Dzięki Kamil. Większość użytkowników Panasów pisze, że nie ma większego problemu aby pompka osiągnęła 35*C na wyjściu. Nie jestem pewien, czy szukam problemu na siłę, czy naprawdę z moją pompą/instalacja jest coś nie tak. Otóż jak już wcześniej pisałem moja PC nie może dobić temp. z KG. Po wczorajszej nocy (na dworze -11*C), miałem następujące parametry 31/26/fr62 z KG wychodzi 35*C w domu 22* zużycie 25kWh. Ktoś pisał że brakuje mocy, ale w to jakoś nie wierze, ponieważ mam ten sam problem przy wyższych temperaturach. Zaczynam myśleć o buforze/sprzęgle i 2 pompkach obiegowych, może to by rozwiązało problem, sam już nie wiem co mam myśleć...
-
Kamil, w jakim czasie pompa osiągnęła 36*C na wyjściu i jaką temp. powrotu miałeś Pozdrawiam Jacek
-
Takie doświadczenia przeprowadzam dzień w dzień i to od paru miesięcy - nigdy nie widziałem na wyjściu 35*C W temp. ok 0* grzejąc tylko w T2 pompa nie dogrzewała mi domu. Teraz przy tych mrozach to w domu mam upał 23.2*C wchodząc w droga taryfę ze 3-4h (dzisiaj dla testów grzałem do 14), temp. 33/29/fr57 z KG wynika 36. Wdaje mi się, że prędzej bym się ugotował, niż pompa by osiągnęła zadaną temperaturę W domu ciepło, wiec chyba wszystko jest ok, ale uważam że po 15h pracy pompa powinna osiągnąć 36*C
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie do końca się z tym zgodzę. Jeżeli z KG wychodzi 40*C to pompa powinna dążyć do tej temperatury, oczywiście przy zachowaniu DT=5k Jeżeli dt się zmiejszy, to pompa zacznie taktowa. Kolega Thxluk ma wysoka deltę także problem go nie dotyczy, wiec na moje pompa powinna osiągnąć 40*C na wyjściu, przy czym oczywiście przegrzeje mu domek Pozdrawiam Jacek
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Po 12h pracy 32/28/fr56 przy KG -15/37 15/27 obecnie temp. zew. -10 Może jakiś fachman napisze, dlaczego wyjście nie dochodzi do temp. z KG Pozdrawiam Jacek
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powinieneś mieć na wyjściu 34*C Po 7h pracy pompa nie osiągnęła jeszcze swojej zadanej temp. no to tak jak u mnie Jestem pewien, że to jest spowodowane częstymi defrostami... jakby to powiedział mój kolega z południa to dupne są te nasz pompy Podniesienie prędkości pompki powinno pomóc.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Cześć, bardzo dziwna jest ta Twoja DT, wcześniej myślałem, że jak podniesiesz bieg pompki wodnej to załatwi sprawę, no ale teraz już tak nie myślę. Przez ostatni tydzień dość intensywnie bawiłem się moją pompką. Kiedyś ktoś pisał, że urządzenie ma algorytm który dąży do dt 5 i tak się własnie dzieje. Z moich obserwacji wynika, iż bez znaczenia na jakim biegu miałem pompkę obiegową dt zawsze oscylowała w granicach 4-5*C (testowałem Vp 3-7) Pompa startowała z tem. pow. 22*C po 30-40min. pow. 24 a zas. 29, później to już szło jak krew z nosa, ale zawsze najpierw wzrastała temp. pow. a następnie na wyjściu. Bez znaczenia na jakim biegu miałem pompkę obiegową, scenariusz zawsze był ten sam tylko czas inny... Koledzy, po jakim czasie macie na wyjściu 35*C oczywiście pytam jak startujecie pompę o 22pm Mojej to zajmuje naprawdę bardzo długo, ponieważ muszę czekać na temp. powrotu 30-31*C mówiąc szczerze, to jeszcze nie widziałem 35 na wyjściu Pozdrawiam Jacek
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zużycie za grudzień 2016: CO + CWU - 888kWh 90% 2T
-
Przy małej wymianie powietrza kondensat zalega na wymienniku (nie spływa sam do tacy odprowadzającej), dlatego serwis kazał raz/dwa razy dziennie "wietrzyć" aby wentylatory wydmuchały wodę.
- 2 962 odpowiedzi
-
Witam, Dzwoniłem do serwisu Airpack'a w sprawie niskiej sprawności mojego reku. Problem zdiagnozowali w 10s najwidoczniej nie ja pierwszy dzwoniłem z tym problemem Otóż problem tkwi w kondensacie, który zalał wymiennik (tak jak kolega Beskidziak sugerował) po rozkręceniu reku i wyciągnięciu wymiennika wylałem z niego prawie 1l wody. Po wysuszeniu wszystko wróciło do normy. Recepta serwisu na pozbycie się wody z urządzenia to wietrzenie lub zakup systemu CF. Niedawno wszyscy pisali o onyx'ie, że wymiennik zalany przez kondensat zamarza, a co za tym idzie obniża sprawność. Widać że Airpack ma ten sam problem... Pozdrawiam Jacek
- 2 962 odpowiedzi
-
Dopłata jest za CF a CP w standardzie, tzn. powyżej wersji BASE
- 2 962 odpowiedzi
-
Reku jest wyposażone w presostat i system CP. System filtracji CP informuje użytkownika o konieczności wymiany filtrów po osiągnięciu przez nie rzeczywistego końcowego stanu zabrudzenia, także filtry są ok
- 2 962 odpowiedzi
-
Wiem ponieważ sam montowałem instalacje, i wiem ile kanałów zużyłem na naw/wyw i jakie mam nastawy wentylatorów. Ale jak już wcześniej pisałem pomierzę to pod koniec tygodnia, wtedy będzie wszystko wiadomo Zastanawiam się czy mógłbym zmierzyć przepływ powietrza tylko na czerpni i wyrzutni? czy muszę pomierzyć na wszystkich anemostatach? Pozdrawiam Jacek
- 2 962 odpowiedzi
-
Jeszce nikt tego nie bilansował - zajmę się tym w piątek. Reku dział na małym podciśnieniu także sprawność powinna być wyższa. Problem polega na tym, iż reku działa poprawnie powiedzmy przez dwa tygodnie (różnica naw/wyw 2*C) następnie oczywiście takie same temp. zewnętrzne różnica pomiędzy naw/wyw wynosi 4*C i tak w koło. Także coś jest nie halo... Koledzy z tego forum wspominali coś o wodzie w wymienniku...
- 2 962 odpowiedzi
-
Mam nadzieje, że poradzą i założą na swój koszt Firma powinna być odpowiedzialna za swój produkt, który niestety nie spełnia deklarowanej sprawności.
- 2 962 odpowiedzi
-
Grześ, znowu mam problem z temp. naw/wyw. obecnie różnica wynosi 4*C. Jutro dzwonie do serwisu zobaczymy co zaradza.
- 2 962 odpowiedzi
-
Centralę zamawiałem 3/09/2016 i to jest wersja z presostatem czyli nie BASE. Co do VAT to oczywiście jak kto woli...
- 2 962 odpowiedzi
-
Nie, to jest cena samej centrali poniżej dokładna wycena AirPack 400V - 5400 zł netto. Panel Air++ - 640 zł netto. Transport kurierem 80 zł netto. Konsola 119 zł netto Jak już wcześniej pisałem Airpack 300v był tańszy o 450zl ale zdecydowalem sie na 400v ze wzgedu na wentylatory EBM papst. Pozdrawiam Jacek
- 2 962 odpowiedzi
-
Dostałem identyczną ofertę na AirPacka'a jak Ty - taniej nie znajdziesz
- 2 962 odpowiedzi
-
Mój Airpack 400v kosztowała 5832zl z VAT, a 300v był o 450zl tańszy. Ceny bez jakichkolwiek znajomości czy coś w tym stylu. Pozdrawiam Jacek
- 2 962 odpowiedzi
-
Porównując jednostki jednofazowe, to naprawdę LG wygląda bardzo ciekawie. CNC czy LG posiada urządzenia 3f o mocy 9kW ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ciśnienie w układzie wzrasta ponieważ podnosi się temperatura wody, niestety taka jest fizyka Pozdrawiam Jacek
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy twoim ociepleniu to raczej niemożliwe, no chyba że co drugi dzień przepalasz kominkiem Pozdrawiam Jacek
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak jak pisałem wcześniej rożni.. Mi wystarczy grzanie tylko w okienku 13-15 praktycznie tylko kobieta w domu, ja tam tylko urlopy spędzam. Pozdrawiam Jacek
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Osobiście nie widzę sensu podgrzewać CWU o godz 22 lepiej ją przygotować nad ranem i dogrzać w godzinach popołudniowych. No ale różni ludzie i rożne potrzeby... Pozdrawiam Jacek
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: