  1. Jest to tak banalne że aż śmieszne, a Ci którzy piszą że się nie da to albo się śmieją z Twojego elektryka, albo są kompletnie zieloni w tej branży
  2. Hehe wiedziałem że sie do tego przyczepisz. Dla Ciebie wszystko co piszą inni to bzdury, albo bzdety. Nawet do ceny swojej konkurencji sie przyczepił... masakra. Kolego buzzer11 jak nie miałeś jeszcze pomiarów powykonawczych instalacji to śpij spokojnie, nie martw się na zapas, a jeśli miałeś to wystarczy że zrobisz test różnicówki tym przyciskiem co masz na urządzeniu.
  3. Też mi rada. Pomiary: 100zł, a nowa różnicówka 75zł
  4. Owszem, o ile podłączyłeś żarówkę o mocy kilku wat, nie więcej niż 6,9
  5. Norma IEC 60364-7-701:2006 mowi że wszystkie gniazdka należy zabezpieczyć różnicówką z wyjątkiem tych objętych separacją pojedyńczego odbiornika. Możesz też zastosować ELV. Alternatywa zawsze się jakaś znajdzie Skrót myślowy od: zasilania indywidualnego z transformatora separacyjnego
  6. Dla mnie sprawa jest oczywista, ale jak masz jakieś wątpliwości to podłącz tylko jeden kabel (3 żyły) i sprawdź czy we wszystkich gniazdkach jest prąd. Jak tak to masz kabel na zaś, a jak nie to znaczy że jednak gniazdka są podłączone szeregowo.
  7. 1/ Projekt instalacji elektrycznej rysuje się albo na planie budynku, albo na schematach jednokreskowych; na kartce lub w programie. 2/ Jak najbardziej jest to nawet wymagane. Oczywiście nie mówimy tu o dodatkowych różnicówkach tylko wyłącznikach. 3/ Dla instalacji podtynkowej: przewody YDYpżo 3x1,5. Możesz dać 3x2,5 jak chcesz zaszaleć. O szczegóły pytaj elektryka 4/ Policzmy dla sieci 3-fazowej: oświetlenie 1p oświetlenie i gniazdka zew. 1p gniazdka ogólne 2p zmywarka 1p pralka 1p kuchenka 1p (dla płyty indukcyjnej 3p) różnicówka 4p wyłącznik gł – 3p rezerwa – 3p W sumie 18 pól. Ja bym dał 2x12. Jak masz 1 faze to bedzie mniej ale i tak daj rozdzielnie z 24 polami 5/ Przewody muszą być przykryte warstwą tynku minimum 5mm. 6/ 7/ 8/ Elektryk może a nawet powinien zrobić pomiary instalacji, o ile ma sprzęt i kwalifikacje, ale nie jest to wymagane w Twojej sytuacji.
  8. Jeżeli chodzi o urządzenia oświetleniowe to faktycznie nie ma takiego nakazu. Dotyczy on tylko gniazdek wtykowych, ktre muszą być zabezpieczone przez różnicówkę, lub przez separację indywidualną.
  9. Oczywiście mam na myśli sieć rozdzielczą. Podstawowy warunek to odpowiednio mała impedancja pętli zwarcia
  10. Żeby była jasność: żyłę ochronną do urządzeń II klasy ochronności można pociągnąć, ale NIE WOLNO jej podpinać, z resztą i tak nie ma za bardzo gdzie. W pomieszczeniach wilgotnych urządzenia II kl. ochronności powinno się zasilać wykorzystując separację elektryczną.
  11. Piszesz jakby TT była jakąś egzotyczną wyspą. Przecież wszystko jest ze sobą połączone. Jeżeli tylko są spełnione warunki przeciwporażeniowe to można przekształcić układ TT w TN.
  12. Gdybyś nie uziemił N miałbyś sieć IT. Gdybyś rozdzielił przewód N miałbyś dwa przewody N i z całą pewnością nie jest to zabronione. TT oznacza: pierwsze T - punkt wspólny transformatora, czyli punkt neutralny do którego jest podpięty przewód neutralny JEST UZIEMIONY drugie T - części przewodzące urządzenia są uziemione przewodem PE (bezpośrednio do ziemi). Sieć TT różni się od sieci TN tym że w TT częsci przewodzące np. metalowe obudowy nie są połączone z punktem neutralnym transformatora. Oczywiście możesz połączyć ze sobą przewód N, częsci przewodzące i przewody PE i otrzymać sieć TN - nie ma żadnego problemu. Ciekawostka: T - to skrót od słowa terre, czyli z francuskiego ziemia
×
×