  1. Klasy 5, 4 i 3 dotyczą normy EN-PN 303/5:2012 a ta dotyczy kotłów wodnych na paliwa stałe mocy do 500 kW. Badania dotyczą konstrukcji i efektów spalania oraz zabezpieczeń wymienników kotów wraz z paleniskami. Normy dotyczące palników na pellety EN-PN 15270/2008 dotyczą budowy, oraz zabezpieczeń palników na pellety do 70 kW - a te nie są podzielone na klasy. A więc nie ma klas na palniki na pellety. Formalnie nie można wystawić papierów na 5 klasę na sam palnik - bo tego ta norma nie dotyczy. Ale niektórzy producenci kotłów wystawiają papiery na 5 klasę na same palniki. Również zaczynają to robić producenci palników, zdając sobie sprawę że to czysty fejk. Odbiorcami tych fejków są urzędnicy, który zbierają papiery do dotacji, a ponieważ ich poziom techniczny jest zerowy, nie są w stanie tego niestety pojąć, a gdyby byli w stanie, to nikomu z nich na tym nie zależy - skoro inwestor ma dać papier na klasę 5, to biorą to co inwestor daje. A poza tym powyższym stare kotły zasypowe jeżeli nie są kotłami na miał lub koksiakami, pracują bardzo dobrze - nie gorzej niż nowe kotły. Wiem coś tym, bo 7 lat grzałem się takim kotłem. A obecnie tego rodzaju przeróbki są moim głównym dochodem. pzdr
  2. Nie znam kotłów Edilkamin. To włoski kocioł, myślę że Puławiak udzieli ci wielu wskazówek, skoro instaluje Redy, a to są w sumie takie same kotły. Znam dobrze Lechmy P 350, to w sumie też kopia tych samych kotłów - z podobną ceną do Edilkamin. Zastanawiająca jest tylko ta niska cena - bądź ostrożny. I kup kocioł od autoryzowanego instalatora - serwisanta Eldikamin wraz z montażem. Będzie taniej bo z 8% VAT i większa szansa, że instalator będzie znał kocioł i w razie problemów będziesz miał od kogo żądać pomocy. pzdr
  3. Jeżeli przeciętny hydraulik jest piśmienny i ma doświadczenie to poradzi sobie z kotłem. A to nie jest takie oczywiste, czego nie rozumieją producenci kotłów. Dlatego dokładają do sterownika kotła sterowanie całą kotłownią z przyległościami. Za dużo tego. Masz rację, rozumiem cię. Też zdecydowanie wolę, aby kocioł był sterowany sterownikiem kotła. Hydraulik na swoje ulubione sterowniki pomp, mieszaczy, podłogówek, pokojówek, pogodówek itp., które zna i które od lat stosuje. I chciałby założyć to, co jest aktualnie w danej kotłowni potrzebne. Ale producent musi się wyróżnić i zapodaje piękne, dotykowe, kolorowe wyświetlacze, sterujące połową miasta. Bo ma się podobać klientowi. Bo ma na uwadze swój zarobek i handlowca. Dalej jest jak wiesz.
  4. a czego dotyczą problemy użytkowników w większości, o których piszą na forach ? Myślisz, że problemów z prawidłową pracą palnika w kotle, wynikającą ze złego programu ? Myślę, że nie.
  5. Co to za kocioł ? Czy ten kocioł załatwi ci problem niedogrzewania instalacji ? Źle założonego zaworu 4D, mechanicznej blokady podajnika, za słabej pompy co, cofającego się dymu i tym podobnych problemów ? Myślę, że sterownik kotła stał się jakimś fetyszem. pzdr
  6. No widzisz. Też bym tak chciał. Dużo częściej ja mam takie serwisy jak wczoraj (dla pocieszenia w kierunku Puław). Kocioł Heiztechnik Das Pell z palnikiem Pellas X Mini. Podajnik kotła nie pracował - kocioł nie działał. Okazało się, że serwis fabryczny Heiztechnika polecał przed startem zawsze napełniać oba podajniki - główny i wewnętrzny. Użytkownik dbał o to, aby zawsze rura spiro była dokładnie napełniona pelletem........... Ale nawet twój piecyk by nie zadziałał tak jak Lechma 350 Pellet tydzień temu. Również podajnik nie działał. Opróżniłem zbiornik pelletu, a tam ze spirali podajnika tkwiła stalowa - prawdopodobnie złączka do mocowania taśm spinających palety z ładunkiem...... Zauważ, że w obydwu sytuacjach na początku winny był zawsze kiepski kocioł z kiepskim sterowaniem. pzdr
  7. Już o tym rozmawialiśmy, Puławiak. Dlatego, że ustawianiem kotłowni zajmuje się użytkownik, a nie instalator, bo taniej. Dlatego, że użytkownik kocioł kupuje w sklepie z kotłami albo w internecie, a jego montażem i ustawianiem zajmuje się znajomy hydraulik, który robi domek bez papierów, bo taniej. Dlatego, że użytkownik nie chce w kotłowni pięciu sterowników, tylko jeden, bo taniej. Dlatego, że instalatorzy, którzy robią instalację nie mają czasu zdobywać wiedzę o sterownikach, w który są wyposażone kotły kupione przez klienta. Dlatego, że sprzedawca w tym sklepie przekonuje klientów, że ustawianiem kotła zajmie się podesłany hydraulik, dzięki temu klient kupi kocioł z 8% VAT - bo taniej. Dlatego, że serwis producenta woli ustawiać kocioł przez telefon, niż wysłać mobilny serwis, bo taniej. A potem efekt jest taki, jak wspomniałeś. Niestety. pzdr
  8. " jestem kobietą więc nie bardzo się orientuje" Przepraszam, ale mimo wszystko mamy już XXI wiek. Trochę więcej wiary w siebie, proszę. Proszę zadzwonić do SAS-a. Mają wsparcie techniczne - na ich stronie podany jest numer. Nie wiem co to za sterownik pokojowy i jak jest podłączony do kotła. Myślę, że najszybciej oni pomogą. pzdr
  9. Dziwne. Zakładając że domownicy ciągle nie zużywają ciepłej wody, coś to ciepło wyciąga. Masz zawór zwrotny za pompą ładującą bojler ? Może powrót schładza bojler, gdy pompa cwu stoi ? Zrób eksperyment. Po nagrzaniu bojlera do temp zadanej wyłącz pompę cwu na sterowniku kotła, zamknij zawór odcinający przy pompie cwu. i powiedz rodzinie, żeby nie korzystała z ciepłej wody. Zobacz, czy po kilku godzinach masz spadek temperatury wody w bojlerze. pzdr
  10. Zgadzam się całkowicie oprócz tego, że: - gaszenie światła śmiało już teraz można wysterować tym sterownikiem, - palniki Defro dobrze reagują na zmianę rodzaju paliwa. Mają czujnik temperatury spalin, który uwzględnia konieczność wykonania korekt na stosowane paliwo. Znam palnik Defro w którym użytkownik pali bez problemów na zmianę pelletem drzewnym i z łuski słonecznika, nie dokonując żadnych korekt. pzdr
  11. To nie jest tak do końca. Multum ustawień podzespołów kotłowni które ma ten sterownik dotyczy instalatora, który jeżeli nie ma doświadczenia może mu rzeczywiście dać w kość. To nie powinno dotyczyć użytkownika - zwłaszcza nie-technicznego. Jeżeli się zrozumie automatykę i "interface" TECH-a, nie chce się już wracać do innego. Natomiast ustawiania pracy samym kotłem- palnikiem akurat te sterowniki wymagają mniej niż inne podobne kotły. Nie ma tam np. kalibracji podajnika - właściwie wybiera się tylko moc palnika i ewentualnie robi się małą korektę pracy wentylatora (o ile jest to konieczne). pzdr
  12. Jeżeli bojler musi być często dogrzewany, to albo masz bardzo mały bojler, duże zużycie ciepłej wody użytkowej, lub masz pompkę cyrkulacyjną, która ciągle chodzi. Jeżeli masz taką pompę, to wyłącz ją. A jeżeli musi być, to podłącz ją przez sterownik czasowy. pzdr
  13. Spalanie masz w normie. Może i można coś zaoszczędzić, ale nie jest źle moim zdaniem. Bojler się nie grzeje przy okazji dogrzewania domu bo pewnie uznał że tego nie chcesz. Skoro ustawiłeś temp zadaną 52 stopnie i histerezę 20 st, to pompa ruszy jak temperatura wody w bojlerze spadnie do 31 stopni. Czyli przypuszczam dopiero po mocnym zużyciu porannym lub wieczornym. Trochę słabo, bo jak rano nie spadnie do 31 stopni to może być kłopot z wodą wieczorem. Nie wiem czemu tak to ustawiłeś. Bojler jest izolowany, temperatura po jego nagrzaniu sama nie spadnie. Zmniejsz histerezę do 5 stopni, nie więcej. pzdr
  14. Nic nie rozumiem. Piszesz, że jest zimno w domu. Temperaturę ochrony powrotu kotła ustawiasz na 55 st. Temperaturę zadaną na grzejniki też 55 st. To jak ten kocioł na zagrzać te grzejniki ? Podwyższenie temperatury zadanej wygrzeje bardziej tylko kocioł - wzrośnie ci tylko temperatura powrotu. Duża histereza wychłodzi ci bardzie instalację. Daj szansę grzejnikom. Rozkręć ten mieszacz na obieg grzejnikowy na temperaturę taką jaką masz zadaną na kotle. Zobacz czy będzie różnica.Moim zdaniem kocioł dużo pali, bo cały czas grzeje dom na mocy minimalnej - długo i ze stratami paliwa. Ale mogę się mylić.... Pzdr
  15. Jeszcze raz powtarzam jak mantrę: najlepszy kocioł na pellety to ten, na którym zna się Twój lokalny instalator, który go będzie montował, uruchamiał i serwisował w razie potrzeby. Porozmawiaj z nim, niech ci doradzi, lub poszukaj innego. pzdr
  16. W palniku na pellet spalamy pellet. Do spalania zrębki służą paleniska na zrębkę. W każdym palenisku na zrębkę można spalić pellet. Odwrotnie niekoniecznie. pzdr
  17. https://emodul.pl/authenticated pzdr
  18. Może jednak przyjedź, aby zobaczyć równie nowy jak Spektra - Defro Alfa - najmniejszy kociołek to 3,5 - 12 kW - myślę, że znajdziesz to co lubisz (oprócz sterownika - jak zwykle za bardzo naćkanego..) - o ile Defro go wystawi pzdr
  19. A ja proponuję nowy kocioł Defro Spektra 10 kW oraz Lechmę P-350 Pellet 13 kW. Z możliwością diagnostyki i sterowania przez internet. pzdr
  20. Jedni się nie chcą leczyć, a drudzy się już wyleczyli - np Defro Alfa i Spektra. A poza tym niestety, ale do kotłowni goście nie wchodzą, a więc w naszej pięknej Ojczyźnie najważniejsza jest cena, a nie dizajn
  21. Na pewno kocioł ma bardzo dobry palnik - myślę, że obecnie jeden z najlepszych na rynku. Nie znam sterownika (nomen omen) Pello. Eco-palnik ich fabrycznie nie stosuje. Kocioł ma wymagania co do ciągu 20 Pa. To bardzo mało jak na pionowy, wymiennik płomieniówkowy z zamontowanymi w środku turbulatorami. Ja bym go montował z wentylatorem wyciągowym, aby wyeliminować ryzyko cofania się spalin do kotłowni. A poza tym wygląda dobrze. pzdr
  22. "Czy jest możliwe ustawienie, by zimą piec nie właczał się specjalnie dla boilera gdy spadnie jego temperatura, lecz by dogrzewał wodę przy okazji ogrzewania pomieszczeń. Obecnie właczona jest opcja pompy równolegle, zauważyłem jednak, że jeżeli temperatura CWU nie spadła ponizęj zadanej histerezy to pompa CWU się nie włacza. Z kolei np. po kąpieli gdy temperatura w pomieszczeniach jest OK a temperatura CWU spadła, piec załącza się by dogrzać wodę i przy okazji dodatkowo ogrzewa pomieszczenia (w tym wypadku nie bierze pod uwagę, ze pomieszczenia ma zadaną na sterowniku pokojowym temperaturę). Chodzi mi o to, by w takich sytuacjach piec nie włączał się specjalnie by dogrzać boiler a zrobił to dopiero w momencie gdy się załączy w celu ogrzewania pomieszczeń." Najprościej - na sterowniku palnika załączyć opcję sterowania pomp "tylko ogrzewanie" i podłączyć przewodem obie pompy równolegle. " (w tym wypadku nie bierze pod uwagę, ze pomieszczenia ma zadaną na sterowniku pokojowym temperaturę)". W sterowniku palnika aktywować funkcję "Termostat standardowy" jeżeli przewód sterownia pokojowego jest odpowiednio podłączony do zacisków w sterowniku palnika. pzdr
  23. DTR-ka KIPI: 9.2. Czyszczenie komory nadmuchowej rurowej. Podczas pracy palnika część produktów spalania może przedostawać się poprzez otwory napowietrzające w rurze paleniskowej do przestrzeni pomiędzy tą rurą, a rurą zewnętrzną. W zależności od rodzaju stosowanego paliwa czyszczenie tego podzespołu należy dokonywać średnio co 6 miesięcy. W celu ich usunięcia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją ( patrz rys. 8 i 9): 1 Całość: http://kipi.pl/wp-content/uploads/2017/11/DTR-ver.-14.pdf pzdr
  24. Otwórz wyczystkę pod turbulatorami i usuń stamtąd popiół. Również zwrócił bym uwagę, czy pod obrotową komorą spalania palnika nie zebrał się popiół, który zamyka dostęp powietrza. Aby to zrobić trzeba wyjąć palnik - jak to zrobić powinno coś pisać w DTR-ce palnika KIPI. I tak musisz odsunąć zasobnik, żeby dostać się do wyczystki turbulatorów. pzdr
  25. Niezupełnie. Cel jest ten sam, tylko powody instalacji inne. Regulator ciągu jest jego ogranicznikiem. Wentylator wyciągowy jest jego wymuszaczem. pzdr
×
×