  1. Zawór zwrotny ma strzałkę skierowaną od sprzęgła w stronę mieszacza, z tym że to nie jest wina tego że powroty z grzejników i podłogówki łączą się w jedno ? Bo największe wartości przegrzewania powstają w trakcie pracy obu obiegów dłuższy czas, wtedy gdy np. Z grzejników wraca te 30 stopni to mieszacz zapodaję to tym by-passem z zaworem grzybkowym na zasilanie podłogówki ? Niby powinien zamknąć przepływ i ciepła woda trafia przez sprzęgło do pompy kotła i ten puszcza na grzejniki jak zamknięty mieszacz, ale jakoś to się u mnie dzieje że ten mieszacz jest praktycznie cały czas otwarty i ta gorąca woda trafia do zasilania podłogówki, próbowałem rotametrami zmniejszyć przepływ na 0,5 ale podłoga po takiej nocy gdzie grzejniki musiały grzać w pokojach była gorąca a temperatura na regulatorze 24-25 stopni :/ Trudne sprawy… ale puki sezon grzewczy nie zakończony to można eksperymentować. W tym miesiącu zobaczę jak się to przełoży na rachunek bo tak jak pisałem piec mam od 5 lat i ze względu przegrzewania podłogówka pracowała przez ten czas w trybie termostat. To co napisałeś że przy konfiguracji bez sprzęgła, grzejniki byłyby lekko ciepłe w trakcie pracy podłogówki w trybie korekta to by mi bardzo pasowało bo teraz na noc muszę włączać je w tryb korekta bo ja mam parterowy dom i jak w salonie, korytarzu, jadali i kuchni jest 24 stopnie, regulator do grzejników vr91 jest niby w najzimniejszym pokoju ale i tak wpada tam to ciepłe powietrze i grzejniki w trybie termostat mało kiedy się włączały robiąc uczucie chłodu i wilgoci :/
  2. Można powiedzieć że jest na powrocie z obu obiegów bo one się łączą. Zawór jest w miejscu gdzie powrót łączy się z mieszaczem od podłogówki (czerwone zakreślenie) https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OulSPyMh1Iek9eCRU https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OulV7LYhhx03zPkG0
  3. Dodatkowo patrząc na schemat montażowy „D” https://www.vaillant.pl/podreczniki-schematow/kotly-kondensacyjne-1/podrcznik-schematw-z-kotami-ecotec-do-37-kw-1632483.pdf Wszystko jest podłączone jak w schemacie, jedynie zawór zwrotny powinien być na zasilaniu podłogówki i grzejników a nie na powrocie do mieszacza, i nie mam naczynia zbiorczego C.O. Pozostałe elementy są jak w schemacie :/
  4. Zastanawiam się również czy nie muszę zmieniać nic w ustawieniach regulatora bo teraz w ustawieniach instalatora mam widoczny stan pompy grzejników (wl lub wył) po modyfikacji będzie obsługiwała to pompa z pieca na takiej samej zasadzie ?
  5. Przyjrzałem się bardziej jak jest z powrotem od grzejników, i wychodzi na to że powroty się jednak łączą w jeden i idą do sprzęgła a w razie potrzeby mieszacz dopuszcza ciepłą wodę z powrotu do obiegu podłogówki tą drogą z zaworem zwrotnym. Zastanawiam się czy należy rozdzielić te dwa powroty na powrót z grzejników i powrót z podłogówki w razie instalacji z „nowym” sprzęgłem z dwoma obiegami. Czy teraz dla testów wywalając zawór zwrotny, sprzęgło i pompę od grzejników to coś da ? Jeżeli te powroty się łączą ? Czy tak ma być.
  6. Dodatkowo czy nie łatwiej byłoby wymienić sprzęgło na 2 obiegi jak poniżej ? https://terme.pl/pl/products/sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-blh-850-z-rozdzielaczem-70-kw-6x-gw-g1-2x-gw-g1-2-odpowietrznik-automatyczny-zawor-spustowy-afriso-9085010-9828?cd=18067829014&ad=&kd=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiArfauBhApEiwAeoB7qN1bfyzbaq7fjbCEtBGZugbZynpq3JyeIhnRcuCgIEN9ZODoYov-ExoC0x8QAvD_BwE Dodatkowo teraz powrót z grzejników jest z pominięciem sprzęgła ze względu na sprzęgło jedno wejściowe i łączy się zaraz przed powrotem do kotła tak jak na rysunku. https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OulM7EKyOs_zmZkOI
  7. To zrobię tak, że w pierwszej kolejności usunę ten zawór zwrotny i wsadzę tam mufę, ale tak czy siak do końca tygodnia wyeliminuje na próbę sprzęgło i pompę od grzejników na próbę zastąpię to wszystko złączkami PE bo takich mam sporo pod ręką a spokojnie dadzą sobie radę. Zastanawiam się czy odłączenie pompy obiegowej od grzejników, usunięcie zaworu zwrotnego a pozostawienie sprzęgła coś da ? A co do odpowietrzania to chyba to nie będzie konieczne bo wszędzie są zawory kulowe.
  8. To masz chyba większy dom niż ja, mój to 150m2 i u Ciebie działa. Myślę że mógłbym spróbować zrobić tak jak mówisz na próbę, zrobić na „sztukę” i narazie zostawić w szafce pompę i sprzęgło bo to nie jest jakaś wielka modyfikacja z tym, że po rozpięciu instalacji będę musiał ją odpowietrzyć ?
  9. Rozumiem, dzięki za odpowiedź, a jest sposób żeby zrobić to ze sprzęgłem i przerobić instalacje ? lub czy ten sposób bez sprzęgła rozwiąże sytuacje raz na zawsze i pozostała część nie musi być modyfikowana ?
  10. Przesyłam Zdjęcia od strony cwu, grzejników jest 5, w podłogówce 6 pętli. Z tej instrukcji co wysłałeś to wynika że to do kotłów EcoTec Plus itd a mój jest EcoTec Pro i mam ustawione dokładnie tak jak na tym schemacie D https://www.vaillant.pl/podreczniki-schematow/kotly-kondensacyjne-1/podrcznik-schematw-z-kotami-ecotec-do-37-kw-1632483.pdf Zdjęcia https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Ouju4dol0ry63zpqV https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Oujp50t3sYAA8B8mW https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OujmAoDgg7kTXjPKy
  11. Przestawiłem ręcznie pompy ale nic to nie dało, przesyłam schemat mojej instalacji. https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OujgrPyJ1lPbwSREj
  12. Muszę trochę sprostować, mam jednak zawór trójdrogowy z napędem i podłączony jest do vr70, pompy w obiegu podłogówki jak i grzejników to LFP typ: PCOw 25/48, przed moją ingerencją ustawione biegi to podłogówka na 3, grzejniki na 2, teraz przedstawiłem podgłówkiem na 1 a grzejniki na 2. Testowałem już krzywą na minimum i zadana też na minimum i nigdy poniżej 22 nie udało mi się zejść, ale to mi nie przeszkadza bo od dwóch lat korzystałem z podłogówki w trybie: termostat i zawsze było tyle ile chciałem jednak dłużej podłoga była zimna i tym samym w domu było zimniej i wilgotniej dlatego w tym roku postanowiłem trochę z tym powalczyć. Problemem jest tylko to przegrzewanie podczas ogrzewania obiegu grzejników. Może narysuję moje podłączenie w kotłowni i pomożecie mi zweryfikować w którym kierunku pójść ?
  13. Cześć, Mam identyczny problem z przegrzewaniem podłogówki w instalacji Vaillant z dwoma obiegami (grzejniki i podłogówka). Grzejniki ustawione w tryb: termostat a podłogówka w tryb: korekta. Wyłączona adaptacja krzywej grzewczej. Jeżeli podłogówkę ustawiam w tryb termostat to nie przegrzewa ale komfort grzewczy jest znikomy. Nie mam zaworu trójdrogowego z siłownikiem podłączanego do vr70, ale zanim zacznę go wybierać przeczytałem twój wpis Marek o ustawieniu pompy obiegowej dla podłogówki tak żeby nie „wygrywała” z pompą w kotle, spróbować zmniejszyć jej obieg ustawiając manualnie ? Dodatkowo napiszę że mam dwa regulatory vrc700 dla podłogówki, vr91 dla grzejników, bardzo przegrzewa w sytuacji kiedy podwyższam zadaną temp na grzejnikach, potrafi wtedy zrobić 25st temperatury pokojowej jednak zapomniałem ustawić termostat na grzejniku na max, ale tak czy siak przegrzewa na podłogówce od zadanej o 3-4 stopnie.
  14. Dzięki za szybką odpowiedź, rozmawiałem wstępnie konkretnie z firmą http://domyprefabrykowane.com Facet zaproponował fundament i wykończenie pod klucz z pompą ciepła co do działki to jej nie mam ale chciałbym zamknąć wszystko w 400tyś (działka i dom z prefabrykantów). Po spotkaniu z doradcą i obliczeniu będę dzwonił do tej firmy raz jeszcze i ustalał jak najrealniejsze kwoty i umowy. Mogą zrobić wszystko tak stwierdził tylko muszę doliczyć noclegi dla ekipy. Dam znać co ustaliłem, a tak poza tym czy działkę o niewielkim nachyleniu i niezalesioną należy wyrównać przed fundamentem czy fundament może zniwelować niewielki kąt nachylenia ? Pozdrawiam
  15. Cześć, Przykładam się do kredytu na dom z działką, chciałbym mniej więcej poznać całkowity koszt takiej procedury: od pozytywnej decyzji kredytowej czyli: Koszt zaczynając od uzyskania wszelkich pozwoleń mając działkę budowlaną, przez projekt, ewentualne wyrównanie terenu , fundament, koszt postawienia domu przez firmę z prefabrykantów pod klucz. Dom ok. 100m2 parterowy działka ok 750m2. Media podłączone, oprócz szamba to też mnie ciekawi jaki jest koszt szamba, dodatkowo chciałbym pompę ciepła oraz solary na dach do podgrzewania wody. Jeżeli ktoś z was może mi powiedzieć czy zmieszczę się w 250 tyś. to proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
×
×