Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego
agusia59 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Narazie testuje palenie przy otwartym PW na maxa ale niestety PP leciutko musze uchylic bo inaczej dusi ogien. PW to mam rozete i rozchodzi sie ona w srodku na drzwiczkach jako dwa otworki na dole drzwiczek zasypowych. -
Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego
agusia59 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja mam problem z górnym spalanie. Otóż zasypuje piec weglem, na dól grubsze na góre drobniejsze, pózniej drewno sosnowe o podobnej grubosci układam na całej powierzchni wegla na to szczypy tektura i podpalam. Robie zgodnie ze wskazówkami ze strony czysteogrzewanie.pl czyli przy rozpalaniu ustawiam klapke dolotu powietrzA wtórnego na około 1cm i rozete otwieram, pózniej przy paleniu wegla zamykam rozete do połowy. Mimo tego kopci przez 2-3 godziny od rozpalenia dopóki sie nie rozzarzy cały wkład. Przy rozpalaniu zauwazyłam, ze na dole robi sie zar a na górze sa czarne wegle. W instrukcji pieca górnego spalania pisze zeby najpierw zrobic zar a pózniej wsypac opał, chyba ze rozpalamy duzy zasyp to tak jak ja robie. Co robie zle? Wiem ze i tak troche bedzie kopcic bo drewno sosnowe (duzo mam tego drewna i musze tym palic, bo nie wyrzuce) a i wegiel tez jest rózny mimo zakupu niby polskiego wegla ale chciałabym zeby było mniej dymu i mniej sadzy. Poradźcie -
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
agusia59 odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
A zasilanie do zaworu 3d na powrocie z bufora do kotła jest z nitki miedzy kotłem a buforem tylko leci ona zakretem, bo tak wszystko ustawione a miejsca w kotłowni mało.Chyba, ze ja cos zle zrozumiałam albo narysowałam. Nie wiem czy to wazne ale rozdzielacz do podłogówki mam w innym pomieszczeniu niz bufor i piec jakies 3 metry od bufora, no moze 2,5 metra, bo zabrakło miejca w kotłowni i patrzac na schemat przesłany przez hajtaler428 jest podobnie tylko te pompki u mnie sa zle. Nie wiem czy dobrze mysle, po prostu chce sie podszkolic, zrozumiec, bo niestety widze, ze trzeba przy budowie domu nauczyc sie kazdej dziedziny inaczej przychodza, biora kase i nie zrobia dobrze i tyczy sie to niestety wszystkiego :/- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
agusia59 odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
tutaj jakos narysowała jak jest podłaczone od bufora na zasilanie. Własnie powinna byc temepratura jak najnizsza z bufora a mi jak wychodzi to tyle co na górze na buforze tak jakby ten zawór 3d nie regulował temperatury jaka chce, a powinno byc tak ze jak ustawiam 50 to wiecej za zawór 3d nie pójdzie a tu idzie- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
agusia59 odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Zdjecia rozdzielaczy: Bufor Atmos, ma wężownice, jeśli chodzi o CWU to wlot zimnej na dole i wylot na górze, w lecie na tydzien ciepła woda była przy buforze nagrzanym do średnio 60 stopni. Jakbym sie na tym wszystkim znała to bym nawet dom sama sobie zbudowałam ale po to są "fachowcy" i płaci sie niemałe pieniadze, zeby było zropbione i to w miare dobrze a teraz tak szukam pomocy, zeby zrobic to dobrze, gosc który to u mnie składał robił to pierwszy raz tzn. bufor i w tej chwili nie ma czasu :/- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
agusia59 odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
A i jeszcze jesli podłogówka sama działa to na termometrze na wyjsciu z bufora ( za zaworem 3d) mam temperature 90 stopni a na tym samym poziomie w buforze temepratura 70 stopni, na piecu 78, wiec termometr chyba źle wskazuje, bo taka temperatura jest niemozliwa.- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
agusia59 odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Od bufora wychodzi jedna rura i prowadzi ona pod skrzynke z rozdzielaczami na grzejniki, tzn. jest od niej wyprowadzony trójnik do rozdzielaczy grzejnikowych i dalej głowna rura leci do skrzynki z podłogówką i tam jest pompa. Zdjęcia zrobie i wstawie. Zauwazyłam, ze gdy rozpalam w piecu to majac na buforze u góry około 48 stopni nizej około 36 nizej po 30, to pompka głosno działa dopóki nie osiagnie temperatury bufor góra powyzej 60 stopni dalej tez powyzej 60 stopni, czyli tak około do połowy bufor nagrzany na minimum 60 stopni, to wtedy sie ucisza. Tak juz kilka razy zauwazyłam. A ten zawór na powrocie to napewno jest cos z nim nie tak, bo jesli temperatura rosnie na piecu to na powrocie spada i wogóle nie osiaga załozonych 54-58 stopni tylko 50 :/ Zastanawiam sie czy nie przerobic juz tak instalacji, żeby najpierw szło wiadomo na krótki obieg aby zapewnic ochrone powrotu pieca, pózniej na dom a jesli czujnik w któryms z pomieszczen da sygnał, ze jest temperatura, która chce to wyłaczy ogrzewanie na dom i popcha nadmiar w bufor. Według mnie to tak powinno wogóle to działac jesli mamy instalacje mieszana, bo przy podłogówce 100% to inna sprawa. Ale do uzytkowania wodu cwu to bufor swietna sprawa na tydzien czasu dla 2 osób ciepłej wody pod dostatkiem i to bufor naładownay srednio na 60 stopni. Co do ładowania bufora grawitacyjnie nie działa, bo bufor i piec na tym samym poziomie i temperatura za bardzo rosnie na pieca a odbioru nie ma. O to najbardziej chodzi. Bo chce spalac czysto to zanim sie wszystko wypali co najgorsze, to musze przyduszac troche piec i kopci bo rosnie za bardzo znowu temperatura na piecu no i ogien schodzi własnie w dół zamiast palic od góry. Moze cos tez z tym piecem jest nie tak :/- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
agusia59 odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
to ten afriso arv mam załozony na ogrzewanie na dom a ten mieszajacy od 35 do 60 miedzy piecem a buforem, to by tutaj wystarczyło zamienic, obejscie trudno zlikwidowac bo brak miejsca, tylko co z rozdzieleniem podłogówki i kaloryferów?- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
agusia59 odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Zawór Afriso 35-60 bodajze typu nie pamietam. Obejscie zrobione, bo miejsca zabrakło miedzy piecem a buforem. Filtry sa do dołu skierowane. A na ogrzewanie idzie jedna rura od bufora i dochodzi do skrzynki z rozdzielaczami na grzejniki, tzn jest tam trójnik a adalej idzie do skrzynki z rozdzielaczami na podłogówke. Pompa jest za filtrem a przed filtrem jest zawór 3d. Zauwazyłam, ze jak naładuje bufor do połowy tak minimum do 60 to sie ucisza pompka. A jesli chodzi na ogrzewanie to tak na zasilaniu jest zawór 3d mieszajacy (ale tak jakby nic nie dawał i tak idzie goraca) a pompa jest na poworcie i jak sie właczy pompa przy okreslonej ustawionej przeze mnie temperaturze to tłoczy na ogrzewanie i jak dopcha do rozdzielacza podłogówki to sie włancza podłogówka. Jak sie wyłaczy pompa za buforem zaraz to i tak podłogówka jeszcze działa do czasu jak jest temperatura taka jak na sterowniku ustawiona. Czyli tak jak myslałam powinno byc rozdzielone zaraz za buforem a nie jedna rurą puszczone i teraz problem bo wszystko pod podłogą :/- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
agusia59 odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Strzałka jest w kierunku kotła, bufor jest ładowany pompowo a nie grawitacyjnie. ZZK jest zrobiony po to, zeby po naładowaniu bufora piec nie zachowywał sie jak grzejnik i nie sciagał ciepła z bufora. Zastanawia mnie tylko ciagle skad to powietrze i głosna praca pompki?- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powietrze w instalacji i otwieranie się zaworu dwudrogowego schładzajacego
agusia59 odpowiedział agusia59 → na topic → Ogrzewanie
Witam, naczynie przeponowe 100 litrów. No właśnie tak próbuje ustawiac to powietrze, zeby nie zamykało i nie dusiło, bo zanim sie wypali to wszystko to miarkownik dusił i sie kopciło, ale i tak to nie to. Jak bedzie wiecej powietrza to wyzsza temperatura na piecu a słaby odbiór na bufor (tak mi sie wydaje) i tak jakby był za mały przepływ przez piec i sie woda gotuje, chociaz po sprawdzeniu temperatury wylanej wody miał 89 stopni, wiec nie powinien sie otwierac, chyba ze piec ma rozne temperatury w kilku miejscach, co innego z przodu a co innego z tyłu. Problem jest tez taki, ze dziwnie spala opał zamiast od góry, to czesto na górze czarne wegle a na dole żar, a układam wefiel frakcjami staram sie ciasno, tzn. gruby na dole, nastepnie drobny, drewno sosonowe, rozpałka i podpalam. Mam jeszcze taki problem, że na tyle palenia w domu powinno byc cieplej, tzn. ładuje bufor do połowy tak około 4 godzin (góra 70, nizej 60, nizej prawie 40, a na dole 35 stopni) ustawina mam pompke na ogrzewanie zeby sie załanczała od 60 stopni, czujnik u góry bufora i sie załancza ale moment sciaga ciepła wode. Jak spadnie ponizej ustawionej pompka sie wyłancza i kaloryfery nie grzeja a na podłogówke chodzi dopóki nie spadnie do 40 ale tez za szybko wyziebia bufor. Wyjscie mam 1, które pózniej (pod podłoga niestety) jest poprowadzone dalej do podłogówki. Temperatury ustawione na podłogówce na 35 stopni, a podłoga jest nawet nie bardzo letnia, na kaloryfery pokretło reczne skala od 1 do 10 i jest na skali na 6. Problem jest tez powietrza, tzn pompka miedzy piecem a buforem głosno chodzi i sie zapowietrza. Czy tu moze byc wina pompki? Skąd powietrze?- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, Mam instalcję c.o. w układzie zamknietym z kotłem na paliwa stałe i buforem. Kocioł lokalnej firmy górnego spalania 18 kw na drewno wegiel. Bufor prawie 1000 litrów. Układ ładowany pompką. Bufor i piec na tym samym poziomie. Przy piecu zamontowany zawór schładzający owierajacy sie przy 97 stopniach (+/-2). Na piecu zawór bezpieczenstwa 1,5 bara. Wyjscie z pieca i powrót do piecu po jednej stronie pieca. Pompka na powrocie i zawór klapowy na powrocie równolegle do pompki. Przy pompce jest zawór zwrotny i mieszac jest aby chronic powrót pieca. Z bufora idzie na układ ogrzewania. Do bufora na powrocie jest pompka układu ogrzewania a dalej przy rozdzielaczy podłogówki pompka do podłogówki. Przy piecy miarkownik ciagu Honeywell Problem jest taki a raczej problemy: Chce palic na wysokich temperaturach, zeby nie kisci opału i załadowac bufor (75 stopni). Często przy rozpalaniu otwiera sie zawór dwudrogowy schładzający tak jakby na piecu było kilka innych temperatur ( na termometrze, po zamknieciu miarkonikiem klapki temp. dochodzi do góra 84 stopni). Przy tej temp. raz otwarło zawór innym razem nie otwarło. Ok termometr moze zle wskazywac. Pózniej zeby nie dusiło pieca miarkownik zbyt powoli reaguje i nie otwiera tak jak trzeba klapki tzn. tak przy 65 zaczyna ja otwierac i temperatura spada nawet do 60 stopni. Nastepny problem to to ze jak wyczyszcze raz w tygodniu piec to przewaznie po czyszczeniu słychac bulgniecie podczas palenia powyzej 55-60 stopni. Czasem zdarzy sie bulgotanie w innych przypadkach. Nastepny problem to to ze zbiera sie powietrze w pompkach. Automatyczny odpowietrznik na buforze jest ale jak był odkrecony to działo sie to wszystko czesciej a przy zakreconym jest mniej czestotliwe ale jest. Temperature na grzejniki reguluje zaworem recznym aby nie rozebrało szybko bufora z ciepła i zeby za goraca nie szła. Prosze moze ktos zna przyczyny i pomoze, bo instalator tez juz nie wie cos sie dzieje. Ma zmienic pompke na mocniejsza ale czy to cos da?
- 30 odpowiedzi
-
- instalacji
- otwieranie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ile płaciliście za wybudowanie domu w stanie surowym???
agusia59 odpowiedział W-waBiker → na topic → Lista płac wykonawców
Cena z materiałem oczyswiście? -
No sprawdzał podłogówke i jest ok, nie ma nieszczelnosci, bufor nie jest zapowietrzony (ma automatyczny odpowietrznik). W tej chwili cisnienie 0,9 bara na piecu na układzie powyzej pieca 0,8. Temperatrura u góry bufora 46 stopni i mam obserwowac i zapisywac co sie dzieje. Zobaczymy wiec co dalej sie bedzie działo. Narazie dziekuje wszystkim za pomoc i porady.
-
Odciełam i manometr od układu kaloryfery podłogówka wskazuje temperaturę 29 stopni i cisnienie 0,9 bara, a nabite było na piecu 0,8 a tam z racji że wyżej 0,7-0,75 około na starcie. Wiec trzyma cisnienie ten od układu kaloryfery i podłogówka. Na piecu spadło, ale zawór dwudrogowy jest niedokrecony i z niego saczyła sie woda, w tej chwili na piecu 0,3 bara, temeperatura na piecu 20 stopni a góra bufora 48 stopni. Ale ten zawór trzeba ominac bo jest wymieniany na inny i przy wczesniejszym dobrze dokreconym cisnienie spadało, wiec on nic do niego nie ma. Czekam w tej chwili na hydraulika i niech działa jak sie podjał.
-
Ale mi ciśnienie spada jak na górze bufora jest ponizej 35 stopni, a tak to sie utrzymuje na 0,8 czyli tak jak było nabite, przy paleniu w piecu i wyzszych temp. dochodzi cisnienie na piecu do 1,05 bara, a na drugim manometrze od kaloryferów i podłogówki na wyjsciu z bufora cisnienie utrzymuje sie jak sa wysokie temperatury 1,0 a jak na górze bufora ponizej 35 stopni to tez spada i tam spada do 0. Chce zamknac zawory zasilajace i powrotu z bufora na ogrzewanie i zobaczyc czy spada tam cisnienie. Czy to pomoze mi wykluczyc ewentualna nieszczelnosc w układzie co idacym na podłogówke i kaloryfery?
-
Nie no ma, ale to sie odbywa przepływowo wiec chyba nie jest zwiazane z układem, tylko przepływa przez bufor.
-
Tak była grzana do 80 stopni na górze bufora wskazywało,reszta mniej. Był problem z zaworem bezp. dwudrogowym, bo wywalało go jak na piecu było ponad 80 stopni, a powinno od 95 stopni. A jesli zamkne zawory na powrocie i zasilaniu z grzejników i podłogówki i cisnienie od centralnego nie spadnie do 0 to bedzie mozna powiedziec, ze podłogówka i kaloryfery nie maja przecieku? Wezownic zasilajacych nie ma. Przy nagrzewaniu bufora cisnienie zachowuje sie prawidłowo.
-
No właśnie tylko gdzie, jak sprawdzałam i nie widzę nigdzie wycieków ani plam, żeby może coś podsiąkało. Instalacja jest juz prawie miesiąc. Od zrobienia instalacji palone było prawie codziennie, więc temperatura na górze bufora nie spadła poniżej 35 stopni, a od 1,5 tygodnia palę co kilka dni i właśnie to zauważyłam. Jakie polecacie metody, żeby sprawdzić, czy gdzies układ nie puszcza? Przy grzejnikach nic nie widać, a podłogówka? Bufor byłby uszkodzony a może coś gdzieś innego? Po miesiącu układ raczej zapowietrzony nie jest. Poradzcie prosze, bo płytki w łazience juz połozone, a jeszcze 50 metrów do połozenia i wolałabym tego nie kuć
-
No ok, ale przy temperaturze ponizej 35 stopni spada nawet do 0,2 bara i jak dopuszcze i nie rozpale to na drugi trzeci dzien dalej spada na te 0,2. Wydaje mi sie ze cisnienie powinno sie trzymac, jesli nabije do 0,8 na wychłodzonym i jak sie wychłodzi to dalej powinien trzymac 0,8 bara a tak nie jest. Wiem, ze lepszy układ otwarty ale nie miałam jak zrobic zamknietego chyba ze zbiornik wyrównawczy na dachu
-
Witam, Mam problem z cisnieniem w układzie. Otóz posiadam bufor 1000 litrowy z piecem na paliwo stałe w układzie zamknietym. Naczynie przeponowe 100 litrów. Ciśnienie mam nabite na 0,8 bara na piecu. W trakcie palenia i utrzymywania temperatury na górze bufora powyzej 35 stopni cisnienie sie utrzymuje. Gdy na buforze na górze zaczyna spadac poniezej 35 stopni i pozostałe wskazniki (3) na buforze maja około 20 stopni to na piecu na manometrze spada cisnienie nawet do 0,2 bara, a raz spadło do 0. Co moze być przyczyną? Wycieków nie ma. Instalator twierdzi, że duży słup wody sie wychładza i dlatego. Prosze o porady
-
Pomysł na zagrodę - ktoś coś?
agusia59 odpowiedział kasiamirek1719513701 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Trochę płyt starych, troche piachu. Pies nie może byc cały czas na betonie. -
Witam, Mam instalacje z buforem ciepła (1000 l), piec 18 kW górnego spalania. Instalacja w układzie zamknietym. Problem jest z zaworem dwudrogowym. Otóż puszcza on już jesli na piecu jest 81 stopni. Czy moze byc wadliwy? Jesli nie to co moze byc przyczyna? A czy cisnienie z sieci wodociagowej ma znaczenie? Jesli jest za wysokie to czy przy wzroscie temperatury moze otwierac zawór? A moze za wolny odbiór ciepła na bufor? Prosze doradzcie co moze byc nie tak
-
- dwudrogowy
- piecu
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak mam reklamowac to sprzedaje go firma Atmo-Pol, ten piewszy to Galmet. Dziekuje za odpowiedz. Odezwe sie na priv w sprawie tego bufora, bo mam kilka pytan
-
A czy mogłabym wiedziec dlaczego ten drugi?