Jest to parametr 9-05. Powinien być ustawiony na minimum 25 stopni. Tak grzeje tylko i wyłącznie według zadanego harmonogramu. Z tym, że ja mam termostat pokojowy od Althermy II generacji, ale działa tak samo jak Madoka. W harmonogramie mam w drogiej taryfie ustawione 21 stopni, a w taniej 23. Delta to różnica temperatur na wyjściu i powrocie do pompy. Co do różnic C-07, czyli sterowania, zobacz instrukcję instalatora na stronie 11 i 12.
-
Proszę nie wprowadzaj w błąd. Sprawdź sobie parametr F-0D. Tam jest do ustawienia parametr - tryb pracy pompy.
-
Przebrnąłem przez 10 ostatnich stron. Wydaje mi się, że część błędów w funkcjonowaniu pompy, to po pierwsze błędy instalacyjne np. zbyt małe rurki do rozdzielaczy, a po drugie błędy w ustawieniach pompy. Np. jak pompa może nie taktować jak minimalna temperatura powrotu jest ustawiona na 25 stopni, a na krzywej minimum mamy 27. Przerabiałem to w swojej starej Althermie II. Podniosłem krzywą, ustawiłem pracę pompy nie na próbkowanie, a na żądanie i grzałem według harmonogramu. W instrukcji mamy napisane, że "Żądana temperatura zasilania to wynik kilku ustawień (wartości nastaw, wartości przesunięć, krzywe zależne od pogody, modulacja).
-
Akurat zabawa pompą Daikin nie jest prosta, gdyż jeden parametr ma wpływ na drugi. Np ja oprócz krzywej grzewczej mam jeszcze ustawioną modulację, deltę T na 5C i harmonogram temperaturowy, ale na zasadzie odczytu z termostatu pokojowego. Faktem jest, ze te nowe pompy wolniej nagrzewaja wodę niż drugiej generacji, ale np. pobór prądu z 8kWH na dobę spadł do 3 za C.W.U. Tryb instalatora -> Zbiornik -> Tryb Nagrzewania -> tylko harmonogram ? - tak dokładnie. Ja mam komfort 44 i eko 40, ale nigdy nie używam eko, gdyż komfort grzeję pomiedzy 4.30, a 6.00 i 14.30, a 15.00. Do tego w godzinach porannych i wieczornych mam włączoną pompę obiegową.
-
krzywa zależna od pogody + termostat dedykowany do Daikina. Mam pytanie do was, jaki macie maksymalny przepływ wody przez instalację? Ja w drugiej generacji miałem 42 l/min, tutaj maks. 29 l/min.
-
A którą masz Althermę? Jak III dokup dedykowany termostat pokojowy EKRUDAS i zmień parametry. Wtedy pompa nie bedzie Tobie taktować. Przynajmniej u mnie tak pomogło wcześniej w II generacji. Wyciągnąłem z pompy ten termostat i wstawiłem do domu. Ja tez miałem krzywą grzewczą ustawioną na 27, ale przy modulacji na 3, podniosłem do 28. Nie zmieniaj minimalnej temperatury na powrocie, bo zaczną Tobie grzałki chodzić.
-
Czołem Panowie. Wróciłem na forum i jakby co pomogę na tyle, na ile potrafię. Wymieniłem Althermę II na III 8kW. Zatem mam porównanie do obu. Niestety te III generacji 8kW są jednofazowe i musiałem zwiększyć przydział mocy dla domu z 11kW na 16kW, co dało też bezpiecznik C25. Tutaj II generacja była lepsza, bo rozbijałem i pompę i agregat na 3 fazy.
-
Ale jak ja ocenię liczbę startów, nie mając widoku tego z poziomu menu.
-
Przegląd tyle samo, a anwet taniej bo czynnik tańszy - jeśli będzie trzeba dodać. Różnica nie była wielka. Tak byłem i plusy tamtej wymieniłem. Jednak przyszłość pokazuje, że pompy z czynnikiem R32 będą wypierać te ze starszym. Poza tym nowy Daikin na większa sprawność od swojej poprzedniczki. Jedna uwaga tamta, to była trójfazowa o mocy 16kw, a ta jest 8kw i jednofazowa.
-
Bo miałem okazję, a że lubię nowinki techniczne, to wykorzystałem to. III w porównaniu do II ma fajniejszy design W dodatku Altherma III już ma nowy czynnik i chciałem zobaczyć jak będzie dizałać znim.
-
Wymieniłem kilka dni temu moją Altherme II na Althermę III i powiem szczerze, ze jestem zawiedziony ustawieniami pompy. Jednak druga generacja miała większe możłiwości to raz, a po drugie usunięto w III wgląd w liczbę startów sprężarki i godzin jej pracy. Dodatkowo zamontowałem sobie termostat pokojowy do lepszego ustawienia pompy i niestety, nie ma już takich możliwości jak w drugiej generacji. Plusem jest spadek poboru kwh w podobnej temperaturze dobowej z poprzedniego roku o ok. 10. także woda ze zbiornika 230l lepiej trzyma ciepło niż w tamtym 260.
-
cristoteles, a jak duży powierzchniowo masz dom?
-
Po co grzejesz wodę 3 razy dziennie? Masz takie zapotrzebowanie? Druga sprawa. Jak masz ustawiony sterownik? Przy pompie? Przenieś go do domu i ustaw jako termostat pokojowy a odczujesz różnicę. Mamy różne pompy, ale domy podobne.
-
Ale czego boicie się tak grzałek? Ostatnie mrozy były dobrym czasem, aby potestować pompę. Zmniejszenie temp. równowagi z -15 na -8, faktycznie skutkowało dłuższą praca na grzałkach, ale nie odbiło się to na zużyciu prądu (zmiana maks. 5 kWh na dobę). Co więcej, szybciej osiągałem zadaną temperaturę w domu. Sądzę, że pompa jest tak skonstruowana, że wie najlepiej kiedy włączyć grząłkę, a kiedy nie.
-
Trochę mnie nie było na forum. Widzę, że sporo spraw zostało poruszonych. Daikin wprowadził teraz autoryzowanych montażystów i moze warto się do nich zwrócić, a poza tym co rok należy wykonać przegląd pompy. U mnie za styczeń takie wyniki: W 2017 roku miałem w styczniu 696 startów.
-
MMInstalacje. Poszukaj ich są na FB. mają sklep pokazowy w Lesznowoli.
- 7 odpowiedzi
-
- okolice
- piaseczna?
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A ja polecę mojego instalatora. Ma też sklep stacjonarny w Lesznowoli.
- 7 odpowiedzi
-
- okolice
- piaseczna?
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak, trzeba założyć.
-
Daikin ma milion ustawień, które są powiązane ze sobą i zmiana jednego powoduje zmianę drugiego. Możliwe, że coś jest u was pozmieniane. Ja sam miałem problemy na początku, bo instalator był jeszcze młody, ale później sam i z jego pomocą "zrozumieliśmy" Althermę na tyle, na ile się da. Nadal są kwestie, które uważam, że Daikin mógł lepiej rozwiązać. Daikin wprowadził certyfikowanych instalatorów. Zadzwoń do kogoś z terenu woj. łódzkiego.
-
@marek123 załączniki nie działają. Po drugie warto uzmysłowić sobie pewną zależność: Dopiero jak ogarnąłem sobie to zdjęcie, to mogłem pójść dalej. Sądzę, ze 26C otoczenia, to po prostu pompa zmodulowała by na maksa krzywą grzewczą i grzała tak długo, aż osiągnie 26, chociaż przy tak niskiej krzywej byłoby prawie niemożliwe. @kojak77 Tak powinno być, z tym, ze zależy jak masz ustawiony parametr 9-01, bo fabrycznie jest on ustawiony na 25C i wtedy delta 5 nie będzie działać. Chcąc mieć wyższą temperaturę, uważam, ze powinno się podnieść krzywą lub wprowadzić modulację krzywej, aby pompa sobie sama dobrała.
-
U mnie od poczatku grudnia sytuacja wygląda tak: Krzywą mam ustawioną -20/37 i 14/27. Delta 5. Z tym, ze włączyłem teraz modulację, więc na początku kiedy pompa startuje z harmonogramu, to modulacja jest pełna na +3C. Później juz działa jak krzywa grzewcza. @marek123 Sądzę, ze skoro mam tylko tyle startów, to pompa dosyć rzadko się odszrania. Może jest to spowodowane a) jej wielkością, b) ilością pętli/wody w podłogówce, lub usytuowaniem jednostki zewnętrznej. BTW. Ma ktoś szkic zbiornika na CWU? Bo ostatnio usłyszałem od hydraulika, że nie musze wygrzewać tej bakterii, bo Daikin ma jakąś wężownicę w zbiorniku itp.
-
U mnie drastycznie spadła liczba startów po przeniesieniu sterownika do salonu. W dodatku temperatura się ustabilizowała. Termostat ma histereze 1C, zatem czasami moze być różnie. U mnie jak mam 23c ustawione na termostacie, to przy modulacji włączonej na poczatku, krzywa pracuje wlasnie na +3c. Później pompa moduluje krzywą i przepływem, aby utrzymywać przez chwilę te 23c. Przyznam, że dopiero kilka razy osiągnął żądaną temperaturę. Dodam tylko, że mam temperaturę w termostacie przesunięta o 0,5c, bo jesr trochę w niemiarodajnym miejscu zamontowany.
-
Dobra, zróbmy inaczej. Mimo, ze nie jestem instalatorem pomp ciepła, a zwykłym użytkownikiem, to postaram się pomóc. Wstaw zdjęcia z ustawień systemowych dotyczących CWU. Są to m.in. to co wstawiłęś, ale też, E, 05, 02, 07.
-
No i masz odpowiedź. Masz źle ustawione 6-0c i 6-0e. Sprawdź w opisie co to oznacza. Masz w 6-0e maks temp. Ustawiona 47C. Ja 60 abym mógł wygrzewac zbiornik raz w tygodniu. Po drugie zmień 6-0c czyli żądaną temperaturę powtornego dogrzania. Tak poza tym to komfort mam 43C, a eco 38C.
-
Dziś wieczorem sprawdzę u siebie, ale fabrycznie są 2C. EDIT: Mam u siebie ustawione 6-00 i 6-01 na 2. To jest powód dlaczego u was tak jest. Czasami jest tak, że jednego ustawienia nie zmienisz, jeśli nie zmienisz innego. Zobacz co masz w 6-01. W ogóle zrób zdjęcie ustawień jakie masz z początkiem 06.