  1. Nie chcę się wtrącać ale chyba do małych inwerterowych pomp to nie "wciskają". Z tego co wiem to powinno się stosować do on/off większej mocy. Ponadto zależy jak podłogówka jest sterowana. Co w sytuacji jak głowice na rozdzielaczach będą poprzymykane? W sytuacji gdzie są zamontowane głowice na rozdzielaczach nie odważył bym się nie dać jakiegokolwiek bufora. Inna sprawa to sensowność regulacji podłogówki siłownikami
  2. Raczej nie będzie można sprzedawać takich urządzeń. Podobnie jest z kotłami gazowymi. Kotły bez kondensacji nie spełniają norm sprawności ErP i nie można już ich teoretycznie sprzedawać. W pompach pewnie będzie podobnie. Tu jest fajny artykuł http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/etykiety-energetyczne-dla-pomp-ciepla-wrzesien-2015/ .
  3. Z tym PE40 na pompę to bym się zastanowił. Należało by sprawdzić jakiej średnicy przyłącze DZ wymaga producent pompy ciepła. Przy mocy około 8 kW powinno wystarczyć ale warto było by się rozeznać. Ponadto przy różnych długościach pętli zastosowałbym rotametry chyba, że długości rur będą takie same.
  4. Nie zamierzam rezygnować z wentylacji na okres letni. Cłodzenie będzie wykorzystywane w najgorętsze dni i to pewnie nie całe. Na siłownikach chcemy zamkąć obieg pomijając centralę. Testujemy u siebie i na własnej skórze - u klienta nie do pomyślenia Jak już testowałeś coś takiego to podaj więcej szczegółów... Lepsze będzie pasywne chłodzenie płaszczyznowe?
  5. Jak będe mógł pomóc to czemu nie Poza tym chłodzenie pasywne (nie mylić z klimatyzacją) to temat warty zgłębienia. W przyszłym roku będziemy testować instalaję wentylacyjną z chłodnicą. Instalacja wentylacyjna jest przewymiarowana o około 50% i wydaje mi się, że ma to szansę lekko schłodzić budynek. Z tego roku (ciepłego) mamy temperatury zewnętrzne i budynku i zobaczymy co będzie w przyszłym roku. Regeneracja DZ (aczkolwiek nie wiem czy jakaś znacząca) też może mieć jakiś pozytywny wydźwięk. Poczekamy - zobaczymy. Działają już u was gdzieś takie instalacje? Planujemy "zamknąć" instalację wentylacyjną na czas chłodzenia aby niepotrzebnie nie "zasysać" gorącego powietrza z zewnątrz.
  6. Płytkie te odwierty.. Nie będzie problemów przy takiej odległości.
  7. Parownik można samemu bez serwisu wyczyścić. Po co przeglądy jeżeli wszystko jest OK? Niektórzy producenci pomp (o czym już nieraz pisałem ) Nie wymagają płatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym i dają 5 lat gwarancji na całe urządzenie a nie tylko na sprężarkę.
  8. Ale oszczędny dom może mieć 80 albo 400 m2 A to spora różnica w ogrzewaniu. Pompa PW 9 kW dobrego producenta to koszt 16000 zł netto + 8% VAT. Przy mniejszych, oszczędnych domach warto o nich pomyśleć. Odliczysz koszty komina i kotłowni i nie wychodzi to tak sporo.
  9. To może zdjęcia z licznika wrzucić jednego i drugiego i może ktoś bardziej ogarnięty podzieli jedną wartość przez drugą?
  10. PISZĘ O SCOP !!! nie o COP http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/wspolczynnik-cop-i-scop-roznice-czesc-1/ http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/wspolczynnik-cop-i-scop-roznice-czesc-2/ Poczytać potem pytać i pisać !!!
  11. AdrianEH

    Kolektor poziomy

    PE 40x3,0 i w niej wychodzi 0,907 l/mb a PE 40x2,4 0,973 (podałem z głowy bo kalkulatora po ręką nie miałem ). Po całości w kolektor PE 40x2,4 600 mb wejdzie 583,8 litrów. Mając 16 litrów zapasu (pewnie coś tam się jeszcze po drodze rozleje) i układ trzeba dobrze odpowietrzyć to pewnie braknie . Można dolać wody i po sprawie. Takich rzeczy nie praktykuję bo jeżeli zrobiłbym coś takiego, inwestor o tym wiedział a pompie wymiennik zamarzł (może producent ochrzcił) to miałbym kredki. Udowodnij, że do 600 litrów dolałeś tylko 20. Pewnie wykonawca wlał 300 i 300 wody a resztę sprzedał Ja natomiast zawsze biorę poprawki na osprzęt i rozdzielacze czy ewentualnie rury dobiegowe. Jak kto woli. Demineralizowana może być
  12. AdrianEH

    Panasonic Aquarea

    Stosujemy separatory na DZ przy glikolu. Pewnie nie zaszkodziło by w instalacji GZ. Problem powinien być rozwiązany. Pytanie skąd zasysane jest powietrze. Nie wydaje mi się aby się "tworzyło" w układzie zamkniętym. Może instalacja od początku nie jest dobrze odpowietrzona.
  13. SCOP wyliczyłem z liczników energii cieplnej i licznika elektrycznego podłączonego pod całą instalację. Podzieliłem ilość wyprodukowanej energii cieplnej z całego roku i podzieliłem przez licznik energii elektrycznej. Na wodę nie wyszedł sporo niższy ponieważ pompa nie grzeje od razu pełną mocą tylko "rozpędza" zasobnik powoli poprzez zwiększanie stopniowo ciśnienia na skraplaczu. Zasobnik 300l wężownica 3,2 m2 Podkreślam, że to średnioroczny COP. Teraz na grzanie wody zasilanie z DZ wychodzi 10*C Aby policzyć teraz COP dla CWU trzeba by policzyć co najmniej jeden cykl grzania wody i obliczyć. Jeżeli bardzo to kogoś interesuje to zainwestuję w czteropaka i posiedzę z zegarkiem w kotłowni aby policzyć ile energii zużyje a ile wyprodukuje na CWU.
  14. 46*C Myślę, że to też zasługa dobrze dobranych i wykonanych odwiertów. Na wejściu do pompy z sond nie było mniej jak 3,6*C
  15. AdrianEH

    Kolektor poziomy

    dolicz jeszcze rozdzielacze i samą pompę. o ile dobrze pamiętam to ma 1mb PE40 wchodzi 0.97l ale jutro dopiero mogę to sprawdzić. Musiałbyś rozcieńczyć na 650 l. Woda najlepiej destylowana.
  16. Jaka pompa to trzeba ustalić. Dimplex od kwietnia obniżył ceny. Ponadto daje 5 lat gwaracji bez dodatkowych płatnych przeglądów. Zaprasza w okolice Myszkowa na obejżenie działającej pompy. Dane na PW.
  17. mam osobno licznik energi na cwu i na co. Zaraz policzę jaka jest różnica między co a cwu. Oczywiście wszystko liczone z pompkami obiegowymi i i całym osprzętem. cop dla różnych pór roku jest inne bo inna temp. DZ i może obliczenie średniej z całego roku jest bardziej miarodajne? Edit: Policzyłem: CO 6,15 ; CWU 5.96 SCOP
  18. Ciekaw jestem czy cyrkulacja ma, a jak tak to jaki wpływ na zużycie prądu? Nie chodzi mi o to aby się licytować - bo napisać można wszystko.
  19. Czy jakąś ironię w twoim wpisie wyczuwam? Jestem poprostu ciekaw czy to dobry wynik i tyle. Ewentualnie czy jeszcze można coś poprawić. Chciałem porównać wynik z innymi "forumowymi" wynikami. Jeżeli masz w swoich instalacjach pomierzone SCOP to fajnie było by zobaczyć inne wyniki, bo może idę w złym kierunku - na ciemną stronę mocy
  20. Ja tam kominka nie mam Pewnie nie każdy chce go mieć. Poza tym kominków za darmo nie rozdają. Takie rozwiązania trzeba dostosowywać do konkretnych przypadków. W ostatnim czasie spotkałem się z inwestycją, gdzie odradziłem motnaż pompy (inne firmy zalecały ) i poleciłem inwestorowi ocieplić dom, wymienić okna zrobić dobry przegląd kotła gazowego, który ma już 15 lat bez większych przeglądów. Nie jestem fachowcem od gazu ale mam pewne przekonanie, że kocioł gazowy traci swoją sprawność po tylu latach użytkowania. Nic na siłę. Trzeba kalkulować, policzyć, przemyśleć. Niektóre firmy mają z tym problem. Byle by zamontować i skasować. Tacy niestety potrafią popsuć trochę rynku.
  21. Może im większy "kolektor" tym lepiej ??
  22. OK. Nie miałem po prostu do czynienia z taką pompą. Z innej beczki. Pompa gruntowa z odwiertami, SCOP 6,11 z grzaniem CWU posiadającym cyrkulację. Liczone przez 1 rok kalendarzowy. Może być? Gdyby nie cyrkulacja pewnie było by lepiej.
  23. AdrianEH

    Kolektor poziomy

    rozpędziłem się po 3 zł TAK ale niestety netto z opakowaniem i transportem na miejsce. Opakowania 200 i 1000l. Beczki i zbiorniki zostają u ciebie.
  24. nie wiem o jakiej pompie piszemy i od jakiego czsu jest użytkowana ale w mojej okolicy była instalacja z gruntówką i cop był na poziomie 1,5. Okazało się, że brakuje glikolu i układ jest nie odpowietrzony. Pompa ratowała się grzałkami. Może jest coś pokopane w GZ, zapchany filtr lub coś innego co spowania przepływ, jaka delta na GZ?. Zasze byłl taki problem? W Dimpleksie jak nie ma zalecanych przez nich przekrojów do bufora i rozdzielaczy to nie dostaniesz gwarancji i nie odbiorą instalacji. Osobiście nie analizowałem co będzie jak zmniejszy się przekroje. Poprostu trzymam się wytycznych. Nie stać mnie na eksperymenty.
×
×