No wiem, źle się wyraziłam, ale całkiem ostro nad tym suszenio-wietrzeniem pracowałam od maja. Zamrożenie DZ? Rany! Już wiem gdzie się sprawdza temp na powrocie DZ(wczoraj to jeszcze było -15st mrozu ale dzisiaj to lipa - na plusie 1st jest a co za tym idzie na powrocie DZ -0,03st i dużo mi nie mówi, na wejściu 1,6 st; pewnie w mrozy było sporo mniej, tym bardziej że miałam dwa automatyczne wyłączenia pompy bo "temp. zasil. ob. pierw. CB" co w przybliżeniu znaczy przekroczyła wartości minimalne i się awaryjnie wyłączyła... Od miesiąca mam G12w - pompa włączona 20-6, 11-15... DZ odpoczywa - jeśli dobrze zrozumiałam, ale może za krótko? ...Co do czasu pracy- co z tego ... nawet jakby zapitalała 38h na dobę to powyżej 20st zasilania na podłogówce nie ruszy - chyba że teraz jak jest "mazurskie lato" +1st, zobaczymy rano... Grzałka chodziła cały czas na 3 kW - teraz zmieniłam na 9kW - się zobaczy, Zdławiłam przepływy na piętrze - się zobaczy. DZ chyba odpoczywa... jakby co proszę o weryfikację poglądów. Kominek, właśnie się wstępnie omurowuje - na razie pierwotna zabudowa tymczasowa, ale pewnie ze dwa dni będzie sechł zanim się go odpali... I już osiwiałam... - dwa dni tu nie zajrzałam bo zamarzła mi rura główna z wodą w garażu i ją nagrzewamy ile wlezie... póki co bez efektów... Rany! Jak mi spadnie ciśnienie na podłogówce to ... już tylko wyłysienie mi grozi... a jak rozsadzi rurę w szlichcie...
-
Pomóżcie bo osiwieję zaraz - jeszcze nie mieszkam, pompa działa od 23 listopada, dotąd było ustawione na 15 st w domu bo różne prace trwają, dom był dobrze wysuszony, ale wiadomo wietrzymy i suszymy cały czas. Chodziła po 10h w taniej taryfie i wszystko grało a temp w domu 11 st parter 15st piętro. Przyszły mrozy -15st dzień do -17st noc, pompa ustawiona na 24 h plus grzałka stopień 1 (3kW) a w domu 2-5st parter 10st piętro.Wymagana temp zasilania podłogówki 35 st, teraz przy -11st na zewnątrz a ledwo ciągnie 21st na wejściu (17st powrót) i więcej nie dobija. Mam 3 odwierty po 85m, jeden nie działał i był odpowietrzany, ale chyba dalej nie działa bo wizualnie ani drgnie a pozostałe dwa są w ciągłym ruchu. Temp DZ na wejściu 1st, powrotu nie znam, bo nie mam takiej funkcji. Opis domu i pompy 9,7kW w stopce. Nie było jeszcze regulowane nic na podłogówce, była odpowietrzana i pewnie przepływy tam są na maksa. Pompa i grzałka chodzą non stop. Czy to tylko zablokowany 1 odwiert, czy te przepływy na podłogówce też? Wszystko już ocieplone, brak drzwi wewn, nie wiem co jest grane... PS teraz od 2 dni nastawione jest 20st w domu jako wymagana temp, ale ni huhu! Jak zobaczyłam 2st na parterze to zbladłam
-
Dachówka Roben Bornholm - miedziana angobowana - a w słońcu to dopiero wygląda! Jeśli, szukacie dachówki w kolorze cegły ale... ceglasta jest za jasna, pomarańczowa wręcz.. a kasztanowa za ciemna i wpada w brąz.. Fakt, tu na zdjęciach też wygląda ciemno... bo iście pochmurny dzień na zdjęcia.. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=361606&d=1468770627 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=352672&d=1460445689 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=352670&d=1460445199 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=352669&d=1460445192
-
Obiecane zdjęcia projektu ;) rzuty
U Jaśków dodał komentarz → rafaszk wpis bloga → Dom przy Alabastrowej 3 Moniśki i Rafiego
Niestety nie ma zdjęć! Próbuj jeszcze raz! Chyba za bardzo jednak nie pomogłam, takie to pogmatwane heh -
Płyty g-k na piętrze, start pompy ciepła i drzwi wejściowe 11-25.11.2016
U Jaśków dodał a blog entry → w U Jaśków's Blog
-
U Jaśków - Dziennik Budowy
U Jaśków odpowiedział U Jaśków → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Po ociepleniu wełną, w połowie listopada przyszły jeszcze płyty g-k na piętrze, są też schody strychowe z wyłazem: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375373&d=1481199278 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375375&d=1481199280 Tu okna dachowe jeszcze w trakcie obróbki: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375374&d=1481199279 25 listopada (po 2 miesiącach opóźnienia) pojawiły się Drzwi wejściowe - robione były na wymiar, bo dziura w ścianie nie licha, dębowe w kolorze wściekłej czerwieni, która przybrała taki oto odcień w efekcie finalnym, grube 7-8 cm, z wkładką termiczną styro w środku, pakiet szybowy potrójny (szyba refleks przezroczysta biała)... tu jeszcze w warsztacie: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375376&d=1481199281 a tu już po zamontowaniu - od frontu z zewnątrz: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375377&d=1481199281 od wewnątrz - w sztucznym świetle jeszcze inaczej się prezentują: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375378&d=1481199282 Najważniejsze, że wianek od Atamaris Studio z Wawy (mojej osobistej Koleżanki ) pasuje jak ulał: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375379&d=1481199283 No i na koniec - POMPA działa!!!! Serce pompy (oto ono) zabiło 23 listopada 2016! http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375380&d=1481199284 Kotłownia prezentuje się tak, cała w brudzie ale najpiękniejsza! Moja!!! Wiadomo co robię od tego czasu - latam i tworzę nowy dziennik - pracy i parametrów i ustawień pompy, na pompie i w pompie, a że założyłam też podlicznik i zmieniłam już na taryfę G12w (z problemami) to już od nadmiaru danych styki mi się grzeją Póki co pogoda łaskawa - oscyluje koło -1 do 0 st C więc mam czas na próby, testy, eksperymenta! http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375381&d=1481199285 Od jutra zaczynamy szpachlowanie regipsów, może przed końcem roku jeszcze pomalujemy ściany i kominek powstanie - się zobaczy! -
PS II. przed awarią na DZ było 8 na starcie i spadało do 0 stC , po nocy i ponownym starcie po awarii sprawdzę dla swojego zdrowia wszystkie parametry jutro
-
szczerze powiem, że nie wiem, wcześniej proponowano mi pompę 21 kW na zapas i po czytaniu forum zrzuciłam ich z palmy jak wskoczyli na temat pompy inni wykonawcy 9,7 kW to był to szok a potem logika i już cenami pompy nie patrzyłam bo wiedziałam, że coś koło 9 potrzebuję, ale na papierze tego nie miałam nigdzie,teraz Pan asolt mi wyliczył dokładnie (wiem, bo sprawdziłam, sama dobrze nie wyliczę OZC ale sprawdzić potrafię i wyłapię każdy błąd i tu było ekstra) mogę dopytać jak chcesz jaka cena 13-tki a jeśli chodzi o OZC to potrzebuję 8,9 kW + Cwu w granicach 0,6-1 kW więc to jest RAZEM ok 9,9 kW, a nie jak piszesz 9,9 +CWU liczę się z tym że grzałki czasem się przydadzą... wiem, o co chodzi, po pierwszym dniu 100 kW na podliczniku z pompy poszło "w komin"- pomijam fakt , że pan instalator powiedział, że grzałka się nie włączy ale nawet jakby to na najmniejszej mocy 3 kW bo tak ustawił... a ja gmeram wieczorem w bebechach programatora i się okazuje, że na najwyższym 3 topniu chodzi 11 h znaczy na 9 kW... zmieniłam na ten pierwszy poziom jak chciał znaczy 3 kW... teraz przez 10 h ledwo 20 kW nabiło... po awarii ruszamy z ogrzewaniem na nowo, teraz znów jest 11stC w domu, dobijemy do 20stki aby trochę mury wygrzać a potem zejdziemy niżej na prace wykończeniowe (pewnie ze 3 miesiące)...dziś wieczorem założyli mi drzwi wejściowe i właśnie weszłam w etap typowo zamknięty) i grzejemy palnik A teraz do wszystkich: każdy się mylić może, ale ja i pewnie każdy na TYM FORUM chce dla siebie tylko dobrze, znaczy ciepłego i najlepiej jeszcze taniego domu... a reszta to kompromisy łącznie z rachunkiem za tzw exclusive znaczy trochę cieplej... dziękuję, że pomagacie
-
PS. i stąd właśnie moje pytanie.. myślałam, że jestem szyta na miarę lub przewymiarowana, a się okazuje, że i niedowymiarowana być mogę...znaczy pompa (znaczy chyba i ja, bo ta budowa to całe moje życie). Kiedy jest przewymiarowana, kiedy poniżej "normy", a kiedy w sam raz? bo nie łapię?... masz OZC 10 kW pompę 21kW, miliony na koncie i masz ciepło, masz OZC 15 kW, pompę 6kW i zasuwasz dokładając do kominka, niewiele wydajesz na rachunki i masz ciepło...Bardzo Was speców wszystkich przepraszam za durne pewnie pytania, ale ja znam się na czym innym, a domu też potrzebuję i zbudować go do końca muszę. OZC 9,9 kW i pompa 9,7 kW z grzałką i kominek z DGP (nie wiem jaka moc jeszcze...a jaką brać?).... pytam Będzie ok?
-
Viessman Vitocal 200G 9,7 kW plus grzałka 3/6/9kW plus kominek z DGP na salon, sypialnię główną (zamieszkałą przez inwestorów) i korytarze piętro parter (pomieszczenia w najbliższym sąsiedztwie do kominka)- pootwieram drzwi do reszty pokoi z korytarza, rozwiązanie na razie bo nie rozprowadzę po całej chałupie teraz, bo nie ma mieszkańców poza inwestorami ani kasy... ...i znów się czegoś nauczę: co to te 7/35 i jasne, pewnie przy -20stC (a co dopiero -35stC, tak to w Polsce) będzie krucho - głównie w kieszeni, wiem...ale ktoś kto nie mieszka dotychczas w starym domu zimą - a raczej teraz , i ma 13-19stC na plusie w porywach odłoży tą kasę na same grzałki...tylko wydawałoby się (mi się?) że jak OZC 9,9kW to pompa 9,7 będzie ok ...serio...czekam na uświadamianie - konstruktywne! zaznaczam, że już po zawodach: dofinansowanie na pompę 9,7 kW już poszło i ona od 1,5 dnia już działa...już nic nie zmienię... ale może mogę coś na sterowniku zdziałać ???... siedząc w kapturze szaliku i rękawiczkach w starym domu piszę do Was ja Dom 245 m2 ogrzewanie podłogowe i garaż lekko dogrzewany 40m2 oddzielony od chaty styro od wewnątrz ściany i strop, ściana porotherm 30cm plus 15 cm styro grafitowy i ocieplenie dachu 28 cm wełny Isover super mata - jak zakumam jak, wrzucę to w stopkę
-
A tak jeszcze spytam w mojej sprawie żeby mieć orientację w temacie: "przewymiarowana"... przy moim OZC 8,9 kW plus CWU 0,6-1 kW ta pompa 9,7 kWh to jest tak na miarę szyta czy trochę przewymiarowana??? - pewnie z reku starczyłaby jakaś pompa 7-ka ale jest 9,7 kW i grzałka 3/6/9 kW i o to pytam. Nadmienię, że pompa już uruchomiona wieczorem, wygrzewa chałupę, na dworze 0stC a my po nocy grzania mamy już 9stC. Pech że po 23 h działania sprężarki wywalił błąd i pompa się wyłączyła - cały czas instalacja się odpowietrzała i jakiś duży pęcherz powietrza poszedł po całości i nagle ciśnienie ostro spadło (błąd pompa ciepła A9, obieg chłodniczy shd C9 )...11stC w chacie - bez zamontowanych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w momencie awarii - drzwi zewnętrzne to tymczasowo ułożony styro - a po nocy bez grzania spadło do 9stC.. to chyba się dobrze ociepliliśmy ale za wcześnie to oceniać. Znalazłam właściciela telefonu Kat z wbudowaną kamerą termowizyjną (takie rzeczy na tym świecie!), więc za tydzień czy dwa grzania sprawdzę chałupę
-
O proszę! Świetnie wyszło! Co to za płytki szare na ścianach jeśli można wiedzieć?
-
Same liczby, ale jakże ważne! Pompa ciepła na papierze...
U Jaśków dodał a blog entry → w U Jaśków's Blog
-
U Jaśków - Dziennik Budowy
U Jaśków odpowiedział U Jaśków → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Znam swoje upragnione OZC! Chałupy znaczy! Nie dość, że śpię znacznie lepiej to jakaś wiara we mnie wstąpiła, że mimo wszystko TO (czyt. budowa) się może udać! Na wstępie, nie popełnijcie mojego błędu - najpierw wyliczenia potem dopiero z papierami w rękach szukajcie wykonawcy i pompy ciepła... już od roku tu na forum mi pisano: zrób fachowe OZC to punkt wyjścia ... a ja bogini oszczędności no szkoda mi było dodatkowych złotówek bo wykonawca przecież zrobi to w ramach umowy... bulszit tak zwany...Umowa na "coś" podpisana, choć czytałam i uważałam, że jakąś już wiedzę posiadam w temacie... Serio. OZC, które otrzymałam od wykonawcy opiewało na 12,5 kW a że przez tydzień uczyłam się co te tabelki oznaczają i jak się je liczy wyhaczyłam parę błędów i wg mojego rozeznania wychodziło bodajże nawet 13-14 kW. Po moim "ale" i " tu są błędy" zmiany nastąpiły na 11 kW, potem chyba 10,5 kW - nasz klient nasz pan, skoro Pani nie pasuje damy mniej Radosna twórczość! A ja już opętana, że ktoś mnie tu w kulki robi! Papiery na dofinansowanie już dawno poszły, już decyzja że przyjęte i że pompa musi być 9,7 kW. bo tak w papierach.. a przy OZC 13 kW to zawał i jeszcze delikatna depresja...A sama władowałam w ocieplenie i pilnowałam jak oka w głowie wykonania - to nie możliwe?! Zgodnie z moją zasadą: wszystko w ocieplenie a jak kasy zbraknie to najwyżej na paletach przy świeczkach będę siedzieć - ale w krótkich gaciach bo ciepło!!! Skontaktowałam się wreszcie złamana życiem z forumowym asoltem... Teraz mam prawidłowo wyliczone, rzetelne OZC - za co bardzo, bardzo dziękuję! OZC dla chaty 8,9 kW +CWU 0,6-1 kW - wreszcie wypuściłam nadmiar powietrza z płuc. Przy pompie 9,7 kW jest to wynik jak najbardziej dla mnie logiczny i uzasadniony. W końcu uzasadniony, a nie z powietrza. Tak, wykonawca dobrze się wstrzelił, ale chyba nie o fart tu chodzi a ja śpię dużo lepiej... Jak dodam bardzo owocna rozmowa ze wspomnianym asoltem, masę informacji i konkretnych porad - tak, to jest reklama, bo człowiek mi pomógł, i to bardzo, i mam nadzieję, dla tych co mają wątpliwości - pomoże i Wam. Jak miło wreszcie polecić fachowca bez wahania! I żeby nie było nie znamy się osobiście a dzieli nas co najmniej kilka stref klimatycznych Dla uszczegółowienia: ogrzewane 253 m2 z hakiem, podłogówka po całości w płytkach, pompa 9,7 kW Viessman Vitocal G 200 plus zbiornik Galmet 257 L, odwierty 3x85m, IV strefa klimatyczna Mazury wyliczenia dla -22stC, ale bywa duuużo zimniej, rekord -36stC 2 tygodnie (-25,-28 stC za dnia i full wersja na minusie trzydzieścikilka noc) dodatkowo kominek z rozprowadzeniem powietrza na główną część domu (na razie) i póki w totka nie wygram wentylacja grawitacyjna, ale pod choinkę reku się marzy! Czy Św Mikołaj mnie słyszy? Byłam grzeczna, no jak każdy przecież -
Teraz już wszystko jasne...ale tym razem tak naprawdę Dziękuję bardzo forumowemu asoltowi, który dokonał prawidłowych obliczeń i co najważniejsze udzielił mi obszernych informacji i rad. A co do wyliczeń, wynika z nich co następuje: OZC 8,9 kW plus CWU jakieś 0,6 - 1 kW co daje nam 9,5-9,9 kW. Pompa 9,7 Vitocal G 200 , do tego kominek z rozprowadzeniem powietrza. Ja się uspokoiłam trochę i myślę, że może się to udać...ale zobaczymy! Nauczka na przyszłość - najpierw prawidłowe wyliczenia, potem dopiero umowa na pompę i całą instalację. No chyba, że ktoś lubi nieprzespane noce i siwiznę w tydzień Teraz rozmyślam czy taryfa G12 czy G12w.
-
Lampy świetne... no i ta płyta dębowa na ścianie - ekstra :) Pięknie jest!
-
Komentarze do Dziennika Budowy U Jaśków
U Jaśków odpowiedział U Jaśków → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Kolor okien to macore, takie też są bramy garażowe. A jeśli chodzi o przeprowadzkę to teraz tempo prac znacznie spadnie - choć nigdy nie porywało też szybkością - niestety trzeba liczyć każdą złotówkę. Stąd też i przeprowadzka nastąpi nie wiem kiedy - nic nie planuję, póki chata nie będzie w jakimś logicznym stopniu wykończona. Idzie zima, a w starej chałupie to kolejny odcinek dreszcowca - ale co zrobić? -
Dom w Kansas -na przekór wszystkim spróbuje wybudować za 200 tys.
U Jaśków dodał komentarz → maciuspala wpis bloga → maciuspala's Blog
I najważniejsze - co by się nie działo... Pamiętaj! Będzie dobrze! Głowa do góry! Trzymam kciuki! -
U Jaśków - Dziennik Budowy
U Jaśków odpowiedział U Jaśków → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Jeszcze pod koniec września podłogówki zostały poprawione "po mojemu" i prawie wszystkie kwiatki i zawijaski zniknęły. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371881&d=1478163072 Rozdzielnie zamontowane, szczelność sprawdzona: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371882&d=1478163073 MęŻul zrobił odpływ z garażu jakby coś z kół zimą zaciekało: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371883&d=1478163074 A jeszcze przed rozpoczęciem ocieplania dachu, położyliśmy rury na strych do rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371885&d=1478163075 Przyjechały wylewki i rach ciach w dwa dni były gotowe... a potem miesiąc oczekiwania aż wyschną: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371884&d=1478163075 Jak już wylewki doschły zabraliśmy się w pierwszej kolejności za płytki w kotłowni aby można było zamontować już pompę ciepła http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371886&d=1478163076 A pompa ciepła Viessman Vitocal 200g oraz zbiornik 300L Galmet czekają już na montaż w garażu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371887&d=1478163077 I rozpoczęliśmy ocieplanie: od deskowania dystans 3 cm, między krokwiami 18 cm wełna Isover Super Mata o współczynniku 0,033, a na to pod krokwiami będzie jeszcze 10 cm tej samej wełny. Kominki wentylacyjne już połączone z dachem i pionami. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371888&d=1478163078 Dla spostrzegawczych nawet prąd już jest i gniazdka wszystkie pozakładane. Z racji, że chciałam grubszą warstwę wełny na dachu niż zaplanowano wcześniej obniżył mi się sufit, co szczególnie zauważalne jest w dużych pomieszczeniach - sufit będzie na 2,52 cm w przybliżeniu już po wszystkim - z płytą gk na suficie i płytkami pod nogami... Nie wiem czy to nie za nisko - ale dobre ocieplenie to ważniejsza sprawa chyba nie? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371889&d=1478163079 No i te nieszczęsne okna dachowe, no nie dogadaliśmy się z Panem od ocieplenia... górna krawędź tuż nad oknem powinna być równoległa do podłogi, bo w takim układzie zasłania prawie połowę okna, taka dziupla powstała dziwna. Ale jeszcze nic straconego. No i nasza zmora ostatnich deszczy - widzicie te mokre plamy na kominie? Woda, która wpadła w światło komina na zewnątrz ścieka po szybie i gdzieś tam przebija się spoinami centralnie w środku komina przez ścianę... Takie podejrzenia, bo komin sprawdzany już wielokrotnie... Zabezpieczyliśmy wlot do komina od góry czapką z blachy, na razie tak tymczasowo - a ten komin i tak na razie pozostanie nie używany - jest na wszelki wypadek na kiedyś http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=371890&d=1478163080 Lada dzień zamontowana będzie PC i kończymy od poniedziałku ocieplenie dachu i płyty gk. Mam do Was pytanie, po podłączeniu prądu zakupiłam żarówki, takie zwyczajne, na czas robót, a one strzelają jak głupie... 3 dni prąd jest a już 7 żarówek przepalonych... Elektryk mi mówi, że jak latem będą turyści nad jeziorem i we wsi ogólnie to się zmniejszy jakieś napięcie i nie będą strzelać ... to co? to ja cały rok będę ze świeczką chodzić i tylko w wakacje włączać oświetlenie? No nielogiczne to trochę dla mnie - pomijam, że miałam bardzo duże problemy z tym elektrykiem jeśli chodzi o "wszystko" - inny elektryk sprawdzał i niby wszystko gra, ale strach podłączyć teraz jakiekolwiek urządzenie bo strach, że się spali. A może to wina samych żarówek? Jakieś takie przeciwwstrząsowe kupiłam, niby do warsztatów itp... -
podwieszana szafka pod umywalki
U Jaśków dodał komentarz → Ania Hexe wpis bloga → Ania "Hexe"'s Blog
Rany! Znalazłam! Przejrzałam 475 stron forum (w dobre 7 godzin :) ), żeby tu ponownie trafić - zabieram się za te swoje łazienki ...i mam kilka pytań - jak to szkło na ścianach prysznicowych się sprawuje? Jakieś zacieki, cuda wianki? No i najważniejsze - jak to szkło ma Pani zamontowane, to jest jakoś przyklejane czy jakiś stelaż jest? Ściana była pod spodem już przygotowana, pomalowana? czy to może jakieś mleczne szkło albo z podklejoną białą folią i surowej ściany pod spodem nie widać? Martwię się bo tynki pod prysznicami mam zrobione "na ostro" pod kafelki i jeśli chciałabym takie szkło to muszę tam najpierw wygładzić pewnie... -
I wszystko jasne. OZC aktualne: 11,8 kW. Wprowadzone zmiany: - całkowicie pominięta w obliczeniach garderoba i wiatrołap (o takich oszczędnościach nie pomyślałam ) - nieogrzewany garaż ma w obliczeniach przy -22stC na zewnątrz przyjęte 12stC!!! (chyba uwzględniono 2 silniki diesla włączone na noc ) - zmieniony współczynnik przenikania ścian zewnętrznych, skoro 0,23 było za dużo, to wskoczyło 0,22 (dla przypomnienia wg moich obliczeń jest 0,19) - j.w. okien było 0,9 jest 0,7 ( u mnie 2 okna 0,7; pozostałe 14 sztuk 0,8 -0,86; 6 sztuk dachowe 1,3) - wszystkie ściany wewnętrzne zrobione z 12 cm silikatów (u mnie część jest 24 cm) - no i dach - wg ozc będzie 18 cm wełny (a planowałam 30 cm) OZC z WM nie otrzymałam. Pan nie przyjechał-przesłał tylko mailem "poprawione" ozc. Na budowie zobaczymy się podobno "jutro", jak od 2 tygodni.
-
Nie, a na każde moje pytanie, czy 9-ka starczy upierał się przy swoim - na oko tak stwierdził na pierwszej wizycie i koniec i basta i żeby nie przewymiarować. Najgorsze, że na takie dane poszedł wniosek do funduszu o dofinansowanie bo czas gonił i termin składania się kończył, ale tym się pomartwię później. Jak zobaczyłam ozc to mi się nogi trochę ugięły. Grunt to ciepła chałupa. Teraz trzeba jakoś to dociągnąć bez strat w ludziach do końca. A że w starej chatce mam 12stC zimą - trzeba nową zrobić jak należy.
-
Potwierdzam słowa Przedmówczyni, w ciągu ostatnich lat był taki rok (konkretnie nie pamiętam 2011-2013, któryś z tych) kiedy przez 10 dni zimą temperatura nie wzrosła powyżej -20stC (za dnia, w nocy było zdecydowanie gorzej). Przymusowy urlop-fura na benzynkę nie dała rady, a diesle z wioski były uziemione ze 2 tygodnie. A cały miesiąc było wtedy tak koło -15stC, -20stC. Co na to mała pompa w dużej chacie? Trzeba jakoś wypośrodkować "chciałoby się" do zarobków, a przy okazji nie zasuwać w domu w szaliku.
-
Łooo, w dobrym kierunku idzie dyskusja, dobre pytania, jeszcze lepsze odpowiedzi ...notuję wszystko. Pan Fachowiec rano jeszcze dostanie wytyczne o przygotowanie również ozc z uwzględnieniem wm. To jest naprawdę szalenie interesująca dziedzina - tylko gdyby w innych okolicznościach, to bym się tak nie denerwowała. Czy są jakieś takie wykresy / tabele gdzie jest ozc, moc pompy , temperatura zewnętrzna i pobór prądu?skąd Wy Ludzie to wszystko wiecie? Szacunek się należy! Jeszcze mnie zastanawia jak wyliczyć potrzebną długość dolnego źródła - u nas piasek wilgotny i żwiry (czwartorzędowe) czy jakoś tak, coś liczyłam wg netu ale głupoty mi wyszły...ale to na następny temat - nie chcę zmieniać kierunku myślowego nowym wątkiem.