  1. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Mam G12W. Wczoraj przyszedł mi rachunek za prąd. Dość wysoki, ale jest od 20.10. do 20.12. kiedy to w październiku i listopadzie miałem nalatane ponad 150h na grzałkach, bo ustawienia za niskie były. Teraz w grudniu mam 38h pierwszej grzałki i 11h drugiej. jak rozmawiałem z kimś z Daikina, to powiedział, żebym grzałek nie wyłączał, bo może być jeszcze drożej niż z grzałkami. Z drugiej strony jedna grzałka ma 3kw druga 6kw, więc patrząc na zużycie, może nadal jest tutaj pies pogrzebany. Jednak jest to też pierwszy rok pracy, a raczej kilka miesięcy, bo pompa pracuje od października, więc większe zużycie może jest z tym związane.
  2. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Pierwsze to kWh, a drugie to średnia dobowa temperatura. 22 -3.0 45 -4.0 34 -1.0 65 -1.0 34 -3.0 40 -4.0 37 -1.0 33 1.0 Mniej więcej tak. Te 65 to cały dzień chodziła na krzywej +3
  3. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Od 19*C w sypialni, poprzez 20.5*C w pokoju syna i w salonie po 21.5*C w łazienkach. Garaż 14*C.
  4. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Mam pytanie do was jak tam zużycie prądu w grudniu, bo jak czytam niektóre wpisy osób, to za głowę można się złapać. ja mam średnia od pierwszego grudnia 38,42 kWh dziennie, przy średniej temperaturze 0,4. Żeby nie mieszać w wątku o pompach, gdzie i tak zaśmiecają inni swoimi Panasonicami etc. powiedzcie mi jakie macie ustawienia pompy. Ja w tym momencie wyłączyłem kompensację. Deltę mam na 3*C, krzywą grzewcza podniosłem na 25/14 i 34/-20. Punkt równowagi to -15. Jednak żona mówi, że w wilgotne dni jej zimno, więc albo wróce do kompensacji, albo podniosę krzywą. C.W.U to 40 Eco i 48 komfort. Temperatura minimalna to 25*C. Grzanie pompą w oparciu o harmonogram 22.00-6.00 0, 6.00-13.00 - przesunięcie -4, 13.00-15.00 - 0, 15.00-22.00 - -4. Co do C.W.U. to grzeję komfort 4.30-6.00 i ECO 13.00-15.00 oraz 19.00-22.00. Pompka cyrkulacyjna chodzi 6.00-7.30 i 19.00-21.00. Czasami mam wrażenie zimnej wody, kiedy napuszczam do wanny A jak u was kształtują się parametry?
  5. Wprowadziliśmy się w sobotę, ale od początku grudnia obserwuję zużycie energii i tak: 1.12. - 40kWh 2.12. - 44kWh 3.12. - 41kWh 4.12. - 47kWh 5.12. - 44kWh 6.12. - 40kWh Mam taryfę G12W i staram się grzać w oknach normalnie, a w drogiej -4. Zasobnik C.W.U. to 260 grzany w taniej do 48*C i dogrzewany w oknie 13:00-15:00 do 40. Krzywa grzewcza ustawiona na -20/32 i 15/25, z tym, że mam kompensację ustawioną na +2*C w temperaturach -2+2. Jednak patrząc na wasze zużycia energii, to na razie u mnie słabo.
  6. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Właśnie w Październiku miałem 169h BUH 1, dlatego, że na krzywej (1-03) miałem nie 25 stopni, a 23. Jednak jak pisze clarnet jest to dużo powiązanych parametrów. Dlatego zastanawiam sie także na jeszcze jednym, a mianowicie (9-01), czyli temperaturę minimalną ogrzewania też mam zmniejszoną do 23 i to też może być powód załączania BUH. Maksymalną ma 38. Co do samej grzałki miałem na myśli nastawę 4-00, która domyślnie ustawiona jest na 1, czyli aktywna. Nawet jak zmienię na 2, to wraca na 1.
  7. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Punkt równowagi mam ustawiony na -15, a pracy grzałek nie mogę zablokować. Kiedy ustawiam zamiast aktywnej na tylko C.W.U, to i tak po restarcie wraca na aktywne. Co do dezyfekcji mam minimum, czyli 40min w piątek o 2:00 na 60 stopni. Sądzę, że może to mieć jednak związek z temperaturą wody i to co pisałeś, że poniżej określonej temperatury pracuje tylko na grzałkach. Ostatnio grzała mi woda ok. 22 stopni i na powrocie wychodziło 20.
  8. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Prawie cały na ogrzewanie C.O. Z tego na C.W.U. BUH 1 - 5h i BUH 2- 1h.
  9. doktorant

    Altherma DAIKIN

    No tak. Masz termostaty pokojowe. Ja mam tylko przy pompie. Szukam ciągle rozwiązań, bo uważam, że zbyt dużo prądu pobiera mi pompa. Od 2.11 do 15.11. pobrała 390 kWh. Pompa pracowała 262 godz., sprężarka 142 godz., BUH 1 - 67 godz., a BUH 2 - 8 godz.
  10. doktorant

    Altherma DAIKIN

    A jak masz ustawiony harmonogram? W sensie np. Comfort i Eco, czy sztywno stopnie?
  11. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Jakie macie nastawy w swoich pompach? U mnie w takie dni jak teraz mam za ciepło w domu. Krzywą grzewczą mam ustawioną na 32/25 i -20/13. Delta T na 3 stopnie. Minimalną temperature 21 oraz grzanie z harmonogramem w drogiej taryfie eco -6.
  12. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Specjalnie pojechałem na budowę i od piątku wieczorem do niedzieli do 22.00 załączyła mi się 5 razy. Sterownika pokojowego nie mam. czas uśrednienia 24h. Tryb nastawy mam zależny od pogody. Wezwałbym instalatora lub poszukał gdzieś indziej odpowiedzi.
  13. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Przez ostatnie kilka dni siedizałem przy pompie i testowałem różne ustawienia. Miałem zbyt ciepło w domu bo 22-23 stopnie. Okazało się, że przyczyną była zbyt wysoka temperatura minimalna,która była ustawiona na 25 stopni. Co do załączeń pompy ja bym szukał w ustawieniach instalatora i ustawieniach pompy obiegowej.
  14. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Przepraszm teraz sprawdziłem końcówka CAW1
  15. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Obie jednostki mam 3-fazowe. Też uważa, że są trochę za duże, ale kupiłem w dobrej cenie. Wylewkę mam anhydrytową. To co dziś zmmieniłem to sposób popmpy na próbkowanie, chodź nie wiemm co to do końca znaczy. Odczyt mam ustawiony z ostatnich 24h. Czytając Tojego bloga, zwróciłem uwagę na porady, ale chyba one dotyczą starszych wersji. Czyli mam dwie możliwości ustawienia twardo odejmowanie stopni lub trybami. Ogólnie mam teraz ciepło w domu ok 21-22 stopnie i zastanawiam się, czy mogę zmienić w krzywej z 25 na 24.
  16. doktorant

    Altherma DAIKIN

    Mam pytanie odnośnie ustawień Daikina ERLQ016CV3. Dom 250m2, 100% ogrzewanie podłogowe, ocieplony od podłogi 20cm, ściany 20cm 0.0031 i dach 24 cm piany. Mam ustawioną krzywą grzewczą na osi x 32 stopnie i minimum 25, a na osi y -20 i 13. Grzanie ustawione w zalezności od pogody. Co mam zmienić, aby zrobić to zgodnie z harmonogramem, aby grzać w II taryfie? W ustawieniach ustawiłem sobie tryb komfort i tryb eco, który dałem -6. I tak sobie ustawiłem godzinowo kiedy komfort, a kiedy eco, ale nie wiem czy dobrze. W dodatku na ekranie głównym, kiedy jest tryb Eco mam jeszcze przesunięcie -6. Przy takich ustawieniach na ekranie głównym mam cały czas ikonę "słońca".
  17. doktorant

    izolacja poddasza pianką

    Dzięki za odpowiedź. Jutro przychodzi firma pianować mi dach. Z tego co widzę, jest raczej godna zaufania. Wybrałem Polychem.
  18. doktorant

    izolacja poddasza pianką

    Panowie, a kto z was ma piankę z Polychemu Purex lub PCC Ekoprodur i mógłby polecić firmę z mazowieckiego i powiedzieć jak wygląda u was piana? Ostatnio spotkałem się z przedstawicielem firmy, która używa piany firmy Honter, czyli Foam-Lok 500, który mówi, że te polskie nie mają europejskich certyfikatów, nie trzymają stabilności wymiarowej w niskiej i wysokiej temperaturze, a co najważniejsze nie mają gwarancji 40 lat.
  19. Nie miałem na myśli dokładności, tylko błędu podczas przenoszenia z mapy papierowej na cyfrową i błędu nanoszenia punktów. Co do granicy podziałów może być problem, bo ktoś płacił tyle lat błędnie wyliczony podatek od nieruchomości/rolny. U mnie w gminie było podobnie. NA szczęście sąsiad odpuścił sobie roszczenia.
  20. Chyba nie, skoro teraz u mnie tak działa. Wylewkę anhydrytową zabezpieczył profesjonalnie.
  21. Możliwe, że wtedy było jeszcze wszystko piśmienne, a teraz elektroniczne i podczas przenoszenia, punkty się źle naniosły. Ogólnie przyjmuje się, że mapy ze starostwa są ważniejsze od tych z gminy.
  22. Nie są źli, ale lepiej przejedź się do Sękocina do firmy Noczka. Mają lepsze ceny.
  23. Przyłączam sie do pytania.
  24. Zima nadchodzi, ale praca nie ustaje. Czas na prace wewnątrz.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...