Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

ASANAK

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    99
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez ASANAK

  1. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Zapomniałem dodać pompa teraz działa cały czas
  2. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Ustawione na sr02 na spd na 3 wtedy pompa sama się włącza ale za to nic na pompie nie mogę zrobić wyświetlacz pokazuje jw + po prawej na górze booster a na dole service sory że ci zawracam głowę ale instrukcja IMO jest kompletnie do niczego
  3. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    indoor WH-SXC12F6E5 outdoor WH-UX12FE5
  4. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Model tcap 12kw prod 2014 to chyba seria f
  5. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Nie wiem niestety o jaką prędkość chodzi pisałeś, że pompy ale nic mi to nie mówi
  6. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Pompa nagrzała do 50 właśnie zasobnik 300l Galmet Maxi
  7. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Teraz widzę, że grzałka działa, ale pompa nie czy przy sterylizacji grzeje sama grzałka ?
  8. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Booster miałem na no przełączyłem na on czy prawidłowo? I czy do sterylizacji pompa może być na timerze czy z wyłączonym czy obojętnie
  9. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Co do pinów to nie wiem a booster sprawdzę i napiszę
  10. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Mam 1'35 ustawione mam wrażenie, że to jakby pompa nie wysyła informacji
  11. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Witam mam problem Tcap 12 kw nie grzeje mi wody powyżej 50 stopni zauważyłem że nie wykonuje sterylizacji i próbowałem po prostu ustawić tank na 70 stopni na próbę i nic mam wpiętą grzałka ale chyba ona ni działa jak jest podpięta do pompy jak wpinam ją bezpośrednio w gniazdko to czuję że grzeje
  12. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    witam dzięki, ale przyznam się bez bicia na 1000% sobie nie poradzę z tym jestem można by powiedzieć laikiem
  13. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Kurcze to niedobrze myślałem, że to będzie działalo jak w poprzednim piecu gazowym niestety, ale np wieczorem jak ktoś kąpie się w wannie dłużej lub 2 osoby jedna po drugiej to brakuje ciepłej wody to co w takiej sytuacji przecież nie sposób jest latać za każdym razem do kotłowni i "na krótko" zmieniać na tank a co do ustawiania tego opcji głównej - to nie da się tak żeby grzało w wyznaczonych godzinach a dogrzewało trochę jak spadnie np o 10stopni temperatura ? kolejne pytanie czy dobrze rozumiem, że jeżeli mam ustawione heat + tank np 13 do 15 i pompa zagrzeje wodę o np 13-40 to wtedy automatycznie włącza grzanie CO czy źle rozumiem ? a jak u ciebie jest i ogólnie u użytkowników PC z wodą zawsze starcza ciepłej wody ja mam zbiornik Galmet300l i nastawione 52 stopnie
  14. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    ponawiam pytanie bo zostało jakoś z tyłu a dla mnie to ważne i dotyczy Panasa jednak mam pytanie w sprawie CWU, mam Tcapa 12KW i sterownik salusa tygodniowy dołożony, nastawiłem sobie grzanie w tańszej taryfie w timerze w stylu 13 do 14 heat + tank ON , potem 14 heat ON, potem np 3 rano heat + tank on i 4 rano heat ON i wszystko działa tylko jest problem jak temperatura wody spadnie nawet o 20 stopni to pompa ( moim zdaniem ) powinna nawet w droższej taryfie ją podgrzać a tego nie robi - czeka i podgrzewa dopiero w godzinach ustawionych w timerze ? z góry dzięki
  15. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    witam niestety zgodzę się z tym jak miałem w poprzednim domku ogrzewanie gazowe grzałem w dzień w nocy ustawione o -2 stopnie obecnie nowy dom nowe rozwiązanie PC ( gazu brak) i żeby obniżyć koszty grzeję w nocy co jak dla mnie jest mniej komfortowe i tego nie ukrywam, mam w całym domu podłogówkę i na szczęście faktycznie temperatura podnosi się w pomieszczeniach o ok 1 stopień przez noc a więc tragedii nie ma ale wypadałoby odwrotnie. Jednak oszczędności w grzaniu w tańszej taryfie są rzędu 40 % - 45 %a więc warto
  16. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    witam mam pytanie w sprawie CWU, mam Tcapa 12KW i sterownik salusa tygodniowy dołożony, nastawiłem sobie grzanie w tańszej taryfie w timerze w stylu 13 do 14 heat + tank ON , potem 14 heat ON, potem np 3 rano heat + tank on i 4 rano heat ON i wszystko działa tylko jest problem jak temperatura wody spadnie nawet o 20 stopni to pompa ( moim zdaniem ) powinna nawet w droższej taryfie ją podgrzać a tego nie robi - czeka i podgrzewa dopiero w godzinach ustawionych w timerze ? z góry dzięki
  17. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    witam ja miałem i moim zdaniem jest do niczego za 1000zł i prawie nic nie można - nawet nie pokazuje temperatury na wyjściu i wejściu najważniejsza chyba funkcja to możliwość ustawienia na cały rok na każdy dzień oddzielnie godzin grzania itd
  18. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    tzn u mnie na zewnątrz tez wcale nie jest zbyt głośno oczywiście wentylatory słychać, ale normalnie w sypialni jest taki podźwięk ( ciężko to nazwać )
  19. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    witam u mnie stoi oddzielnie ok 20cm od elewacji na bloczkach betonowych
  20. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    witam w sprawie tego hałasowania ja mam pompę z tyłu sypialni z boku ok 4-5 z boku ściana to pustak + 20cm styrop grafit i bardzo wyraźnie słyszę takie "buczenie" - "szum" ( w szczególności w rogu domu tj. zarazem sypialni ) jak pompa pracuje a jak rozmraża to jeszcze bardziej wyraźnie czy pomogłoby trochę takie obudowanie tej pompy po bokach i z góry żeby te "buczenie" tak się nie niosło ? obudowanie oczywiście z zachowaniem jakiejś odległości żeby był przepływ powietrza. Nie wiem czy to przez rurki doprowadzające od jedn. wewn do zewn , które idą pod sufitem 1 piętra do kotłowni ( sypialnia jest na 2 piętrze obok ) czy to po prostu tak słychać te wentylatory z zewnątrz ?
  21. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    pogadam z hydraulikiem a studniarz chyba nie bardzo nie ma studni, czytałem trochę, że śmierdzi "jajami" u mnie nie tylko tak delikatnie zapach nawet ciężko powiedzieć jaki, ciekawe co to zobaczę i napiszę czy pomoglo
  22. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Dzięki za odp filmik byłby super jak pamiętasz naszą rozmowę zrobiłem jak ugodniliśmy tj. np 13 heat +tank a od 14 heat itd i niestety jak pisałem nie grzało mi wody, tymczasowo przestawiłem na gorsze rozwiązanie czyli jak pisałem np 13 tank on, 13-30 tank off, 13-40 heat on , 02-00 tank on 03-00 tank off 03-10 heat ON i jak na razie działa OK, ale wiem, że nie jest to dobre ustawienie TUTAJ twój punkt 2 i 3 ( PUNKTU 1 nie rozumiem ;-( ) a co do priorytetu wywnioskowałem z kilku postów gdyż jak rozmawialiśmy w instrukcji tego nie ma albo ja źle coś rozumiem jestem laikiem w tych sprawach niestety, ale dostałem swój pierwszy rachunek za prąd i jestem zadowolony, za wyjątkiem może 3-4 najzimniejszych dni w styczniu grzałem tylko w tańszej taryfie i wyszło mi za ogrzewanie CO I CWU za 5 miesięcy ok 1300-1400 zł. a grzeję ok 200m2
  23. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    Witam dzięki właśnie mamy z żoną wrażenie, że woda zaczęła "śmierdzieć" po awarii wodociągu gdzie przez prawie cały dzień nie mieliśmy wody a jak mam to odkazić bo trochę mnie przestraszyłeś z tym zakażeniem jak pisałem mam ustawione te wygrzewanie niestety jestem laikiem co oznacza anoda magnezowa ( czytałem w google ) czy chodzi o tą grzałkę do wygrzewania czy coś "w środku" w zbiorniku ? i jak mam odkazić ? ten podchloryn można kupić ale jak mam go zastosować ? no i ostatnie czy to normalne w "młodej" instalacji używanej od ok 5 miesięcy ?
  24. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    OK lukasza tak miałem wcześniej jak do ciebie dzwoniłem ale wtedy nie grzało mi wody w ogóle nic a nie umiałem włączyć priorytetu CWU i podobno nie da się tego zrobić zrobię jak napisał bobrow spróbuję gdyż moja małżonka nie była szczęśliwa jak 2 razy wieczorem nie było ciepłej wody do kąpieli jak "kombinowałem" z ustawieniami heat + tank A JESZCZE JEDNO BARDZO WAŻNE pytanie czy u was ciepła woda ma taki dziwny zapach ?? byłem u sąsiada żeby sprawdzić czy po prostu u nas we wsi tak jest i niestety u niego jest w miarę normalnie a ja czuję wyraźnie, że u mnie jest źle tj. jakoś śmierdzi niezbyt mocno, ale przeszkadza mi to, woda z wodociągu przepływa przez stację uzdatniania ( odkamienianie przez sól) mam włączone wygrzewanie wody 1 raz w tygodniu - chociaż jak pisał map78 może niepotrzebnie bo używamy wody codziennie
  25. ASANAK

    Panasonic Aquarea

    super dzięki za podpowiedź czyli jak już to ustawię to mogę czas grzania wody wydłużyć gdyż jak nagrzeję wodę to wtedy nieważne czy PC zagrzeje w 30min czy w godzinę po zagrzaniu wody włączy się grzanie CO ? tak ? i jeszcze podejrzewam, ze w timerze muszę zmienić na np 13-00 heat + tank bo obecnie mam 13 do 13-30 tank ON potem 13-30 Tank OFF i dopiero bodajże 13-40 ( nie można ustawić na 13-30 już ) mam heat ON czy mój tok rozumowania jest trafny ?? :
×
×
  • Dodaj nową pozycję...