Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
Ymon odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
- reqnet nie ma odpowiednika systemu FPX bo ma nowocześniejsze grzałki PTC, które same dopasowują moc, więc na plus - czujniki mierzą średnie pomiary z domu, ale automatyka w reqnet bardzo dobrze na tej podstawie dobiera parametry, system QX nawet o ile będzie dokładniejszy, to przy tym - śmiertelnie drogi (bo czujniki CO2 są bardzo drogie) - thessla ze swoją obudową z EPP tez nie grzeszy szczelnością, szczególnie pierwsze egzemplarze Jeżeli masz system stałego przepływu, to do czego Ci możliwość robienia podciśnienia lub nadciśnienia w domu? To nie ma sensu przecież. -
Wybór rekuperatora
Ymon odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zależy czego oczekujesz, obliczanie ilości powietrza możesz podpatrzeć na filmie: Wg mnie izzi da radę -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może i siłownik firmowy, ale w każdej TG bypass obsługuje zwykła przepustnica wielopłaszczyznowa (żaluzjowa) - a oni to szczelne nie jest, ani izolowane... -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W nowym izzi 302 bypass jest poprawiony - dużo szczelniejszy i dodatkowo klapka jest izolowana. To sprawia, że nie wykrapla się tam woda, a idąc dalej siłownik powinien być suchy więc też powinien pożyć dużo dłużej -
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
Ymon odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nad apką na iOS pracują, a na tą chwilę, gdy już się podłączy centralę pod domowy internet, to można nią sterować aplikacją przez przeglądarkę w telefonie z iOS -
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
Ymon odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To porównanie jest rozsyłane przez handlowców Venti/Komfoventa i zawiera dużo błędów. W reQnet jest m.in syfon w komplecie, nominalny poziom akustyczny to 41 a nie 54 dBa, automatyka pokazuje poziom zużycia prądu, itp. Porównania są spoko, tylko trzeba pamiętać, że nie zawsze obrazują cała prawdę... A w rotorach mnie bardziej odrzuca nie tyle samo mieszanie się powietrza, ale to, że woda która wykropiła się po stronie wywiewnej przechodzi na stronę nawiewną, a wraz z nią wszystko to, co było w usuwanym powietrzu... -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pomiary anemometrem z tubą przy centrali bez systemu stałego przepływu są konieczne, żeby odpowiednia zbilansować instalację nawiew/wywiew. Inaczej nie będzie dobrze działać, prosto i jasno to opisali przy module nowego izzi 302: https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/modul-stalego-przeplywu-izzi-8989 Jak sobie to ustawiacie w poszczególnych pomieszczeniach to inna sprawa, ale mając anemometr jest to dużo łatwiejsze, bo wiesz co zmieniasz, a nie robisz tego w ciemno. Sam pomiar jest bardzo prosty, niestety anemometr z tubą trochę kosztuje i na własne potrzeby trochę szkoda prawie 2k wydawać... -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zadzwoń do producenta, to Ci powiedzą, chociaż gdyby to zalecali, to by pewnie pokazali w instrukcji -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Szacun, że się bawicie w montaż czujników w każdym pomieszczeniu, piszecie automatykę pod to, chce się Wam co chwile kalibrować czujniki, itp. Ale to nie jest rozwiązanie DLA WSZYSTKICH tylko garstki zapaleńców, co lubią pokombinować. Rozwiązanie masowe musi być nie tylko skuteczne, ekonomicznie uzasadnione ale i również proste w użyciu. Dlatego nie porównujcie tego rozwiązania ze swoimi wynalazkami, tylko do tego co jest na rynku. Wbudowany czujnik CO2 w centrale nie zastąpi w 100 procentach 5 różnych czujników w domu, ale jak to się mówi "robi robotę". -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W jednym pokoju masz 800ppm, w innych 500, w sumie robi Ci się 600. To juz oznacza że wentylacja działa zbyt słabo, bo wszędzie powinno być 500, zwiększenie obrotów wentylatora i po sprawie. Jak znowu wzrośnie lub nie spadnie to dalej w górę. Tak to upraszczając działa i się sprawdza. W porównaniu ze sterowaniem "a włączę se 2 bieg bo chyba mi duszno" to przepaść. Wiec uwielbiam paplanine kogoś, kto neguje coś, czego nie rozumie. Pewnie że da się to lepiej zrobić ale kto normalny zapłaci za 5 czujników CO2 w domu? Dobry jeden czujnik kosztuje kilka stów... -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wypowiadacie się, a nie macie pojęcia jak to działa. Sterowanie na podstawie czujników CO2/higro w izzi ma działać podobnie jak w większych centralach reQnet - a tam spisuje się to doskonale. Jest to najbardziej zaawansowane sterowanie z jakim spotkałem się w rekuperatorach i na prawdę potrafi dostosować poziom wentylacji do tego co się dzieje w domu. Nie działa zero-jedynkowo, a próbkuje poziom CO2 od najniższych wartości i zawsze dąży do uzyskania bezpiecznego poziomu. Wystarczy, że minimalnie zwiększy się poziom CO2, a centrala już lekko zwiększa wydajność, tak, że nie możliwe jest osiągnięcie wysokich stanów w pojedynczych pomieszczeniach. A przy okazji większość dnia centrala działa na minimalnych wydatkach oszczędzając energię. Zamontowałem już kilka takich central i wszyscy klienci używają tryby inteligentnego. Centrala mierzy też średni poziom wilgotności i reaguje na drobne zmiany, gdy ktoś zaczyna gotować albo bierze kąpiel. Nie wiem, czy w izzi będą też dostępne poziomy czułości, jak w reQnet, ale tam to działa i jak ktoś w to nie wierzy, to znaczy że nie wie jak to działa Oczywiście najlepiej byłoby mieć po jednym czujniku CO2 w każdym pomieszczeniu i do tego aktywną strefową wentylację, ale to s-f... -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zapowiada się bardzo ciekawie! -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Bilansowanie nawiew-wywiew zawsze trzeba zrobić porządnie dla zamkniętego bypassu, bo przy otwartym nie mamy odzysku, więc nie ma to już takiego znaczenia. Przy wymienniki entalpicznym sprawność temperaturowa nigdy nie będzie taka wysoka, ale żeby wyliczyć faktyczną sprawność energetyczną takiego wymiennika, to trzeba już bardziej skomplikowanego wzoru i danych o wilgotności powietrza na kanałach. -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niestety te wszystkie filtry NAWĘGLANE to tylko chwyt marketingowy. Ilość węgla aktywnego na takiej włókninie przy takich przepływach powietrza jak w wentylacji starczy na kilka dni, a i też nie ma wtedy dużej skuteczności. Poza tym on nie wyłapuje zanieczyszczeń. Z doświadczenia Wam powiem jednak, że filtr antysmogowy F9 w skrzynce filtracyjnej iZZi dosyć znacznie redukuje "zimowe" zapachy. Rodzice mają kilku sąsiadów co niemiłosiernie smrodzą okolicę i od czasu montażu skrzynki jest dużo lepiej. Podejrzewam, że wyłapuje on po prostu substancje smoliste które odpowiadają za "zapach". I to wg mnie lepsze rozwiązanie, bo przy okazji mamy zdrowsze powietrze w domu. Niestety zapachu z chlewu nie usunie... Kiedyś się interesowałem jonizatorem Aeris Oxy, ponoć dobrze radzi sobie w usuwaniu zapachów, ale to bardzo drogie urządzenie i drogie w eksploatacji. -
Thessla z odzyskiem wilgoci
Ymon odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To są zwykłe wymienniki (HRV) z tych rekuperatorów, ale widać różnicę wielkości. -
Thessla z odzyskiem wilgoci
Ymon odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Thessla ma bardzo małe wymienniki, dlatego nie wprowadzi ERV np. w wersji 500, bo Home 500 jest już w klasie energetycznej B, a wymienniki entalpiczne mają niższy odzysk ciepła, który brany jest pod uwagę w tej dyrektywie (nie mylić w odzyskiem energii, który jest akurat wyższy w ERV), więc całkiem możliwe, że wtedy wpadłyby do grup C, a takich urządzeń sprzedawać już nie można... Wymiennik w reQnet ma długość 500mm, a w thessli 345 mm (modele od 300 do 500). Tak to wygląda na porównaniu: w Zehnderze jest jeszcze trochę większy. Fizyki się nie oszuka, mniejszy wymiennik, to też większe opory powietrza, a to niesie za sobą też zużycie prądu. Więc ja coraz mniej wierze temu, co podawane jest w tabelkach, bo jak widać nikt tego nie weryfikuje, tylko wolę popatrzeć co centrala ma w środku i wyciągnąć wnioski samemu. -
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
Ymon odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wymiennik w reQnet ma długość 500mm, a w thessli 345 mm (modele od 300 do 500). Tak to wygląda na porównaniu: A ma to nie tylko wpływ na odzysk ciepła, ale też i na generowane opory powietrza przez taki wymiennik, więc większe zużycie prądu, itp. Tabelki tabelkami, ale fizyki się nie oszuka. Więc nie wróżę tutaj sukcesu z tematem ERV w thessli, bo np. w AirPack Home 500 i 850 jest już teraz w grupie energetycznej B, a wymienniki entalpiczne mają niższy odzysk ciepła, który brany jest pod uwagę w tej dyrektywie (nie mylić w odzyskiem energii, który jest akurat wyższy w ERV), więc całkiem możliwe, że wtedy wpadłyby do grup C, a takich urządzeń sprzedawać już nie można... -
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
Ymon odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niestety nosem CO2 nie da się wykryć, a to główny czynnik mający wpływ na faktyczną jakość powietrza (nie tylko tą odczuwaną, bo ona zależy od wilgotności i temperatury). Latem jak jest 30 stopni na zewnątrz i idzie burza tez mówimy, że jest duszno, a przecież to nadal świeże powietrze zewnętrzne. Dlatego sterowanie na podstawie CO2 jest takie ważne, bo inaczej ciężko samemu wyregulować i ustawić rekuperator, żeby w domu mieć ZDROWE powietrze.- 562 odpowiedzi
-
- airpack
- airpack home
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
Ymon odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Home H 650 i reQnet H 400/500 mają chyba wymienniki tej samej wielkości, podobne filtry M5, wentylatory są EBM, ale reQnet ma inne, ciekawe dmuchawy - trzeba by porównać parametry z tymi w thessli. A model reQ V.550 nie dasz rady zamontować? Ma trochę większą wydajność. Albo wybierz wymiennik entalpiczny, ma mniejsze opory i centrala ma większy spręż - jak bedziesz tak ostro zimą wentylować to odzysk wilgoci się przyda. Z plusów reQnet sam Ci wejdzie na max obroty jak wpadnie więcej osób do domu, nie będziesz musiał tego pilnować.- 562 odpowiedzi
-
- airpack
- airpack home
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
Ymon odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Rozwiązanie Thesli to zwykła grzałka oporowa, która miała czasy świetności w pierwszej połowie zeszłego stulecia z kombinowanym sterowaniem, a tylko Zehnder i Reqnet mają nowoczesne, półprzewodnikowe grzałki PTC. Cytując "internety": Elementy grzejne PTC (ang. Positive Temperature Co-efficient) posiadają tzw. dodatni współczynnik temperaturowy. W praktyce oznacza to spadek mocy wraz ze wzrostem temperatury, aż do charakterystycznego dla danego typu elementu grzejnego punktu. Po osiągnięciu swojej temperatury charakterystycznej, element PTC przechodzi do pracy w stanie ustalonym. Elementy grzejne PTC posiadają własność samoregulacji mocy w zależności od aktualnej temperatury, która to z kolei uzależniona jest od odbioru ciepła od powierzchni elementu.- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Problem jest taki, że odzysk temperatury łatwo obliczyć, a odzysk energii w wymienniku ERV już dużo trudniej. Podobnie jak skuteczność odzysku wilgoci w tych wymiennikach. Dochodzi do tego zaporowa cena, jak Zehnderze i mylenie ich z papierowymi/celulozowymi badziewiami z chin w samsungach, mitsubishi itp, co przekłada się niestety na małą popularność tego rozwiązania. A wg mnie wymienniki entalpiczne to przyszłość i w tym kierunku powinna iść branża wentylacyjna. Po co nawilżacze skoro problem można minimalizować już wcześniej? Oczywiście nie zawsze to w 100% wystarczy, ale zawsze zmniejsza ryzyko przesuszania powietrza w domu. Ciesze się, że na rynku są takie centrale jak izzifast, które mimo stosunkowo niskiej ceny mają porządny wymiennik, czy reQnet który oferowany jest w opcji z ERV w "normalniejszej" cenie. Tylko gdzie reszta naszych producentów? Gdyby je rozpowszechnić, to cena samych wymienników automatycznie poszłaby pewnie w dół... -
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
Ymon odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Polskie rekuperatory reQnet można kupić w wersji z wymiennikiem entalpicznym. Różnica między zwykłym HRV a ERV w nich to około 1500 zł, więc dużo taniej niż w Zehnderze, a producent wymiennika ten sam. Problemów z suchym powietrzem zimą będzie mniej, ale wiadomo, to zależy też od innych czynników. Centrale reQnet mają wbudowane czujniki i działają automatycznie, poza tym mają kilka innych fajnych nowatorskich rozwiązań, jak wbudowane wifi - montowałem kilka sztuk w tym roku i klienci są zadowoleni, więc mogę je spokojnie polecić.- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
Ymon odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, ale optymalizacja kosztów (np poprzez szybszą produkcję) to tylko jedna z zalet pianki, EPP i podobnych wypełnień - pozostaje jeszcze niższa waga konstrukcji, zoptymalizowany przepływ powietrza, niższy hałas, brak mostków cieplnych, itp. -
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
Ymon odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pewnie, lepiej być kolejnym producentem, który każe sobie dopłacać po kilkaset złotych za każdy dodatek... wtedy jest ok. Do tańszego izzi dają sterownik w komplecie - też z oszczędności? Ja szanuję firmy, które starają się wdrażać coś nowego i nie iść utartą, prostszą drogą, bo inaczej nie byłoby postępu. Za to nie rozumiem ludzi, którzy na każdą nowość, nawet gdy nie wiedzą dokładnie jak działa, reagują negatywnie. Chyba, że to konkurencja -
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
Ymon odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Cały system i większość produktów jest ich. To, że część rzeczy zlecają podwykonawcom, nie oznacza, że nie są producentem. Tak działa w tym momencie większość firm na świecie.