  1. Kurcze, chyba masz rację asolt, rozdział jest nazwany Charakterystyka Energetyczna a kolejny ma nazwę Środowiskowa Analiza Optymalizacyjno-Porównawcza, a ja myślałem, że to tak zwane OZC. A ma to jakąkolwiek wartość w takim razie???
  2. Pewnie nie zwróciłbym uwagi na to (ponieważ się nie znam), ale po śledzeniu forum i pobieżnym zaznajomieniu się z tematem, coś mi nie pasuje co do obliczeń OZC. W projekcie znalazłem takie informacje: Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H, nd = 3027 kWh/rok Roczna energia do przygotowania CWU Q w, nd = 3081 kWh/rok A następnie jest coś takiego: Tabela zbiorcza wyników Ep i Ek, na ogrzewanie i wentylację Q k,h = 4154 kWh/rok (3504 gaz 650 kominek) Q p,h = 4433 kWh/rok (4303 gaz 130 kominek) a nagle na CWU Q k,h = 6042 kWh/rok Q p,h = 6813 kWh/rok i własnie to jest dla mnie dziwne, ponieważ finalnie w zużyciu paliwa podane jest - 351 m3/rok gazu dla ogrzewania i wentylacji - 606 m3/rok gazu dla przygotowania ciepłej wody Z informacji wyczytanych z forum i różnych kalkulatorów, wychodzi mi, że 600 m3/rok dla CWU to co najmniej 7-osobowa rodzina a u mnie jest 2+1 Albo coś poplątałem, albo OZC w tym przypadku jest źle wykonane. Mogę poprosić o fachową poradę? Z góry dziękuję
  3. Dzisiaj dostałem ofertę na IMMERGAS VICTRIX 12 X TT 2 ERP + Galmet SGW(S) 100 l za kwotę 4.450 zł. Do tego serwis 20 km od miejsca zamieszkania, więc decyzja zapadła. Kolejny puzzel do układanki z głowy Jeszcze raz dzięki za porady.
  4. Czyli jednak celować w 1-funkcyjny? W takim razie jak duży ten zasobnik wybrać przy 3 osobach??? Czy 100 l wystarczy?
  5. Proszę o pomoc w wyborze, czy ma to być piec 1-funkcyjny, czy-2 funkcyjny z wbudowanym zasobnikiem. Przejrzałem forum i dla mnie ta wiedza jest trochę tajemna, potrzebuję poprowadzenia za rękę Dom jest parterowy 128 m2, w całości ogrzewanie podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Jak zrozumiałem, za 1-funkcyjnym przemawia małe zapotrzebowanie domu na energię do ogrzewania w związku z czym powinien posiadać jak najmniejszą moc i jak największą modulację - według opinii forumowiczów od 1,9 kW do max. 12 kW, żeby włączał się jak najrzadziej, co zwiększa jego żywotność. Na minus, podgrzewanie wody i podtrzymywanie jej temperatury w oddzielnym zasobniku, bez potrzeby użytkowników i związane z tym straty. Za 2-funkcyjnym przemawia - małe zapotrzebowanie na dużą ilość ciepłej wody - 1 łazienka, z której na zmianę będzie korzystać 3 osoby, dodatkowo piec znajdowałby się "centralnie" w odległości 3 metrów od kuchni i 3 metrów od łazienki, co skutkowałoby małymi stratami. Na minus- częste włączanie się pieca, co może skutkować skróceniem żywotności. Dobrze to zrozumiałem? Tak w skrócie, jak na zupełnego laika. Proszę o poradę i z góry dziękuję
  6. Dziękuję za pomoc Gaz mam w działce, więc koszty przyłączenia są minimalne, poza tym nawet do głowy mi nie przyszło, że mógłbym grzać prądem. W mojej świadomości (i pewnie większości laików w tym temacie), takie rozwiązanie to olbrzymie koszty miesięczne, ale jak widać mocno się myliłem i jestem zaskoczony. Poza tym, jak trafnie zauważył kolega noc, na tą chwilą moje dochody pozwalają na większe wydatki, żeby na starość dom nie był dla mnie i rodziny nadmiernym obciążeniem. Gaz był rozwiązaniem optymalnym, jak się wydawało. Nie miał kto doradzić... Teraz już jest komin, pomieszczenie gospodarcze i raczej temat zamknięty, co do wyboru gaz/prąd. Wracając jeszcze do tematu, czy w moim przypadku 2-funkcyjny z wbudowanym zasobnikiem nie będzie lepszym rozwiązaniem aniżeli 1-funkcyjny? Rodzina 2+1, z łazienki korzystamy na zmianę, więc nie tak znaczne zapotrzebowanie na dużą ilość ciepłej wody "od ręki" ze zbiornika przy 1-funkcyjnym. Czytam forum i zaczynam mieć mętlik w głowie. I jeszcze jedno - czy te wyliczenia dla CWU Q k,h = 6042 kWh/rok Q p,h = 6813 kWh/rok w porównaniu do wyliczeń co do ogrzewania na poziomie ok. 4300 kWh/rok są właściwe???
  7. To ja podepnę się pod temat. Potrzebuję Waszej rady co do wyboru pieca gazowego. W projekcie jest CO mieszane - podłogówka i grzejniki w 3 sypialniach, ale po zapoznaniu się z opiniami, celuję w całe podłogowe. Dom (parterowy), pow. 128 m2, raczej dobrze izolowany (fundament - zewnątrz xps 15 cm 0,34, wewnątrz 5 cm xps, podłoga 20 cm eps100 0,36, ściany eps 70 0,36, strop monolityczny 30 cm eps100 0,36). I teraz wiedza tajemna dla mnie Roczne zapotrzebowanie na energię dla ogrzewania i wentylacji Q h, nd = 3027 kWh/rok (2724 z gazu i 303 z kominka) Roczna energia do przygotowania CWU Q w, nd = 3081 kWh/rok Tabela zbiorcza wyników Ep i Ek, na ogrzewanie i wentylację Q k,h = 4154 kWh/rok (3504 gaz 650 kominek) Q p,h = 4433 kWh/rok (4303 gaz 130 kominek) na CWU Q k,h = 6042 kWh/rok Q p,h = 6813 kWh/rok (co mnie trochę dziwi, że znacznie więcej na CWU niż na ogrzanie domu???) Rodzina 2 +1 I teraz pytanie - jakiej mocy kocioł (piec) i czy 1-dno czy 2-funkcyjny??? Jak wspomniałem, rodzina 2+1, 1 łazienka z prysznicem i wanną. W domu wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Z góry dziękuję
  8. Zirytowałeś mnie Panie "Joda" ty Twoim: Pyta... no pewnie! Bo tak jest łatwiej zamiast uruchomienia rozumu! A GDZIE JEST Wasza wiedza ze szkoły wyniesiona? Nie pytam, bo łatwiej, tylko pytam, bo nie znam się na tym, a opinie osób, które miały podobne problemy, są dla mnie wskazówką, jak coś zrobić, żeby dobrze było, i podchodzę do tego jak xasia1119, po to jest to forum. Mój rozum uruchamia się w zupełnie innych kategoriach aniżeli Twój i chętnie popróbuję się z Tobą w mojej kategorii i w zakresie mojej wiedzy, którą wyniosłem z mojej szkoły KSSIP (zakładam, że nie znasz, więc wpisz w googla). Ciekawy jestem jak sobie poradzisz... Obiecuję, że na forum postąpię z Tobą znacznie łagodniej, aniżeli Ty z nami tutaj. Jeśli zamierzasz pomóc, to merytorycznie, a nie cfaniakuj prze małe "f".
  9. No i gdzie 2-óch Polaków, tam 3-y zdania, nic się nie wyjaśniło Wysłałem mojej firmie X zapytanie, czekam na Ich odpowiedź, będzie 4-te zdanie, hehe
  10. Ad.3 Te wartości są niezależne od kubatury pomieszczenia a powiązane są tylko z liczbą osób? Myślałem, że im większe pokoje, tym większy powinien też być nawiew. Ja naiwny Ad. 2 Pani nie = się żona. Ktoś musi gotować, a ja nawet wodę potrafię przypalić, więc nie sprzeczam się z moją Panią, co do wyposażenia kuchni...
  11. To zamównie było z 2014 r. i tak wtedy zasugerowała firma X, teraz budowę zacząłem, więc 2 lata zaleciały. Jestem otwarty na sugestie, bo dopiero dziury w stropie są, więc jeszcze jest czas na modyfikacje.
  12. Czy mogę poprosić o opinię, co do mojego projektu? W trakcie innej rozmowy, pojawiły się wątpliwości, co do właściwego zaprojektowania? 1. Garderoby będą służyć wyłącznie jako szafy (czyli mam tam nie robić wentylacji??) 2. W kuchni (kubatura 27 m3) będzie kuchenka gazowa, życzenie mojej Pani 3. Większa sypialnia (ta u góry kubatura 46 m3) ma służyć 2 osobom, mniejsza (na dole kubatura 34 m3) ma służyć 1 osobie. Sypialnia 3 (środkowa kubatura 34 m3) to w zasadzie pokój gościnny. Suma nawiewu/wywiewu obliczona na 290 m3/h To jak to ma wyglądać właściwie w przypadku tych sypialni i małego gościnnego??? Dla uszczegółowienia, rekuperator ma być firmy Zehnder CA 350 V V Z góry dziękuję
  13. Przerażacie mnie, cholercia, jak widzę, ciężko zdać się na kogokolwiek. Projekt i wykonanie zleciłem duużej, doświadczonej firmie, specjalizującej się wyłącznie w wentylacji z rekuperacją (nie będę im tutaj "reklamy" robił), ale na prawdę od wielu, wielu lat na rynku i z ogromną liczbą zrealizowanych inwestycji. Zaskoczony jestem oceną ich pracy. 1. Garderoby będą służyć wyłącznie jako szafy (czyli mam tam nie robić wentylacji??) 2. W kuchni (kubatura 27 m3) będzie kuchenka gazowa, życzenie mojej Pani 3. Większa sypialnia (ta u góry kubatura 46 m3) ma służyć 2 osobom, mniejsza (na dole kubatura 34 m3) ma służyć 1 osobie. Sypialnia 3 (środkowa kubatura 34 m3) to w zasadzie pokój gościnny. Suma nawiewu/wywiewu obliczona na 290 m3/h To jak to ma wyglądać właściwie w przypadku tych sypialni i małego gościnnego??? Dla uszczegółowienia, rekuperator ma być firmy Zehnder CA 350 V V
  14. Nie wiem, czy Tobie to pomoże, ale u mnie tak to jest zaprojektowane
  15. Mogłem zostać źle zrozumiany - zależy mi na solidności i prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów domu, aby mieć niskie koszty utrzymania po zamieszkaniu. Oszczędzanie na etapie budowy nie jest moim celem i raczej zemściłoby się w dalszej perspektywie. A pomysł podziału WM na 2 strefy brzmi interesująco i logicznie, dziękuję za kolejną poradę. Jak mówiłem, są bezcenne
  16. No proszę, jeden temat 2 problemy rozwiązane Kanały pójdą w izolację, a co do podłogówki, mam rozumieć, że całość zrobić bez kombinowania "na 2 strefy"
  17. "Zasugerowano mi" słowo klucz ja w głównej mierze zdaję się na wykonawców (i porady między innymi z tego forum), sam nie mam wiedzy w tym temacie. I zgodnie z sugestią, w sypialniach ma być trochę niższa temperatura, w dziennej wyższa. I dodatkowy argument wykonawcy - jeśli w dziennej części będzie znacznie cieplej (gotowanie, kominek itd), to czujnik odłączy ogrzewanie tylko w części dziennej, utrzymując temperaturę w części nocnej. Na mój prosty rozum ma to jakiś sens, ale z treści Twojego pytania oraz wiadomości od adam_mk, zaczynam mieć wątpliwości. Kolejne wątpliwości...
  18. Tak, kolor grafit, z powłoką Cisar. Czasochłonna, bo każdą nierówność widać, ale ja jestem zadowolony z moich fachowców, przyłożyli się solidnie, brawo Oni
  19. Majowie i Inkowie mieliby odmienne zdanie
  20. Domek jest z BK (izolacja to styro grafitowy 20 cm) , na ławach fundamentowych (izolowane XPS 15 cm zewnątrz i 5 od wewnątrz), podłogówka (położona na 20 cm styropianu) będzie po całym domu, z tym, że zasugerowano mi rozdzielenie na 2 strefy - dzienną (salon z kominkiem i kuchnia z jadalnią) i nocną (3 sypialnie). Zaznaczam - parterówka. Do tego wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Zatem żadna ekstrawagancja "marketingowa" i żaden pasywny, prosty domek, który ma mieć w miarę niskie koszty utrzymania w późniejszym czasie Wracając do mojego pytania, widzę, że jednomyślna decyzja - kanały na strop i całość izolować
  21. Nie dla idei robię to, a dla niskich kosztów utrzymania, na etapie dalszego życia starczego mego, gdy nie taki dochód, jak obecnie, mieć będę I marketing nie ma tu żadnego znaczenia, to raczej kwestia szeregu wątpliwości, które kłębią się po głowie i chęć ich rozwiania. Dołączyłem do forum, ponieważ doświadczenia zdobyte w trakcie budowy przez gros z Was, i wynikające z nich porady, są bezcenne dla mnie, laika. Wolę skonfrontować to, co podpowiadają właśnie "marketingowcy" z sugestiami ludzi, którzy stanęli przed podobnymi problemami i jak je rozwiązali.
  22. No dobrze, tylko czy w takim razie ułożenie kanałów bezpośrednio na stropie i "gimnastyka" z tymi 30 cm styropianu nie spowoduje, że strop w pewnym (znacznym) stopniu nie będzie tak dobrze zaizolowany, jakby to było w przypadku wyboru 1 opcji? Dążę do tego, aby budynek był jak najbardziej energooszczędny, stąd ta opcja ułożenia styro na całości bez jakiejkolwiek ingerencji i dopiero kanały ponad nim
  23. Witajcie, ja budowę rozpocząłem w kwietniu, właśnie "zamknąłem" budynek oknami i powoli zabieram się za prace wewnątrz Pozdrawiam forum
  24. Witam, Mam pytanie co do wykonania (sposobu położenia) kanałów WM (będzie z rekuperatorem). Dom jest parterowy, strop monolityczny, w/g projektu ma być ocieplony 30 cm styropianu. W stropie nawiercone są już otwory do kanałów WM. I teraz pytanie - czy położyć te 30 cm styropianu na strop, przewiercić go w miejscach wykonanyach dziur i nad styro dać kanały wentylacyjne? Należałoby je wtedy osobno izolować, chyba wełną, bo inaczej nie wyobrażam sobie tego. Pytanie jakiej grubości ta wełna miałaby być? Czy też najpierw położyć kanały WM, praktycznie na stropie, a potem wszytko razem zaizolować? W takim wypadku też chyba wyłącznie wełna spełniłaby swoją rolę, bo ze styro byłaby gimnastyka? Z góry dziękuję za podpowiedzi i sugestie
  25. Ja dopiero przymierzam się do montażu i szukam możliwie najlepszego sposobu, poza montażem w ociepleniu, ponieważ dla mnie jest zbyt drogi. Znalazłem sposób jak w załączonym linku i ciekawy byłem opinii forum. Z tego co jednak znalazłem na FM, pozostanie chyba jednak opcja z grubszą pianką (3 cm) i najechanie izolacją na ramę, najmniej kłopotliwa i bez ekstrawagancji cenowej
×
×