  1. Dziekuje ...Bez gwc, poddasze ocieplone nie ogrzewane, krotkie kanaly czerpnia ok 3m /nawiew/wywiew ok 1m Instalacja pe-flex Projekt instalacji firmowy Montaz w pewnej czesci we wlasnym zakresie.... Ps. Dolne zródło pod gwc jest ale nie ma osprzetu do tego....kiedys moze wykorzystam na jakąs po,pe ciepła czy coś za 10 lat powinno to wszystko potaniec
  2. Witam...ja mam sprawnosc rzedu 85-93 % brak problemow z zamarzaniem Oczywiscie dochodzilem do tego stopniowo docieplajac kanały, skracajac ich droge. Tak jak piszecie wszystko o czym piszecie przerabialem i kazdy element wplywa na efekt koncowy....
  3. Witam. Troche przeciagnalem odpowiedz gdyz testowalem a bylo kilka cieplejszych dni gdy nie palilem. Mianowicie wina lezala po mojej stronie, Nic z instalacja sie nie stalo, Poprostu uklad sie nie odpowietrzyl, Normalnie temp wody osiaga u mnie 50-60 C.. Dokladnie w Wielka niedziele, przez przypadek nachajcowalem do 75-80 i pompe zostawilem na 3 biegu, o dziwo odglos przelewania ustal, musial sie tam gdzies bombel powietrza ukryc.Instalatora zaprosilem na wtorek po swietach, ale na szczescie nie byl potrzebny Podsumowujac musze dobrze napalic do wysokiej temp i pompa na 3 bieg Dziekuje wszystkim za rady...pozdrawiam
  4. Mi firma zrobila lrojekt od ktorej bralem reku, za free, montowalem a w sumie mo towali to ci sami ludzie co robili mi inne instalacje chyba za 2,5k chcesz to moge podac namiar na firme od reku na pw, bo nie wiem czy tu mozns
  5. jutro lub w czwartek ma podjechac hydrulik, zobaczymy co powie. Oby to była kwestia odpowietrzenia, chociaż próbowałem wiele razy na różne sposoby,inaczej czeka mnie kucie kominka teoretycznie taki układ powinnien sie odpowietrzyć samoistnie, prawda? Już teraz moge dac rade wszystkim by zostawiac odpowiednio duże otwory rewizyjne w postaci kratek.... Ja zrobiłem wąskie eleganckie, takze teraz nie można nawet lusterka włożyć by zobaczyc co sie dzieje.
  6. gdy uzupełniłęm wode w naczyniu do przelania i sprawdzałem nastepnego dnia bez palebnia to nie ubyło. Przynajmniej takie mam wrażenie. Przelew mam podłączony do czerpni powietrza od dołu kominka rury miedziane w posadzce sa w otulinach. JHydraulik z doświadczeniem z polecenia obstawiam jakis zawór lub odpowietrznik, tak czy suak trzeba bedzie troche popsuć zabudowe bo wloty za małe by cos zauważyc czy wymienic jeszcze jakies sugestie?
  7. Witam , mam takie pytanie jak w temacie Kominek z plaszczem wodnym w ukladzie otwartym, przekazanie energii odbywa sie przez zestaw pompowo wymiennikowy. Palone praktycznie codziennie. przez 3 miesiace bylo wszystko ok, ale od paru tygodni uklad sie zapowietrza Napelnie naczynie przed paleniem i uklad sie odpowietrzy, ale po kliku godzinach zaczyna byc slychac jak woda w plaszczu zaczyna sie przelewac, dopuszcze wody i po kilku godz to samo Czy moze byc tak ze instalacja z Cu gdziesz przepuszcza na laczeniach? Pod kominkiem podczas palenia sucho, od gory nie ma dojscia by sprawdzic, kratki za male, co moze byc przyczyna? Boje sie ze gdzies w posadzce cos puscilo i tam woda ucieka Spotkal sie ktos z takimi objawami?
  8. Witam...Mam ustawiona strategie na czujnik wew i granice krzywej. nie ma problemu z przegrzewaniem, ale mam pytanie odnosnie najnizszej temp grzania CO, gdzie to ustawic? piez zalacza grzanie przy ok 27 do 29 C i przy tej temp grzejniki sa prawie zimne, temp w pomieszczenie niby utrzymana ale zastanawiam sie czy to nie jest teraz tak ze piec chodzi i zanim doplynie woda to juz jest zimna, jak ustawic by minimalna temp byla np. 32 lub 34?
  9. Mam pytanie odnosnie elewacji zewnętrznej, Mianowicie mam pocieplony do położona i zatopiona siatka, ale nie mam jeszcze tynku docelowego . Nie mam teżwyprowadzonych kabli do oswietlenia zewnętrznego, już mieszkam wiec od srodka nie ma możliwości ich wyprowadzenia. Czy moge naciąc siatke i tam poprowadzic te przewody w styropianie potem to zakleić i położyć tynk zewnetrzny? czy z czasem nie bedzie to pekać? Co proponujecie na ten temat by było jak najmniej inwazyjne?? Pozdrawiam
  10. Mam grzejniki w polowie cieple, temp w CO ok 30 -32, na dole podlogowka na gorze grzejniki, sterowanie pogodowka, strategia czujnik wew. Ogrraniczony krzywa, temp na dole 23 do gory 21 i tak jest konfortowo pytanie mam czy jest sens sie martwic tymi grzejnikami ze w polowie cieple? Jakim parametrem steruje sie pompa CO w kotle? zmienic ten parametr?
  11. Użytkuje reku Airpacka, i nie mam do czego sie przyczepić jak narazie, tak jak minix76 pisał, tylko z tym czujnikiem troche niejscności, myślałem ze to temp. powietrza wyrzucanego na zewnatrz, ale poza tym centrala spełnia standardy i moje oczekiwania, a może nawet przewyzsza. Sam fakt ze mało ludzi pisze o problemach z centralą swiadczy o spełnieniu ich oczekiwań i braku problemów,zazwyczaj zaczynamy szukać jak jest jakis problem,a tu nikt jeszcze takowego nie opisał, raczej nie sprzedali kilku sztuk testowych. Czytam tylko głosy osób zastanawiajacych sie nad kupnem oraz niedowiarków szukających różnic,które w normalnycm użytkowaniu nie będą miały wiekszego znaczenia. Za rok lub dwa temat może sie odrodzić bo pojawią sie problemy albo nikt juz nie bedzie pamiętał o tej dyskusji, bo wszystko bedzie działało normalnie tak jak do tej pory i jak powinno. Co do filtrów dobrze by było jakby wymiana maty filtracyjnej było systemowe, tzn. wyciagam starą włókninę, wsadzam w kasete nową i do reku, bez zbednych kosztów "kloszy", albo chcociaż żeby był wybór kompletne filtry z ramką lub droższa kaseta jednorazowa ale z możliwościa wymiany samej tkaniny filtrujacej to moge uznac za wade
  12. Witam Mam pytanie odnosnie wejść i wyjść elektronicznych w kotle Mianowicie interesuje mnie sytuacje gdy kocioł jest zablokowany(zaciski BL rozwarte) i kocioł nie grzeje ani CWU ani CO, strownik od kominka z PW rozłącza to wejscie by nie dublowac żródeł ciepła. Problem jest taki ze nie grzeje mi tez ciepłej wody w tym czasie jak pali sie w kominku. Mam Pytanie od czego są wejscia Enable dla DHW(DHW=CWU?) Czy jak je zewre podczas blokady kotła np .a 20 min. to woda w zasobniku mi sie nagrzeje? kocioł MCR3 i zasobnik 150l Ewentualnie jak inaczej podłczyć kominek by CO było blokowane a CWU ciepła podczas palenia w kominku. Dzieki za odp i rade
  13. Jak dobrze,że ja nie mam tego problemu, ale to chyba kwestia podejscia, mam airpacka 400 i moje pomiary polegaja na tym,ze wchodze do domu i nie czuc zaduchu, reku chodzi normalnie na 35%, jak nikogo nie ma przelacza sie na 20 %, jak sa goscie rodzina duza zwykle kolo 8- 12 osob i robi sie zaduch wrzucam 100% i po chwili powietrze wraca do normy, rozpalam,dokladam do kominka , robie nadcisnienie i jest super, a czy daje 100/200 czy 300 albo 590 to dla mnie bylo istotne przy wyborze i zakupie, wazne ze tak mi firma zrobila projekt i dobrala reku ze wszystko spelnia moje oczekiwania, tak samo z poborem pradu, 20 W w gore czy w dol uwazam,ze jest do przyjecia, nie licze kazdego Wata bo bym oszalal, staram sie oszczedzac ale nie moze sie to stac obledem, bo idac tym tropem mozna siedziec przy swiecach w 45m2 i tez bedzie oszczednie i nie bedzie padac na glowe, moze za to byc na jakiejs wyspie....
  14. Nie tym zaworkiem, to nie ten uklad, najlepiej przy grzejniki po przeciwnej stronie termostatu na gorze, pokretlami na kotle ustawiasz temp. Do CWU i CO. maksymalne wartosci chyba
  15. Z tym cisnieniem to wystarczy jak upuscisz troche wody z ukladu, mozesz na przyklad zaworkiem do odpowietrzania w ktoryms grzejniku
  16. Mi wychodzilo ostatnio w okolicach 9... dom 240...200 ogrzewane Poznan
  17. Zmienilem strategie grzania na ta ostatnia temp wew. Ograniczona krzywa, gdzies chyba tu czytalem o tej strategi, na pewno na tym forum u mnie chyba to bedzie najlepsza gdyrz codziennie przepalam w kominku, piec dogrzewa wieczorem a w dzien wlaczyl sie moze raz. temp CO ograniczona przez krzywa i nie przekroczyla 37 C Ciekawe jak zachowa sie przy nizszych temp....
  18. Jaką macie temp. zasilania CO? Wiem,ze to wynika z krzywej, ale chodzi mi jaką potrzwebujecie by utrzymać tem w domu ok 21-22 C Jaka jest najlepsza do maxymalnej sprawnosci kotła? Dodam,że u mnie dół to podłogówka, góra grzejniki na jedej pompie
  19. też powoli dochodze do poprawnych ustawien, zaczynam dopiero ta przygodę Narazie walcze z pokojowa i zew. a jaka masz temp w instalaci?
  20. Zibi u mnie zadziałało, zyzycie gazu za ostatnia dobe to 6,87m3 w tym CWU zmieniłem jeszcze parametr ze szybciej sie nagrzewa a wolniej chłodzi Temp w układzie ok 32-35 C dodatkowo na wyswietlaczy ustawiłem zamiast zegara własnie temp wody CO, ładnie widac jak kocioł na bierząco reaguje na zmiene warunków, czy to zewnętrznych , czy to tez na nastawy temperatury Jak chodzi o parametr wpływu tem pomieszczenia to Przy nizszych wartosciach 1,2,3 temp wody ok 32 , jak dam wpływ okolice 18 to odrazu kocioł rząda 39, na zewnątrz -2 takze wnioskuje ze im nizszy ten parametr to wpływ temp pomieszczenia wiekszy dziwne ale tak cghyba jest skręciłem tez podłogówke bodajrze na 25 na powrocie by migóre dogrzewało dzis dalszy ciąg obserwacji
  21. Realizujac to zadanie bedzie mozliwie najnizsze spalaNie gazu?
×
×