  1. Jeszcze kilka fotek, być może to idzie do zbiornika wyrównawczego, poprawcie mnie jeśli to nie to.
  2. Zbiornik wyrównawczy mam na strychu, ale zabij mnie, nie wiem gdzie i którędy to idzie
  3. Andrzej sam czopuch jest szczelny, tą piankę to sam zapuściłem, żeby mi się nie kurzyło do drugiego pomieszczenia, bo tam mam spiżarnię.
  4. Zdjęcia bez rozdzielacza na górze, ale tak samo podłączone jak w piwnicy i na parterze. Rurki w piance to grzejniki, bez od podłogówki
  5. No dobra jeśli się uda poniżej foty
  6. Tak, podłogówka ma powroty razem z grzejnikami, tak samo jak wychodzi.
  7. Wyjście z pieca 17,5 /16 cm
  8. Średnica komina 200 wkład ceramika, czopuch z pieca metrowy 90 st w górę, metr , kolano 90 st wejście w komin. Ciąg kominowy duży jakieś 7m
  9. Temperatura w domu 26 st i nie idzie tego zmniejszyć, bo albo podłogówka za zimna i grzejniki ok, albo za gorąca i grzejniki pozakręcane na parterze. Na górze chłodniej 21 st oczywiście w warunkach zimowych gdy temp na zewnątrz na dużym minusie
  10. QIM. Ok dom wybudowany w 2009 r, trzy kondygnacje, ocieplenie styropian 15 cm. Piec w piwnicy, jeden rozdzielacz - podłogówka razem z grzejnikami 3 grzejniki i 20 m podłogówki + dodatkowy grzejnik w garażu. Parter, jeden rozdzielacz podłogówka razem z grzejnikami - 3 grzejniki i podłogówka jakieś 40-45 m2, poddasze jeden rozdzielacz, podłogówka razem z grzejnikami 5 grzejników i podłogówka 7 m2. Piec z podajnikiem tłokowym, z płaszcza wychodzą dwa obiegi, jeden (mały) na CWU + pompa i z tego mam jeszcze dwie kratki łazienkowe w dwóch łazienkach, drugi duży, zaraz po nim zawór czwór drożny pompa do CO i odejście na w/w rozdzielacze. Po temperaturze zadanej na 50 st i przy ustawieniach letnich bez CO powiedziałbym, że jest w miarę ok. Zawór czwór drożny ustawiony na 4-5/10 podawanie co 600s dmuchawa 20%, temperatura wody 47 st. Kocioł dochodzi do zadanych 50 st, wchodzi w nadzór, dochodzi powiedzmy do 52 st, jest w tym czasie jakieś 7-10 min. Spalanie 3 worki 25 kg na 10-12 dni. Jest ok. Dopala idealnie na popiół. Jedyne co dziwnego zauważyłem to to, że przy trybie letnim puszcza temperaturę na grzejniki na poddaszu tak jakby od dołu i grzejniki ale tylko na górze są ciepłe. Jeżeli skręcę na czwór drożnym na 0, grzejników już nie grzeje. Co do dużego obiegu, tu zaczynają się schody. Temperatura na piecu również 50 st, wyłączony priorytet na wodę, chodzą razem dwie pompy. Przy tych samych parametrach podawania, temperatura na piecu spada do 36-38 st. Przestaje później grzać wodę i się zaraz wychładza, a to co na piecu ledwie idzie na grzejniki. Po zmianie ustawień dmuchawa 28% częstotliwość podawania co 60 sek dobija w górę do temperatury zadanej, wchodzi w nadzór przekracza temp. dobija powiedzmy do 60 st. Stan taki utrzymuję się powiedzmy również z 10 min i spada. Ale przy takich parametrach jeden zasobnik wystarczy na dobę. Nie mam regulatora pokojowego, grzejniki z termostatami, od pieca do rozdzielaczy miedź, później plastik.
  11. Dzięki wielkie, już się zarejestrowałem i czekam na chyba weryfikację. A jak u Ciebie jest ze spalaniem 100 kg na dobę pewnie Cię nie zadowala
  12. A czy ktoś z forumowiczów posiada taki sterownik i czy zdaje egzamin?
  13. Wuwok możesz podać link jak on wygląda bo wujek gogle coś kuleje oj widzę na dole
  14. Kaszpir007 z tym podawaniem to jest tak, u mnie czas podawania musi wynosić pełny obrót tłoka, czyli czas podawania wynosi ok 50s, jeżeli go zmniejszę to na tym moim przecudnym sterowniku wyskakuje błąd i piec wchodzi w wygaszanie. Mam tak od nowości, dzwoniłem do Pleszewa to czas podawania kazali mi wydłużyć do 70s żeby ominąć ten defekt. Podejrzewam, że musi być walnięty czujnik od podawania, albo no właśnie. Ale z drugiej strony krótki czas podawania nic nie da, bo przy tym moim tłoku szuflada najpierw się cofa a później idzie do przodu i wysypuje wtedy pewną dawkę opału. Mogę jedynie ustawić częstsze czasy podawania np. co 10s będzie podawał taką samą ilość opału. Co do zwiększenia ilości powietrza to z moich obserwacji wynika, że płomień jest bardzo duży i zawija się aż za płaszcz, robią się spieki no i ma kolor prawie biały. Chociaż przy dużej ilości powietrza łatwiej go podgonić do wyższej temperatury. Nie mam przysłony na czopuchu i pewnie jakieś ciepło ucieka do komina. Wivaldi co do obudzenia się dopiero teraz to jest tak. Opał kupowałem wcześniej różnej klasy kalorycznej no i za mniejsze pieniążki. Czy to miał później groszek i eko groszek. Teraz nie było tego co kupowałem w tamtym roku i go nie będzie, jest duuuużo droższy. 830 zł za tonę już trochę mnie dobiło. Co do sterownika to co moglibyście mi polecić do tego pieca, co by mogło się sprawdzić w moim przypadku. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
  15. Tak dom ocieplony styropianem 15 cm. Co do obudzenia się to może i fakt, ale zmieniłem paliwo, wydaje mi się, że na dużo lepsze niż miałem wcześniej ale to spalanie mnie dobija. Co do ogrzania samej wody zjechałem parametry maksymalnie i jest w miarę ok, dobrze dopala na popiół, mało idzie węgla - zasobnik na być może 10 - 12 dni przy ciągłym paleniu, ale jak włączę grzejniki to na tych parametrach nie osiąga temperatury zadanej. Moje parametry na wodę: 0 język polski 1 korekcja nocna 2 korekcja ekonomiczna 3 czas 4 dzień 5 powietrze 20% 6 min przerwa w pracy lato 600s 7 tryb letni 8 temp. cwu 47 st 9 bez podajnika nieaktywny 10 temp. pompy co 35 st 11 zakres reg 0 st 12 wsp. pogodowy 70% 13 przerwa nadzoru 84 min 14 moc przedmuchu nadzoru 17% 15 prior. cwu nieaktywny 16 histereza cwu 5 st 17 obr min dmuchawy 1% 18 ob. max dmuchawy 30% 19 czas ruchu podajnika 70 s ( przy mniejszym czasie np. 15 sek stwerownik wyświetla błąd i przechodzi w stan wygaszania, musi przejść czujnik podajnika o 1 pełny obrót, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale jest tak od nowości) 20 czas całkowania 0s 21 max przerwa w pracy 1800 s (przy trybie letnim wystarcza, przy zimowym nie ma szans) 22 czas nadmuchu nadzoru 60 s 23 czas wygaszania 90 min 24 min temp zadana 48 st 25 czas przedmuchu 25s 26 przerwa przedmuchu 3m 27 czas awaryjnego przesuwu 200 s Macie jakieś propozycje codo zmiany ustawień?
  16. Czy jest tu ktoś? Nikt nie ma problemów na tym forum odnośnie pieca? Czuję się bezradny i proszę o pomoc.
  17. Witam wszystkich forumowiczów. Piec vakomet z Pleszewa 25 kW kupiłem w 2010 roku. Pierwszą zimę paliłem miałem z Bogdanki, następną groszkiem z bogdanki, później eko groszkiem ekopower 24 kJ, a teraz kupiłem eko energy 26 kJ. Przeraża mnie w tym piecu ilość spalanego opału. Niezależnie czy jest to miał, czy eko groszek w sezonie zimowym jest to ok 6 ton. Jeden zasobnik 100 kg na dobę. Próbowałem już przeróżnych ustawień ilości podawanego paliwa i ilości powietrza z mizernym skutkiem. Posiadam sterownik perfekt t, który wg mnie jest strasznie ubogi. Byłem niedawno u kolegi który ma piec defro ze ślimakiem i jak zobaczyłem jego palenisko (mały płomyk) ledwie się żarzy, a piec dochodzi do zadanych 50 st. U mnie temperatura zadana na piecu również 50 ale żeby piec doszedł do nadzoru, niestety muszę podawać bardzo często paliwo 60 sek i 24-26% powietrza. Wtedy dochodzi do nadzoru (płomień wygląda jakby z palnika), ale w nadzorze jest bardzo krótko ( i co zauważyłem to płomienie zawijają aż za płaszcz). Przy takich ustawieniach robią się spieki. Przy mniejszych ustawieniach tj dmuchawa 20% i podawanie np.. co 600 sek dopala je idealnie na popiół, ale co z tego jeżeli takie palenie wystarcza na wodę, przy większym obiegu jak załączę grzejniki to nawet przy zadanych 50 st nie dochodzi w ogóle do nadzoru. Dom mój ma ok 220 -240 m do ogrzania. Pomóżcie bo nie wiem już co robić. Kupiłem teraz kilka ton tego eko groszku cholernie drogi powyżej 800 zł za t, ale przy takim paleniu na zimę pewnie mi nie wystarczy Co do ustawień sterownika: 0 język polski 1 korekcja nocna 2 korekcja ekonomiczna 3 czas 4 dzień 5 powietrze (lato20%/zima 26%) 6 min przerwa w pracy lato/zima (600s/60s) 7 tryb letni/zimowy 8 temp. cwu 47 st 9 bez podajnika nieaktywny 10 temp. pompy co 35 st 11 zakres reg 0 st 12 wsp. pogodowy 70% 13 przerwa nadzoru 84 min 14 moc przedmuchu nadzoru 25% (ale i tak nie ma różniczy czy jest to 100 %) 15 prior. cwu nieaktywny (przy aktywnym w zimie przy spadku wody przestaje grzać grzejniki i grzeje tylko wodę i w domu robi się zimno) 16 histereza cwu 5 st 17 obr min dmuchawy 20% 18 ob. max dmuchawy 50% 19 czas ruchu podajnika 70 s ( przy mniejszym czasie np. 15 sek stwerownik wyświetla błąd i przechodzi w stan wygaszania, musi przejść czujnik podajnika o 1 pełny obrót, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale jest tak od nowości) 20 czas całkowania 0s 21 max przerwa w pracy 1800 s (przy trybie letnim wystarcza, przy zimowym nie ma szans) 22 czas nadmuchu nadzoru 60 s 23 czas wygaszania 90 min 24 min temp zadana 48 st 25 czas przedmuchu 30s 26 przerwa przedmuchu 2m 27 czas awaryjnego przesuwu 200 s na piecu ma ustawione 50 st proszę o pomoc
×
×