteru (w przyłącze wlasnie) Dziękuję za zwrócenie uwagi co do pomiarów impedancji pętli zwarcia. Mam rozumieć ze pomiar impedancji pętli zwarcia mogę już dokonać po wykonaniu obwodów na gotowo? Czy mógł byś jeszczee raz napisać czy ta odległość od szpilki do miejsca rozdziału (ok30m linki 25mm2) nie będzie za duża? Chodzi mi o to czy ewentualny prąd zwarciowy czy przepięciowa nie będzie miał do pokonania zbyt dalekiej drogi? -
Ogranicznik przepięć - miejsce montażu.
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuję. Chyba zdecyduje się na montaż ogranicznika przepięć klasy B w złączu a w domu z racji odległości pona 30m kabla z złącza do rozdzielni głównej zastosuje również w RG w domu B+C. A w gniazdkach w wybranych obwodach klasę D. -
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
To był skrót myślowy. Wiadomo że chodziło mi o rozdział potencjału PEN na PE i N. Tak by do domu wchodziła sieć TNS. Skrzynka będzie bezpośrednio przed domem na chodniku (nie mogę zrobić na granicy działki bo dom bezpośrednio stoi przy chodniku). 30 m to odległość od montowane skrzynki złącza do rozdzielni głównej w domu na piętrze. Co do skuteczności działania zabezpieczeń to kwestia odpowiedniego doboru ale podstawa to potencjał ziemi. W przypadku sieci TNS jest to PE. Dlatego tak mi zależy na dobrze wykonanym uziemienie w miarę możliwości. Wiadomo najlepiej uziom otokowy, fundamentowy ale mam stary dom z 37 roku wtedy tak się nie robiło niestety. -
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Od linii napowietrznej np. kabel 4x25mm2 Cu do skrzynki która będzie przed domem. Tam rozdział TNC na TNS. Do szyny PE w tej skrzynce podlaczenie linka 25mm2 tej szpilki która jest w piwnicy. Co chce osiągnąć ? Skuteczna ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. -
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kolego Asterixx a czy nie jest tak ze GSW/GSU zawsze jest w domu i tak do niego podłącza wszystkie instalacje (C.O, woda,Gaz) I po to się robi by wartość rezystancji była jak najmniejsza by ładunek energii (przepięcie) nie "krazyl" po instalacji tylko w jak najkrótszym czasie został ściągnięty do ziemi. Moje zapytanie dotyczyło czy od fizycznie wbitej szpilki 30m linki wprawdzie 25mm2 nie jest za dużo by ochrona porażeniowa, czy przepięciowa była skuteczna. Wiadomo że najlepiej jak by zaraz przy złączu wykonać uziemienie poprzez wicie szpilki i tam podłączyć miejsce rozdziału ale to by było problematyczne u mnie zwłaszcza ze juz jedna szpilka z dobrą rezystancja mam w piwnicy. Wiem ze są tez osoby co uważają że miejsca rozdziału nie trzeba uziemiac ale ja jednak należę do tych co uważają inaczej. Bardzo bym prosił o jakieś sugestie w temacie odległości szpilki od miejsca rozdziału. -
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mam jeszcze jedno pytanie. Obecnie jak wspomniałem w innym wątku mam w piwnicy wykonane uziemienie za pomocą trzech prętów zbrojeniowych fi 22 długich na 2 metry każdy zespawanych razem u góry. Posadzka w piwnicy to cegły dlatego w łatwy sposób mogłem zdemontować cześć z nich i wbić te pręty. Ze względu ze wbijałem je na głębokości 2m w zasadzie dochodzą do 4m poniżej poziomu gruntu który w tym miejscu jest zazwyczaj wilgotny i piaszczysto gliniasty. Miałem miernik MCZ który służy do pomiaru pętli zwarcia. Ale wykonany tym pomiar "rezystancji" szpilki wyniósł 8ohm. U sąsiada bednarka na wysokości 1m z instalacji odgromowej miała 18ohm dla porównania wiec powinno być dobrze. Na wszelki wypadek zaprosiłem pomiarowca by dokładnie pomierzył rezystancje tego uziemienia. Tak wbite szpilki przyspawane są do bednarki a na wysokości ok 1m od ziemi w piwnicy mam listwę do ekwipotenjcjalizacji. Do tej listwy podłącze instalacje wodną, C. O. Złącze do budynku będzie na chodniku i w nim nastąpi rozdział PEN na PE i N. Zaleca się uziemienie listy PE (miejsca rozdziału) i teraz kluczowe pytanie musze wykonać nowa szpilke ale wybijają juz na poziomie "0" czy mogę z szyny GSW(z piwnicy) pociągnąć przewod LGY 1x25mm2 do tego złącza. Martwi mnie trochę odległość bo linki od szyny GSW do złącza może być nawet 30m. W złączu chce zastosować ogranicznik przepięć klasy B czy tak daleko oddalona szyna GSW będzie skutecznie w stanie odprowadzić ładunek udaru do ziemi w czasie zadziałania ogranicznika? Był bym wdzieczny za sugestie. -
Ogranicznik przepięć - miejsce montażu.
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wiem ze sa podane minimalne odległości. Ale teraz np moeller w wersji SPI z z elektr zapłonnikiem nie ma już tego wymogu. -
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Na innym forum znalazłem. http://obrazki.elektroda.net/53_1229359120.jpg No tak tak się robi. Dajesz PEN na szynę PE a dopiero potem do N. Według Boczkowskiego tak się robi. -
Jaki typ/przekroj kabla na przyłącze
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuję za zainteresowanie. Mam sieć TNC ale zrobię TNCS. Szpilka wbita w piwnicy (-2m poniżej gruntu wbita 3 pręty zbrojeniowe fi22 zestawie razem u góry. Rezystancja poniżej 10ohm. Z tej szpilki jest bednarka do GSW a z niej LGY 25mm2 do złącza na szynę PE. Samo przyłącze to 3L i PEN. Potencjalem PEN zjade do szyny PE a z niej mostek na szynę N. -
Ogranicznik przepięć - miejsce montażu.
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A czy zastosowanie B w złączu (mam zgode) a C+D w rozdzielni głównej w domu będzie dobrym rozwiązaniem? -
Witam. Wykonuje instalacje całkowicie od nowa zaczynając od przyłącza. Przyłącze zasilać będzie 2 lokale dla jednego ogranicznik mocy to 3x25A dla drugiego 3x32A. Osoba wydająca warunki techniczne dzisiaj poinformowała mnie ze kabel od linii energetycznej do skrzynki rozdzielczej mogę zastosować według swojego uznania. Byle by nie był przekroj większy aniżeli linia napowietrzna☺ Zastanawiam się nad dwoma typami kabli. 4x25mm2Cu albo 4x35 mm2Al. Odległość od zacisków do skrzynki to ok 15m. Oba kable ziemne. Jak z czasem może wyglądać kabel Al pod względem utleniania? Jeśli ktoś zapyta po co taki przekroj - nie wykluczam w przyszłości ponownego zwiększenia mocy. Czy ktoś z Was coś pomoze-zaproponuje? Był bym wdzięczny.