  1. W jaki sposób połączony? Bo to, że omomierz wskazał połączenie nie dziwi. Kwestią jest, ile wyniósł wynik pomiaru owego połączenia? Raz rozdzielonego przewodu PEN na PE i N się nie łączy. Jak masz raz rozdzielony, to "głębiej" w instalacji nic już nie rozdzielisz, bo nie masz z czego, Nie musi. Natomiast masz obowiązek uziemić szynę PE w obiekcie. Ewentualnie poprzez połączenie PE z GSU (uziemionym). W nawiązaniu do PN-HD 60364-5-54. RCD będzie działał nawet bez uziemienia. Uziemienie spełnia inną kwestię. Ma chronić w przypadkach jak na przykład pojawienie się napięcia na przewodzie PEN od strony zasilania.
  2. Wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B i prądzie znamionowym 16A nie wyłączy przy przekroczeniu tych 16 amperów. Jego charakterystyka pozwala na "wyciągnięcie" aż 18A (w zależności od egzemplarza, nawet więcej). Przez minutę "wytrzyma" dwa razy więcej - 32A. Po drodze są połączenia które wprowadzają dodatkowe rezystancje. Rezystancja to taki odbiornik, na którym wydziela się ciepło. Ile da rade się wygrzać? Argument na zasadzie: W Polsce jeździ 100 tys. Samochodów z niesprawnymi hamulcami, jakoś jeżdżą. Taki, jaki powinien być dobrany w oparciu o obliczenia techniczne. Jak na tych 12 woltach ma "latać" coś powyżej 200W, to sugeruje od razu założyć system wczesnego wykrywania dymu. Nie wspominając o zapisach Ustawy Prawo Budowlane i rozporządzenia do niej się odnoszącego, całość takich prac, to samowola budowlana.
×
×