  1. Dziekuje za sugestie zastosuje wlokno polipropylenowe z plastyfikatorem. Czyli Od doku folia budowlana Xps Folia paroizolacyjna Folia metalizowana pod ogrzewanie Rurki Zalac betonem z wloknem i plastyfikatorem?
  2. myslałem o takiej wylewce http://www.netweber.pl/podklady-podlogowe-i-posadzki/produkty/jastrychy-cementowe/weberfloor-1000.html Pojdzie ok 13 worków. Kiedys tym robiłem i robi sie super a wyszło tez idealnie. Jako plastyfikatora chciałem dac cos takiego: http://www.castorama.pl/plastyfikator-do-betonu-przy-ogrzewaniu-podlogowym-war-remedium-arpoment-uw-1-l.html Ale ciagle trapi mnie kwestia zbrojenia - poczytam o tym bo byłem swiecie przekonany ze sie nie zbroi.
  3. ...i o to chodzi;) Zastanawia mnie jesszcze kwestia zbrojenia wylewki z ogrzewaniem podłogowym. Wzmacnia sie wylewke siatka czy włoknem w przypadku ogrzewania podłogowego czy sie nie wzmacnia? No i jeszcze zastanawia mnie czy wczesniej jak było nawet miejscami 20cm betony a teraz w zasadzie samego betomnu bedzie 5cm czy to nie spowoduje problemow w przyszłosci?
  4. Witam od dołu mam 15cm wełny. Ale w przyszłym roku wymiana tego na 30-40cm styropianu. Tutaj chodzi o zminimalizowanie w miere mozliwosci strat do stropu. Na obecna chwile wyglada to tak. Teowniki zabezpieczone korozyjnie poprzez pomalowanie farba. Chyba rzeczywscie pobawie sie i podocinam tego xps'a na takie łuki a ewentualne szczeliny uzupełnie pianka
  5. Dziekuje za zainteresowanie. Czy na cegly dac folie budowlana? Wiem ze xps jest lepszy anizeli keramzyt ale moge dac tylko 4cm wiec w zasadzie wykrajanie profilu na tak cienkiej warstwie tez chyba do konca sie nie uda. Nie wiem jak to jest z tym zbrojeniem wylewki w ogrzewaniu podlogowym - a co ze skurczliwoscia, praca wylewki w skhtek nagrzewania i schladzania? Ta podloga to bedzie w zasadzie "ciepla podloga". Same grzanie bedzie realizowane ze pomoca grzejnika regulus RD8/40 plus drabinka 1200x600. Oba grzejniki z zaworami termostatycznymi.
  6. Witam chyba juz postanowilem. Na cegly pojdzie folia paroizolacyjna Na wyrownanie niecek dam keramzyt zmieszany z cementem i zrosze go woda. Potem 2 plyty na przekladke XPS brioterm 35 lambda 0,027. Na to folia paroizolacyjna, potem folia aluminiowa na to rury pex. Na to wzzystko wylewke z plastyfikatorem do ogrzewania podlogowego. Wykonczyc podloge chce poprzez przyklejenie na posadzke desek merbau. Czy tak wykonana praca bedzie dobrze?
  7. Kocioł co - bufory ciepła - instalacja c.o Sama podłogowa przez zawór RTL. Łazienka mala ok 4m2 Dziękuje za odzew.
  8. Witam. Bardzo proszę o pomoc w załatwieniu sprawy bo jestem w trakcie realizacji tego ogrzewania. Postanowiłem ze jako izolacje dam warstwę polistyrenu xps 20mm jak się uda dam może nawet i 3 warstwy. Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
  9. Ogólnie nie oxiepla się od środka. Więcej sobie narobisz z tym problemów niż pożytku. Ale zastanawia mnie fakt klejenia płyt na klej na ścianie zewnętrznej. Czy klejenie na ścianach zewnętrznych jest wskazane? Jak by nie było robimy izolację od środka.
  10. Witam serdecznie wiele wiele lat zmagam się z pewnym problemem. Mianowicie posiadam bardzo stary dom z lat 30 w których czesc domu (pokoj, kuchnia i łazienka) znajdują się nad bramą wjazdową. W tych pomieszczeniach jest zdecydowanie zimniej niż w innych ale problem zimnej podłogi w łazience jest bardzo odczuwalny. Mam córeczke 3 latka i nie chciał bym by musiała po tak zimnej podłodze chodzić dlatego chciał bym wykonać ogrzewanie podłogowe wodne. Naszkicowałem przekrój tego stropu. Najwiekszym problemem jest fakt ze sa to łuki Kleina co kompikuje sprawe. Jak wspomniałem ze względu na fakt ze są łuki pierwsza wartwa wylewki w najcienszym miejscu wynosiła 5cm a w najgrubszym 10cm Na tej wylewce była papa i kolejna warstwa wylewki 10cm (co dodatkowo komplikuje sprawe bo 2 warstwa wylewki była wyzsza od sasiadujacego pomieszczenia o ok 5cm. Postanowiłem to skućby sprawdzic czy da sie zrobic ogrzewanie. Udało mi sie skuc 2 warstwy wylewki az do samych cegieł na razie czesciowo. Wrzucam schemat pogladowy i zdjecie jak to wyglada i prosze o pomic i porade. Jak najlepiej zrobic te ogrzewanie by nie dzwigac poziomu podłogi powyzej sasiadujacego pomieszczenia. Myslałem i wysypaniu keramzytu a na to rury a na nie wylewke. Ale dosc niski opor ciepla ma keramzyt wiec pomyslałem o płytach pur 50mm. Dac 2 warstwy foli na to 20mm płyta pur potem 30mm płyta pur z przesunieciem na to folia paroizolacyjna ułożyć rury i zalac wylewka betonową. Martwi mnie tylko że tym sposobem w najcienszym miejscu bede miał tylko 5cm wylewki czy to nie było by za słabe?? Prosze o pomoc. Serdecznie dziekuje
  11. Dobra czas konczyc te wymysły. Ja od samego poczatku pisze ze chce wykonac uziom szpilkowy na potrzeby uziemienia PE. Tylko pytałem o rezystancje tego uziomu a Wy wymyslacie cuda. Dziekuje za wszelkie posty. Prosze administratora o zamkniecie tematu bo w zasadzie nic on nie wnosi tylko jak juz jeden kolega napisał staje się on do bicia piany dla osób które po prostu muszą to robić. Widzę ze wszystkowiedzący już nawet są na forum muratora. No nic trzeba się pogodzić z faktem że i tacy ludzie są.
  12. Przeciez bylo juz ustalone ze rozdzial jest na lini napowietrznej. Do domu wchodzi 5 zyl wraz z N i PE
  13. Znów to samo jedni tak drudzy tak;) Czy tak kolego kkas12 bedzie ok?? Oczywiscie w tym schamcie pomijam takie rzeczy jak zabezp. główne , przedlicznikowe wyłączniki, licznik chodzi o to co robimy z N i PE?
  14. Przeciez w 2 rys żz przewod nie pelni role przewodu roboczego a takie podlaczenie na pewno jest dobre Zreszta w czym problem by na zyle żz nalozyc koszulke termokurczliwa w kolorze braz, czarny?
  15. Witaj Nie jestem praktykiem zabardzo ale ja bym przemyslał taka opcje Teraz wyczytałem dopiero ze sa 2 kable. z 2 kablami nie ma zadnego problemu.
  16. No to tym tak nie pomyslałem rzeczywiście jest to miejsce rozdzielenia - zastanawia mnie jedno jak z tym uziemieniem miejsca rozdziału. Dla mnie nie praktyka kuriozalne jest to ze w zasadzie najwazniejsza sprawa - ochrona jest to tak nie dopracowany temat. Dlaczego serio jak pytam wielu ludzi i to czasem dobrych elektryków z doswiadczeniem kilkunastoletnim to zdania sa podzielone jedni uziemiac inni ze nie trzeba bo N jest uziemione. Mam ksiazke poradnik montera elektr. i tam jest taki zapis: Z tego co wiem to jednak uziemic sie powinno dla bezpieczeństwa ale jak Wy bardziej obeznani w praktyce koledzy uważaci ze nie uziemiac to nie bede. Wykonany uziom wykorzystam do celów odgromowych. Majac miernik do petli zwarcia mierzyłem rezystancje uziemienia u mnie wyszło 9,5ohm a u siąsiada na uziomie odgromowym wykonanym przez firme wyszło ponad 18 ohm. Jak by ten miernik nie był dokładny mam duzo lepszą rezystancję niż on. Wiec powinno być ok. Jak bedzie tak daleko zmierze jeszcze jakims miernikiem MRU. Rozumiem że teraz przewod PE który powstał przy rozdzieleniu PE i N podłączam do GSW. Przepraszam znów za moja nie precyzje oczywiści chodzi mi o przewód PEN. Nie wiem dlaczego temat jest tak zaniedbany. To podstawy a na ich temat krąży wiele opinie i wersji w internecie. Jedni tak drudzy tak. Na szczeście sa osoby które tak jak ja pytają, przemyslą sprawe i wyciągna wnioski bo po tym co piszą w internecie można sie niezle przejechac. Pozdrawiam i dziekuje
  17. Przepraszam za brak precyzji chodzilo mi oczywiscie o PEN. Nie moze byc to TT bo zapial zolto zielony na N a w sieci TT N to nie jest ochrona. Kolor ochronny ogolno przyjete ze jest to ochronny. Z tego co podlaczyl to musi byc TN-C.
  18. Jesli elektryk z ZE nie wie co i na jakiej sieci robi to kto to moze lepiej wiedziec niz on sam? Wnioskuje ze jest to siec TN-C ale i tak zapytam w ZE. Wiec majac siec TN-C ze schematow podanych przeze mnie wynika ze miejsce rozdzialu sie uziemia. Dlatego w zasadzie tylko chcialem wiedziec jaka ma byc rezystancja uziomu na cele GSU, PE Wyczytalem ze ponizej 30ohm a jak stosuje sie przepieciowki to ponizej 10ohm. Na pewno samo uziemienie miejsca rozdzialu nie zaszkodzi. Ktos zarzucal mi bezsens wychodzenia z uziomem na elewacje. Po co mam kuc sie od piwnicy na 1 pietro bo tam jest rozdzielnia jak wyjde bednarka na mur ok 0.5m robie puszke kontrolno pomiarowa w ktorej bedzie przejscie na linke 16mm2 po to by moc okresowo to tam rozlaczac i dokonywac pomiaru co do stanu rezystancji uziemienia. Jak pisalem nie jestem praktykiem w instalacjach domowych wiec nirmalnie poprosilem o rade.
  19. Kuedys upaliło sie przylacze bo bylo stare. Kupilem kabel 5x10mm2. Wylozylem podlaczylem od strony zabezp. A od strony zasilania podlaczyl elektryk z ZE. Kabel N polaczyl z PE i zapial na przewod N jaki to typ sieci? Jak dla mnie TN-C
  20. Dziekuje. Mysle ze temat został wyxzerpany i mozna go zamknac.
  21. Jak sama nazwa wakazuje tak. Elektryka sie nie zajmuje na tyle by robic instalacje domowe. Nie mniej jednak 7 lat pracy na stanowisku elektronika i 2 w zawodzie elektryka o nap. powyzej 1kV, obsluga zesp. pradotworczych powyzej 50kW itd itd pokazalo jak wazny jest przewod PE. Zwlaszcza ze w pracy pracuje w sieci IT. Mimo ze nie jestem praktykiem elektrykiem jesli chodzi o sieci domowe wiem niestety jaki jest poziom wiedzy pomiedzy elektrykami posiadajacymi nieraz wszelkie uprawnienia w tym dozorowe dlatego chcialem zaglebic temat sam. Wracajac do sprawy Od transformatora ida do domu 4 przewody L1, L2, L3 i PEN. Nalezy dokonac rozdzialu PEN w rozdzielni budynku a miejsce rozdzialu uziemic do uziomu ktorego rezystancja jest jak najnizsza. Ale to jest dyskusyjne na politechnice slaskiej jest grono prafesorow ktore uwaza ze uziemic sie powinno ale sa rez tacy co uwazaja ze nie trzeba po przeciez N jest uziemione. Niby nigdy nie powinna nastapic przerwa w N np. pezez upalenie dlatego powinno sie stosowac odpowiednie zabezp nadpradowe i przekroje kabli ro w przypadku sieci TN-C PEN to jedyna ochrona. Jesli jednak nastapi przerwa w przewodzie N to nie mamy zabezp i mozna zostac porazonym. Dlatego sadze ze wazne uziemienie jest przewodu PEN w miejsxu rozdzialu na PE i N. do uziomu o odpowiednio niskiej rezystancji. Oczywiscie odpowiedni przekroj z uziomu do szyny PE.
  22. Wiem o co mi chodzi i chodzi o TN-C-S Uprawnienia elektryczne mam. Przeraza mnie jak ktos pisze ze nie potrzebny jest uziom dla.przewodu PE. Co jak bedzie pzerwa w potencjale N wtedy zamykasz L do ziemi przez cialo.
  23. Zobacz prosze to http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/psk/scb/a14/14_1.gif I napisz jak wykonac siec tn-c-s
  24. Tym miernikiem mierzyłem pomiedzy L 230VAC a wykonanym uziomem Ogladalem na stronie sonela i ten miernik jaki mam to raczej mzc 303e jesli to ma jakies znaczenie Jak bys mogl jeszce eozwinac mysl z pkt 3. Chodzi o RG moja w sensie domowa czy od ZE? Linia napowietrzna zasilajaca moj dom ma tylko 4 przewody L1 L2 L3 N brak PE. Jesli ZE nie daje mi PE a trzeba uziemic GSU tocmusze zrobic uziom czy on musi miec jakis konkretna rezystancje? Laczenie bolca z N tez ma wady w razie upalenia potencjalu N brak ochrony. Dlatego zaleca sie chyba wykonannie uziomu i stosowanie RCD?
×
×