  1. Moj instalator mowi ze to normalne zachowanie kotla, ze kociol oddaje cieplo.. ze nie ma sie czym niepokoić i ze to nie kamien bo inaczej kociol wydawal by rozne dzwieki, piski itd, instalacja by nie grzała poprawnie.. hmm
  2. rozumiem... wode faktycznie mam twardąw domu, co z tym ewentualnie robić? Da sie go tak po prostu odkamienić? czy serwisant poradzi sobie z tym czy tylko nowy wymiennik?
  3. Niestety ale woda CWU nie jest grzana w ogóle to odpada napewno, gdzieś obiło mi się że może to wymiennik w kotle oddaje ciepło przez jakiś czas po zakonczeniu grzania i zatrzymaniu pompy kotlowej... ale aż 15 stopni? Jest możliwosc żeby zmienić dobieg pompy po wylaczeniu palnika?
  4. Normalnie, z chwila przejscia w tryb zredukowany (ustawione 3 stopnie) instalacja jest wylaczona, palnik sie wylacza i staja dwie pompy do obiegow grzeczych a po ok 2 minutach wylacza sie pompa wewnetrzna... co tam moze byc zle ustawione? Ktore ewentualnie kody za to moga odpowiadać?
  5. a jest dokładnie na odwrót, zimniej jest w bardzo dobrze ocieplonym domu
  6. no ale dokładnie tak sie dzieje, palnik gaśnie, pompy obiegów sie zatrzymują, temperatura na sprzegle zaczyna powoli spadać, w kotle przez dwie minuty póki pompa wewnetrzna pracuje też chwile spada 1-2 stopnie, potem po zatrzymaniu sie pompy wewnetrznej temperatura zaczyna dosyc szybko rosnąć na obiegu pomiedzy kotłem a sprzegłem ( tam na sprzegle caly czas powoli spada) i przez ok pól godziny dobija od ok 41 stopni C do az 55 stopni C i od tej chwili juz zaczyna spadać, dzieje sie tak zawsze PO zakonczeniu grzania z chwila przejscia w tryb zredukowany - 3C... czy jest mozliwość zmienić dobieg pompy wewnetrznej przy grzaniu pogodówka? w instrukcji jest tylko o zmianie czasu dobiegu pompy kotłowej ale tylko dla regulatorów stałotemperaturowych..
  7. A mógłby sie pan konsultant odnieść do mojego wczesniejszego pytania ? Czy to normalne zachowanie kotła? Tzn przyrost temperatury po zakonczeniu grzania?
  8. Czy jest możliwe że jakimś cudem temperatura wody w kotle bedzie wzrastać po zakończeniu grzania gdy palnik jest wyłaczony i pompy obiegów grzewczych sa wyłaczone?
  9. mój kocioł działa ok 3,5 roku i średnia załaczeń to 1,82 na godzinę pracy i jestem bardzo zadowolony bo w drugim domu w ktorym mieszkam co prawda nie ma kotła viesmanna i nie kondensat ale kocioł taktuje non stop podejrzewam ze spokojnie startuje z 5-10 razy na godzine i tak już 16 lat bezproblemowo
  10. a czym sie powinno traktowac wymiennik?
  11. Nie opowiadaj bzdur o tym że takimi grzał ojciec, dziadek itd tylko dlatego że jeszcze bardzo niedawno tylko takie kotły przewymiarowane były dostępne... Wiekszość doskonale zdaje sobie sprawe o co biega i dlaczego, nie oczerniaj ludzi bezpodstwnie, chociaż zdarzają sie I tacy oczywiście... motywacja jest inna, wieksze kotły wieksza marża
  12. Ok wiemy jak sie zachowuje podczas startu, ale u mnie „przypadłość” wypada na koniec okienka kiedy grzeje, i o dziwo nie zawsze wystepuje, mianowicie czasami zaraz przed koncem grzania w trybie normalnym i przed przejsciem w tryb zredukowany w sytuacji gdzie przez cale okienko kociol grzal na ok 20% mocy i z temp max 42 stopnie na obieg grzejników nagle zaraz przed przejsciem w tryb zredukowany grzeje wode w kotle do 55 stopni czyli do temp jaka mam ustawiona maxmalnie w kotle, czym to jest spowodowane?
  13. 1m3 na ok 1m2 ogrzewanej powierzchni, wg mnie w normie, zobacz sobie tu wiekszość ma domki ok 100m2 i spalaja ok 100m3 , nie odbiegasz ani troche ze spalaniem, duzy dom wiec musi być wieksze spalanie, cudów nie ma, u mnie jest podobnie
  14. Kotłownia wg wytycznych Viesmanna, opisana cała instalacja... a tu nagle bufor
  15. Co ma gazownia do spalania twojego kotła?
  16. ostatni raz ci to piszę, nie jest to kwestia wiary czy nie wiary tylko fizycznie jest to niemożliwe
  17. Spokojnie spokojnie tylko bez inwektyw, napisałem ci że jest to niemożliwe z danych które podałeś nie wiem czego tu nie rozumiesz? Kocioł z minimalna mocą 5,2kwh nie spali mniej niż ok 0,55m3 gazu ma godzine jego pracy a czemu to sie dokształć sam. 3 m3 i jeszcze CWU! Albo nie masz takiego kotła albo nie masz takiego spalania albo nie grzejesz 24h na dobe albo nie startuje ci 5 razy na dobę
  18. człowieku nie obchodzą mnie w ogóle twoje rachunki, tylko nie opowiadaj bajek które sa fizycznie niemozliwe, mam ten sam kocioł i znam go od podszewki, miimalna moc 5,2kwh...on spala mimimalnie w najlepszej mozliwej sytuacji 0,5-0,55m3 na godzinę jego pracy, wytłumacz mi jak to mozliwe że grzejąc 24 h na dobę przy 5 startach na dobę on ci nie spala 5m3? a wg ciebie ( listopad grudzien 187m3 czyli lekko ponad 3 m3 na dobe!)? Grzes zaginal jest Jack
  19. hehe , tak tak mam ten sam kocioł a wiec tak, kolejny jednopostowiec o tych samych krzywych i startach okolo 10:) to juz sie nudne robi. Do rzeczy: Masz kocioł o minimalnej mocy 5,2 , grzejesz 24h , palnik nie liczac CWU startował powiedzmy 5 razy i spalanie "nie wiecej niz 5m3 dobowo:); chuck norris:) Startuje pare razy na dobę, przy plusowych temperaturach, chałpa prawie że pasywna a w domu 20 i 21 stopni:) wzruszające .. bajki
  20. Wygłada na to że masz dom sito, może napisz coś wiecej o ociepleniu to wiele wyjaśni, i skoro już podałeś tyle szczegółów to ile to jest "spalanie ok"? to też wiele wyjaśni co do twoich rozważań czy "warto okienkami grzać"
  21. ad1. wychodzi na to że można... kod FA (domyslnie 20%) i kod Fb ( domyslnie 60 min)...jakie beda skutki? to musisz spróbować może akurat u ciebie zadziała... ja nie zmieniałem bo u mnie nie taktuje, wiec nie kombinuje. Mysle ze jak pozmniejszam oba to u mnie może sie odbić na komforcie, w sumie musze sie jeszcze zastanowić.
  22. konsultant raczej nie odpowiada na pytania o konkretne ustawienia raczej ogólnie, generalnie, może nie może albo nie zabiera głosu jak nie zna instalacji "naocznie"? napewno na wszystkie pytania zna dokładnie odpowiedzi pegaziatko ale chyba sie nie udziela już pewnie mu sie nie chce, W pytaniu 3 - czy próbowałeś zmieniać kod 90 - stała czasowa do obliczania zmienianej temp zewn? domyslnie jest 128 co odpowiada 21,3h, sporo osób zmienia na wartość 60 czyli 10h ad5. A5 to funkcja logiki pompy obiegu grzewczego, parametr 7 ( nie 7*) to pompa obiegu grzewczego wyłaczona gdy temp. zewn. jest niższa o 1 * od temp wymaganej pomieszczenia, ( domyslna wartośc w ustawieniach to A5:5 -pompa obiegu grzewczego wylaczona gdy temp zewn jest wyższa o 1* od temp wymaganej pomieszczenia.
  23. O to chodzi, zreszta potwierdzi to wiele osób, nie mam pojecia o ile ty zejdziesz czy nie zejdziesz, u mnie tyle bylo, tylko moj dom jest x3 wiekszy i redukcja gazu z pewnoscia nie jest proporcjonalna
  24. To kompletnie nie chodzi o ustawienia krzywej, komfortu czy regulacji... dom jest nie nagrzany, ściany nie zaakumulowały ciepła dokładnie, być może jeszcze ściany do końca nie wyparowały wilgoci budowlanej itd, u mnie spalanie z pierwszego sezonu zimowego w pierwszych miesiacach w porównaniu do obecnego bodajże trzeciego wynosiło żebym nie przesadził 40% wiecej, a dom już dawno wysezonowany stał, wylewki, tynki itd były już z 2,5 roku.
  25. on grzeje pierwszy sezon od listopada ledwie! to jakieś 20 % większe zużycie od powiedzmy normalnego grzania w drugim i nastepnych sezonach
×
×