Jak to rozwiazanie sie nie sprawdzi to juz wiem jak poprawic,oto własnie mi chodziło zakladajac ten watek, juz wiem na co zwrocic uwage, także dziekuje.
- 2 962 odpowiedzi
-
Firma która to robiła nie zajmuje się tym na codzień, wykonali na moja prośbe i na moja odpowiedzialność. Gdyby było inaczej nie odebrał bym tego.
- 2 962 odpowiedzi
-
Pow. uzytkowa to 240 m2 minus garaz i kotlownia, nie sa wentylowane mechanicznie, wiec wychodzi ok 200 m2 pow wentylowanej, wys jakies 2,70
- 2 962 odpowiedzi
-
Przy wiekszym roznicowaniu obrotow ( 5Vco 1V) efekt byl znikomy takze zostawilem 2 by nie zrobic podcisnienia Takze teraz jestem zadowolony sprawnosc rzedu 89 % mozna uznac za zadowalajaca, wg producenta do 92, takze jestem zadowolony Dzieki kredo za pomoc.
- 2 962 odpowiedzi
-
Zmniejszylem napiecie o 2V na wentylatorze nawiewu teraz to chyba dobrze wyglada....?
- 2 962 odpowiedzi
-
A jak by Pan je ułożył te przewody?by wg. Pana nie nasiakały?
- 2 962 odpowiedzi
-
Zazdroscisz czy wysmiewasz? Montaz pe flexa jest prosty jak budowa cepa, a jak wspomnialem obliczenia byly robione przez odpowiednie osoby, Pomiar z dzisiaj po delikatnych zmianach w dniu wczorajszym T zew. 0,7 T wyw.22,8 T naw. 20,4 intensywnosc 50 % Sprawnosc 89%
- 2 962 odpowiedzi
-
a nie zrobie w ten sposób zbyt duzego podciśnienia? mam kominek z płaszczem i czesto go uzywam.....do kiedy regulowac ?
- 2 962 odpowiedzi
-
Myślisz ze jestem w stanie jeszcze podnieśc sprawnośc?
- 2 962 odpowiedzi
-
Mistral 400 a Neovent 400 Standard
mikolaj1001 odpowiedział Yorey → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
i tak pelet wyparł wymiennik i dyskusje -
Nie wydaje mi sie by był to problem Projektowa była przez odpowiednia firme i konsultacje, takze bilanse sie zgadzają dobór reku też. Nie wydaje mi sie by rozłozenie rur musiało byc wykonywane przez wykwalifikowanych ludzi, bardziej tu chodzi o czas. i o kase. Nie chciał bym ruszac ustawien wentylatorów, a czemu miało by to służyć zróżnicowanie o 5%?
- 2 962 odpowiedzi
-
50/50 jest na sterowniku Moge sterować prędkoscia obrotową wentylatorów 0- 10 V tak moge zróżnicować nawiew i wywiew jak ustawić?
- 2 962 odpowiedzi
-
Przy intensywnosci 70% sprawnośc na poziomie 78% to chyba dobrze. Pomiar z dzisiaj Mam nadzieje ze dobrze policzyłem, intansywnośc 50% Sprawnośc 83% może mi ktoś sprawdzić?
- 2 962 odpowiedzi
-
Co masz na mysli z temperaturami?za mało, za dużo?? Faktycznie ze moze wygladac za dobrze ale wiem ze jest szczelnie, nie jest łatwo okiełznać 4 przewódy fi400
- 2 962 odpowiedzi
-
Witam wszystkich na forum. Od miesiąca jestem posiadaczem rekuperatora AirPack 400V polskiej firmy ThesslaGreen. Chciałem przedstawić forumowiczom instalacje i prosić o sugestie co ewentualnie mogę usprawnić,ulepszyć.... Wybór padł ze względu na bardzo ciekawy sterownik dający podglad na wiele wartości co bardzo ułatwia kontrole i sterowanie. Rekuperator daje tez kilka fajnych funkcj jak: rozpalanie kominka,podłączony pod alarm ustawia sie na funkcje pusty dom i chodzi z 20% mocą, otwarte okno,wietrzenie które mozna zaprogramowac ,okap i szereg różnych udogodnieni i ustawien jak czasy Dodam,ze instalacje wykonywali w wiekszości fachowcy którzy rozkładali ki inne instalacje CO/CWU/Prąd Kanały rozprowadzone sa systemem rozdzielaczy przewodami PE-Flex fi 75 Umozliwoło mi to poprowadzenie ich w posadzce pietra jak chodzi o parter 10 cm styropianu plus posadzka kanały poprowadzone na parter sa w 15 cm wełnie miedzy sufitem podwieszanym a podłoga na strychu. w sumie dach ocieplony od 15 do 40 cm wełny Dom ok 240 m wentylowane( bez garażu i kotłowni) 160-180 m2 nawiew x8 wywiew x5 Rekuperator znajduje sie na poddaszu ocieplony 15 cm wełny Starałem tak go umiescic by przewody nawiewu i wywiewu (Przewód termoflex fi200 były jak najkrótsze Doprowadzenie kanałów czerpni i wyrzutni rura Termoflex fi200ok 3m- niestety okazało sie ze ta izolacja była za mała docieplona. Przy temp na zewnątrz ok 10 C nawiew do pomieszczen był ok17 Doizolowanie polegało ze kanały czerpni,nawiewu i wywiewu włozyłem w jeszcze większa srednice przewodu termo flex fi 315 (2.5 cm wełny) idealnie spasowały sie Centrala ma króćce 160, zastosowałem red 160/200 co pozwoliło mi dobrze uszczelnic połączenia i dodatkowo zyskałem miejsce i kołnierz do zasnięcia przewodów Efekt jest na tyle zadowalajacy ze musiałem to tu opisac bo mozliwe ze komuś sie przyda i zyska sporo czasu temp na zew nadal w okolicach 10 C a temp nawiewy w pomieszczeniach wzrosła nawet do 21 ( w pomieszczeniu 22,5) Przedstawiam kilka zdjęc pokazujących osiagi systemy, temeratura w domu troche podniesiona ze wzgledu na chorobe dziecka normalnie jest ok 21,5 Pomiary robione w ciągu 2h Temperatura w domu 22,9C Temperatura wyciągu kuchnia 23,3C Temperatura nawiew piętro, najdalej oddalony punkt 18,2C Temperatura nawiewu piętro najblizszy punkt 19,0C Temperatura na zewnątrz -4,5C Przy króćcu czerpni -2,1 Temperatura na strychu 11,5C Czy któś może mi pomóc policzyć sprawnośc systemu Nie wiem czy brac srednie z anemostatów czy może te które pokazuje sterownik? Jedyna rzecz która mnie nurtuje na fakt ze czerpnia i wyrzutnia oddalone sa od siebi o ok. 5m na jednej scianie w jednej lini blisko okapnika(40 cm dachu który wychodzi poza lico sciany. Czy może byc to powodem ze temp na czerpni jest wyższa od tej mierzonej na balkonie 3 m w dół od czerpni Zapraszam do dyskusji i o uwagi
- 2 962 odpowiedzi